Daikin Altherma ja tasaisen tappavat kellosulatukset 25min välein

Tikka

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Moikka,

Pari talvea on tullut nyt ihmeteltyä Daikin Altherma EHVH+ERLQ VILP-järjestelmän sulatuksia, jotka tapahtuvat pakkasilla jatkuvasti 25 minuutin välein. Tarkkaa lämpötilaa kellosulatusten alkamiselle en tiedä, mutta nollakelien tuntumassa muutos tapahtuu. Sulatus tapahtuu tasan 25 minuutin välein riippumatta siitä, onko kenno jäässä tai ei. Liitteenä kuva parin päivän takaa, jossa lämpöanturi kiinni sisäyksikölle menevässä kylmäaineputkessa. Ulkolämpötila n. -10 astetta.

Onko muilla vastaavaa settiä asennettuna ja miten niissä sulatukset toimivat?

Tässä joku netistä löytämäni blogipostaus samasta aiheesta, mutta muuten tästä on löytynyt tosi huonosti tietoa netistä: https://lamiacasaelettrica.com/daikin-defrost-a-conscious-choice/

Muuten laite on toiminut hyvin ja laitteen oman KWh mittauksen mukaan Cop 2,6@0°C ja 1,9@-15°C. Olisi mielenkiintoista tietää miten paljon tuo älytön kellosulatus hukkaa energiaa.
 

Liitteet

Tikka

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
@Daikin_ I wonder if you are able to give assist with this?
As stated above, I have Daikin Altherma ERLQ006CAV3 + EHVH08S26CB9W setup. When the temperature gets around 0°C or below, the outdoor unit starts to defrost every 25 minutes, regardless of the evaporator condition (i.e. amount of ice). The attached picture in the first message shows an example from -10°C outdoor temp. The temperature sensor was located on the refridgerant pipe.
 
Viimeksi muokattu:

Daikin_

Jäsen
Hi, Sorry for not seeing your message. There should not be any defrost every 25 minutes. If you have this behaviour it is because the "defrost out" condition is not met. I suppose faulty temperature sensor or refrigerant shortage. Best regards Daikin
 

Tikka

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
More specifically, which temperature sensor? At least the outdoor temp sensor shows correct values, as the outdoor temp can be seen from the indoor unit display.

What are the defrost out conditions in this device? Do you mean some specific evaporator temperatures? If it did not meet the conditions, shouldn't the defrosting continue until the maximum time is reached? In my case the actual defrost (compressor running) is usually 1-3 minutes, so I would assume it meets some conditions to stop the defrost.
 
Ylös Bottom