CTC ecoair 107 polar edition

  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Asustellaan 2009 rakennetussa hirsitalossa uudellamaalla. Talo on pinta-alaltaan noin 120m2. Pumpun kanssa ollut vähän alusta asti ongelmia. Kerran ulkoyksikkö jo kokonaan uusittu. Nykyisestä ulkoyksiköstä vaihdeltu takaiskuja vuosi sitten jne. Nyt taas tuntuu, että pumppu sulattele näillä nollakeleillä koko ajan ja pitkiä aikoja. Viimeisen vuorokauden aikana pumppu käynyt 66 kertaa ja ollut käynnissä 5h50min. Millaisia aikoina nyt muilla laitteet käy?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Ompas paljon käynnistyksiä. Onko kone suoraan lämpöverkkoon kytketty, kuristaako termostaatit kiertoa?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Onko lattialämmityksen jakotukeissa termostaatit tai virtauksensäätö pienellä?
Mihin ctc.n putket on yhdistetty?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Jospa nuo termostaatit nyt estää veden kiertoa vilpissä ja siksi se käy lyhyitä pätkiä? Minulla esim käynnistyksiä nyt noin 6-7kpl vuorokaudessa
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Väännä ensin ne termarit täysille ja kato muuttuuko mikään
 

jalittam

Aktiivinen jäsen
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Oletan, että sisällä on ohjausboxi.

Tuo on on/off pumppu ja jos ei ole energiavaraajaa, niin termareiden sukeuduttua sulatus kestää pitkään. Ehkä liiankin.
Sulatuksen energia otetaan siitä kiertovedestä.
Onko sulatukset tunnin välein?

Ulkoyksikön käyttötaulusta selvinnee kennon lämpötilat.
Oletan, että sulatuksessa pyritään kennon 10asteen lämpötilaan, ainakin yläosassa. Siellä lie 2kpl antureita.

Jos ei ole varaajaa ja pienellä hystereesillä lämmöissä ajetaan suoraan verkkoon ja vähäisellä tarpeella termarein, veikkaan rajua pätkäkäyntiä.
 
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Minulla on saman valmistajan uudempi invertterikone. Öljykattila puskurina se kävi maksimissaan 12 jaksoa päivässä alkusyksyn viileillä keleillä. Tänä syksynä asensin lisävaraajan joka ~ tuplasi kattilan tilavuuden niin käyntijaksojen määrä putosin noin puoleen. Tuon lisävaraajan peruste ei ollut käyntijaksojen määrä vaan enemmän mielenterveydellinen. Sitten jossakin alle 7 asteessa käynti on jo jatkuvaa.

Minulla kenno on muuten sulatuksen jälkeen ihan käden lämpöinen. Siitä tulee komea höyrypilvi käyntiin lähdössä.

Se nyt ainakin on selvää, että jokin on pahasti pielessä, jos kone käy noin lyhyitä jaksoja.
Onko kone kenen asentama? Omatoimisuutta vai ns. ammattilaisten asentama?
 

jalittam

Aktiivinen jäsen
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Ja olettamuksena, ettei varaajaa ole ja sisäohjausboxi on, niin lämpökäyrä on persiillään. Turhan kuumaa tuuttaa ja termarit sulkeutuu.

Käyrän hiplaaminen siten, että riittävän viileetä menis, jolloin termarit pysyis auki. Iteroimalla se selviää, mikä on oikea ns käyrä, eli tupa pysyy riittävän lämpimänä.

Jos varaajaa ei ole, niin mikä toimii varalämmönlähteenä?
Jos ja kun pumppu morjenstaa...
 
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Kiitos paljon vastauksista. Pumpun sisäyksikössä on ne tehtaan omat varaajasäiliöt. Pumppu lämmittää siis käyttöveden ja lattialämmityksen. Kun kovat pakkaset tulee niin vedet lämpenee suoralla sähköllä. Lisäksi talossa käytetään lämmitykseen isoa takkaleivinuunia. Kone on ihan kyllä silloisen maahantuojan eli calliduksen myymä ja asentama.
 

jalittam

Aktiivinen jäsen
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Eli semmone 500 litrane varaaja on?

Onko pätkäkäynti uus ilmiö?

Kuis pitkät sulatukset on ja millä intervallilla?
 

jalittam

Aktiivinen jäsen
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Mulla reilu kuution varaajalla 5 starttia vrk noin 40 pyynnillä, tunteja jottai 14 kieppeillä. Harva talo mulla, pattereilla.
Mulla käytös siis pienempi 105 ctc ilman polar tekniikkaa (seis 15 pakkasessa).
 
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Varaajan koko on 223 litraa. Pumppu käy nyt tuollaisia 5-7min pätkiä, kun sitä seuraan. Kattilan alaosan lämpötilan laskiessa 5 astetta alemmas kuin mitä tavoite arvo on niin pumppu lähtee käytiin
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

asustelija80 sanoi:
Varaajan koko on 223 litraa. Pumppu käy nyt tuollaisia 5-7min pätkiä, kun sitä seuraan. Kattilan alaosan lämpötilan laskiessa 5 astetta alemmas kuin mitä tavoite arvo on niin pumppu lähtee käytiin
Systeemin pitäisi toki toimia niin, että varaajan yläosan lämpötilaa - ei ehkä ihan-ihan huipulta - käytetään pumpun käynnistämiseen ja alaosan anturia siihen että pumppu pysähtyy kun varaaja on varattu.
 
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Tänään seurasin kaksi tuntia konetta ja tuttu kierto tapahtuu koko ajan. Kone lähtee käyntiin aina kun kattilan alaosan lämpö laskee 5 astetta alle +53 tavoitelämmön. Kone käy 5 min kunnes sammuu. Tämä toistuu koko ajan. Kerran tunnissa kone tekee sitten kennoston sulatuksen. Huomenna soitan asentajalle
 
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Onkohan latauskierrossa mutasihti? Se saattaisi olla tukossa. Entä onko asetuksia peukaloitu. Jos ylä- ja alaraja ovat liian lähellä toisiaan, voisi myös tehdä tuota.
 
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Katselin tuossa juuri ohjekirjaa ja ehkä löysin syyn. Ohjeissa tehdasasetuksissa on asetettu kattilan tavoite lämmöksi +50 ja kattilan ala-osan arvoksi +45. Meillä on asetettu kattilalla +48 ja alaosalle +53. Itse en asetuksia kyllä osaa muuttaa eli nyt täytyy saada asentaja kiinni ja kysyä asiaa. Tosin täällä kävi niin monta vanhan edustajan miestä pumppua korjaamassa, että tuo voi olla heidän tekosiaan. Kukaan ei saatana usko, kun olen sanonut, että pumppu ei toimi kuten sen pitäisi.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Selaa ohjetta, ehkä saat sitten arvot muutettua.
Älä luovuta.
 
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Ulkoyksikkö käynyt 24h aikana 144 kertaa. Otin ulkoyksikön pois päältä. Huoltomies tulee viimeistään huonenna
 

jalittam

Aktiivinen jäsen
Vs: CTC ecoair 107 polar edition

Meneekö kiinteellä pyynnillä, ilman ulkolämpökompensointia?

Käyttövesijuttu (en käytä) saattaa kans peeloilla, jos/kun käytössä?

Anturit oikeinpäin?

???

Onko härveli toiminu milloinkaan ns järkevillä sykleillä?
 
No nyt on anturi vaihdettu, mutta kyllä edelleen viimeisen 24h aikana käynnistyksen on reilu 70 ja kokonaiskäyntiä 10h. Ilvp lämmittää nyt käyttöveden ja 118m2 lattialämmitystä. Taas seurataan tilannetta. Ensimmäisen vuoden pumppu toimi ok. Sitten on ongelmia ollut
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Kokeileppa seuraavaa. Muuta asetukset ainakin tuon käyttöveden osalta tehdas-asetuksiin. Laita huonetermostaattien lämpötilapyynti täysille. Mittaa huonelämpö nyt ja huomenna. Jos talossa liian kuuma muuta pumpun käyrää. Älä koske termostaatteihin. Odota taas päivä. Jos huoneissa kuumaa muuta käyrää. Toista käyrän muutosta niin kauan että huonelämpötila on sopiva. Kun sopiva käyrä on löytynyt, eli huonelämpö on hyvä vaikka 21c niin tämän jälkeen voit asettaa termostaatteihin asetuksen joka on 21.5 tuolla huonelämmöllä. Huonetermostaattien tarkoitus ei ole säätää järjestelmää vaan leikata ylilämpö pois. Pumpuilla ei kannata ylilämmittää tiloja vaan hakea se käyrä sellaiseen asetukseen että tilatbpysyvät sopivan lämpiminä.
 

Raksaaja

Vakionaama
Eli toimiiko tuo sillä tavalla, että 223L varaajasta otetaan lämpö käyttöveteen sekä talon lattiaan?
Eli pumppu tekee kesät talvet pelkästään +50c asteista vettä vaikka lattialämmitys talossa?
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Vasta kattelin ctc ecoeil kattiloita. Tais olla pari eri vaihtoehtoa. Käyttövesikierukassa kattilan lämpö plus vastus kattilan yläosassa. Tai sitten lämmönvaihtimella "lennosta".

Kumpi lie sit pienempi paha
 
Nyt vuorokausi menty AnttiT ohjeilla. Mitään muutosta ei kämpän lämpötilassa tapahtunut. Lämpökäyrää nyt pudotin 2 pykälää ja katsotaan mitä tapahtuu. Viimeisen vuorokauden aikana pumppu on käynyt 14h
 
Nyt lämpökäyrää olen laskenut asentajien asettamasta 40stä alaspäin 31. Nyt kämpän lämpotila laski noin 21asteen paikkeille. Ennen kämpässä oli +23-24. Pumpun käyntiaika on pudonnut 14h:stä 5h/vrk. Nyt siirrän huonekytkimet +20 asentoon ja katsotaan mikä huomenna on lämpötila
 
Selvä juttu. Pidetään huonekytkimet täysillä eli 30 ja seurataan sekä muutetaan vain lämpökäyrää.

Menihän tähänkin hommaan 9 vuotta aikaa. Alusta asti käskettiin pitää huonekytkimet +20. Tarpeen mukaan sitten nostaa tai laskea arvoa. Lämpökäyrän ctc:n ukot laittoi 40 kokemuksestaan. Se on kuulema juuri oikea tällaiseen taloon
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Hae vaan sinnikkäästi oikeaa käyrää, tarviit siihen hommaan pakkastakin. Aikaa se ottaa mutta toimii kyllä kivasti kun on kohdallaan. Jos joku huone tuppaa ylilämpeemään häiritsevästi esim auringosta keväällä niin sitä voi koittaa hillitä termostaatilla.
Millai nyt on käynnistyksiä ja käyttötunteja kun termarit on auki?
 