ec9 ilmanvaihto ongelma?

nikkeri

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Pari viikko keretty asumaan uudessa 145m2 pientalossa jossa Nilan. Aika pihalla vielä tän koneen kanssa mutta sisällä onneksi ollut lämmintä ja käyttövesikin myös. Ongelma on ton ilmanvaihdon kanssa että vedon tunne on aika raju, ja ainakin mun korvaan pitää kovaa ääntä, varsinkin poisto.
Sähkön kulutuksesta ei oo vielä hajua..

tälläset lukemat näkyy laitteessa:

perusnäytöllä:
AUTO >2< 24°C


NÄYTÄ DATA


NYKYTILA LÄM+VESI
ANODE OK
PANEELI T15 23℃
ULKOINEN T10 21℃
KOSTEUS 13%
TULOPUH T2 15℃
ULKOILMA T1 -7℃
VESI-YLÄ T11 44℃
VESI-ALA T12 33℃
MENO T14 33℃
LAUHDUT. T5 17℃
HÖYRYST. T6 3℃
TULOPUH TEHO 2
POISTOPUH TEHO 2


KESKUSLÄMMITYS
Toiminta- lämmitys
meno min 21°C

meno max 40°C
käyrä 2
siirtymä käy 0°C
pumppu jatkuva

sähkövastus t11 40°C
kompressori t12 55°C
kompressori t12 max 65°C
prioriteetti vesi

Kosteus
pieni 30%
teho iso >3<
aika 60min

Ilmanvaihto
talvi
käyrä min 35°C
käyrä max 50°C
komp min off
talvi pien off


löytyisikö näistä jotain muokattavaa?
 

Skata

Vakionaama
Pari viikko keretty asumaan uudessa 145m2 pientalossa jossa Nilan. Aika pihalla vielä tän koneen kanssa mutta sisällä onneksi ollut lämmintä ja käyttövesikin myös. Ongelma on ton ilmanvaihdon kanssa että vedon tunne on aika raju, ja ainakin mun korvaan pitää kovaa ääntä, varsinkin poisto.
Sähkön kulutuksesta ei oo vielä hajua..

tälläset lukemat näkyy laitteessa:

perusnäytöllä:
AUTO >2< 24°C


NÄYTÄ DATA


NYKYTILA LÄM+VESI
ANODE OK
PANEELI T15 23℃
ULKOINEN T10 21℃
KOSTEUS 13%
TULOPUH T2 15℃
ULKOILMA T1 -7℃
VESI-YLÄ T11 44℃
VESI-ALA T12 33℃
MENO T14 33℃
LAUHDUT. T5 17℃
HÖYRYST. T6 3℃
TULOPUH TEHO 2
POISTOPUH TEHO 2


KESKUSLÄMMITYS
Toiminta- lämmitys
meno min 21°C

meno max 40°C —>35
käyrä 2
siirtymä käy 0°C
pumppu jatkuva

sähkövastus t11 40°C —> 35
kompressori t12 55°C —> 45
kompressori t12 max 65°C —> 80
prioriteetti vesi

Kosteus
pieni 30%
teho iso >3<
aika 60min

Ilmanvaihto
talvi
käyrä min 35°C —> 30
käyrä max 50°C —> 45
komp min off
talvi pien off


löytyisikö näistä jotain muokattavaa?
@nikkeri
Moro ja tervetuloa kiroilevien Nilanilaisten joukkoon :cool: Laitoin nuolilla korjaukset. Missäpäin talo sijaitsee, onko tulisijoja / ilppiä??
Nyt tuo näytä data on otettu kun kone lämmittää vettä. Pistä jossain vaiheessa arvot, kun kone ei vettä lämmitä. Omaani verrattuna tuossa on tuo kosteusvalikko, sen suhteen en osaa neuvoa, uudemman Nilanin omistajat auttakoon siinä. Voi olla meinaan, että tuo aiheuttaa tuon kovan poiston tunteen koska poistopuhaltimen teho näkyy olevan 3:lla. Kun vettä ei lämmitetä lienee poiston äänekkyys pienempi??
 

Logix

Jäsen
Vedontunne tulee varmaan siitä, että lauhdutin on vain +17c -> tuloilma vain luokkaa +15c. Ja lauhduttimen matala lämpötila johtunee siitä ettei laitteen teho yksinkertaisesti riitä ilman että kuristetaan tuloilmamääriä:(
 

nikkeri

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
@nikkeri
Moro ja tervetuloa kiroilevien Nilanilaisten joukkoon :cool: Laitoin nuolilla korjaukset. Missäpäin talo sijaitsee, onko tulisijoja / ilppiä??
Nyt tuo näytä data on otettu kun kone lämmittää vettä. Pistä jossain vaiheessa arvot, kun kone ei vettä lämmitä. Omaani verrattuna tuossa on tuo kosteusvalikko, sen suhteen en osaa neuvoa, uudemman Nilanin omistajat auttakoon siinä. Voi olla meinaan, että tuo aiheuttaa tuon kovan poiston tunteen koska poistopuhaltimen teho näkyy olevan 3:lla. Kun vettä ei lämmitetä lienee poiston äänekkyys pienempi??

Tuo ”NYKYTILA LÄMM+VES” tarkottaa siis että veden lämmitys käynnissä? pariin kertaan nyt kattonut, ja aina toi teksti lukenut..

Talo on vantaalla. Takka löytyy mutta vasta kuivatus polttoja tehty. Ilppiä ei ole.
 

Logix

Jäsen
Joo, tarkoittaa että laite on "vedenlämmitystilassa". Tämä "tila" menee päälle kun "VESI-ALA T12" on selvästi vähemmän kuin "kompressori t12". Käytännön vaikutukset riippuu pitkälti asetuksista eli sopivilla asetuksilla laite tiputtaisi tällöin tulopuhaltimet pienemmälle teholle jotta veden lämmitykseen jää enemmän energiaa. Tuolloin kun kirjasit ylös asetuksia näin ei kuitenkaan ole ilmeisesti tapahtunut, koska tulopuh ja poistopuh ovat molemmat teholla 2. Sinun tämänhetkisillä asetuksillasi tuolla tekstillä ei näin ollen ole ehkä mitään merkitystä.

Tuo on itse asiassa ihan mielenkiintoinen kysymys miksi tulopuh teho ei ole pudonnut vaikka tuo tila on päällä ja ilmanvaihto on talvi-asetuksella. Olisiko kenties huoltovalikosta asetettu tulopuhaltimen minimitehoksi "2".

Sinänsä noi sun veden lämpötilat (33c/44c) on kyllä aika alhaisen kuuloiset. Suositus / määräys taitaa olla, että vesijohtojärjestelmän kaikissa osissa lämpimän veden lämpötila pitäisi olla >50c. Eli toi T11 pitäisi vastaavasti vähintään 50c. Se onkin toki sit vaikea järjestää kun ei lämpene tuloilmakaan tarpeeksi eikä näin ollen oikein ole varaa siirtää lisää lämpöä käyttöveden lämmitykselle. Paitsi etsimällä asetukset jolla tulopuhaltimen nopeuden annetaan tippua. Kannattaa kuitenkin huomata , että tulopuhaltimen tehon pudotus "normaaliasetuksesta" ei ole pelkästään hyvä asia koska silloin alipaine talossa kasvaa mitoitettua suuremmaksi (mikä voi heikentää huoneilman laatua ja tuoda rakenteista enemmän haitallisia aineita huoneilmaan).

Elieli, tervetuloa kiroilevien Nilanilaisten joukkoon:( Itselläni on hyvin samankokoinen talo ja olen joutunut huomaamaan ettei näillä Nilanin pumpun kanssa tahdo näillä kuutioilla millään saada "kaikkia toiveitaan" = riittävän lämmin tuloilma + riittävän lämmin käyttövesi + taloon mitoitettu normaali alipaine toteutumaan. Ainakaan ilman aivan hirmuista sähkönkulutusta...Mutta jeesaan mielelläni kohtalontovereita etsimään itsellensä sopivat kompromissit!
 

Magirus

Jäsen
Tuo tuloilman pudotus vettä lämmitettäessä esim. 2->1:lle lisää meillä talon paine-eroa n. -12 Pascaliin. Normaalissa tilanteessa, kun molemmat puhaltimet 2 asetuksella (suhde tulo/poisto 42%/45%), on paine-ero -5 Pa. Takka lisää alipainetta ~4 Pascalia. Siihen en ota kantaa, missä vaiheessa huoneilman laatu heikkenee tai rakenteista kantautuu haitallisia aineita huoneilmaan. Henkilökohtaisesti en tuota reipasta 10 Pascalin alipainetta koe haitallisena. Huoltovalikosta on tulomin. asetettu 1.

Sen sijaan liesituuletin on sellainen värkki, että sillä kyllä repii pienilläkin asetuksilla yli 30 Pa alipaineen mökkiin. Meillä onkin nyt pidetty liesituuletinta käytettäessä ruokailutilan syvennyksen tuuletusikkunaa hiukan raollaan ruoanlaiton aikana.

Nyt kun on tuo Raspberry + openhab liitetty CTS602-ohjainkorttiin onnistuneesti, on tarkoitus tehdä erilaisia käyttäjäasetuksia, joita voi aktivoida puhelimelta (saunominen, iv-tehostus ajaksi x suihkun jälkeen, ruoanlaitto). Puhaltimien nopeuksia siis muutettaisiin tilanteen vaatimalla tavalla, tarkempaa logiikkaa en ole vielä sen kummemmin miettinyt.

Ehkä jatkossa voisi yrittää lisätä tuon paine-eromittauksen joko erillisellä kortilla ja mA-viestillä tuohon Raspberryyn, tai sitten hankkia modbus-väylällinen malli ja liittää se sitten väylään. Voisi koittaa sitten mittauksen perusteella säätää CTS602 pitämään paine-ero mahdollisimman vakiona. Myös ruuvitag-antureiden lisääminen Opehabiin listalla, joiden perusteella tuon iv:n tehostuksen esimerkiksi suihkun jälkeen voisi automatisoida.
 

Logix

Jäsen
Alipaineen absoluuttinen määrä ei ehkä ole oikea mittari tässä. Oikein väljässä mökissä alipaine pysyy pienenä vaikka tulopuhaltimen tiputtaisi nollille. Lienee parempi ajatella niin, että ilmamäärien erotus (poisto-tulo) revitään jostain muualta kuin ilmanvaihtokanavista. Eli sieltä rakenteista. Ymmärtääkseni kuluvan vuoden alusta rakennusmääräykset ovat muuttuneet siten, että ilmanvaihto aiempaa lähemmäs tasapainoa eli tavoitteena on ollut vähentää alipaineita ja rakenteiden kautta kulkevaa ilmamäärää. Tämä oli tosin toisen käden tietoa.

Tuo Raspberry projektisi on kyllä todella mielenkiintoinen ja tollainen tilanteen mukaan -säätö olisi luonnollisesti se oikea tapa vs. "aina kakkosella".
 
Viimeksi muokattu:
Ylös Bottom