Fujitsu 8 kW VILP, 90-luvun okt 160 m2, Lahti

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Talon kokonaiskulutuksia ja VILPin kulutuksia:

2010: 15400 kWh, -
2011: 12100 kWh, 1450 kWh
2012: 9450 kWh, 2700 kWh
2013: 9500 kWh, 3300 kWh
2014: 9970 kWh, 3270 kWh
2015: 9305 kWh, 2755 kWh
2016: 11690 kWh, 3855 kWh
2017: 11925 kWh, 4910 kWh
2018: 11900 kWh, 4580 kWh
2019: 13600 kWh, 3970 kWh



Tässä mittauksia tältä päivältä (24.04.11). COP haarukassa 3,5...4,0 (arvio). ::)
Perinteistä poiketen VILP ajoi takaperoisesti 2000 litran energiavaraajan alayhteestä sisään, jotta lämmön kerrostuminen eliminoitiin mahd. tehokkaasti. Lattiapiirinä oli yksi piiri, 10 m2 kph/s, käsisäätöventtiili täysin auki.
7 tuntia ajoa 365 W keskiteholla. Ideoita edelleenkehitykseen, kommentteja tekeekö mittausjärjestelyt virhettä missä kohtaa. Antoteho laskettu lämmitetyn veden energiasisällön mukaan. 1 tonnin veden lämmitys 1 asteen verran kuluttaa noin 1,17 kWh energiaa. Ottoenergia sähköverkosta mitattu Enermetin kWh mittarilla. Lämpötilamittareina viisari- & digimittareita.
 

Liitteet

Viimeksi muokattu:

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Onko kyseessä WSYA080DA ja AOYA24LALL ?

Vai mitkä laitteet on kyseessä?
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Näytti olevan koppi kohillaan ainakin näin lämpimillä keleillä.
Olisi kivaa tietää että miten on kopin kanssa jos ajellaan isommilla tehoilla??

Nyt aukeni tuo kytkentäsi minullekkin :D
Meinasin kyllä kommentoida tuota kytkentää mutta näyttää siltä että varaajan pohjalla on lämpimämpää
vettä kuin paluu on mielenkiintoista. Oliko kierto ollut päällä ennenkuin aloitit kokeen??
t M
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Zen sanoi:
Onko kyseessä WSYA080DA ja AOYA24LALL ?

Vai mitkä laitteet on kyseessä?
AOYA24LALL ulkoyksikkö ja levylämmönvaihdin tekn. tilassa.


My.Ai.Hu sanoi:
Näytti olevan koppi kohillaan ainakin näin lämpimillä keleillä.
Olisi kivaa tietää että miten on kopin kanssa jos ajellaan isommilla tehoilla??

Nyt aukeni tuo kytkentäsi minullekkin :D
Meinasin kyllä kommentoida tuota kytkentää mutta näyttää siltä että varaajan pohjalla on lämpimämpää
vettä kuin paluu on mielenkiintoista. Oliko kierto ollut päällä ennenkuin aloitit kokeen??
t M
Joo nyt on koppi kohallaan kuten kelit. :cool:
Täytyy testata myös isommilla tehoilla, kunhan vaan dt kestää aisoissa. ;D
Varaajan pohja "näyttää" lämpimämmältä, mutta mittareissa on eroja, (viisari/digi).
Ja lisäksi huomio, että VILP paluu ei mene varaajan pohjalle, vaan VILP lähtö dumppaa lämmitetyn veden sinne.
Lämpötilan muutos on olennaisin mitä tulee seurata tässä.
Kierto päällä 36 tuntia ennen aloitusta ja ilman lämmönlähdettä.

Edit: asennan vielä varaajan alaosan alavastuksen paikalla olevaan vapaaseen mittaustaskuun digimittarin anturin. Se ulotuu 30 cm syvyyteen varaajan sisälle, joten lämpötila on siten tarkempi.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

My.Ai.Hu sanoi:
Olisi kivaa tietää että miten on kopin kanssa jos ajellaan isommilla tehoilla??
Hieman kerkesin mittailee iltapäivällä. Lyhyen otannan perusteella hyötysuhde näyttäisi laskevan kun dt kasvaa.
Ajoin 20 %, 40 % ja 60 % tehoilla puolen tunnin pätkät ja vertasin ottotehon kasvua suhteessa dt:n kasvuun (meno ja paluuvesi VILPiltä).
Saunapäivä keskeytti mittaukset ja jokatapauksessa niitä olisi toistettava muutaman kerran, jotta näkisi onko niissä hajontaa minkä verran.
Jotenkin muistelen että muut vilpistit ovat saaneet hieman toisensuuntaisia tuloksia. ???
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ekomies sanoi:
Hieman kerkesin mittailee iltapäivällä. Lyhyen otannan perusteella hyötysuhde näyttäisi laskevan kun dt kasvaa.
Nyt meni kovaa ja korkealta... Mutta ei liene eka eikä luojan kiitos viimeinen kerta :D
Toisaalta ei myöskään ole tietoa siitä miten tuo ohjausboksi hoitaa homman.

Kun sinulla ei ole ilmeisesti pollua tai muutakaan tuossa linjassa niin menee todella vaikeaksi
ulostulotehojen arviointi... Pitäisi pyrkiä vakio lämpenemään varaajassa ja kellottaa aika joka menee
lämpenemään.. muuten näillä lämpötiloilla voi jättää häviöt huomiotta koska niillä ei ole merkitystä
pienuutensa vuoksi.

Noista mittaustuloksista ei ollut mitään kommenttia??
Toinen seikka mikä pitää ottaa huomioon tässä tapauksessa...tunnin jakso ekassa mittauksessa
sai aikaan lämpötilanouseman 0,5-0,7 astetta varaajassa mittareiden (digimittareiden) digitointi aiheuttaa suuremmat
heitot tuon digitoinnin takia.. saattaa tulla heittoa 0,2 pelkästään tunnin jaksolla.

t M
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Jos virtaus on vakio niin levarin lämpötiloista voi laskea suhteellista coppia johonkin aiempaan mittaukseen verrattuna. Ilman tarkkaa virtausmäärän tietoa sekä kunnon anturitaskuilla ja hyvillä antureilla toteutettua lämpötilamittausta ei absoluuttista COPpia näe.

Itsehän en ole jaksanut edes yrittää laskea COPpia.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Tässä on pienemmän laitteen, eli 5 kW:n COPit:

EN14511

A-7/W35
COP 2,58

A2/W35
COP 3,26

A10/W35
COP 4,46

Varmaan hyvin samanlaisiin lukemiin pääsee 8 kW:n laitteella.
 

Liitteet

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

repomies sanoi:
Jos virtaus on vakio niin levarin lämpötiloista voi laskea suhteellista coppia johonkin aiempaan mittaukseen verrattuna. Ilman tarkkaa virtausmäärän tietoa sekä kunnon anturitaskuilla ja hyvillä antureilla toteutettua lämpötilamittausta ei absoluuttista COPpia näe.
Lämmitysveden virtauspiiri on yksi ja sama, ei muutoksia, joten virtaus pitäisi olla kaiketi aika lailla sama päivästä toiseen ennenkuin kelit kylmenee ja tarvitsee avata muita lattialämmityspiirejä.

My.Ai.Hu sanoi:
Nyt meni kovaa ja korkealta... Mutta ei liene eka eikä luojan kiitos viimeinen kerta :D
Toisaalta ei myöskään ole tietoa siitä miten tuo ohjausboksi hoitaa homman.

Kun sinulla ei ole ilmeisesti pollua tai muutakaan tuossa linjassa niin menee todella vaikeaksi
ulostulotehojen arviointi... Pitäisi pyrkiä vakio lämpenemään varaajassa ja kellottaa aika joka menee
lämpenemään.. muuten näillä lämpötiloilla voi jättää häviöt huomiotta koska niillä ei ole merkitystä
pienuutensa vuoksi.

Noista mittaustuloksista ei ollut mitään kommenttia??
Toinen seikka mikä pitää ottaa huomioon tässä tapauksessa...tunnin jakso ekassa mittauksessa
sai aikaan lämpötilanouseman 0,5-0,7 astetta varaajassa mittareiden (digimittareiden) digitointi aiheuttaa suuremmat
heitot tuon digitoinnin takia.. saattaa tulla heittoa 0,2 pelkästään tunnin jaksolla.

t M
Joo tämä on hieman puutteellista mittarointia, jos ei innostu polluja ostamaan.

Kuitenkin kysymykseen millä tehoilla kannattaa ajaa lämpimillä keleillä yhtä lämmityspiiriä (virtaus aika pieni), antaisivatko seuraavat tulokset vastauksen:

Virtaus levarin läpi sama allaolevassa testissä:
a) ottoteho 450 W, dt 9, tarvitaan 50 W tehoa yhden asteen veden lämpötilan nostoon levarilla
b) ottoteho 900 W, dt 14, tarvitaan 64 W - " " -
c) ottoteho 1400 W, dt 17, tarvitaan 82 W - " " -

Tuossa Zenin liitteessä dt on 5 astetta, tuskin kannattaa pyrkiä suurempaan arvoon.
Ohjaussysteemistä voi säätää kompressorin max. kapasiteetin prosentteina 0...3...6...10...13...16................j.n.e. 100 %:iin.

Edit: Liitteenä tänään tehty mittaus. Hyötysuhde näyttäisi olevan parempi kuin ensimmäisessä mittaus.pdf:ssä.
Pari syytä tähän: Eilen saunottu, kph/s lattia lämpesi tällöin, eikä "rosmonnut" lämpöenergiaa niin paljon.
Lisäksi eilisestä lämmitysajosta oli kulunut vähemmän aikaa.
Dt kuitenkin huononi loppua kohden vrt. ensimmäinen mittaus, syynä ehkä iltaa kohden viilenevä keli kun edellisen kerran se oli lämpenevä keli. Arvailua, arvailua, mutta riittävästi toistoja mittauksiin niin selviää... :)
 

Liitteet

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Tuossa yritin vääntää ja kääntää... mutta tahmeaa on...
Eli olikos kaikkien mittausten alussa levarille tulevaan veden lämpö sama??

No enivei.. kun yritän muistella tuota omaa pumputinta niin automatiikka piti pääsääntöisesti
dT:n tuolla 7 asteen korvilla. En nyt jaksa muistaa pääsikös eroa säätämään.
Eli tuossa on sikäli perää että alemilla lämpötiloilla saadaan yleensä parempi coppiloinen.

Silti on aikalailla avoimia kysymyksiä... eli nyt pitäisi vakioida kaikki mittaukset tavalla tai toisella.
Helpointa olisi arvioida varaajan lämpenemän kautta tilannetta.

Mutta nyt mietintä myssy päähän

t .m
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

My.Ai.Hu sanoi:
Tuossa yritin vääntää ja kääntää... mutta tahmeaa on...
Eli olikos kaikkien mittausten alussa levarille tulevaan veden lämpö sama??

No enivei.. kun yritän muistella tuota omaa pumputinta niin automatiikka piti pääsääntöisesti
dT:n tuolla 7 asteen korvilla. En nyt jaksa muistaa pääsikös eroa säätämään.
Eli tuossa on sikäli perää että alemilla lämpötiloilla saadaan yleensä parempi coppiloinen.

Silti on aikalailla avoimia kysymyksiä... eli nyt pitäisi vakioida kaikki mittaukset tavalla tai toisella.
Helpointa olisi arvioida varaajan lämpenemän kautta tilannetta.

Mutta nyt mietintä myssy päähän

t .m
Pyrin että mittauksissa veden virtaus on sama levarin läpi päivästä toiseen ainakin kesäkeleillä, lämpötila voi vaihdella.
Veden lämpötilan muutos on se mitä voidaan mitata ja sähköenergian kulutus.
Varaajan lämpenemän kautta näitä antotehoja voi siten laskeskella.
2 tonnia vettä on semmoinen massa ettei se pienestä lämmönhönkäyksestä ole moksiskaan.
Samoin tässä mietitään lisämittausta millä tarkentaa tätä systeemiä. ;)
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Tänään mitattu, 3 % max asetus VILPin kompuralla, ottoteho 350 W. Ei paljoa ottoteho alentunut tuosta 6 %:in asetuksesta.
6 päivän keskiarvot ovat VILP 2,5 kWh/vrk sis. 10 m2 kph/s lattialämmitys ja käyttöveden esilämmitys. Käyttöveden loppulämmitys 3,0 kWh/vrk.

Edit: Jos joku miettii miksi en ajanut pidempää vetoa tänään, vain 1,4 kWh, niin kun kph/s lattialämpö (=VILP paluu) seilaa 26...27 C asteen välillä niin se tuntuu jalkapohjaan siedettävältä. :)
 

Liitteet

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Miltä näyttää tämän päivän mittaukset???

Noita aikaisempia mittauksia kun katselee niin ei oikein voi sanoa mitään hyödystä tai niiden suhteista.
Muuta kuin että samassa pysyy virhemarginaalin sisällä.

Viikonloppuna tulee viileämpää ja pilvistä niin täytynee kokeilla samanlaisilla mittauksilla..
Minkänäköisiä tuloksia saan aikaiseksi. Tosin pitänee katsoa että pystynkö ajamaan vakio teholla??

t m
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

My.Ai.Hu sanoi:
Miltä näyttää tämän päivän mittaukset???

Noita aikaisempia mittauksia kun katselee niin ei oikein voi sanoa mitään hyödystä tai niiden suhteista.
Muuta kuin että samassa pysyy virhemarginaalin sisällä.

Viikonloppuna tulee viileämpää ja pilvistä niin täytynee kokeilla samanlaisilla mittauksilla..
Minkänäköisiä tuloksia saan aikaiseksi. Tosin pitänee katsoa että pystynkö ajamaan vakio teholla??

t m
Jäi päivän mittaukset tekemättä, kun samaten jäi nuo tulokset mietityttämään. Sitten keksin verrokkimittauksen:
Käytin lämmönlähteenä varaajan 1,5 kW alavastusta 7 tunnin ajan. (VILP lähtö spruuttaa tuotoksensa samalle tasolle noin 40 cm päähän). Tässä viime yön tuloksia, voi verrata esim. tuohon ensimmäiseen mittaukseen. Liitteenä lisäksi pelkistetty kytkentäkuva.
Vaikuttaisi että 24.4.2011 VILP peittosi vastuksen ihan puhtaasti (ainakin) 4-0, talvella voi olla toisin. ;D
Täytyy vissiin ottaa päiväunet kun tuli nukuttua pätkittäin mittausten takia. /g030

Edit: Tuosta näkee että kph/s lattialämmityskierto todellakin kuluttaa energiaa, kaikki ei jää varaajaan.
Täytyypä tehdä vertailukuvaajat näistä kahdesta mittauksesta.
 

Liitteet

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Vertailua allaolevassa liitteessä.
Mukavasti nuo VILP -mittauksen vedenlämpötilat kirivät pieneltä "takamatkalta" vastus -mittauksen vastaavat arvot kiinni.
Vielä ei menty kieli vyön alla :p, mutta saas nähdä kuin käy, kun meinasin hyödyntää viileät lähiyöt testimielessä...
 

Liitteet

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

No nyt on jokin kohtuullinen referenssi.. juuri itse tärkoitin tällaista jossa
vertaillaan varaajan lämpenemää... siinä saa laskettua jotenkin energiat vaikkakin karkeat
sellaiset.
Tuon vastuskokeilun jälkeen voi paremmin sanoa että coppi on siellä 4:n pintaan.
Tosin paranaa jos suhteutetaan siten että vastus on 1 Niin lattialämmitys tiputtaa
hyödyn alle 1:den. Jolloin pumpun vop vastaavasti nousee...

Mutta palaillaan..

t M
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Tässä on toukokuun alku menty koko taloa lämmitellen kun kelit viileni. Keskikulutus 15 kWh/vrk. Talon lämmitys ja lkv. Samanlaista lämpökäppyrää vapusta saakka.

Edit: korjattu viestiä.
 

Liitteet

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Onkos tuossa mukana kaikki sähkö??? Vai onko käyttösähkö erikseen??

Mulla on mennyt sähköä reilummin... eli kaikki sähkö vapun jälkeen on ollut alle
30kwh/d. KÄyttösähkön osuuden ollessa noin 20kwh. Ihmetyttää että mistä se tule??
Ilppi pyörii tuolla 7-10kwh:ta. Autotallin ilppi on luokkaa 2kwh/d.

Minulla on edelleen jotakin joka kuluttaa energia reilusti.. mutta kun ei tajua että mikä
se on???
t M
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

My.Ai.Hu sanoi:
Onkos tuossa mukana kaikki sähkö??? Vai onko käyttösähkö erikseen??

Mulla on mennyt sähköä reilummin... eli kaikki sähkö vapun jälkeen on ollut alle
30kwh/d. KÄyttösähkön osuuden ollessa noin 20kwh. Ihmetyttää että mistä se tule??
Ilppi pyörii tuolla 7-10kwh:ta. Autotallin ilppi on luokkaa 2kwh/d.

Minulla on edelleen jotakin joka kuluttaa energia reilusti.. mutta kun ei tajua että mikä
se on???
t M
Korjasin viestiä. Kysymyksessä oli vain lämmitys. Muuta sähköä menee lisäksi noin 20 kWh/vrk. En ole päämittaria lukenut 1.5 jälkeen, mutta arvio on tommoinen. VILPillä ja lkv varaajalla on omat mittaukset.

Lisäys: Talon päämittarilta luettu tänään:

90 kWh, 3 vrk, kaikki sähkö, joten tasan menee 45 kWh muu sähkö ja 45 kWh lämmittely. Tosin ei saunapäiviä...
15 kWh menisi talouden pyörittämiseen vuorokaudessa. Samoissa on kokonaiskulutus, mutta mulla lämmitykseen menee enemmän.
My.Ai.Hu:n aurinkovoimala selittänee asian... :)
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

1 kWh VILPille edellinen vrk. Ei hassummin, yölämpötilan nousu selittää osaltaan asian, kuten kuvasta näkyy.
Nyt lämmityspiirissä on kph/s ja lkv esilämmityksen lisäksi khh, johon vaihdoin käsisäätöisen toimilaitteen jakotukille.
Riittävä virataus lienee varmistettu levarille talven sulatuksia ajatellen.
Testasin vielä lkv loppulämmitysvaraajan säätämistä alaspäin lämpöjen osalta, ei tullut enää niin kuumaa vettä keittiön hanasta ja palutetta tuli: /k026, ;D.
Tällä säädöllä lkv tulistus veisi 2 kWh/vrk, kun nykyisellään menee 2,5 - 3 kWh/vrk. Tämä säästö jää nyt toteuttamatta...täytyy keksiä muuta.
 

Liitteet

D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ekomies sanoi:
1 kWh VILPille edellinen vrk.

Tällä säädöllä lkv tulistus veisi 2 kWh/vrk, kun nykyisellään menee 2,5 - 3 kWh/vrk.
Menet kyllä ihan hajuilla. Mulla VILP otti eilen 5.1 kWh ja tuotti 21 kWh, josta 15 kWh lykättiin lattialämmitykseen (suurimmaksi osaksi pesuhuone / KHH lämmitys). Varaajakin otti 7 kWh, eilen meni 178 litraa kuumaa vettä. Jos en laskenut ihan väärin, niin 7 kWh riittää ko. vesimäärän lämmittämiseen 34 asteella.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Toni sanoi:
Menet kyllä ihan hajuilla. Mulla VILP otti eilen 5.1 kWh ja tuotti 21 kWh, josta 15 kWh lykättiin lattialämmitykseen (suurimmaksi osaksi pesuhuone / KHH lämmitys). Varaajakin otti 7 kWh, eilen meni 178 litraa kuumaa vettä. Jos en laskenut ihan väärin, niin 7 kWh riittää ko. vesimäärän lämmittämiseen 34 asteella.
Jätät lattiat lämmittämättä ja otat kylmiä suihkuja, niin ei sinullakaan mene sähköä. :p

Ei vaan, mukavahan se on, että talossa on lämpimät lattiat. Kaikkialla.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

repomies sanoi:
Jätät lattiat lämmittämättä ja otat kylmiä suihkuja, niin ei sinullakaan mene sähköä. :p
Kesällä lähinnä epämukavia nuo lämpimät lattiat.... kosteissa tiloissa nyt hyvä lämmittää muuten kuin mukavuussyistä.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Toni sanoi:
Menet kyllä ihan hajuilla. Mulla VILP otti eilen 5.1 kWh ja tuotti 21 kWh, josta 15 kWh lykättiin lattialämmitykseen (suurimmaksi osaksi pesuhuone / KHH lämmitys). Varaajakin otti 7 kWh, eilen meni 178 litraa kuumaa vettä. Jos en laskenut ihan väärin, niin 7 kWh riittää ko. vesimäärän lämmittämiseen 34 asteella.
Joo vähällä menee. Tänään meni 2 kWh VILPille ja 3 kWh lkv varaajalle. On hieman vuorokautista vaihtelua. Oikeamman minimikulutuslukeman kesäkeleillä saa viikon keskiarvosta miittaamalla & laskemalla sisältäen saunapäivät, kun on runsaampi lämpimän veden kulutus.
Meillä 120 litraa 60-asteista vettä riittää muina paitsi saunapäivinä.
Olen samoilla linjoilla pesutilojen lattialämmityksen kanssa -> pidetään päällä myös kesällä.

Lisäys:
Mainittakoon että VILPillä ei ole omaa vesipumppua ja lattialämmityksen kiertovesipumpun kulutusta ei ole VILPin mittauksessa mukana.
Tämä järjestely lähinnä käytännön syistä, voi muuttua jatkossa.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Espejot sanoi:
Kesällä lähinnä epämukavia nuo lämpimät lattiat.... kosteissa tiloissa nyt hyvä lämmittää muuten kuin mukavuussyistä.
samoilla linjoilla espejotin kanssa... tämä mökki lämpenee ihan liikaa muutenkin että ei viitsi lämmittää lattioita
ja jäähdyttää yhtä aikaa :p......nyt vielä lämmitykset päällä ja joskus aamusella huomaa että lattioita on lämmitetty.
Annetaan mennä vielä näin ja katsellaan miten ilmat kehittyy.
tänään pitää varmaan laittaa jäähdytys päälle... sauna päällä ja muutenkin oli lämmintä sisällä 25 :(

Miten on ekomiehen viikko kulutus???

täällä meni vika vrk kohtuullisesti... 18kwh josta pilppi kera lämpimä veden ja pesuhuoneen lattia lämmityksen 7,2kwh

t M
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Espejot sanoi:
Kesällä lähinnä epämukavia nuo lämpimät lattiat.... kosteissa tiloissa nyt hyvä lämmittää muuten kuin mukavuussyistä.
Mikä lämpimissä lattioissa on epämiellyttävää? Missä kohtaa vuotta lämmin lattia muuttuu epämiellyttäväksi? Kesäkuussa? Heinäkuussa? Entä milloin se muuttuu taas miellyttäväksi?

Kuuma kämppä on epämiellyttävä, mutta eipä ole lattioiden kylmyys vielä minun mielestäni mukavalta tuntunut. Tietysti sähkölaskussa ei välttämättä tunnu miellyttävältä, jos pitää yhtä aikaa lämmittää lattioita ja jäähdyttää ILPillä, mutta noin muuten, missä se epämiellyttävyys syntyy?
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

My.Ai.Hu sanoi:
Miten on ekomiehen viikko kulutus???
täällä meni vika vrk kohtuullisesti... 18kwh josta pilppi kera lämpimä veden ja pesuhuoneen lattia lämmityksen 7,2kwh

t M
7 päivän kulutuskeskiarvot, sisältää yhden saunapäivän, samaan kokonaislukemaan pääsin

Kaikki: 18 kWh/vrk
VILP: 2,7 kWh/vrk
lkv: 2,4 kWh/vrk
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

repomies sanoi:
Mikä lämpimissä lattioissa on epämiellyttävää? Missä kohtaa vuotta lämmin lattia muuttuu epämiellyttäväksi? Kesäkuussa? Heinäkuussa? Entä milloin se muuttuu taas miellyttäväksi?
Samoihin aikohin kun hikikarpalot ilmestyvät otsaan. Silloin yleensä sukat ym. ylimääräiset vaatteet saa kyytiä. Itseleni tämä oli yllätys kun lattioiden kylmyydestä kesällä varoiteltiin.

repomies sanoi:
Kuuma kämppä on epämiellyttävä, mutta eipä ole lattioiden kylmyys vielä minun mielestäni mukavalta tuntunut. Tietysti sähkölaskussa ei välttämättä tunnu miellyttävältä, jos pitää yhtä aikaa lämmittää lattioita ja jäähdyttää ILPillä, mutta noin muuten, missä se epämiellyttävyys syntyy?
Tuota epämielyttävyyttä voi testata villasukilla.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Yllä sulla menee hyvin... mulla on tämä viikko mennyt keskimäärin
20,26kwh/d josta 7,79 kwh/d mennyt pilpille jolla lämmin vesi ja
tosin noin 0,7 on taas jotakin autotallin ilpin "lämmittelyä". taitaa olla paras
vetäistä töppelit irti.

Sulla vilppi tekee vettä hyvällä hyödyllä.
Tuohon lattian lämpöön.... Lattiaa en varsinaisesti jäähdytä mutta esim viimekesänä lattiatkin jäähtyivät kun siirryin
käyttämään ilppiä jäähdytykseen... mökissä riittävästi lämmintä yölläkin 26 ja silleen.. ja lattiat samaa luokkaa.
Se mikä sitten on oikea lämpötila on maku asia.... mutta kukahan syö talvi pakkasilla jäätelöä?? ulkona pakkasessa??
kyllä se helteessä maistuu paremmalta.. sen todistin tällä viikolla... nam oli muuten espalla jäätelö harvinaisen hyvää.... ;D


t m
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Mulla viiminen vrk
kaikki sähkö 21 kwh, josta talotekniikka 10,8kwh, josta:
VILP 3kwh (jolla 9kwh lämpöä asetus 55)
IV 1,3
Lattialämmitys 3,2kwh
Käyttöveden tulistus 3,3kwh (oltiin kylläkin saunassa). Kuukausikeskiarvo on 2kwh

10,2 jää sitten käyttösähkölle.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Ihan käsittämätömän vähän teillä kaikilla menee käyttösähköä. Minulla on vaikeuksia pusertaa käyttösähkö kahdenkympin alle vrk-tasolla.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Kuun alusta vajaat 23kWh per päivä. Sisältää käyttösähköt ja lämpimät lattiat.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Espejot sanoi:
Ihan käsittämätömän vähän teillä kaikilla menee käyttösähköä. Minulla on vaikeuksia pusertaa käyttösähkö kahdenkympin alle vrk-tasolla.
Jos muuta en osaa kommentoida niin sanotaan, että meillä IV-koneen sähkönkulutus pompsahti liki 70% kun suodattimet olivat liian likaiset. Kyse oli nyt vain parista päivästä.

Käyttösähö pyörii meillä 9,3-15kwh/vrk riippuen vuodenajasta ja ilmeisesti kotona olosta.
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Espejot sanoi:
Ihan käsittämätömän vähän teillä kaikilla menee käyttösähköä. Minulla on vaikeuksia pusertaa käyttösähkö kahdenkympin alle vrk-tasolla.
Noh, meillä menee käyttösähköä per vuorokausi haarukassa 5-20 kWh. Suurimmat lukemat ovat tainneet tulla silloin, kun astianpesukone on ollut päällä useammin kuin kerran ja lisäksi pyykkiäkin on pesty useampi koneellinen. Niin ja sitten on ollut uuni päällä ja muutenkin hehkutettu hellan levyjä. Talvella IV-konekin hehkutti esilämmitysvastusta siinä parin kWh:n verran per vrk.

Sinulla taitaa olla enemmänkin noita kodinkoneita päällä, isot pakastimet tms.?
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Tutkiskelin VILPistien lkv:n loppulämmityskulutuksia, tuntuu suurimmalla osalla kuluvan 2...3 kWh/vrk noin keskimäärin. Alle on vaikea päästä, jos ei kuumasta vedestä luovu. Minulla varaajan tyhjäkäyntikulutus on 1,3...1,5 kWh/vrk, joten sen se vie ainakin, tällä asetuksella.
Virivirinä voisi tehdä pari juttua:
1) Suihkun kylmävesiliitäntään vilpin esilämmitetty 25...30 asteinen vesi. (toimisko Oraksen suihkusekoittaja enää, onko "laillista" ???)
-> kuuman puolen (=vastuksella lämmitetyn) veden kulutus vähenisi
2) Lkv varaajan 2 kW vastus päälle ajastimella 30-45 min kerrallaan/vrk (=1...1,5 kWh) ja viikonlopun saunapäivänä tarvittaessa legionellan listiäiset
-> varaajanlämpö jäisi 50...55 C asteeseen, häviöt vähenee, (varaajan termarin alin asetusarvo on 60 C alle ei pääse muuten)
Tulevilla säästöillä voisi kustantaa tarvittavien osien hinnan muutamassa vuodessa. ;)
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

juhanahm sanoi:
meillä IV-koneen sähkönkulutus pompsahti liki 70% kun suodattimet olivat liian likaiset.
Mikäs ihme tuon pompsahduksen teki,yleensä kun suodattimet tukkeutuu niin iv-koneen sähkönkulutus laskee kun puhaltimilla ei ole kuormaa ja ne käyvät ikään kuin "vapaalla".
 

Jones

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ekomies sanoi:
Tutkiskelin VILPistien lkv:n loppulämmityskulutuksia, tuntuu suurimmalla osalla kuluvan 2...3 kWh/vrk noin keskimäärin. Alle on vaikea päästä, jos ei kuumasta vedestä luovu. Minulla varaajan tyhjäkäyntikulutus on 1,3...1,5 kWh/vrk, joten sen se vie ainakin, tällä asetuksella.
Virivirinä voisi tehdä pari juttua:
1) Suihkun kylmävesiliitäntään vilpin esilämmitetty 25...30 asteinen vesi. (toimisko Oraksen suihkusekoittaja enää, onko "laillista" ???)
-> kuuman puolen (=vastuksella lämmitetyn) veden kulutus vähenisi
2) Lkv varaajan 2 kW vastus päälle ajastimella 30-45 min kerrallaan/vrk (=1...1,5 kWh) ja viikonlopun saunapäivänä tarvittaessa legionellan listiäiset
-> varaajanlämpö jäisi 50...55 C asteeseen, häviöt vähenee, (varaajan termarin alin asetusarvo on 60 C alle ei pääse muuten)
Tulevilla säästöillä voisi kustantaa tarvittavien osien hinnan muutamassa vuodessa. ;)
Unohda ainakin vaihtoehto yksi, vaikka se toimisi. Määräyksissä todetaan, että kylmävesijohdot on suunniteltava ja asennettava siten, ettei veden lämpötila niissä kohoa liikaa. Ohjeessa todetaan myös, että kylmän veden lämpötila ei saa yleensä nousta yli 20 °C:een.

Kakkosvaihtoehto voisi säästää vaikka varaaja lämmitettäisiin +60 °C:een, mikäli ajastimella lämmitettäisiin juuri ennen lämpimän veden tarvetta.

Ekomies näyttää olevan nimensä veroinen, rahallista säästöähän et voi juurikaan saavuttaa.
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Jones sanoi:
Unohda ainakin vaihtoehto yksi, vaikka se toimisi. Määräyksissä todetaan, että kylmävesijohdot on suunniteltava ja asennettava siten, ettei veden lämpötila niissä kohoa liikaa. Ohjeessa todetaan myös, että kylmän veden lämpötila ei saa yleensä nousta yli 20 °C:een.
Tuollekaan määräykselle ei taida olla muita perusteita kuin legionella.
 

Yoman

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Moro Eko.

Nyt kun laite on ollut hetken aikaa toiminnassa, niin onko mitään alustavaa laskelmaa olemassa kesäajalta saavutettavista säästöistä?

Entä kuinka suuri osuus lämmityskulujen tipahtamisessa on siinä, että isoa varaajaa ei pidetä tarpeettomasti lämpimänä?

Omalta osaltani voin todeta, että 365L kattilaa ei kannata pitää kevät-kesä-syksy aikana lainkaan öljyllä lämpimänä koska energiaa menee huomattavasti enemmän. Kattilan ylävastus vie todella vähän vuorokaudessa ed. verrattuna. Lisäksi kattilan pellin saa kiinni, öljypolttimen pistoke luonnollisesti irroitettuna, pelkkä kytkin ei riitä :cool:
 