Daikin vikakoodi F3

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jemuli
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
J

Jemuli

Vieras
Mökillä on alkanut Daikinin ilmalämpöpumppu pysähdellä itsekseen ja vilkutella virtavaloa. Kävin kaukosäätimellä vikakoodit läpi, ja sisäyksikkö piippasi pitkään koodilla F3 (poistoputken lämpötilan toimintahäiriö) ja piippasi kaksi kertaa koodilla F6 (korkeapaineohjaus (jäähdytystilassa) ulkoyksikkö). Ulkoyksikkö on FTXS25.

Osaatteko sanoa mikä mahtaa olla vikana ja pystyykö korjaamaan/kannattaako korjaus?
 
Morjens! Jatkan tätä ketjua kun on sama vikakoodi eli F3.

Daikin Perfera 40:seen tuli viime yönä vikakoodi F3. Virran katkaisun jälkeen lähti päälle mutta ei kykene puhaltamaan kuin haaleaa, vaikka pyynti edellyttäisi enemmän. Ulkoykkö aika hyvin jäässä myöskin, mutta ei lähde sitä sulattamaan kuten aiemmin. Asentajaa odotellessa olisiko täällä tietämystä mikä tuon vikakoodin aiheuttaa? Laite asennettu 2020 ja takuuta vielä pari kk jäljellä.

Kesällä tähän laitteeseen jouduttiin lisäämään kylmäainetta vuodon takia, mutta silloin oli virhekoodina U0. Mielestäni asentaja sai vuodot silloin korjattua. Voisiko kylmäainevajaus nyt aiheuttaa lämmitysmoodissa tämän virheen?
 
Voi

"An F3 error code indicates a low refrigerantcharge or high discharge pipe temperature and shuts down the unit in heating mode."

Amerikoissa tuota vikakoodi on johtunut kuitenkin kortti-/ohjelmaviasta.
Aivan, Joo oireet kyllä samat, eli oli sammuttanut itsensä. Outoa on tuo ettei ole yrittänyt sulattaa. Vaikuttaako kylmäainevajaus myös tuolla tavalla, tai sitten on tuo korttivika?
 
Jäähdytyskin toimii. Olikin työpäivän aikana saanut itsensä sulatettua, niin tuntui toimivan paremmin. Ulkokennoon tuntui jäävän huurasta vapaita raitoja, jota en ole aiemmin huomannut.

Tänään asentaja tutki laitetta, eikä löytänyt kaasunhaistelijalla mitään vuotoa liitoksista, tai kennoista. Testeissä saatiin kuitenkin F3 häiriö uusiutumaan, kun pyydettiin koneelta 30 C-astetta sisäyksikön kakkosnopeudella. Asentaja mittaili painetta lämmityskäytössä jolloin nousi 32 bar asti ja jäähdytyksellä n 6 bar. Lisäsi hiukan kaasua systeemiin jonka jälkeen paineet vastaavasti 38 bar/8 bar. Ensi viikolla vielä punnitaan kylmäaineen määrä tarkemmin kuulemma.
 
Kylmäainetta oli punnituksen mukaan vain 0,4 kg vaikka olisi pitänyt olla 1 kg luokkaa. Nyt sitten typellä koepaineet sisässä ja katsotaan kumman paine laskee, sisä vai ulkoyksikön.
 
Niin se sitten oli, että sisäyksikön paine vähentynyt. Syy ei ole putkiliitoksissa, vaan sisäkennossa, mutta vuoto niin pieni ettei sitä voi muuten havaita. Huoltomies reklamoi Daikinille ja kuulemma pitäisi tulla uusi sisäyksikkö tilalle.

Harmi vaan että nyt joudutaan odottamaan ilman pumppua näillä pakkasilla. Onni onnettomuudessa että rekisteröin aikanaan Daikinin, jolla sain 6 kk lisää takuuaikaa (yht 3,5 v), Takuu olisi muutoin jo ohi tällä hetkellä.
 
Niin se sitten oli, että sisäyksikön paine vähentynyt. Syy ei ole putkiliitoksissa, vaan sisäkennossa, mutta vuoto niin pieni ettei sitä voi muuten havaita. Huoltomies reklamoi Daikinille ja kuulemma pitäisi tulla uusi sisäyksikkö tilalle.
Hyvä että vika löytyi. Missä se tuota vikakoodia näyttää, Onectassako?
 
Viimeksi muokattu: