Terve,

Ajattelin laittaa vähän kommenttia, kun on useampi kuukausi nyt käyttöä takana. Olohuoneessa meillä on tosiaan tuo ASYA12LE ja toisessa päässä taloa tuo 09LE. Talo on 1970 valmistunu pitkulan mallinen jossa vesikiertoinen sähkölämmitys.
Pumput puhaltelee molemmista päistä taloa ja lämmitettävää alaa ehkä noin 160m2.
Talvihan on ollut kyllä pakkasten puolesta todella suotuisa jos viime talveen vertaa. Patterikierto meillä on edelleen kylmänä, pesuhuoneessa ja saunassa ainoastaan sähköt lattiassa päällä.
Sähköä on kyllä säästynyt huimasti jos viime vuosiin vertaa ;)

Hyvin on kyllä lämpöä riittänyt, olohuoneen pumppu on ollut 2 nopeudella ja pyynti 23 ja takkahuoneen pumppu 1 nopeudella pyynti 23. Alun kokeiluiden jälkeen noilla säädöillä on menty ja lämpötila pyöriny siinä 22-21 välissä. Alkuun pidin puhallusta autolla mutta jotenki tuntuu tuo man toimivan paremmin ja ei tule myöskään sitä hirmupuhallusta sulatuksen jälkeen.
Vaimo ei vaan meinaa muistaa pitää ovia auki :mad: Aina aamulla saa käydä kaikki väliovet aukomassa ;D
Tätä viestiä kirjoittaessani pakkasta ulkona -13 ja olohuoneen pumppu puhallellut noin 2h edellisestä sulatuksesta eli ainakaan näillä pakkasilla ei kovin tiuhaan tunnu sulattavan! Noin 950w näytti ottoteho olevan hetki sitten, jos se jotain kiinnostaa.

Hieman päänvaivaakin on ollut. Olohuoneen sisäyksikkö pitää välillä viheltävää ääntä niinkuin ois laakerit menossa ja joskus taas vähän surisevaa ääntä. En tiedä onko tosiaan laakerit jo menossa vai puhallinmoottori mutta pitää seurata tilannetta ja kattoo tarviiko keväällä ottaa huoltoon yhteyttä.
Kuuluuko muilla kyseisen mallin omistavilla vastaavia ääniä?
Pikkuisen meinaa myös jäätä kerätä ulkokulmaan (kennon päässä), sulanapitovastus ei yletä sinne asti. Muutaman kerran olen kuumalla vedellä sulattanut pois. Etenkin lumisateella ongelma korostuu! Liekkö normaalia tuo??

Kaikenkaikkiaan olen ollut aivan tyytyväinen lukuunottamatta noita sisäyksikön "ylimääräisiä" ääniä. Sanoisin, että hintaansa nähden hyviä pumppuja!

Edit. Ois tainnu tää postaus kuulua tuonne Fujitsun risut ja ruusut osioon? Janti voi varmaan sen siirtää sinne jos tarvii.
 

Metsola

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Lisää huomioita Fujitsun toiminnasta.
Pohjan sulanapitovastus ei näytä olevan päällä kuin sulatuksien ajan, näin ainakin kun pakkasta on ollut -3..-15.
Eilen pakkanen vaihteli -11 ja -15 välillä ja pisimmät käyntijaksot oli tuolla olohuoneen isommalla pumpulla 4h ja takkahuoneen pienemmällä 3h.
En tiedä sitten kuinka paljon tuo 2 pumpun yhdistelmä pidentää noita käyntijaksoja mutta kyllä noilla neliöitä riittää lämmitettäväksi ja kennot on ollu aivan tukossa, kun sulatus on tullut.

Sellaisen huomion olen tehnyt, että jäätä tosiaan meinaa alkaa kertyä ulkoreunaan/kulmaan missä kenno kiertää ja tuo korostuu lumisateella. Sulanapitovastuskaan ei yletä tuonne asti. Nytkin piti käydä vähän kuumaa vettä kaatamassa kun tänään pyrytti oikein kunnolla ja oli aika paljon jäätä kertyny.
Ulkoyksiköt meillä on tosin aika tuulelle alttiilla paikoilla niin ilmeisesti, kun luntaa sataa ja tuulee niin alkaa aina jäätä kertyä. Ei siis välttämättä pumpun vika niinkään.

Miten muilla, onko teillä ongelmia ulkoyksikön jään kanssa lumisateella ja minkälaisia käyntijaksoja teidän pumput käy pakkasilla?
 

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Metsola sanoi:
Miten muilla, onko teillä ongelmia ulkoyksikön jään kanssa lumisateella ja minkälaisia käyntijaksoja teidän pumput käy pakkasilla?
Uudessa LECN Fujitsussa on nämä talviolosuhteet huomioitu mm. siten, että ulkoyksikön kennon ja ulkovaipan ritilikön väli on tehty suureksi (79 cm leveä pohjolan malli), jotta ajoittainen huurteen ja jään muodostuminen ei aiheuta ongelmia.
Etenkin tuossa mainitsemasi kohdassa jossa kenno kaartuu, on aika paljon vapaata pohjapellin pinta-alaa kennon ja ritilän välissä.
Kiersin viikonloppuna joutessani katsomassa 11 kpl LECN-yksikköä, jotka on viime aikoina asennettu.
Kolmessa niistä oli n. 5 cm lunta ja vähän jäätä tuossa kulmassa ritilän takana. Jää oli tietysti irti kennosta. Näiden yksiköiden kannen päällä oli muutenkin n. 20 cm lunta, eli olivat aika lumisessa paikassa.

Yleensä tuo lumi ja jää tulee ja menee, eikä siitä ole haittaa, eikä sitä tarvitse vedellä sulatella. Meille ei ole tullut yhtään huoltopyyntöä LECN-malleista.

Käyntijaksot näillä Kouvolan keleillä -10 asteen pakkasessa on normaalisti 3-4 tuntia. Pakkasen kiristyessä 4 tuntia on ihan normaali sulatusväli.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Kosti sanoi:
Yleensä tuo lumi ja jää tulee ja menee, eikä siitä ole haittaa, eikä sitä tarvitse vedellä sulatella. Meille ei ole tullut yhtään huoltopyyntöä LECN-malleista.

Käyntijaksot näillä Kouvolan keleillä -10 asteen pakkasessa on normaalisti 3-4 tuntia. Pakkasen kiristyessä 4 tuntia on ihan normaali sulatusväli.
Kosti, Mites LECN sulattelee kun pakkasta on vaikka 20 astetta,meneekö kellon mukaan kuten vanhat fujitsut vai onko joku järkevämpi tapa?
 

Metsola

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Kosti sanoi:
Uudessa LECN Fujitsussa on nämä talviolosuhteet huomioitu mm. siten, että ulkoyksikön kennon ja ulkovaipan ritilikön väli on tehty suureksi (79 cm leveä pohjolan malli), jotta ajoittainen huurteen ja jään muodostuminen ei aiheuta ongelmia.
Etenkin tuossa mainitsemasi kohdassa jossa kenno kaartuu, on aika paljon vapaata pohjapellin pinta-alaa kennon ja ritilän välissä.
Kiersin viikonloppuna joutessani katsomassa 11 kpl LECN-yksikköä, jotka on viime aikoina asennettu.
Kolmessa niistä oli n. 5 cm lunta ja vähän jäätä tuossa kulmassa ritilän takana. Jää oli tietysti irti kennosta. Näiden yksiköiden kannen päällä oli muutenkin n. 20 cm lunta, eli olivat aika lumisessa paikassa.

Yleensä tuo lumi ja jää tulee ja menee, eikä siitä ole haittaa, eikä sitä tarvitse vedellä sulatella. Meille ei ole tullut yhtään huoltopyyntöä LECN-malleista.

Käyntijaksot näillä Kouvolan keleillä -10 asteen pakkasessa on normaalisti 3-4 tuntia. Pakkasen kiristyessä 4 tuntia on ihan normaali sulatusväli.
Meillä kertyy just eniten sitä jäätä siihen kulmaan, jossa on eniten tuota pohjapeltiä paljaana.
Nämä on ensimmäiset pumput meillä niin sitä on jotenki niin varpasillaan kaiken suhteen mutta kiitos neuvosta, että ei tarvitse huolehtia niin siitä jäästä!

Tuossa aiemmin kirjoitinki, että meillä kuuluu tuosta toisesta sisäyksiköstä sellainen viheltävä ääni, joka lähtee välillä pois mutta kuuluu kuitenki suurimman osan ajasta. Voiko laakerit mennä näin nopeasti (3-4kk) vai mistä ääni voisi tulla? Onko heittää mitään arviota?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Erotettu takaisin omaksi aloitukseksi, koska ruusuja ja risuja oli viimeisissä viesteissä hyvin vähän. /janti

Kaikki kotimittaustulokset esim Hemmottelut kiinnostavat allekirjoittanutta. :)
 

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

pökö sanoi:
Kosti, Mites LECN sulattelee kun pakkasta on vaikka 20 astetta,meneekö kellon mukaan kuten vanhat fujitsut vai onko joku järkevämpi tapa?
Kyllä asiaa on mietitty, aika pitkiäkin vetoja talvikeleillä syntyy.
 

Liitteet

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Kosti sanoi:
Kyllä asiaa on mietitty, aika pitkiäkin vetoja talvikeleillä syntyy.
Tuo ei nyt kyllä ihan ensilukemalla mulle avautunut? Miten tuo ihan oikeasti suomeksi toimii esim. -20C:n lämpötilassa. :)
 

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

janti sanoi:
Tuo ei nyt kyllä ihan ensilukemalla mulle avautunut? Miten tuo ihan oikeasti suomeksi toimii esim. -20C:n lämpötilassa. :)
Siinäpä se on janti, kun sulatusehtoihin lisätään muuttujia pelkän lämpötilan ja kellon lisäksi, tulee vaihtoehtoja niin paljon, että niiden selostamiseen sanoin ei enää aika riitä.
Laitoin siksi peruskaavion. Laitan jatkossa pari sivua lisää, niin avautuu paremmin.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

On tuo hyvä algoritmi vanhaan verrattuna. Jos ulkoyksikön kenno on 7 astetta kylmempi kuin ulkoilma, napsahtaa sulatus. TAI jos kenno on -25. Käytännössä joskus sitten kun pakkanen on enempi kuin 20 astetta niin tuokin alkaa sulatella tiuhaan.

Janti: kovalla pakkasella maksimivedot on tuon 213 minuuttia. Hämääkö sinua tuo pätkäkäyntisulatusehto joka tuohon on tehty?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

repomies sanoi:
Janti: kovalla pakkasella maksimivedot on tuon 213 minuuttia. Hämääkö sinua tuo pätkäkäyntisulatusehto joka tuohon on tehty?
Mua hämää tuo "Outdoor HEX temp."

Lähinnä tulee mieleen tilanteet 0 C tuntumassa, kun laite ajelee pitkiä vetoja minimitehoilla.
Eli tällöin mennään ilmeisesti tuon ekan ehdon mukaan ja Outdoor HEX temp pitää mennä alle -17 C:n jotta sulatus alkaa.

Onko kenno siis kennon oltava -17 C lämpöinen, jotta sulatus lähtee päälle ennen kuin 213 minuutin käyntiaika tulee täyteen. Kuinka kovaan jäähän kenno ehtii mennä 213 minuutin aikana pienillä pakkasilla jos lämmitystehon tarve on kovaa? ::)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Jos kenno on -17 lauhalla kelillä niin lipaistaan sulatus heti. Muussa tapauksessa voidaan kiskoa 240 minuuttia maksimissaan. Jos kenno ei mene alle -3 asteen niin ei sulateta.

Nuo ehdot ei sulje pois toisiaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

repomies sanoi:
Nuo ehdot ei sulje pois toisiaan.
Ajentaanko siis vähintään 213 aina ilman sulatuksia ellei kenno mene -17C lämpöiseksi? :eek:
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

janti sanoi:
Ajentaanko siis vähintään 213 aina ilman sulatuksia ellei kenno mene -17C lämpöiseksi? :eek:
Ei. Jos kenno on alle -5 asteinen niin menee 213 minuuttia max, sitten sulattaa. Jos kenno on -3..-5 asteinen niin menee 240 minuuttia max, sitten sulattaa. Jos ulkona on vähemmän kuin 10 astetta pakkasta niin -17 asteinen kenno liipaisee sulatuksen käytännössä heti. Jos ulkona on enempi kuin 10 astetta pakkasta niin sulatus liipaistaan heti jos kenno on 7 asteen verran kylmempi kuin ulkoilma, muuten mennään tuon 213 minuutin sulatusvälin kanssa. Poikkeus on sitten jos kenno on -25 astetta, silloin se voisi teoriassa sulattaa 10 minuutin käynnin jälkeen..

Edit: eikun.. siitähän tulisi juuri niin kuin kirjoitit. No eihän se voi kyllä noinkaan olla.. on se niin pirun kylmä lämpötila tuo -17.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

repomies sanoi:
Edit: eikun.. siitähän tulisi juuri niin kuin kirjoitit. No eihän se voi kyllä noinkaan olla.. on se niin pirun kylmä lämpötila tuo -17.
Sitä minäkin tässä hiukan ihmettelin. :)

Nythän on ollut sopivia pikkupakkasia. Onko kellää laitteen omistajalla kuvia ulkoyksiköstä esim. 200 min kohdalta?
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

janti sanoi:
Sitä minäkin tässä hiukan ihmettelin. :)

Nythän on ollut sopivia pikkupakkasia. Onko kellää laitteen omistajalla kuvia ulkoyksiköstä esim. 200 min kohdalta?
Mulla ei ole kuvia vielä laittaa mutta viime päivinä mitä olen seurannut niin, kun on sulattanut niin kennossa ei ole ollut huurua käytännössä ollenkaan. Eilen illalla pakkasta oli -6 ja jos nyt oikein muistan niin noin 3,5h vedon teki ja kenno oli sulatukseen mennessä puhdas, kun kävin kurkkaamassa!
Yritän tänään ottaa kuvan kennosta.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Metsola sanoi:
Yritän tänään ottaa kuvan kennosta.
Ohessa muutama vanha kuva Panan E9DKEWistä minimi ottotehoilla ajettuna 210 min.

En sitten tiedä minkä näköinen kenno olisi ollut isommilla ottotehoilla ja olisiko yksi sulatus sulattanut kennon kokonaan?
 

Liitteet

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Tässä kuva noin 200min kohdalta, pakkasta -5 ja kennossa ei huurretta oikeastaan yhtään??
Pyynti 23 ja puhallus man 2 ollut koko päivän.
Viestiä kirjoittaessa meni sulatukselle noin 210min kohdalla, kennossa ei huurretta!
 

Liitteet

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Aika normin näköinen, ei taida olla isompia välejä lamelleilla.

Millasia lukemia irtoaa Hemmo-testillä? Silloin kyllä pitäis vetää kennon kuuraan
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

repomies sanoi:
Missäpäin Suomea Metsolan pumppu sijaitsee?
Oulussa ja pumppuja löytyy kaksi, tuo 12 sarjan josta kuva oli otettu ja sitten 9 sarjalainen myös.
Nostin sulatuksen jälkeen pyynnin 24 niin katotaan, että huurtuuko kenno enemmän ennen sulatusta.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

FMI:n sivujen mukaan Oulussa on ollut suht kuivaa, vähän tosin mittauspaikasta riippuen. Ei mahda ihan meren rannassa talo sijaita?
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

repomies sanoi:
FMI:n sivujen mukaan Oulussa on ollut suht kuivaa, vähän tosin mittauspaikasta riippuen. Ei mahda ihan meren rannassa talo sijaita?
Noin 800m on tästä meidän pihalta tuonne meren rantaan.
Tässä olisi uusi kuva noin 200min kohdalta, pakkasta -8 ja kevyttä lumisadetta.
Kaksi alimmaista otettu juuri ennen sulatusta noin 210min kohdalla.
 

Liitteet

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Noiden kuvien mukaan sulatus ei ole tullut mitenkään liian myöhään; olisi voinut vedellä kelin puolesta pidempäänkin. Olisi mielenkiintoista tietää mikä on sulatusväli, kun RH on 99 ja ulkona vaikka -1C.
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Tähän mennessä talven kovimmat pakkaset täällä Oulussa ainaki alue missä asustellaan. Eilen illasta lähtien ollu -18 ja joutu laittaa pumppuihin jo vähän lisää pyyntiä.
Nyt molemmat pumput pyynti 25 ja puhallus man 3. Lämmitysjaksot 2h 30min - 3h 10min.

Meinaa vaan ottaa noi sisäyksikköjen "ylimääräiset" äänet hermoon, olohuoneen pumppu pitää välillä sitä sirinää/vinkumisääntä ja nyt lisäksi alko takkahuoneen pumpusta kuuluun sellainen lehden "lepatus" ääni... no pitää keväämmällä pyytää asentaja kuunteleen mitä on äänistä mieltä.
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Takkahuoneen pumppu alkoi tänään käyttäytyä hieman erikoisesti eli mulla on pyyntinä 25 ja puhallus man 3 niin jostain syystä se ei nosta puhallusta suuremmalle kuin man 2 mutta jos laitan puhalluksen automaatille niin silloin lähtee nostaan puhallusta isommalle.
Sitten jos laitan puhalluksen takas vaikka man 3 tai 4 niin taas pienellä viiveellä pudottaa takas 2 nopeudelle. Huoneen lämpötilaki pumpun vaikutusalueella reilusti alle pyynnin. Olohuoneen pumpulla tätä ongelmaa ei ole.

Osaisko joku auttaa, että mistä tämmönen toiminta saattaisi johtua?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Laita kulutusmittari kiinni ja katso ottaako pumppusi täysiä ottotehoja man3 asennolla.Yleensä fujitsut ottavat maksimitehot irti vain kun käytössä on joko maksimipuhallus tai automaatti. Eroa ottotehossa voi olla todella paljon..

Nyt tuli niin kylmä, että pumppu ei jaksanut nostaa sisäyksikön lämpöä niin paljon, että puhallusnopeus pysyisi korkeana. Ns vedonpoisto rajoittaa silloin sisäyksikön kierroksia, jotta puhallusilma ei tunnu viileältä.

Jos sallit pumpulle maksimipuhalluksen, se ottaa verkosta enemmän tehoa (isommat kompressorin kierrokset) mistä seuraa enemmän lämpöä sisäyksikölle ja vedonpoisto ei rajoita puhallusta yhtä nopsaan.

Esim mun Fuji(tsu) ottaa kolmospuhalluksella verkosta max jotain 1300W. Nelosella ottaa 2400-2500, kovalla pakkasella himpun vähemmän.
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Just hetki sitten kävin testaamassa ja tosiaan jos puhalluksen laittaa auto tai man(high) niin silloin nostaa puhalluksen ja sen kuuleekin kun kompura alkaa ottaa kiekkoja ;D
Eli syynä on siis tuo vedonpoisto ettei anna laittaa man 3.

Olohuoneen pumppu on ollut man 3 kans ja se välillä pudottaa puhalluksen 2 mutta nostaa sitten takas 3 nopeudelle. Ilmeisesti olohuoneessa on lämpimämpää ja ei tuo vedonpoisto rajoita puhallusta?

En saa kulutusmittaria siihen takkahuoneen pumppuun mutta tuo olohuoneen isompi 12 sarjalainen näyttää ottavan man 3 puhalluksella sen 1300w verkosta.

Sellainen huomio tuosta olohuoneen pumpun ulkoyksiköstä, että melko jyrinää pitää kovilla pakkasilla, selvästi kuulee seinän läpi. On nuo ulkoyksikön pellit alkanu kans resonoimaan jonnin verran. Onneksi ei ole kone makuuhuoneen takana ::)
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Metsola sanoi:
Just hetki sitten kävin testaamassa ja tosiaan jos puhalluksen laittaa auto tai man(high) niin silloin nostaa puhalluksen ja sen kuuleekin kun kompura alkaa ottaa kiekkoja ;D
Sellainen huomio tuosta olohuoneen pumpun ulkoyksiköstä, että melko jyrinää pitää kovilla pakkasilla, selvästi kuulee seinän läpi. On nuo ulkoyksikön pellit alkanu kans resonoimaan jonnin verran. Onneksi ei ole kone makuuhuoneen takana ::)
Onko ulkoyksikössä kunnolliset kumitassut? Äänet lisääntyy myös kun kenno on huurussa eikä ilmaa mene kunnolla läpi.
 

Peltomäki

Tulokas
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Tässä hieman lämpötilaloggausta viime yöltä. Auto -puhalluksella ja pyynti 23 astetta. Ja kyseessä siis malli 09LECN. Näyttäisi noita n. 220 minuutin jaksoja olevan.
 

Liitteet

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

pökö sanoi:
Onko ulkoyksikössä kunnolliset kumitassut? Äänet lisääntyy myös kun kenno on huurussa eikä ilmaa mene kunnolla läpi.
Kumitassut on ja ulkoyksiköt on maajalalla. Kummankin pumput ulkoyksiköt kyllä rämisee aikalailla pakkasten kiristyessä.
Olohuoneen pumpun ulkoyksikkö on vaan sen verta likellä sohvaa seinän takana, että ääni kuuluu selvemmin. Melkein vois laittaa jonku painon päälle niin loppuis ainaki se yläpellin räminä.
Enemmä risoo kyllä noi sisäyksikköjen sivuäänet... :mad:

Vielä mennään ilman pattereita mutta saas nähdä miten jatkossa, kun luvannut aika kovia pakkasia ::)
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Tänään pakkasta -20 ja pienempi Fujitsu alko käyttäytyyn omituisesti. Ei tahdo taas puhallusta nostaa isommalle vaikka laittaa auto tai man (high) asetukselle. Sitten välillä alkaa hönkiä täysiä ja hetikohta menee sulatukselle. Oisko sulatusvälit jotain 30min??
Isompi Fujitsu vaan porskuttaa, nyt puhaltanut yhtäjaksoa jo reilut 3h, puhallus auto ja pyynti 25.
Vaikuttaako tuo isompi kenno sitten noin paljon tuohon käyttäytymiseen kovemmalla pakkasella?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Ei siinä mitään sen kummallisempaa ole kuin se, että kompura on jaksanut kiskaista kennon -25 asteeseen ja sulatusalgoritmi liipaisee heti. Kyllä se isompikin pumppu tuon saman aloittaa kun tulee vielä vähän kylmempi.

Aika hyvin nuo kuitenkin taitaa toimia 20 asteen pakkasta lämpimämmässä, kuten algoritmin luettuani arvelinkin.
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

repomies sanoi:
Ei siinä mitään sen kummallisempaa ole kuin se, että kompura on jaksanut kiskaista kennon -25 asteeseen ja sulatusalgoritmi liipaisee heti. Kyllä se isompikin pumppu tuon saman aloittaa kun tulee vielä vähän kylmempi.

Aika hyvin nuo kuitenkin taitaa toimia 20 asteen pakkasta lämpimämmässä, kuten algoritmin luettuani arvelinkin.
Se -20 taitaa olla jonki sortin raja, että alkaa mennä käynnit lyhyemmäksi. Hämäsi vaan tuo isomman pumpun käynti, kun niin pitkään puhaltelee ja tuo pienempi ei nosta enää puhallusta 2 nopeutta isommalle.
Kävin kurkkaan pienemmän pumpun kennoa, kun meni sulatukselle niin ihan puhdas oli. Turhia sulatuksia tekee siis, kyllä tuossa voisi sitä sulatusalgoritmia vähän vielä viilata?

Mutta jos toiminta -20 kylmemmällä menee tuollaseksi niin ei noilla paljoa lämmitetä enää, kun ei puhallusta saa isommalle ja siitä johtuen ilmaa ei saa leviämään riittävän laajalle.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Metsola sanoi:
Mutta jos toiminta -20 kylmemmällä menee tuollaseksi niin ei noilla paljoa lämmitetä enää, kun ei puhallusta saa isommalle ja siitä johtuen ilmaa ei saa leviämään riittävän laajalle.
Noo.. jos se pumppu täydet tehot ottaa kompressorillaan, niin mihinkäs muualle se lämpö tulisi kuin taloosi sisään? Tuntuuko siltä että pumpun lähistöllä olisi turhankin kuuma?

Oma havainto on sellainen, että lämmitysteho jää paljon vaatimattomammaksi, kun tiuhat kellosulatukset alkavat. Sulatuksen aikana kun ei lämmitetä, pikemminkin päinvastoin..
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

repomies sanoi:
Noo.. jos se pumppu täydet tehot ottaa kompressorillaan, niin mihinkäs muualle se lämpö tulisi kuin taloosi sisään? Tuntuuko siltä että pumpun lähistöllä olisi turhankin kuuma?

Oma havainto on sellainen, että lämmitysteho jää paljon vaatimattomammaksi, kun tiuhat kellosulatukset alkavat. Sulatuksen aikana kun ei lämmitetä, pikemminkin päinvastoin..
Kyllä se taloon tulee mutta tarkoitin sitä, että kun sisäyksikkö ei anna nostaa puhallusta isommalle niin taloon tuleva lämpö ei jaksa siirtyä eteenpäin.
Huone jossa pumppu on ei sekään jaksa lämmetä kunnolla tosin siihen vaikuttaa myös juuri tuo tiheä sulatussykli, joka on ihan hanurista!!

Sitä en ymmärrä miksi tuo toinen isompi pumppu toimii niin paljon paremmin. Esim tänään, kun oli pakkasta -20 niin ei mennyt sulatukset kellon mukaan ja puhalluksen sai isolle, kun taas pienempi pumppu sulatti tyyliin 30min välein ja sulatuksen jälkeen puhallus ei noussut 2 nopeutta isommalle vaikka laitto puhalluksen auto/man high. Sitten se hönki jonku aikaa ja taas mentiin sulatukselle. Miksi se ei voi edes sen lyhyen aikaa puhaltaa kovempaa?

Lisätään nyt yks huomio vielä tuosta ns vedonpoisto ominaisuudesta, joka tuli kyllä jo aiemminki esille ja jota repomies tuossa kommentoiki.
Eli nyt kovemmilla pakkasilla jos laitan puhalluksen man 3 niin puhallus tippuu melkein heti 2 nopeudelle tai sitten toinen vaihtoehto on man high/auto ja puhallin ottaa täydet kiekat.
Siis tuohan on aivan typerä homma, joko täytyy kuunnella hirveetä huminaa tai sitten puhallus on niin hiljainen, että kämppä alkaa jäähtyyn. Eihän tuolla koko man puhallus hommalla ole mitään järkee jos sä et pysty valitseen omasta mielestä sopivaa puhallusta?

Onko muilla pumpuilla yhtä typerästi rajoitettu tätä puhalluksen toimintaa?
 

Metsola

Jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

Eilen illalla pakkanen kiristy -20 ja tänään aamulla mittari näytti jo -22.
Puhallukset on ollu eilisestä lähtien autolla ja nyt näyttää lämmitysjaksot olevan taas kohtuu pitkiä. Olohuoneen pumppu puhalteli ainaki sen 2h mitä oon hereillä ollut ja pienempi pumppuki näyttäis pidentäneen lämmitysjaksoja.
Nyt ei siis näytä menevän sulatukset kellon mukaan ja hyvin pirtissä riittää taas lämpöä :)
No vielä on luvannut kylmempää, pitää seurata milloin napsahtaa taas kellosulatukset!
 

Yoman

Aktiivinen jäsen
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia

-25 astetta ja omani ASYA12 käy ok. Sulatuksia on toki tiheähköön, mutta huone pysyy vielä +22 - +23 asteessa ok. Tosin pakotin lattiaan menovettä, kun laattalattiat käy viileäksi seinän vierustoilla. Kaikkiaan tosi hyvin toimii, ei minkäänlaisia jääongelmia ulkoyksikössä. Aloittaa sulatuksen kun kenno sopivasti jäässä. Puhallus on ollut koko talven AUTO-asennossa. Itse en näe mitään syytä, miksi pitäisi lähteä tuota mannelle laittamaan.

Ei anna muuten yläkerran LG:kään täysiä puhalliksia aina, softa näyttää rajoittavan puhallusnopeutta syystä tai toisesta. Itse näkisin tuon hyvänä asiana. Mitä sitä suotta puhaltaa posket punaisena, jos lämpöä ei ole saatavana. LG muuten pelittää vielä ok, toisin kuin viime talvena näillä keleillä. Poistoilmaputken tuominen ulkoyksikön taakse tuo mielestäni kiistatonta etua aiempaan normaaliin asennukseen.
 