CTC EcoAir 622M tehot ja hyötysuhteet eri lämpötiloissa.

Itse en ole löytänyt. Kiitos kovasti tuosta testiraportista. :D
Mahtaiskohan mistään löytyvä vastaavaa 520 M pumpulle ? Kun en itse ole löytänyt, täällä on kokemuksia ja mittaustuloksia omasta CTC Ecoair 520 M pumpusta.

https://lampopumput.info/foorumi/threads/ctc-ecoair-520-m-okt-200-200-m2-pohjois-savo.24381/

Kun vertasin 622 M:n sähkönottoa ja tehoa 50 rps, se vaikuttaa olevan aika yhtenevä 520 M:n kanssa. Tuosta 622 M:stä on otettu enemmän tehoja kierrättämällä kompressoria kovempaa -> 120 rps saakka kun ennen 90 r/s oli ns. max pyörimisnopeus. Noista testituloksista käy hyvin esille, kuinka COP menee kuralle 120 r/s nopeudella kaikissa lämpötiloissa. Ellei softaa ole jotekin muutettu, tuota max käyntinopeutta voi rajoittaa 50 rps saakka. Olisivat voineet laittaa testiraportiin vielä, kuinka tuo 120 r/s käy kompressorin elinaikaodotteen päälle. :rolleyes:
 