F750 + SAM41 tuloilman alhainen lämpötila pakkasilla

Have

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Kuinka vakaana muilla otsikon laitteiden käyttäjillä on pysynyt tuloilman lämpötila? Meillä se on ohjelmoitu 18 asteeseen ja siihen laite ei pääse näemmä kuin noin -2C tai sitä korkeammissa ulkolämpötiloissa. Esim nyt oli aamulla -4C ulkolämpötila ja tuloilman lämpötila 16.4C.
Pari viikkoa sitten oli -15C ulkona ja tuloilman lämpötila vain 12.0C

Tuossa tilanteessa kone heitti seuraavan varoituksen:
Alhainen tuloilman lämpötila (340)
Jäätymissuoja lauennut liian alhaisen tuloilmalämpötilan vuoksi, joka aiheuttaa lämmityspatterin jäätymisriskin.
Lämmitys priorisoidaan tämän hälytyksen yhteydessä.


Ja niin siinä tosiaan kävi, käyttöveden lämmitys loppui.

Nibe Uplinkistä näkyi kuitenkin, että "ext sup air md" osastossa (oletettavasti SAM41) 29.5C menolämpötila (BT6:cool: ja paluulämpötila 24.5C (BT69). Nuo nyt ilmeisesti tarkoittavat SAM41:lle tulevaa ja lähtevää nestekiertoa, jolla tuloilma lämmitetään.

Laitteen asentaneen lvi-yrityksen asentaja kävi tuota tutkimassa, mutta ei osannut sanoa syytä. Softa päivitettiin uudempaan, mutta nyt tämän -4C kelin perusteella ja 16.4C tuloilman perusteella veikkaisin, että softapäivityksellä tuo ei korjaantunut. Eli onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?

Ei ole kovin hyvä juttu, jos käyttöveden lämmitys loppuu hiemankaan kovemmilla pakkasilla.
 

Mikki

Vakionaama
Hmm... Millainen ilmavirta läpi menee? Nimittäin itse kanavapatteri on tosi järeä: lämmitystehoa pitäisi riittää.

Onko se SAM ilmattu?
 
Viimeksi muokattu:

jmaja

Aktiivinen jäsen
Eihän pelkkä PILP voi riittää vähänkään kovemmilla pakkasilla. Jos ulko- ja poistolämpötilat ovat samoja, menee kaikki teho pelkän tuloilman lämmitykseen ja loppu pitää tulla suoralla sähköllä tai muualta (ILP, takka).
 

Mikki

Vakionaama
Pelkkä PILP riittää. Vastuskäyttö kovemmilla pakkasilla on itsestäänselvyys.

Sillä ei ole mitään väliä millä kanavapatterin läpi menevä vesi on lämmitetty.

Kyse oli siitä että miksi lämpötila laskee ulkolämpötilan mukaan..

1) Veden lämpö on liian pieni
2) Veden virtaus on liian hidas
3) ilmavirta on liian suuri

Onko asteminuutit millä tasolla? Onko lämpökäyrä liian loiva?
 

jmaja

Aktiivinen jäsen
Tarkoitin siis, että pelkkä lämpöpumppaus ei voi riittää, vaan tarvitaan vastuksia. Onko ne estetty jotenkin?
 

Have

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
SAM ilmattiin.
Ongelma ei siis ole, että lämpö loppuisi, sillä lattialämmitys kyllä toimii ja käyttövesi lämpiää (paitsi tuon vikakoodin jälkeen). Vastuksiahan laite käyttää enemmän tai vähemmän noin -7C ulkolämpötilasta alkaen. Ongelma on vain se, että tuloilman lämpötila näyttää laskevan. Sisätiloissa tuota 12 asteen tuloilmaa ei itseasiassa edes huomannut, vaan tilanne kävi ilmi vain vikakoodista.

Ilmavirran asetus on nyt normaalilla eli 63%. Olen kokeillut myös pykälää suuremmalla, jolloin se oli hieman yli 70% ja molemmilla kerroilla sama tulos.

Asteminuutit -15C pakksessa olivat muistaakseni jotain -850 tai enemmän. Näitä on hankala selvitellä, kun nibe uplinkissä ei ole logia asteminuuteille tai edes tuloilman lämpötilalle.
 

Mikki

Vakionaama
Vastuskäytön asetukset voi olla liian tiukat.

Eli missä asteminuuteissa vastukset sallitaan ja millä portailla tehoa sallitaan lisää.

Ei asteminuutit ihan noin alas olisi syytä mennä. Vaikka toki voihan sitä rajoja hakea, kuten minäkin aion. Ei vaan tule pakkasia...
 

Have

Jäsen
Miksi ne noin alas laskee, loppuuko koneesta teho?
Miksi ei laskisi? Huoltovalikkoa selatessa siellä on asetus, että vastukset käynnistyvät -700 lukemassa ja vastuskäytön määrää kasvatetaan muistaakseni 50 pykälissä. Uplinkistä seurattuna tuommoinen -850DM tarkoittaa 1.5kW vastuskäyttöä.

Korostan, että lattialämmityksessä ja käyttövedessä ei ole ollut ongelmia. Lämpökäyrä on nyt säädetty sellaiseksi, että sisällä lämpötila on noin 22C, kun termostaattien ohjaus on täysin auki. Kiertoon menevän veden lämpötila on esim nyt 28C ja nousee kovemmalla pakkasella.
SAMille menevä neste on lähes yhtä lämmintä.
 

Mikki

Vakionaama
No siinähän tuo... Ulkolämpötila tippuu vauhdilla ja asteminuuttiasetus vastuksille ei salli lisälämpöä kunnes vasta kun ollaan jo syvällä montussa.

Ja silloinkin vain 1,5kW.
 

Have

Jäsen
Eli jos syy olisi tämä asteminuuttiasetus, eli käytännössä kierrossa olevan veden lämpötila liian alhainen, niin siitä seuraa se, että lattialämmityksen nestekierron lämpötilaa joutuisi nostamaan todella rajusti. Esimerkiksi vaikkapa 30 asteesta noin 38 asteeseen. Siitä seuraisi taas se, että kovalla pakkasella sisälämpötila nousee vastaavasti rajusti tai huonetermostaatit joutuu lähes sulkemaan. Ei kai tuo voi olla normaali tilanne?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Eli jos syy olisi tämä asteminuuttiasetus, eli käytännössä kierrossa olevan veden lämpötila liian alhainen, niin siitä seuraa se, että lattialämmityksen nestekierron lämpötilaa joutuisi nostamaan todella rajusti. Esimerkiksi vaikkapa 30 asteesta noin 38 asteeseen. Siitä seuraisi taas se, että kovalla pakkasella sisälämpötila nousee vastaavasti rajusti tai huonetermostaatit joutuu lähes sulkemaan. Ei kai tuo voi olla normaali tilanne?
Kai pilpissäkin joku lämpökäyrä on? Eikai asteminuuteilla talon lämpöä säädetä, vaan annetaan reunaehtoja toiminnoille.
 

jmaja

Aktiivinen jäsen
Millä asteminuutit saa nousemaan takaisin tuolta? Eikö silloin pidä olla yli lämpökäyrän vai nollautuuko noi muutenkin?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Kuvassa näkyy punainen viiva, varaajan yläosan lämpö 37 astetta, se on juuri sama kuin lämpökäyrän mukainen tavoite.

Sinisemmät viivat on varaajan alaosan lämmöt sen mukaan mitä kompura käy.
Asteminuuteilla pystyn noiden sinisten viivojen, eli kompuran käyntiä muuttamaan paljonkin mutta silti yläosan punainen pysyy täysin lämpökäyrän arvossa. Inverterikoneessa ei tämmöistä sahausta kuulu tulla, luulisi silti senkin pyrkivän asteminuuteissa liki nollaa kun kaikki on oikein säädetty.
 

Liitteet

Teka123

Tulokas
SAM ilmattiin.
Ongelma ei siis ole, että lämpö loppuisi, sillä lattialämmitys kyllä toimii ja käyttövesi lämpiää (paitsi tuon vikakoodin jälkeen). Vastuksiahan laite käyttää enemmän tai vähemmän noin -7C ulkolämpötilasta alkaen. Ongelma on vain se, että tuloilman lämpötila näyttää laskevan. Sisätiloissa tuota 12 asteen tuloilmaa ei itseasiassa edes huomannut, vaan tilanne kävi ilmi vain vikakoodista.

Ilmavirran asetus on nyt normaalilla eli 63%. Olen kokeillut myös pykälää suuremmalla, jolloin se oli hieman yli 70% ja molemmilla kerroilla sama tulos.

Asteminuutit -15C pakksessa olivat muistaakseni jotain -850 tai enemmän. Näitä on hankala selvitellä, kun nibe uplinkissä ei ole logia asteminuuteille tai edes tuloilman lämpötilalle.
Hei,

puhut ilmavirran asetuksesta: normaali = 63%. Onko tämä poistoilman asetus? Mikä on tuloilman asetus? Poistoilman asetus tehdään valikossa 5.1.5 ja tuloilman asetus tehdään valikossa 5.1.6.
 

Mikki

Vakionaama
Eikö vastukset nosta asteminuutteja? Eikös myös kompuran riittäessä pidä ylittää lämpökäyrä, jotta asteminuutit palautuvat normaalitasolle?
Tietenkin nostaa. Edelleenkin... Ihan sama millä vesi on lämmitetty.

Mutta jos -15 asteessa 1,5kW on sallittu, ei teho välttämättä riitä. Talon koko ilmamäärät huomioiden lienee 150-160m2

Aloittaja voisi nostaa sitä vastus rajaa -500 minuuttiin ja katsoa miten käy. Luulisi että sitten pysytään paremmin lämmössä hyvällä tasolla.
 

Mikki

Vakionaama
Itseasiassa palaanpa asiaan. Nimittäin omaa vehjettäni tutkin eilen, kun edes pikkuisen meni keli pakkaselle... Ja...

Mutkat suoriksi tiivistys:

Käyttöveden lämmitys aiheuttaa tuloilman laskua, jos lämmitysvesikierrossa ei ole tarpeeksi puskuria siinä haarassa lämmityslinjaa, missä SAM41 on kiinni.


Pidempi selitys:

Tuohan tehdään taatusti muillakin, kuten meillä, että lämmityskierto haarautetaan SAMlle ja lattiapiireihin läheltä F750 laitetta.

Paluulinjat sitten yhdistetään ennen konetta taas takaisin, jossa paluuvedet sekoittuu. Kaunis ajatus on, että lattialämmitys toimii puskurivaraajana. Mutta eipäs toimikkaan kunnolla.

Nimittäin, kun käyttövettä tehdään, lämmityksen menovesi alkaa viilenemään. SAM:lle menevä vesi tekee saman ja SAM avaa venttiiliä enemmän, että tavoitelämpö tuloilmassa säilyy.

Näin paluuvesi viilenee mikä SAMlta tulee. Lattialämmön paluuvedelle ei tapahdu mitään. Mutta se sekoitettu paluuvesi viilenee.

Nyt F750 huomaa että dT kasvaa ja se nostaa kiertovesipumpun kierroksia. SAM avaa lisää venttiiliä että tavoitelämpö säilyisi ja näin paluulämpö viilenee entisestään.

Ja nyt lattialämmön menovesi tippuu aika nopeasti, koska se sekoitettu paluuvesi on entistä enemmän peräisin SAM yksiköltä (joka aukaisee venttiilinsä täysin).

Itseasiassa kun testasin, sain aikaan jäätymissuojan laukeamisen, kun kuristin vähän lattiapiirien menoa. Mutta ilmankin kuristamista näen selvän ja aika nopean laskun lämmityskierrossa käyttövesisyklin aikana.

Puskurivaraaja ennen SAM41 on ratkaisu ongelmaan.
 

Have

Jäsen
Itseasiassa palaanpa asiaan. Nimittäin omaa vehjettäni tutkin eilen, kun edes pikkuisen meni keli pakkaselle... Ja...

Mutkat suoriksi tiivistys:

Käyttöveden lämmitys aiheuttaa tuloilman laskua, jos lämmitysvesikierrossa ei ole tarpeeksi puskuria siinä haarassa lämmityslinjaa, missä SAM41 on kiinni.
Tämä vaikuttaisi oikealta selitykseltä, nimittäin tutkin nibe uplinkin logitietoja ja näyttää siltä, että käyttöveden lämmitys oli alkanut juuri ennen kuin matalan tuloilman hälytys ilmeni. Kello oli tuolloin 17:07. Taisipa olla myös niin, että olin tullut töistä myös hieman ennen tuota ja pienentänyt ison olohuone-keittiötilan lattialämmitystä huonetermostaateista ja kytkenyt samassa tilassa olevan ILP:n päälle maksimiteholle.

Pitääpä seurata pysyykö tuo järjestelmä kasassa ilman matalan tuloilmalämpötilan varoitusta jos nuo lattialämmityksen kierrot ovat täysin auki.
 

Mikki

Vakionaama
Jeps.. mutta seuraappa kun seuraavan kerran laite tekee käyttövettä, että miten SAM rapsaa lukuja.

Info --> huoltotiedot -> sivu 12/18 (ulk. ti.mod)

Veikkaan että näet saman kuin minä, että menolämpötila tippuu jossain ajassa noin 20-21 asteen lukemiin -BT68- ja paluulämpö on reilusti pienempi, ulkolämmöstä riippuen.

Erillinen puskurivaraaja ennen SAMia vaimentaisi varmasti lämpötilan laskua ja näin vakauttaisi tuloilmaa. Veikkaan että joku 60l olisi jo aika hyvä.
 

ohjaus

Jäsen
Oletteko laskeneet, että lattialämmityksen vesimäärä on SAM41:n vaatima vähintään 95l (sis. F750 sisäinen vesimäärä, mitä se sitten onkaan)? Jos jää alle niin Nibekin suosittelee vielä sitä erillistä puskurivaraajaa.

Tätä itsekin laskeskelin, kun on varmaan vaihto tulossa SAM40->41. Kokonaistilavuus meillä noin 110l (+F750 sisältämä vesi), mutta vain osa talosta on vapaassa kierrossa, osassa vielä erilliset termostaatit.

Kannattanee asettaa SAMin tuloilman lämpö mahdollisimman alhaiseksi ettei turhaan tule hälyjä (16 astetta taitaa olla alin)?

Vai auttaisiko vähentää käyttöveden prioriteettia (valikko 4.9.1), meillä on nyt 30min lämmitys, 30min käyttövesi? Tosin ilmeisesti pumppu tekee muutenkin lämmitystä pidempäänkin jos käyttövesitarvetta ei ole.

Mutta aloitusviestissä mainittu SAMiin menevän 29.5C ja palaavan 24.5C veden lämpötilaero ei nyt kuulosta kyllä kovin isolta.
 

Mikki

Vakionaama
Häly tulee tuloilman 12 asteessa. Mutta varsinainen ongelma on veden paluulämmössä 5 astetta, siitä lyö vehje pakkaspellin kiinni ja koneen vikatilaan. Tulipahan testattua... Hyvin toimi.

Tuo 95 litraa on jonkun verran. Täytyykin laskea tuo ja jos jää alle, niin UKV tulee, mutta ei minun laskuun. Asennusvirhehän se on jos puuttuu eikä vesimäärä ole 95l.

Luulen että UKV kannattaisi olla about aina ja nimenomaan SAMia ennen. Sehän on pohjimmiltaan vesipatteri ja aina patteritaloissa pitäisi olla puskurivaraaja. Sellaisesta ei ole käytännössä ikinä muutenkaan haittaa... Pelkkiä hyötyjä.

Sama olisi tulistusvaraaja. Voisi heittämällä pistää juuri prioriteetit lämmitykseen vahvasti ja pistää Niben käyttövesimoodi säästötilaan.
 

Seke85

Tulokas
Itselläni oli muutama vuosi sitten sama ongelma tuloilman lämpötilan kanssa. Käyttövettä tehdessä saattoi tuloilman lämpötila laskea liian alas.
Viime talvena ei ongelma muistaakseni enää ollut, kun olen asetuksia säätänyt.

Termostaatit avasin, käyttöpriorisointi säädetty 30min/30min, tuloilman lämpötila säädetty 20 asteeseen. Talon oikea huonelämpö hierottu kohdilleen omalla lämpökäyrällä.

Meillä 148 asuinneliötä
 

Have

Jäsen
Taas sai aikaan normaalikäytöllä tuon samaisen vikakoodin. Ulkona -14.1C Niben mittarissa, kävin hiihtämässä ja sen jälkeen suihkussa. Vekotin siirtyi lämmittämään käyttövettä ja vikakoodi tuli, kun tuloilman lämpötila 11.9C.

Tässä koko uplinkin tilannesivun lukemat hetki vikakoodin jälkeen:
Low supply air temperature
Received 12/27/2019 3:13:31 PM

avg. outdoor temp BT1 -8.1°C
hot water charging BT6 42.3°C
hot water top BT7 47.5°C
outdoor temp. BT1 -14.1°C
current EB100-BE1 10.4A
current EB100-BE2 0.3A
current EB100-BE3 4.8A
degree minutes -916DM

compressor module
blocked no
compressor starts EB100-EP14 2232
evaporating limit 1
heat: dT calc. value 5.6
heat: dT is (BT12 | BT63)-BT3 3.2
hotgas limit 0
speed heat med. pump 1 79%
condenser out EB100-EP14-BT12 27.3°C
condenser return EB100-EP14-BT3 24.6°C
dT Inverter - exhaust air BT20 16.9°C
evaporator EB100-BT16 -17.4°C
hot gas EB100-EP14-BT14 92.3°C
HW: charge calc value --
HW:curr charge val BT12|BT63 27.3°C
liquid line EB100-EP14-BT15 24.5°C
suction gas EB100-EP14-BT17 -2.1°C
compressor operating time EB100-EP14 4269h
compressor operating time hot water EB100-EP14 566h
allowed compr. freq. 101Hz
current compr. frequency 101Hz
compressor time factor 2974.5kWh
compressor time factor hot water 457.2kWh

ventilation
fan speed 63%
exhaust air BT20 22.3°C
extract air BT21 -12.8°C
defrosting
reference, air velocity sensor 310.8
value, air velocity sensor EB100-BS1 297.5
decrease from reference 5.1%
defrosting time 0s

climate system 1
external adjustment S1 no
calculated flow temp. S1 29.6°C
heat medium flow 1 rad EB100-BT61 27.3°C
heat medium flow EB100-BT63 28.4°C
heat medium return 1 rad EB100-BT62 23.5°C
room temperature BT50 23.0°C

addition
blocked no
fuse size 25A
time factor 835.8h
electrical addition power 1.0kW
set max electrical add. 6.5kW

heat meter
heating, compr. only. EP14 11388.7kWh
heating, int. add. incl. EP14 16041.8kWh
hotwater, compr. only. EP14 1389.0kWh
hw, incl. int. add EP14 1553.0kWh
flow BF1 23.1l/m

ext sup air md
calc. supply air temp 18.0°C
heat medium flow AZ2-BT68 26.1°C
heat medium return AZ2-BT69 23.2°C
outdoor temp. AZ2-BT23 -12.6°C
supply air temp. AZ2-BT22 11.9°C



Meillä on lattialämmityksen putkiston pituus lvi-suunnitelman mukaan 668m ja jakotukista katsottuna putken ulkomitta on 20mm. Täältä löytyi kätevästi laskentakaava tilavuudelle per metri: https://www.wehopex.fi/kysymyksia-ja-vastauksia
Jos on 20mm ulkomitta niin lienee sisämitta tuo 17mm tai lähelle. Sen mukaan lattialämmityspiirin tilavuus olisi siis 88.844 litraa. Tosin SAM41 manuaalissa lukee, että F750 sisäinen vesimäärä mukaan lukien pitäisi olla 95 litraa. Mikähän lienee se sisäinen vesimäärä, voisi kuvitella että se veisi yli tuon 95 litran rajan.
 
Viimeksi muokattu:

Have

Jäsen
Edellistä viestiä kirjoitellessa vekotin siirtyi sulatukseen ja lukemat sen kuin laskevat:
ext sup air md
TitleValue
calc. supply air temp18.0°C
heat medium flow AZ2-BT6824.6°C
heat medium return AZ2-BT6920.7°C
outdoor temp. AZ2-BT23-13.1°C
supply air temp. AZ2-BT2211.4°C
 

Mikki

Vakionaama
Hmm... Kuristaisikohan termostaatit liikaa kiertoa, että tuo laskennallinen tilavuus ei rittää ja että pääosin kiertää vain vesi F750 ja SAM välilllä.?

Onko takka kuumana ja ILP päällä?

Tai sitten kiertovesipumppu liian hitaalla. Kurkkaas alaosan luukusta mitä pumpun valot näyttää
 

Have

Jäsen
Hmm... Kuristaisikohan termostaatit liikaa kiertoa, että tuo laskennallinen tilavuus ei rittää ja että pääosin kiertää vain vesi F750 ja SAM välilllä.?

Onko takka kuumana ja ILP päällä?

Tai sitten kiertovesipumppu liian hitaalla. Kurkkaas alaosan luukusta mitä pumpun valot näyttää
Takkaa meillä ei ole, mutta ILP on toki päällä. Lisäksi tuosta 668 metrin lämmityspiiristä meillä on noin 220 metriä piiriä semmoisissa tiloissa, joissa termostaatista tai jakotukista on kiertoa laitettu pienemmälle. Työhuonetta, varastoa, autotallia. Esim autotallin kierto on nyt säädetty siten, että siellä on noin +5C lämpötila eikä sisätiloja vastaava +21/22.

Tuo SAM41:n esilämmittimen toiminta ihmetyttää sikälikin, että nyt uplink näyttää sinne menevän 28.1C vettä sisään ja ulos 23.7C. Lopputulos on, että tuloilma on 11.9C, kun ulkoilman lämpötilaksi tuo ilmoittaa -13.6C. Esilämmitystä hoitavan veden lämpötila laskee siis ainoastaan 4.4 astetta ja tuloilma jää alle (yli?) hälytysrajan 12C. Kuinkahan kuumaa pitäisi veden olla, jotta laite saisi tuloilman lähellekään tavoitteena olevaa 18 astetta? Merkittävästi kuumempaa se on selvä, mutta siitä taas aiheutuisi se, että lattiassa kiertävää vettä pitäisi entisestään supistaa, jotta lämpötila sisällä ei nousisi liikaa.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Esilämmitystä hoitavan veden lämpötila laskee siis ainoastaan 4.4 astetta ja tuloilma jää alle (yli?) hälytysrajan 12C.
Eikös tuo tarkoita vaan että virtaus piisaa.. asteet ei. Kysymys on siis: miksei softa halua laittaa tehoja vastuksiin. Joku asteminuuttiraja @pökö kuulostaisi lupaavalta koska set max on 6,5kW.
 

Have

Jäsen
Eikös tuo tarkoita vaan että virtaus piisaa.. asteet ei. Kysymys on siis: miksei softa halua laittaa tehoja vastuksiin. Joku asteminuuttiraja @pökö kuulostaisi lupaavalta koska set max on 6,5kW.
Asteminuutit kasvavat, kun "calculated flow temp. S1" ja "heat medium flow 1 rad EB100-BT61" (tai "heat medium return 1 rad EB100-BT62") ero kasvaa. Asteminuutit muuttuvat melko myös melko hitaasti eikä vekotin lyö vastuksia päälle heti, kun noiden lukemat poikkeavat hetkellisesti esim sulatuksen tai käyttöveden lämmityksen takia. Vastukset tulevat mukaan, kun asteminuutit ehtivät kasvaa riittävän suureksi eli poikkeama kestää pitkään.

Kokeilin nyt laittamalla lämpötilakäyrän jyrkemmäksi ja muuttamalla asteminuutti-vastusarvoja aggressiivisemmaksi. Lämpötilakäyrän muutoksen takia tavoitelämpötila kasvoi käytännössä kerralla 4 astetta ja aggressiivisemmalla asteminuutti-vastusasetuksella suurin vastuskäyttö oli 3.5kW. Saavutettuaan tavoitelämpötilan asteminuutit laskivat ( tai pikemminkin kasvoivat, kun ovat negatiivisia) taas hitaasti ja vastusten käyttö väheni. Itseasiassa sen verran hitaasti, että 3.5kW vastuksilla "heat medium flow" oli jonkin aikaa yli tavoitelämpötilan. SAM41:lle menevä veden lämpötila kasvoi vastaavassa suhteessa, mutta niin kasvoi myös sieltä palaavan veden lämpötila.

Pidin noista SAM41 lukemista kirjaa tässä illan ja ne näyttävät tältä:
27.12.2019​
kloheat medium flow AZ2-BT68heat medium return AZ2-BT69Erotusoutdoor temp. AZ2-BT23supply air temp. AZ2-BT22
15:15​
26,1​
23,2​
2,9​
-12,60​
11,9​
suihkun jälkeen
15:40​
24,6​
20,7​
3,9​
-13,1​
11,4​
sulatus loppui juuri
17:53​
29,6​
24,7​
4,9​
-15,1​
12,4​
17:56​
30,1​
25,7​
4,4​
-15,1​
12,4​
18:20​
28,1​
24,2​
3,9​
-16,1​
11,4​
sulatus loppui juuri
18:26​
30,6​
25,7​
4,9​
-16,1​
11,4​
18:29​
31,1​
26,2​
4,9​
-16,1​
11,9​
18:37​
33,1​
28,2​
4,9​
-15,1​
12,9​
18:46​
33,6​
28,7​
4,9​
-15,6​
13,4​
19:06​
34,1​
28,7​
5,4​
-16,1​
13,9​
19:20​
33,6​
28,7​
4,9​
-15,6​
13,9​
19:30​
33,1​
28,2​
4,9​
-15,6​
13,9​
19:35​
32,6​
28,2​
4,4​
-16,1​
13,9​
19:42​
32,6​
27,7​
4,9​
-16,1​
13,4​
19:55​
32,1​
27,2​
4,9​
-16,6​
12,9​
20:09​
30,1​
25,2​
4,9​
-16,6​
11,9​
sulatus loppui juuri
20:20​
31,8​
27​
4,8​
-16,6​
12,5​
20:40​
31,8​
26,9​
4,9​
-16,8​
12,8​
20:47​
32,1​
27,1​
5​
-17,1​
12,7​
20:59​
32​
27,7​
4,3​
-17,1​
12,9​
21:19​
33,1​
28,2​
4,9​
-16,6​
12,9​
21:37​
33,6​
28,2​
5,4​
-17,1​
13,4​
22:13​
33,6​
28,7​
4,9​
-17,1​
13,4​
22:30​
33,1​
28,2​
4,9​
-17,1​
12,9​
22:48​
33,1​
27,7​
5,4​
-17,6​
12,9​


Samalla nyt sitten kodinhoitohuoneen ja pesuhuoneen lattian lämpötila nousi jalankosketeltavasti.
Tuon login perusteella tuo SAM näyttää ottavan aina vain sen ~5C verran energiaa esilämmitykseen tulevasta nesteestä.
Onko muilla yhtä vähäinen lämpötilaero tuolla SAMin tulon ja paluun välillä?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Lämmittäähän tuo jo siinä 30K sitä ilmaa - säätöjen suunta on oikea. Ei ole erityinen tavoite jäähdyttää vettä paljon - se vain syö patterin SAM41:n tehoja. Niille lattioille pitäisi vaan saada vähän hillintää, niitä ei voi näköjään säätää samalla käyrällä kuin SAM41:stä. F750 kykenee lämmittämään -17C:ssä vain vastuksillla, eli ilmanvanvaihto jo jäähdyttää pelkän kompuran kanssa ajellessa: pitää vaan löytää säädöt joilla vastukset ja kompura pelaavat saumattomasti yhteen. Eikun käyrää ja asteminuutteja muuttelemaan.
 

Seke85

Tulokas
Eikö tuo tuloilma BT22 nouse missään vaiheessa tuota ylemmäksi? Toki tuo tuloilma seilaa, koska lämmitysveden lämpö seilaa sulatuksien ja käyttöveden tekemisen aikana. Itselläni BT22 seilaa tällä hetkellä noin 18-22 asteen väliä (asetus 20), ulkona -5 astetta.
Itselläni SAM40

Piirto arvoista BT22, BT23, BT61, BT62, BT63, BT68, BT69 saattaisi auttaa havainnoillistaa ongelmaa.

Kuinka pitkät sinulla on käyttöveden/lämmityksen käyttöpriorisointi minuutit?
Saisitko luukusta kurkattua millä asetuksella kiertovesipumppu on?

Tuossa kuva omista arvoista viimeisen veden lämmityksen aikana. Ulkolämpötila -4,5
Vesi viilenee Samin läpi mentäessä noin 8 astetta

Tuloilma 28.12.jpg
 
Ylös Bottom