Dibetter kiinalainen pumppu

juupe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Tuli hommattua dibetter 12kw evi pumppu,mutta se ei toimi oikein kunnolla veden lämmitys 37c asteesta 47c asteeseen kestää 7 tuntia,vie sähköä 20kw,ilman lämpötila on 23c astetta,3000l boileri,missä mahtaisi olla vikaa?Kiinan myyjä vastailee vain että se on okei.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Ei noin iso vesimäärä hetkessä lämpene, tuo saattaa olla ihan ok.
 

juupe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

No en oikein usko että toimii,kun lämmön vaihtimelle menee vaikka 40c vettä niin ulos tulee 41-43 vettä,virtauma on 0,5l/s
 

Pähkäilijä

Vakionaama
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

juupe sanoi:
Tuli hommattua dibetter 12kw evi pumppu,mutta se ei toimi oikein kunnolla veden lämmitys 37c asteesta 47c asteeseen kestää 7 tuntia,vie sähköä 20kw,ilman lämpötila on 23c astetta,3000l boileri,missä mahtaisi olla vikaa?Kiinan myyjä vastailee vain että se on okei.
37->47c 3000 litrassa on 36 kWh eli 5,1 kW teholla toimi, jos haukkas 20 kWh tuli copiksi 1,8
 

juupe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Niinpä minäkin olen laskeskellut.kaasu on r407c.Sitäkin on laitettu se 2050g minkä myyjä käski laittaa.
 

Regene

Aktiivinen jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Näetkö mistään mittarista paljonko se ottaa kilowattitunteja veden lämmityksessä.
Antamillasi tiedoilla teho on 4...5 kW.
 

juupe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Joo siihen on asennuttu kilowatti mittari pumpun ja sähkösyötön väliin.
 

juupe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Lämmön vaihdin jäähdyttää palavan kaasun samalle tasolle kuin mitä vettä tulee ulos.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Jos tuo 47 astetta on pumpulle liian kova pala purtavaksi, ja coppi romahtaa siksi. Onko sulla käytössä pollucomia tai vastaavaa laitetta josta näkee millaista tehoa pumpusta tulee eri lämpötiloissa?
 

juupe

Jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

tällä on cop 4,1 15c-55c asteilla laskettuna muka ,20c ulkolämpötilassa
 

juupe

Jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Ei ole,lämpömittarit asennettu lämmönvaihtimen molemmin puolen.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Noita pollucomeja kannattaa viljellä joka putkeen rakenteluvaiheessa, olen oppinut tämän kantapään kautta ;D
 
S

sam123

Vieras
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

juupe sanoi:
Tuli hommattua dibetter 12kw evi pumppu,mutta se ei toimi oikein kunnolla veden lämmitys 37c asteesta 47c asteeseen kestää 7 tuntia,vie sähköä 20kw,ilman lämpötila on 23c astetta,3000l boileri,missä mahtaisi olla vikaa?Kiinan myyjä vastailee vain että se on okei.
Hyvinhän se toimii, ei kopterivehje tuota järkevää COPpia yli 35 asteen lämmöillä, pikku priimausboileri perään käyttövettä tekemään. Et kai nyt tosissasi tee 3000 litraa lämmitysvettä saadaksesi lämmintä käyttövettä ???
 

Regene

Aktiivinen jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu


Vs: Dibetter kiinalainen pumppu
« Vastaus #6 : tänään kello 14:05 »
Lainaus
Joo siihen on asennuttu kilowatti mittari pumpun ja sähkösyötön väliin.

Mitä se Mittari näyttää?
 

Regene

Aktiivinen jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Ok. Se siis otti energiaa verkosta 20 kWh. Tehona se tekee 2.86 kW. Kun vesi lämpeni
5 kW:n teholla, COP-arvoksi tulee 1.75. Laitteen teho on 25 %:a ilmoitetusta. Ei Hyvä!!
 

juupe

Jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Niinpä,mikähän siinä mättää?paineet 2.1-2.8Mp välillä
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

juupe sanoi:
Niinpä,mikähän siinä mättää?paineet 2.1-2.8Mp välillä
Osaatko arvioida kuinka viileää vettä tulee lämmönvaihtimelle?

Oliko laite DBT-12.0WL ? Ottoteho 2,86 kW, COP 4,2
Luvatut tehot pitäisi toteutua kun lämmönvaihtimelle tulee 30C vettä ja lähtee 35C vettä.
http://nhxingfeng.en.alibaba.com/product/1780190751-215433003/EVI_Air_to_Water_Heat_Pump_for_Low_Temp_25degree_12kw.html

Mitenköhän tuo MTUOlla toimii?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20070.msg257253#msg257253
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

juupe sanoi:
Niinpä minäkin olen laskeskellut.kaasu on r407c.Sitäkin on laitettu se 2050g minkä myyjä käski laittaa.
Eikö siinä ollut kylmäaineet jo sisällä maahan tullessa?
 

juupe

Jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

joo oli mutta putkia piti jatkaa.Franki käski lisätä sinne 300g kaasua.eli 2050g yhteensä.
35c vesi sisään 36 vesi ulos 0.5l/s
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

juupe sanoi:
joo oli mutta putkia piti jatkaa.Franki käski lisätä sinne 300g kaasua.eli 2050g yhteensä.
35c vesi sisään 36 vesi ulos 0.5l/s
Eli tuliko sitä putkea 17 m vaiko kuinka paljon?

Tuo taitaakin olla sitten split laite DBT-12.0SWL?
 

juupe

Jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Frank ilmoitti että 4.2 cop on laskettu 20c lämpötilassa 15c.sta vedestä 55c.asteseksi.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

juupe sanoi:
Malli on DWT-12WL.putkea on 7m.
Eiköhän kylmäainetta ole valmiiksi 5 m noissa laitteissa. Ainakin Sundezin vastaavassa laitteessa näin. http://www.econo.nl/shop/info/pdf/Manual%20for%20Sundez%20EVI%20Air%20Source%20Heat%20Pumps-2.pdf

Ottaisin nyt aluksi tuon 300 g pois ja katsoisin mihin paineet nousevat.

Tuo COP on nyt huijausta ellet ole ostanut uima-allaslämpöpumppua.
Normi VILPille COP (ja tehot) ilmoitetaan +7C ulkolämpötilassa ja ulostuleva vesi on +35 C (ja dt 5 C)
 

juupe

Jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Siinä oli 2m putket mukana.Ja kyllä esiteessä sanotaan noin että cop on laskettu niin kuin edellä totesin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

juupe sanoi:
Siinä oli 2m putket mukana.Ja kyllä esiteessä sanotaan noin että cop on laskettu niin kuin edellä totesin.
Eli siihen on laitettu 40 g/m lisää ainetta.

Milläköhän virtauksella tuo esitteen 15 C => 50 C toteutuu +20C ulkolämpötilassa? :cool:
Ilmeisesti tuo on myyjän mielestä uima-allaspumppu.

Kokeile pienentää sitä virtausta, josko sitten tulisi lämpimämpää? Tuossahan on putkiputkessa lauhdutin.
 

juupe

Jäsen
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

Virtaus 30l/minutissa.Virtauden muutos ei vaikuta tehoon.
 

juupe

Jäsen
Missä vika

Eikö kukaan kesi että mistä vikaa voisi etsiä,ehkä kuuma kaasu ei lämpiä tarpeeksi?mistä mahtaa johtua?
 
D

dessan

Vieras
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

pökö sanoi:
Noita pollucomeja kannattaa viljellä joka putkeen rakenteluvaiheessa, olen oppinut tämän kantapään kautta ;D
Vielä kun löytäisi paikan, jossa noita pollucomeja kasvaa villinä, niin voisi käydä "niittämässä" itelle vähän varastoon jotta on mitä viljellä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Missä vika

juupe sanoi:
Tuli hommattua dibetter 12kw evi pumppu,mutta se ei toimi oikein kunnolla veden lämmitys 37c asteesta 47c asteeseen kestää 7 tuntia,vie sähköä 20kw,ilman lämpötila on 23c astetta,3000l boileri,missä mahtaisi olla vikaa?Kiinan myyjä vastailee vain että se on okei.tällä on cop 4,2 15c-55c asteilla laskettuna muka ,20c ulkolämpötilassa.
lämmön vaihdin nostaa 1-2 astetta veden lämpötilaa 0.5l/s virtauksella.
Vain yksi aloitus aihetta kohden /janti
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu

dessan sanoi:
Vielä kun löytäisi paikan, jossa noita pollucomeja kasvaa villinä, niin voisi käydä "niittämässä" itelle vähän varastoon jotta on mitä viljellä.
Ebay.de oli aiemmin niitä puolillaan, alle 20 euroa kipale. Sieltä jos tilaa niin kannattaa ottaa pari ylimääräistä, silloin tällöin joku niitä kyselee.
 

mikkoimp

Aktiivinen jäsen
Vs: Missä vika

juupe sanoi:
Eikö kukaan kesi että mistä vikaa voisi etsiä,ehkä kuuma kaasu ei lämpiä tarpeeksi?mistä mahtaa johtua?
eikös tuossa ehdotettu että aineiden vähennystä kannattaisi kokeilla.
mikä siinä on normaali kaasumäärä? onko kaasun oikea määrä varmistettu?
 

rema

Aktiivinen jäsen
Vs: Missä vika

mikkoimp sanoi:
eikös tuossa ehdotettu että aineiden vähennystä kannattaisi kokeilla.
mikä siinä on normaali kaasumäärä? onko kaasun oikea määrä varmistettu?
Kuumakaasun painetta pitää nostaa kompressioventtiiliä ( paisuntaventtiiliä ) säätämällä (kuusiokolo ruuvi) ja saada kaasun lämpötila ja paine nousemaan. Kaasun lämpötilaa pitää tarkkailla ettei se ylitä 110 C-astetta. Näissä lämpötiloissa (+ 15 ) kaasun lämmöt pitää olla noin 100 C-ast, tai vähän alle 100 C-ast.
 
Ylös Bottom