HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

PeTaTa

Tulokas
Kävi niin, että tuli hankituksi kakkosasuntoon Sipooseen muutama vuosi sitten ko. yhdistelmä. Talo oli tuolloin rakennusvaiheessa ja piti suunnitella tukirakenteet ja lattialämmitys laitteiden mukaan. Nyt sitten kun monesta viivästyksestä johtuen laitteet ovat paikallaan, myyjänä toiminut Järvenpääläinen kodinkonefirma ilmoitti, että eivät kykene vastaamaan lopullisesta asennuksesta. Niinpä kylmäkoneasentaja, joka oli asentanut satoja ilppejä kävi liittämässä laitteet toisiinsa, putkimies kävi liittämässä laitteen lattialämmityksen kiertoon ja sähkömies teki kytkennät asennusohjeiden mukaan. Kun sitten laite yritetään panna käyntiin tulee virheilmoitus, vesipumppu ei toimi ja laite ei lähde käyntiin. Maahantuojalta on saatu eritasoisia ohjeita, joilla ei mitään merkitystä ole ollut. Kiertovesipumppu on todettu olevan ehjä. Alkaa vitsit vähetä kun sähkömiestä on nyt juoksutettu paikalle jo 5 kertaa euikä valmista tule. Taisin tehdä emämunauksen hankkiessani laitteiston, jonka tomimaan saattaminen on tuskaa täynnä. Jos apua täältä löytyy olisin enemmän kuin kiitollinen. Ja vielä, laitteita on koko varastoinnin ajan säilytetty lämpimässä sisätilassa ja pakkauksissaan. Ja jos apua löytyy minulle voi vaikka soittaa p. 0506199
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

PeTaTa sanoi:
Vikakoodi H7 tulee näkyviin-

Vaihda tai ohita/jumppaa virtauskytkin/-vahti kokeeksi. Ulkomaiselta foorumilta löytyi tällainen. "7H indoor unit LT: Flow switch activated water flow rate too low or blocked inlet strainer"

Tuossa vanhemman mallin asennusohje josta löytyy tieto missä se sijaitsee.
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/altherma_asennus.pdf

Tässä oli myöskin tuo tuo H7 virhetila. Suodatin tarkistettu? Oliko takaiskuja? Kiertääkö vesi oikeasti patteriverkossa? Painetta verkossa?
Miksiköhän ei hälytä C0 jos tuo virtauskytkin olisi viallinen. => Olisiko sittenkin pumpun painemittaus viallinen
 

Aippi

Vakionaama
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Todennäköisesti kolmitieventtiili asennettu väärin jolloin sulkee molemmat ulostulot. aika yleinen virhe altherman ensikertaa asentavilta.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Aippi sanoi:
Todennäköisesti kolmitieventtiili asennettu väärin jolloin sulkee molemmat ulostulot. aika yleinen virhe altherman ensikertaa asentavilta.

Pystyykö tuon aloitta jotekin helposti itse todentamaan että on noin käynyt?
 

Aippi

Vakionaama
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

irroittamalla toimilaitteen venttiilistä ja pyörittämällä käsin karaa asentoon jossa vesi pääsee virtaamaan. Oikean asennon hakeminen onkin sitten hankalampaa kun venttiili on asennettu putkistoon, melkein joutuu irroittamaan putkistosta että näkee luistin asennon. Ainakin jos kyseessä on eberlen venttiili
 

PeTaTa

Tulokas
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Mistähän saisin nyt sellaisen asentajan, joka osaisi laitteen metkut ja laite saataisiin vihdoin toimimaan. On vähän turhauttavaa lämmittää 100 m2 taloa irrallisilla lämmittimillä ja suoralla sähköllä. Tietysti homma maksetaan kiltisti kunhan saadaan vihdoin toimimaan. Tässä on kaiken maahantuojalta saatu toimimattomia neuvoja nyt jo 2 kuukauden ajan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

PeTaTa sanoi:
Tässä on kaiken maahantuojalta saatu toimimattomia neuvoja nyt jo 2 kuukauden ajan.

Eikö Recair osaa neuvoa oikean asentajan paikalle? Oliko kyseessä Ahlsellin maahantuoma laite?
https://www.recair.fi/uusi/yhteystiedot/
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Jos Ahlsellillä on sormet pelissä ei mikään onnistu.
 

PeTaTa

Tulokas
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Ensin kävin katsomassa laitteita Recairilta silloin kun se oli Tuusulassa ja sain suosituksen, jonka mukaan mentiin. Kun kyselin vähän hintoja, päädyin Rannan kodinkoneliikkeeseen, järvenpäähän. Luvattiin paljon asennuksia myöten pikku juttuna mutta kun asentamista kyselin, olikin firma myyty ja uusi johto vetkutteli ja totesi lopuksi, että heiltä ei onnistu. Recairiin on oltu yhteydessä puolenkymmentä kertaa. Lähinnä on sähköpuolen muutoksia esitetty, ei apuja. Talon sähköistyksestä vastaava on kytkenyt sähköt koneessa olevan sähkökaavion ohjeen mukaan mutta sitten kun yritetään käynnistää tulee lopuksi sama virhekoodi.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Kannattaa ottaa nyt valokuvat siitä 3-tieventtiilistä ja lähettää ne Recairille (tai tänne).
 

Aippi

Vakionaama
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Recairilta pitäisi kyllä löytyä apuja ongelmaan, yhteys huoltopäällikkö Hannu Ahoseen. Uskoisin että osaa lähettää asiantuntijan paikalle. Tuossa on tapahtunut juuri se virhe mitä monessa muussakin kohteessa, on ollut monta osaurakoitsijaa, kylmämies, putkimies ja sähkäri joista kukaan ei ole ottanut kokonaisvastuuta toimivuudesta.
 

PeTaTa

Tulokas
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Soitan sitten taas 6.kerran sille Ahoselle, jos vaikka nyt löytyisi joku, joka auttaisi.
 

Aippi

Vakionaama
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Se pitää ottaa huomioon että maahantuoja ei lähde ilmaiseksi korjaamaan taitamattomien urakoitsijoiden virheitä.
 

PeTaTa

Tulokas
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

En tiedä taitamattomuudesta sanoa mitään, jos lvi alan ammattilainen tekee putkiliitokset lattialämmitykseen, ei se ammattitaidotonta ole.
Jos satoja ilmalämpöpumppuja asentanut ja koulutuksen saanut tekee ulko- ja sisäyksikön väliset kytkennät, sitäkään ei kai voi sanoa ammattitaidottomaksi.
Sähköjä 40 vuotta kytkenyt ammattimies osaa hänkin kytkeä sähköt ohjeiden mukaan eikä häntäkään ammattitaidottomaksi pidä mennä sanomaan.

Yksikään noista ammattilaisista ei kuitenkaan ole varsinkaan tämän Vilpin sisäyksikön asiantuntija ja siinä se suurin ongelma taitaa olla.
Ei tässä rahan perässä juosta, tärkeintä on saada laitteet toimimaan ja uskotaan, että nyt saadaankin kun Recairin huoltopäällikkö lupasi itse tulla asiaa ratkaisemaan.

Pieni varoitus uusien laitteiden ostajille mahdollisten uudisrakennusten osalta: pitäkää huoli, että yritys, josta laitteenne ostatte, kykenee myös vastaamaan lupauksiinsa.

Nyt se ei pystynyt ja kun muutamat pakit tuli alan liikkeistä työruuhkien yms vuoksi, jouduttiin yrittämään korvaavia toimia.
 

Aippi

Vakionaama
Vs: HELP! Daikin EKHBX 008BB9WN +ERLQ007BAV39

Tuossa oli liikaa seppiä sopassa ja kukaan ei ole ottanut kokonaisvastuuta laitteen toiminnasta. Ammattitaitoisen yli 3 kg kylmäaineluvan haltijan pitää normaalisti ottaa toiminnasta vastuu ja säätää laitteet toimintakuntoon.
 