ES AWH-11-V5+, 02 P4 vikakoodi

Yen

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Moi,

Törmäsin pannuhuoneessa hääräilessäni laitteessa ko. vikakoodiin. Ohjekirjan perusteella se on kompressorin öljynpalautussuojaus, joka syntyy kun kompura käyt tarpeeksi pitkään matalilla kierroksilla.

Pitäiskö jotain tehdä vai antaa olla vain? Onko pitkällä tähtäimellä ihan ok?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ES AWH-11-V5+, 02 P4 vikakoodi

Yen sanoi:
Moi,

Törmäsin pannuhuoneessa hääräilessäni laitteessa ko. vikakoodiin. Ohjekirjan perusteella se on kompressorin öljynpalautussuojaus, joka syntyy kun kompura käyt tarpeeksi pitkään matalilla kierroksilla.

Pitäiskö jotain tehdä vai antaa olla vain? Onko pitkällä tähtäimellä ihan ok?
Laita lämpötilapyynti hetkeksi ylös, eiköhän tuo ala ota kierroksia ja sammuttele sen koodin pois.
 

Yen

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: ES AWH-11-V5+, 02 P4 vikakoodi

Pyynti on maksimi 48ssa jo. Kyllä se itsekseen jonkin ajan kulutta lähti. Mietin vaan onko tuo vaarallista pitemmällä tähtäimellä.

Asentajan jäljiltä on setuppi on: pyynti 48:lla MWT300aan, ja Vexve AM10 5-käyrällä patteritaloon. Kierrossa nyt ~40 asteista vettä ja riittää kyllä hyvin pitämään talo 21:ssa. Eli sinänsä kaikki toimii.
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Vs: ES AWH-11-V5+, 02 P4 vikakoodi

02 P4 on normaali toiminta.
Jos laitteen (ES AWH..V+ tai AWT..V+) kompressori on pitkään toiminut pienillä kierroksilla sitten ohjelma laittaa hetkeksi lisää tehoa varmistakseen että öljy palautuu kompressorille.

Kompressorin rikkoutuminen on ollut harva tapaus tässä vehkeessä jo aikaisemmin mutta lisäturva ei haittaa ketään.
 