Daikin Nepura sulatusvesien poisto ja sulanapitokaapeli?

TouhoA

Tulokas
Moro,

Onkos kukaan täällä näperellyt tuolle Nepuran sulatusvesien poistolle saattolämmitystä? Toukokuussa asennettu lattiamallin N ja asennuksen yhteyessä tuosta oli puhetta, muta ei tullut sitä samalla asennettua. Nyt kun talvi tekee tuloaan, olen yrittänyt kaivella ohjeita ja osia tähän, heikolla menestysellä. Käytännössä reilun metrin matka sadevesikaivoon ja tuohon olisi tarkoitus asentaa eristetty putki, jonka sisäll kulkisi tuo erillinen sulanapitokaapeli.

Eli jos joltain löytyy vastaava toteutettuna, niin kuva olis kiva ja muutenkin vinkint toteutuksene on tervetulleita. Toiveissa olisi, että ensi talvena ainoastaan vanhan Mitsun alta käydään tyhjentämässä sulatusvesikaukaloa :D
 

Ilpistä

Tulokas
Lainaan vanhahkoa lankaa.

Pystyykö Nepurasta jotenkin jatkamaan ulkoisen sulanapitokaapelin ohjauksen päälläoloaikaa?

Nythän tuo ulkoinen sulanapitokaapeli saa jännitteen vain sen ajan mitä ulkoyksikkö sulattelee. Muuten tämä ohjaus toimii hyvin ja putki pysyy auki, mutta näin yli 15 asteen pakkasilla meinaa viemäputken seinämille kertyä jäätä, lopulta jää tukkii putken ja sulanapitokaapeli ei ehdi 10min sulatuksen aikana viemäriä avata.

Nykyinen sulanapitokaapeli ei ole Daikinin oma ja tehoa 10w/metri. Ulkoisella syötöllä testattuna reilu 20min päällä olo jo putken jaksaisi sulana pitää. Viemärin paikasta johtuen laskua sai putkelle vain sen 1cm/metri, joten tästäkin johtuen kovilla pakkasilla vaakaputkeen ehtii vettä jäätyä, kun vastus sammuu liian äkkiä.

Toki päästöhidastetulla aikareleellä päälläoloaikaa voi jatkaa, mutta jos piirilevyllä on ajan muutokselle mahdollisuus, niin ei tarvitsisi laittaa ylimääräisiä osia.

Saa kertoa kenellä on tähän RXTM40A2V1B malliin servicemanuaali. Kiitos.
 

nikiad 40

Jäsen
Lainaan vanhahkoa lankaa.

Pystyykö Nepurasta jotenkin jatkamaan ulkoisen sulanapitokaapelin ohjauksen päälläoloaikaa?

Nythän tuo ulkoinen sulanapitokaapeli saa jännitteen vain sen ajan mitä ulkoyksikkö sulattelee. Muuten tämä ohjaus toimii hyvin ja putki pysyy auki, mutta näin yli 15 asteen pakkasilla meinaa viemäputken seinämille kertyä jäätä, lopulta jää tukkii putken ja sulanapitokaapeli ei ehdi 10min sulatuksen aikana viemäriä avata.

Saa kertoa kenellä on tähän RXTM40A2V1B malliin servicemanuaali.
Kuinka iso putki sulla on siinä.
Eristys solukumilla auttaisi varmaan asiaa.
Omassa 32mm viemäri Daikinin omalla vastuksella eikä vielä ole ollut ongelmia -25c pakkasella.
 

TouhoA

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Nykyinen sulanapitokaapeli ei ole Daikinin oma ja tehoa 10w/metri. Ulkoisella syötöllä testattuna reilu 20min päällä olo jo putken jaksaisi sulana pitää. Viemärin paikasta johtuen laskua sai putkelle vain sen 1cm/metri, joten tästäkin johtuen kovilla pakkasilla vaakaputkeen ehtii vettä jäätyä, kun vastus sammuu liian äkkiä.
Aika piakkoin tuon oman postauksen jälkeen alkoi löytymään Daikinin mainoksia sulanapitokaapelista, mutta tuo n. 250€ hinta kaapelille on niin suolainen, että jätin ostamatta. Onko tuohon sun käyttämään kaapeliin jotain tarkempia speksejä minkä sulanapitokaapelin laitoit pumppuun kiinni? Mielummin itse laittaisin jonkun muun järkevän hintaisen kaapelin, kuin kippailen kaukaloa tyhjäksi, koska sulatusvesiä tuo pumppu tuntuu keräävän välillä hyvinkin paljon.
 

Tumi

Jäsen
Speksejä Daikinin omasta kaapelista en tiedä, mutta päällys oli metallipunottua ja kaapelin syöttöpuolella oli sulakkeet. Hämärästi muistelen, että joku palstalainen kertoi sen olevan teholtaan 10 tai 15 W per metri. Landenilla näytti olevan alessa reilulla satkulla.
 

grendy

Vakionaama
Oisko ratkaisu korvata vaan nykyinen sulanapitokaapeli 10->15w/m mallilla? Varmaan sillä aika ei tulisi ongelmaksi?
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Voiko tuohon laittaa muunkin kuin Daikinin ylihintaisen lämmityskaapelin? Onko ihan perus kytkentä, ettei joku erikoinen digipiiritunnistus, johon käy vain Daikinin oma kaapeli?

Esim. tälläinen: https://www.hammer.fi/poistokori/thermopads-sulanapitokaapeli-4m-fpc-c-10w-m/p/0017970/

Noitahan ei tietenkään saa lähteä purkamaan, joten ohjaus pitäisi olla pistotulppa, esim. langattomalla pistorasialla. Mutta miten se tunnistaisi sulatuksen alkamisen? Lisäksi pitäisi olla varmaan päällä vielä ainakin 10-15 min kun sulatus on päättynyt?

Tässä olla vasta hankkimassa ilmapumppaa, ja tää Daikini näyttäisi valikoituvat pumpuksi. Jokainen säästetty kymppi on katsokaas kotiin päin! =D
 

Karga

Aktiivinen jäsen
Eikös daikinissa ole jo vakiona sulatuskaapeli lämmin vain sulattaessa? Näin se ainakin minulle myytiin..
 

Tumi

Jäsen
Daikinin omassa kaapelissa oli muistaakseni integroidut sulakkeet ja teräspunoskuori. Tiedä sitten kuinka tärkeät ovat.
 

Random

Aktiivinen jäsen
Mä hain Puuilosta 4m kaapelin, töpseli poiki ja piuha riviliittimeen. Ei se Daikin tiedä minkämerkinen vastus siellä on. Olin kattelevani et piirilevyllä oli sulake…
 
Back
Ylös Bottom