Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Tois puol jokke sanoi:
kausikortti 25??? meillä on 10 kerran tukkulippu 60€.... siksi oma sauna kun ei kuntosalilla viihy...
sorry että lipsuu aiheesta...
Meillä vanhimalle ostettiin kk-lippu punttisali+uimahalli ja maksoi sen 30€.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Marraskuu 768 kWh.
Joulukuu alkanut vilpoisemmissa merkeissä kuin vuosi sitten. Siis ulkolämpötilan puolesta. :)
Viime vuonna oli nollakeliä nyt luvataan -10 C...-15 C seuraavat 10 päivää eteenpäin.=> taitaapi olla vuosikulutuksen pohjalukemat saavutettu.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ekomies sanoi:
Marraskuu 768 kWh.
Joulukuu alkanut vilpoisemmissa merkeissä kuin vuosi sitten. Siis ulkolämpötilan puolesta. :)
Viime vuonna oli nollakeliä nyt luvataan -10 C...-15 C seuraavat 10 päivää eteenpäin.=> taitaapi olla vuosikulutuksen pohjalukemat saavutettu.
No, toi marraskuu 768 kWh on verrannollinen nunnan mlp-lukemaan että sietääkin nousta ;D
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Noustaan, noustaan, kun ulkolämpötila laski. Johan rupes sähköä "palamaan" ;D
Vielä mennään ilman "kellosulatusta" ja taitaa päivä pelastaa nippa nappa, kun ollaan -20 C alapuolella jo.
Ilman kosteuskin on aisoissa, hyvä niin.
Kuiville ja ei ihan niin kylmille pakkaskeleille: /party7
 

Liitteet

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ekomies sanoi:
Liitteenä eilinen mittaus -15 C kelissä 2,5 kW (80 % max asetus) ottoteholla sulatusväli +2 tuntia.
Lopussa säätelin lähtevän veden lämpötilaa ja regulointiaikaväliä, näkyy käppyröissä.
Siis 2,5 kW on ottoteho?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

-20 jälkeenkö alkaa kellon perässä sulattelu?

Omassa ei enää ala, vaan eihän tuo varmaan hurjasti tuota kylmemmässä enää COPilla juhli. AOYZ14 kenno on sen verta pieni että kenno menee sitten lämpimämmällä (+2..-12) tukkoon aika äkkiä. Vähän kuin kellon perässä sulattaisi.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

repomies sanoi:
-20 jälkeenkö alkaa kellon perässä sulattelu?

Omassa ei enää ala, vaan eihän tuo varmaan hurjasti tuota kylmemmässä enää COPilla juhli. AOYZ14 kenno on sen verta pieni että kenno menee sitten lämpimämmällä (+2..-12) tukkoon aika äkkiä. Vähän kuin kellon perässä sulattaisi.
Modaus parempaan suuntaan, jos kuivahkoja kelejä riittää.
-22 C/-23 C oli raja viime talvena kellosulatukselle, tänä talvena ei ole vielä päässyt toteamaan.
COPit on kyllä varmaan aika surkeat noissa lämpötiloissa, mutta mitä omaa laitetta -20 C kohdilla tutkailisin niin on noilla lämmön tuostossa selvä ero kun vertaillaan sulatus ja lämmityksen keskeytys 40 min välein tai 3 h 40 min välein kuivalla kelillä.
Toisen nettolämmitysaika on pidempi ja energiaa siirretään vähemmän sisältä takaisin ulkoilmaan.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ahaa minkälaisen modauksen olet viritellyt???
rinnanvastusta vai??

Itse kokeilin noilla lauhemilla keleillä huijausta mutta ei onnstu
kun oltiin käyttövesi moodissa. Kovemmilla pakkasilla tietty sillä voisi olla
pikkasen merkitystä mutta katsotaan nyt tuleeko niitä pakkasia...

Onko sinulla käsitystä koppeloloisita...?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

My.Ai.Hu sanoi:
ahaa minkälaisen modauksen olet viritellyt???
rinnanvastusta vai??
Meikäläisen virityksistä on tässä ketjussa: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15634.0

Ekomiehen mahdollisista modauksista en tiedä.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Minulla ei takuunalaisessa koneessa virityksiä ole. Palaamme ehkä asiaan v.2014. ::)
Sulatusmodeihin ei ole tarvetta.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Onko mitään käsitystä paljonko antotehoja irtoaa -24C jälkeen kun kellosulatukset alkaa?
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Espejot sanoi:
Onko mitään käsitystä paljonko antotehoja irtoaa -24C jälkeen kun kellosulatukset alkaa?
Ei oikein, sen verran vähän tuli viime talvelta kokemuksia.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Espejot sanoi:
Toi olis kyllä aika tärkeä tieto :cool:
...Pohjois-Suomessa asuville. Tjaa, eikös ne suosiolla valitse MLP:n. ;D
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ekomies sanoi:
...Pohjois-Suomessa asuville. Tjaa, eikös ne suosiolla valitse MLP:n. ;D
no, on se kiinostava tieto täällä eteläsuomessakin. On kuitenkin arvostettu ominaisuus vaikka sillä niin isoja säästöjä saakkaan.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Pakkanen kiristyy ja kelit kuivaa, aletaan siirtyä sulatusväleissä kolmannen tunnin paremmalle puolelle. :cool:
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Täällä ei toimi, pumppu vetää täysiä ja ulkolämpötilamittaus näyttää asteen pari liikaa, sulatus liipaistaan liian aikaisin. Pitäisi olla paremmassa paikassa tuo ulkolämpötilan mittaus..
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Täällä mennään vielä "puolivaloilla" kun on tuo takka apuna. Jeesaa siinä suhteessa ettei ottotehot vielä kuormita kennoa.
Taas jostain kehittää lumikuuroja, tietää ilmankosteuden nousua. Tosin pakkanen pysyy kurissa ja lämpöä säästyy.

Nyt näyttää 10 päivän ennuste että ilman vastuksia menee loppukuu:
http://foreca.fi/Finland/Lahti/tenday

Tän vuoden vastusten käyttö jää sitten helmikuun muutamalle kylmälle päivälle, jos ei sitten konerikko yllätä viime metreillä. /party7
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Jaa.. no se takka kyllä selittää sitä sulatusväliä pumpussasi. Vaan eihän se väärin ole, ei siinä meinaan coppi välttämättä huonone jos saa pumpun käymään vähän pienemmällä teholla ja pidempiä siivuja. Pikemminkin paranee..

Katsoin tuon pumppusi fyysisiä mittoja, se on yllättävän pieni ollakseen 24-sarjaiseksi merkitty. Oletko sattumalta löytänyt sille service-manuaalia jossa olisi capacity-taulukko lämmitykselle eri ulkolämpötiloissa? VTT:n testin ole toki lukenut..
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Kylläminullakintuo fujiveteli viime talvena pakkasilla
4:n tunnin vetoja. Kello sulatuksiin mentiin reilussa
-22 asteessa. Nyt eiole lokirusta päällä joten
en vo.i kertoa missämennään
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

repomies sanoi:
Jaa.. no se takka kyllä selittää sitä sulatusväliä pumpussasi. Vaan eihän se väärin ole, ei siinä meinaan coppi välttämättä huonone jos saa pumpun käymään vähän pienemmällä teholla ja pidempiä siivuja. Pikemminkin paranee..

Katsoin tuon pumppusi fyysisiä mittoja, se on yllättävän pieni ollakseen 24-sarjaiseksi merkitty. Oletko sattumalta löytänyt sille service-manuaalia jossa olisi capacity-taulukko lämmitykselle eri ulkolämpötiloissa? VTT:n testin ole toki lukenut..
Kts. S.14 #206 tästä jutusta.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Ulkolämpötila -20 C, ottoteho 1,5 kW, sulatusväli 3:30, vettä tuli kennosta noin litra eli ei ollut vielä tukossa, koska olen mitannut parin litran kieppeillä olevia vesimääriä kosteammilla keleillä. Nyt on aurinkoinen päivä ja ilma kuivahko niin kuin näillä pakkasilla kuuluukin olla. :cool:
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ekomies sanoi:
Ulkolämpötila -20 C, ottoteho 1,5 kW
Eikö se käy vieläkään täysiä? Takkalämmitys ilmeisesti täysteholla. Minulla tuo helmikuussa kertaalleen lämmitetty takka ei taida hurjasti auttaa enää, ainakaan päätellen tuosta VILPistä joka tuntuu jauhavan kyllä täysiä.. auttoi ILPillä tai ei. Toisaalta itsepä sen olen säätänyt niin tekemään.

Täällä tipahti suhteellinen kosteus 80 prosenttiin. Vähän väkisin jo venytetty sulatusväli on yli 2h, mutta en ole vakuuttunut siitä, mikä olisi se paras. Kai se pitäisi etsiä ekselillä logien avulla.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

repomies sanoi:
Eikö se käy vieläkään täysiä? Takkalämmitys ilmeisesti täysteholla. Minulla tuo helmikuussa kertaalleen lämmitetty takka ei taida hurjasti auttaa enää, ainakaan päätellen tuosta VILPistä joka tuntuu jauhavan kyllä täysiä.. auttoi ILPillä tai ei. Toisaalta itsepä sen olen säätänyt niin tekemään.

Täällä tipahti suhteellinen kosteus 80 prosenttiin. Vähän väkisin jo venytetty sulatusväli on yli 2h, mutta en ole vakuuttunut siitä, mikä olisi se paras. Kai se pitäisi etsiä ekselillä logien avulla.
Ei ole VILPpi (ajaa 70 % max. rajoitinta vasten) eikä takkakaan täysillä. Lattiaan pukkaa kolmekymppistä vettä, takka priimaa sisälämmön ja sitä lämmitetään kyllä kerran päivässä, mutta täysillä se on kylmemmillä keleillä kun aamulla ja illalla lämmittää pesällisen. Vastuksetkin tulee peliin -23 C kieppeillä, kun VILPin "kellosulatukset" alkaa.

Kyllä tuon voisi venyttää yli 4:n tunnin sulatusvälin tällä kelillä & ottoteholla, mutta jos viisas suunnitteijainsinööri on päättänyt varmistaa öljynkierron niin ei siinä mitään, eipä kyse ole enää kuin muutamasta sulatuksesta vuorokautta kohden.

Tota joo voishan sitä takan lämmitystä hieman vähentää ja testata päiväaikaan vaikkapa 2,5 kW:n otolla samassa kelissä sulatusvälejä. Yöaika on vähän niin ja näin kun pitäisi nukkua ja koneen pörinä alkaa kuulua seinän läpi.

Dt:hän alkaa sakata kennon huurtumisen myötä. Jossain vaiheessa vaikka ilma vielä virtaa läpi, niin on "taloudellisempaa" käynnistää sulatus ja aloittaa uusi lämmitysjakso. Veikkaan että tuon pisteen kahta puolta on lähes sama kumman tekee, ero ei ole vielä iso. Tiedä sitten miten tuota pistettä on softaan hierottu testaamisen myötä, ennenkuin kampe on laskettu tuotantoon.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ekomies sanoi:
Dt:hän alkaa sakata kennon huurtumisen myötä. Jossain vaiheessa vaikka ilma vielä virtaa läpi, niin on "taloudellisempaa" käynnistää sulatus ja aloittaa uusi lämmitysjakso. Veikkaan että tuon pisteen kahta puolta on lähes sama kumman tekee, ero ei ole vielä iso. Tiedä sitten miten tuota pistettä on softaan hierottu testaamisen myötä, ennenkuin kampe on laskettu tuotantoon.
Lienee fiksumpaa pyrkiä vähän lyhyempään sulatusväliin, jos sanottavaa eroa lämmitystehoissa tai COPissa ei tule. Ihan vaan öljyjen palauttamiseksi.

Ajattelin yrittää selvittää tuota, mutta se vaatisi, että säätäisin sopivalla kelillä termostaatit auki (tai toimilaitteet irti) ja laittaisin pumpun käymään roimasti liian pitkään ennen sulatusta. Sitten pitäisi tehdä tosiaan excel-harjoitus. Mitään COP-optimointia en pysty tekemään, mutta lämmitystehon maksimointiin pystyisin noilla eväillä. Toisaalta tuo optimointi toimisi yhdessä ulkolämpötilassa ja yhden suhteellisen kosteuden vallitessa, ei välttämättä muilla keleillä yhtä hyvin.. tosin jos keli on "tyypillinen" niin varmaan siitä melko hyvän sulatusrajan saisi arvottua. Nykyinen on aika lailla silmämääräisesti käppyrästä (tai hihasta) katsottu.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

repomies sanoi:
Toisaalta tuo optimointi toimisi yhdessä ulkolämpötilassa ja yhden suhteellisen kosteuden vallitessa, ei välttämättä muilla keleillä yhtä hyvin.. tosin jos keli on "tyypillinen" niin varmaan siitä melko hyvän sulatusrajan saisi arvottua.
Tuo ilman kosteusarvo kiinnostaa siinä määrin jo enemmän, että nykyisellään päättelisin että pumppu toimii riittävän hyvin.
Kun taas katsoo kalenterivuoden kiertoa eteenpäin, niin jotenkin on sellainen tuntuma että ilma "kuivaa" kevättä kohden, vaikka pakkaset eivät olekaan niin kireitä. Sateet vähenevät j.n.e.
Tästä voisi päätellä, että sulatusväliä voisi kenties pidentää...tämä on vielä mututuntumaa, pitäisi tarkastella säätilastoja pidemmältä aikaväliltä ::)

Öljynkierto, kuten mainitsit, on sellainen kysymysmerkki vielä pienemmillä pakkasilla & pienemmillä ottotehoilla, onko sitä silloin tarvis varmistella... ??? Kevään kuivilla pikkupakkasilla voisi pumpailla tuntitolkulla pikkutehoilla.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ekomies sanoi:
Öljynkierto, kuten mainitsit, on sellainen kysymysmerkki vielä pienemmillä pakkasilla & pienemmillä ottotehoilla, onko sitä silloin tarvis varmistella... ??? Kevään kuivilla pikkupakkasilla voisi pumpailla tuntitolkulla pikkutehoilla.
Öljynkierron häiriintyminen näkyy todennäköisesti koneen toiminnassa jotenkin.Lyhytputkiseen kiertoon ei mahdu litrakaupalla öljyä ilman sivuvaikutuksia. Esmes nuo Argot alkoivat menettää tehojaan pitkien pakkasjaksojen aikana, ja tehot sai takaisin ajelemalla vähän aikaa jäähdytyksellä, pakkasen 2min sulatukset eivät siihen riittäneet. Oman teoriani mukaan öljy oli alkanut hyytyä tukkeeksi koneen kylmiin osiin ja haittasi kylmäaineen kiertoa, mutta tuskinpa kompurassa vielä vakavaa vajetta oli.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Öljyt jähmettyy pakkasella. Pääasia että kiertäävät niin ei tule vaurioita.

Nyt -22 C ja 90 % tehoista päällä reilu 2 kW, sulatusväli 2:30.

Lisäys:
1) Keli lämpeni ja lämmöt riittii vähän liiankin hyvin, kone rupesi himmailemaan ysikympistä alaspäin. :cool:
2) 4 asteen dt:llä meni aivan "kellosulatusrajaa" hipoen, ja varaa on ja vastaa kaasuun jos tarvetta on, ken (sähköilma)lämpöä enemmän tarvitsee. :D
 

Liitteet

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Sellaisen tuossa kekkasin, että käytän ulkoyksikköä suksien jäähdyttämiseen voitelun jälkeen. Ongelmanahan on ollut, jos liian nopeasti menee suksien päälle tahtoo lämpimät suksenpohjat jäätää herkästi.
Tosin tässä innovaatiossa pitää olla tietoinen sulatussyklistä, ettei pölläytä kosteata höyryä... ;)
Eikun joululaduille sulattelee kinkkuja! xmas2
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Kyä mun miälest paras Pirkka-niksi on laittaa se pirkka-olutlaatikko siihen pumpun eteen jäähtymään. Onhan tuokin tietysti, molempi parempi: voitelee akalle sukset valmiiksi ja käskee suksia tswidduun nalkuttamaan samalla kun sihauttaa olhusen. &-)
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Juu tällä kelillä täytyy olla olutpullojen jäähdyttelyn kanssa varovainen; väsyn tullessa luonto korkkaa loput pullot. ;D
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Huomenna ohitetaan viime vuoden joulukuun sähkönkulutuslukema. :p
On ollut kylmemmät kelit, ehkäpä v.2009 tasoa.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

ohitetaan kulutuslukemat naamanoessa ;D vai???

Mulla on sähköä palanut mutta ei kumminkaan entiseen malliin.
viimevuotiseen verrattuna no... jääköön sanomatta mutta kunninnii
vuosi sitten APL oli 404 ja nyt ja 706. Eli sähköä palaa. mutta ei samassa suhteessa.
viimvuonna meni 1600 nyt on mennyt 1710 eli alas on tultu.
Ja puun käyttö vähentynyt sen lisäksi.

Nyt kumminkin viimeistään voi heittää hyvästit 10 kilolle
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

My.Ai.Hu sanoi:
ohitetaan kulutuslukemat naamanoessa ;D vai???

Ja puun käyttö vähentynyt sen lisäksi. Eli sähköä palaa. mutta ei samassa suhteessa.
;D On puitakin palanut, eihän nuo minun pumppuni tehot edes riittäisi täysillä huudatettaessa kovilla pakkasilla, mutta tapansa kullakin, toisille ilmestyy lovi puupinoon, toisille lompakkoon ja osalle valitettavasti kumpaankin. ;)

Noh, mites sinulla onko palasaippuan kulutus vähentynyt, kun kasvoja ei tarvitse pestä niin useasti (noen takia), eikös siitä saa lisäsäästöjä... :D
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

Niin nämä laitteet ovat toistaiseksi niin että puulla saadaan kyllä säästöä
mutta esim cop heikkenee samalla. Ainoastaan pikku pakkasilla jolloin ouman
ohjaa lämmitystä niin saunan lämmitys voi aiheuttaa muutosta kiertoon sisäkompensoinnin
ansiosta. lämmitys verkko on taas sitten "vapaasti" kiertävä ilman mitään termareita.

Tähän on kyllä tulosa muutosta kun kerkiää kaapeloimaan fujin termarin sisälle.

Tuon puulieden käyttö taas sitten seisottaa fujia... eli käy copin päälle.

Tämä joulukuu on tosissaan ollut tulasti kylmempi kuin vuosi sitten ja sähkön kulutus tietysti isompi
mutta myöskin copikkaampi. vaikka ei uskoisi hetisillen että kylmyys olisi tehokkaampaa ;D.

Nyt vuodenvaihteeksi saan lieden virtausanturin paikalleen niin jää kaikki tehdyt energiat
laskuriin... ja muitakin virtausantureita lisäksi niin avot...
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

My.Ai.Hu sanoi:
Niin nämä laitteet ovat toistaiseksi niin että puulla saadaan kyllä säästöä
mutta esim cop heikkenee samalla. Ainoastaan pikku pakkasilla jolloin ouman
ohjaa lämmitystä niin saunan lämmitys voi aiheuttaa muutosta kiertoon sisäkompensoinnin
ansiosta. lämmitys verkko on taas sitten "vapaasti" kiertävä ilman mitään termareita.

Tähän on kyllä tulosa muutosta kun kerkiää kaapeloimaan fujin termarin sisälle.

Tuon puulieden käyttö taas sitten seisottaa fujia... eli käy copin päälle.

Tämä joulukuu on tosissaan ollut tulasti kylmempi kuin vuosi sitten ja sähkön kulutus tietysti isompi
mutta myöskin copikkaampi. vaikka ei uskoisi hetisillen että kylmyys olisi tehokkaampaa ;D.

Nyt vuodenvaihteeksi saan lieden virtausanturin paikalleen niin jää kaikki tehdyt energiat
laskuriin... ja muitakin virtausantureita lisäksi niin avot...
Tuo on ehkä heikoin lenkki lämmitysjärjestelmässäsi, jos puulämmitys heikentää COPpia, minulla on juuri päinvastoin. (Takan avulla menovesi voi olla jopa 5 astetta matalampi, paluuvesi myös). ;)
((Kaipa tuo sama tepsii myös muiden lämpöpumpputyyppien omistajille, :-X ::)))
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

juu näin se vaan on... kun saan termarin sisälle niinkovemilla pakkasillla
sillä on sitten vaikutusta. Keveimmillä pakkasilla ladataan varaajaa vakiolämpötilaan
joten silloin ei pääse takalla mitenkään vaikuttamaan muuhun kuin lataus määriin.
jos pumppu seisoo niin virtaahan se vie kumminki kaikki lämmitykset jne jne....

Näinsevaan on
muuten löytyykö sinulta kuutio vai hyrrä iv koneena??
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein

My.Ai.Hu sanoi:
löytyykö sinulta kuutio vai hyrrä iv koneena??
Peruskuutio Vallox 130 E, laitettu jälkeenpäin kun iv on saneetattu pelkästä poistoilmapuhaltimesta LTO-muotoon. Ei sekään hyötysuhteeltaan paras ole, mutta toimii kuin "junan vessa". Ainut huoltotoimenpiden 5 vuoden aikana on ollut suodattimien vaihto. Jos nyt vielä kerran päivittäisin iv-koneen, niin valitsisin paremmalla hyötysuhteella olevan ristivastavirta/jatketun kuution vähemmän sähköä kuluttavilla puhallinmoottoreilla. Niitä ei vielä ollut saatavana v. 2007.
;)
 