f470 ilmanvaihto säädöt

Uzakask

Jäsen
Hei,
Liitteenä ilmanvaihdon ilmamääräykset meidän omakotitaloon (2012 1.kerros 102m2 lattialämmitys)
Halusin varmistaa että onko nykyiset säädöt oikein. Olisi hyvä myös jos osaisin itsekin laskea niin voitteko näyttää miten lasketaan?
F470:lla tällä hetkellä seuraavat säädöt:
tuloilma
normaali 55%
nopeus1 55%
nopeus2 45%
nopeus3 65%
nopeus4 75%
poistoilma
normaali 48%
nopeus1 48%
nopeus2 38%
nopeus3 59%
nopeus4 70%

IMG_20191215_222135.jpg

IMG_20200104_011532.jpg
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Yleensä poistoa on enemmän kuin tuloa, jotta talosta saadaan alipaineinen. Kokeile tulitikulla tai sytkärillä ikkunanraossa kumpaan suuntaan liekki kääntyy.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Onko ilmanvaihtoa mitattu... jos on niin siitä pitäisi olla pöytäkirja.
 
Viimeksi muokattu:

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ei valitettavasti löydy muuta paperia tästä. Eikö noi liitteenä olevat paperit kerro ilmanvaihdosta riittävästi?

Puhaltimen % perusteella voi arvioida ilmanvaihdon litramäärät mutta todellisuus on sitten jotakin. Eli normaalissa elämässä ilmanvaihto pitäis säätää mittarin kanssa silloin kun uusi LTO asenettaan tai jos tehdään muutoksia jotka vaikuttaa ilmanvaihtoon. Pöytäkirjaan sitten merkitään toteutuneet litramäärät jokaisesta tulo/poistoilma ventiilin kohdalla.

Melkein väitän että iv:n säätö ja pöytäkirja asetuksista on tehty silloin kun talo on valmistunut. Talon rakentamisesta tulee iso nippu erilaisia suunnitelmia, asiakirjoja ja pöytäkirjoja ja ne löytynee jostain mapista.
 
Viimeksi muokattu:

Jolberious

Vakionaama
Puhaltimen % perusteella voi arvioida ilmanvaihdon litramäärät mutta todellisuus on sitten jotakin.
Ei kyllä voi. Kanavat, äänenvaimentimet, päätelaitteet, tulojen ja poistojen sijoittelu jne vaikuttaa niin paljon että prosenteilla nyt ei tiedä kun että onko reserviä vielä nostaa ilmanvaihdon tehoa vai ei ;)

Mittari (ja mies) paikalle ja säätää hommat suunnitelmien mukaan kuntoon.
 

Uzakask

Jäsen
Ei kyllä voi. Kanavat, äänenvaimentimet, päätelaitteet, tulojen ja poistojen sijoittelu jne vaikuttaa niin paljon että prosenteilla nyt ei tiedä kun että onko reserviä vielä nostaa ilmanvaihdon tehoa vai ei ;)

Mittari (ja mies) paikalle ja säätää hommat suunnitelmien mukaan kuntoon.
Tarkoitus oli vain varmistaa onko ilmanvaihto nibessä oikein . Valituksia toistaiseksi ei ole . Toki kutsuisin miehen paikalle säätämään jos on jotain pielessä :)
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ei kyllä voi. Kanavat, äänenvaimentimet, päätelaitteet, tulojen ja poistojen sijoittelu jne vaikuttaa niin paljon että prosenteilla nyt ei tiedä kun että onko reserviä vielä nostaa ilmanvaihdon tehoa vai ei ;)

Mulla heittoa oli muutaman % yksikön verran kun laskin Enerventin laskurilla puhaltimen esiarvot ennen varsinaista mittausta.
 
Viimeksi muokattu:

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Katsoin noi liitteet uudemman kerran, varsinkin Niben asennuspöytäkirjan. Minusta noi puhaltimien % ei vastaa aloitusviestissä olevia lukuja. Vai harottaako silmäni vain?
 

Uzakask

Jäsen
Mitä on sinun mielestä tulo ja poistopuhaltiemen kierrosluvut %:na Niben asennuspöytäkirjassa?
Itse asiassa joo. Olin kerännyt vaihtaa nopeuksien paikat tahdistettua käyttöä varten.
Eli alkuperäinen sijoitus oli näin;

tuloilma
normaali 55%
nopeus1 45%
nopeus2 55%
nopeus3 65%
nopeus4 75%
poistoilma
normaali 48%
nopeus1 38%
nopeus2 48%
nopeus3 59%
nopeus4 70%
 

Uzakask

Jäsen
Nyt löytyy mittauspöytäkirja myös uudempi joka on suoritettu viime toukokuussa.
 

Liitteet

  • IMG_20200104_163655.jpg
    IMG_20200104_163655.jpg
    79,8 KB · Katsottu: 172
  • IMG_20200104_163448.jpg
    IMG_20200104_163448.jpg
    85,5 KB · Katsottu: 175