Fujitsu aoy12lfbc Ulkoyksikkö ei käynnisty.

Ande

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Moikka!

Otsikon mukainen laite kyseessä ja ulkoyksikkö ei lähde tulille. Sisäyksikössä Timer valo vilkkuu nopeaan tahtiin ja Operation valo viiden välähdyksen syklissä. Lienee joku vikakoodi?

Mikäköhän tuota saattais vaivata?

T.Ande
 

Rauski

Ilppien huolto ja kylmätekniikka kiinnostaa.
Vs: Fujitsu aoy12lfbc Ulkoyksikkö ei käynnisty.

Edit: Aivan oikean mallin manuaalia en löytänyt, mutta jotakin vinkkiä tuosta voisi saada. Yksiköiden välisen kaapelin liitännät kannattaa tarkistaa, mutta pelkään pahoin, että piirikorteilla olisi vikaa ja datayhteys ei toimi korttien välillä.

Under drift så får ikke ute delen signal for 10 sammenhengende
sekunder. Resultat: permanent stopp.
[Diagnose Point]
Sjekk kabling mellom innedel og utedel. (L på L, N
på N og 3 på 3) Hvis rekkefølgen er korrekt så mål
spenningen mellom L og N sjekk SERIELL SIGNAL
DIAGNOSE"

Ta ut stikkkontakten til anlegget. Vent i 3 minutter slik at anlegget sletter minnet sitt. Start opp anlegget
i varmemodus, 30 grader viften i auto. Mål umiddelbart spenningen på L og N i innderdelen.
Du skal ikke ha noen spenning her nå. Etter en liten stund så finner anlegg ut at det må gi varme.
Det starter da opp utedelen. Nå skal det være spenning imellom L og N. (Hvis feilkoden kommer
før det er kommet spenning i mellom L og N så er kortet inne defekt.) Mål nå også mellom N og
3, her skal dere lese av en varierende spenning fra ca 70-140 volt. Hvis allt dette er i orden så
regnes kortet inne for å være i orden. Gjenta denne prosedyren på utedelen. Da eliminerer vi også
feil i ledningen imellom inne og utedelen. Hvis begge disse målingene er i orden så er det kortet i
utedelen som er gåent.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu aoy12lfbc Ulkoyksikkö ei käynnisty.

Outdoor unit control error Service manual sivu 9. http://www.manualslib.com/manual/926038/Fujitsu-Asy9lsbcw.html

Testi-nappulaa painamalla saa tarkemman virhekoodin.
"* Detailed Trouble Display (secondary level) can be indicated by pressing Test Operation button."
 

ts53818

Tulokas
Täällä kyseessä juuri jantin viestin linkin huoltomanuaalin Fujitsu ASY9LSBCW, jonka TIMER-valo vilkkuu kerran sekunnissa ja pitäisi painaa TEST (tai TEST OPERATION) -nappia, jotta näkisi toisen tason virhekoodin. Ongelma on se, ettei TEST (OPERATION) -nappia löydy. (Kaukosäätimessä on piikillä painettavissa oleva TEST RUN, jota kehotetaan olemaan painamatta asennuksen jälkeen, etteivät asetukset sekoa). Missä tuo TEST (OPERATION) -nappi mahtaisi olla?
 