Hemmo-testi - Ulkolämpötila -10 astetta

Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -10 astetta

  • yli +54

    Ääniä: 3 7,1%
  • 52

    Ääniä: 3 7,1%
  • 50

    Ääniä: 7 16,7%
  • 48

    Ääniä: 5 11,9%
  • 46

    Ääniä: 8 19,0%
  • 44

    Ääniä: 7 16,7%
  • 42

    Ääniä: 3 7,1%
  • 40 tai vähemmän

    Ääniä: 7 16,7%

  • Ääniä yhteensä
    42

Hemmo

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -10 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -9:sta -11:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Nyt on copypastevirhettä aika paljon.. -5 taisi olla kopioinnin lähtökohtana..

Fujitsu AWY17, n. 5v, +52.4C @ -9C
 

Ultimaattori

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

-Mitsu FD35
-ulkona 10,9
-puhalluslämpötila 47,1
-pian vuoden ikäinen laite
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

ultimatug t-hirteen tai 13 ja remiäär /party7

ulkolämpötila -10,6
puhallus 48 kunnes saavutetaan imulämpö 28 ..sitten tippuu.....ja kun imu alle 28 niiin noustaan takas 48:n
eli jonkinmoinen raja on tuo "teltta teelle" ;D on tuo 20 astetta. se oli jo esillä tuolla plus 10 :ssä

Viikonlopun mittaan selvitetään onkos tuo noin tosiaan että delta T on rajoitettu 20 asteeseen??

ei tullut koopitettua vaan .... sääli.

t. M
 

Liitteet

TJJ

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Carrier platinum 35
ulkona -10,9
puhallus 47,8
imu 24,6
Otto 1334w
laite kolmatta vuotta
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Ulti Pro 13 inverter R vuosimallia 2007:

Ulkona: -10
Imu: 21,8
Puhallus: 45
Otto: 1470 w (heitteli testissä 1460-1480 w välillä)
Puhallusnopeus: 3/3 eli 550 m³/h
Dt: 23,2 eli reilu 2.8 cop

Kenno oli sula sulatuksen jälkeen eikä huurustunut näkyvästi testin aikana.


Ulti Pro Plus 13 inverter vuosimalli 2009
Imu: 22,5
Puhallus: 41
Otto: 1330 w
Puhallusnopeus: 3/3 eli 615 m³/h
Dt: 18,5 eli lähes 2.8 cop

Nämä kaksi pumppua (Midea ja Gree tekeleet) ovat kuin kaksi marjaa, osatehocopit/ottotehot menee aina käsi kädessä ja nyt lähes sama cop tässä testissä.

Uudempi pumppu ottaa normaalisti samat ottotehot mutta hemmotesteissä ei ota kaikkea ottotehoa, kun sisäyksikön kennoanturi on modattu vastuksella => pumppu näkee luokkaa 10 astetta liikaa ja jarruttelee max ottotehon kanssa.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Hitachi 18SX8 vuosimallia 2009, lämmittää 120 m2 tilaa:

Ulkona: -10,1
Imu: 21,6
Puhallus: 30,3
Otto: 461 W
Puhallusnopeus: automaatilla, n. 7 m3/min (460 m3/h)
Dt: 8,7 eli noin 2.6 cop

Mittaus tehty 5 minuuttia sulatuksen jälkeen

Ulkona: -10,1
Imu: 21,6
Puhallus: 35,8
Otto: 709 W
Puhallusnopeus: automaatilla, n. 7 m3/min (460 m3/h)
Dt: 14,2 eli noin 2.7 cop

Mittaus tehty 25 minuuttia sulatuksen jälkeen, sulatukset 97 minuutin jaksoilla

Ulkona: -10,3
Imu: 21,6
Puhallus: 38,9
Otto: 757 W
Puhallusnopeus: automaatilla, n. 7 m3/min (460 m3/h)
Dt: 17,3 eli noin 3.0 cop

Mittaus tehty 45 minuuttia sulatuksen jälkeen (jakson puolivälissä) kun puhalluslämpötila on tasaantunut.
Nämä kolme mittausta selittävät hemmo-testien suuren hajonnan. COP on ainakin Hitachi 18XS8:ssa voimakkaasti riippuvainen missä kohtaa sulatuksen jälkeen testi tehdään. MOT ;)

Tässä vielä sulatusjakson välinen viimeinen mittaus 70 min kohdalla:

Ulkona: -10,5
Imu: 21,6
Puhallus: 39,1
Otto: 700 W
Puhallusnopeus: automaatilla, n. 7 m3/min (460 m3/h)
Dt: 17,5 eli noin 3.3 cop

Em. mittausten keskimääräinen COP 2.9 (tiiviimmällä seurannalla varmaan olisi COP 3.0).
Tässä ei tietenkään mukana sulatukset, alentaisivat COP 0.2 verran arvioni mukaan. Että näin tällä kertaa. ;D
 

hype

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B9 / RXR28EV1B9

Ulkona -10,5
Puhallus man5 12,4 m3/min 1300 rpm (jälleenmyyjän ilmoittama)
Imu 25
Puhallus 46,2
Otto 2120-2200w

::)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

hype sanoi:
Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B9 / RXR28EV1B9

Ulkona -10,5
Puhallus man5 12,4 m3/min 1300 rpm (jälleenmyyjän ilmoittama)
Imu 25
Puhallus 46,2
Otto 2120-2200w

::)
Tuosta saan taulukollani COP 2.3 oliko yllätys? ;)
 

hype

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

RAFU sanoi:
Tuosta saan taulukollani COP 2.3 oliko yllätys? ;)

Ei siinä mielessä, et ei kerro ihan kaikkea ;) Mutta tein tässä testissä niin kuin pyydettiin ;D
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Rafu hemmotestissä on tarkoitus ottaa niin paljon kuin laitteesta lähtee eli pyynti/puhallus/ottoteho maksimiin. Muut loggaukset voi laittaa noihin muihin aiheisiin ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Sorry jos sotkin aiheen, ei ollut tarkoitus. Kokeilin muutama päivä sitten noita maksimi hemmoja, mutta mun pumpuilla siitä en saanut ulos järkeviä tuloksia. 18SX8 rajoittaa jollain tavalla tehoa/puhallusta ja siksi vääristää tulokset. ;)
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

RAFU sanoi:
Sorry jos sotkin aiheen, ei ollut tarkoitus. Kokeilin muutama päivä sitten noita maksimi hemmoja, mutta mun pumpuilla siitä en saanut ulos järkeviä tuloksia. 18SX8 rajoittaa jollain tavalla tehoa/puhallusta ja siksi vääristää tulokset. ;)
Juu liikaa automatiikkaa :)
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 27.11.2010 klo 12:00 /g025

Ulkona lämpötila -10,2°C
Puhallus +52°C ( lämpömittarista kuva )
Meni varmaan tappiin koska asteikosta loppu numerot!
Puhallus manuaali 5:tos nopeus

Copeista ym hienouksista en tiedä "hölöpäsen pöläystä" mutta toosa pukkaa hyvin lämmintä!
Tänään 22°C pyynnillä sisälämpötila oli 23°C. /g030
En osaa "hivistellä" jätän sen muille, koska se vaatii korkeampaa ammattitaitoa!
 

Liitteet

RAFU

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

R-410A sanoi:
Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 27.11.2010 klo 12:00 /g025

Ulkona lämpötila -10,2°C
Puhallus +52°C ( lämpömittarista kuva )
Meni varmaan tappiin koska asteikosta loppu numerot!

Copeista ym hienouksista en tiedä "hölöpäsen pöläystä" mutta toosa pukkaa hyvin lämmintä!
Tänään 22°C pyynnillä sisälämpötila oli 23°C. /g030
En osaa "hivistellä" jätän sen muille, koska se vaatii korkeampaa ammattitaitoa!
Tietoja on vähän niukanlaisesti, mm. ottoteho ja puhallusilmamäärä puuttuu. Ottoteholla 1400 W ja 5,0 m3/min ilmamäärällä saan lämmitystehoksi 3000 W ja COP 2.2 Tuntuuko täsmäävän. ???
 

TJJ

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

RAFU sanoi:
Tietoja on vähän niukanlaisesti, mm. ottoteho ja puhallusilmamäärä puuttuu. Ottoteholla 1400 W ja 5,0 m3/min ilmamäärällä saan lämmitystehoksi 3000 W ja COP 2.2 Tuntuuko täsmäävän. ???
hemmo testeissä ei tarvitse siis mainita esim. puhallusmäärää kun se tehdään pyynti ja puhallus maksimilla ;)
 

Jompelo

Jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Ultimate 10 Premier v.1

Ulkona -10,2 astetta
Imu 25,9 astetta
Puhallus 42,1 astetta
Ottoteho 1160 wattia
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Homer sanoi:
hemmo testeissä ei tarvitse siis mainita esim. puhallusmäärää kun se tehdään pyynti ja puhallus maksimilla ;)
Onko hemmo-testissä tosiaan vain tarkoitus osoittaa kunka paljon otto-tehoa saadaan kulumaan, muusta piittaamatta? ???
 

TJJ

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Oman käsityksen mukaan haetaan puhalluslämpöä, sillä pystyy katsomaan toimiiko pumppu ylipäätänsä. kts.testin ohje ketjun alusta
Ja omasta mielestä on ihan mielenkiintoista lukea muiden mittailuja ja testauksia, mutta tässä testissä ei mitään hienouksia :)
 

hype

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Joo ja tosiasia on, et ei kannata tuota coppia tuijottaa kuin raamattua.
 

jviirret

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Mitsu FD25vah, 2,5vuotta vanha, ainoastaan karkeat suodattimet paikoillaan. Ulkolämpötila -9 Vartin huudattamisen jälkeen puhallus asettuu 46asteeseen, imulämpötila tuolloin 25.
 

Hemmo

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Homer sanoi:
Oman käsityksen mukaan haetaan puhalluslämpöä, sillä pystyy katsomaan toimiiko pumppu ylipäätänsä. kts.testin ohje ketjun alusta
Ja omasta mielestä on ihan mielenkiintoista lukea muiden mittailuja ja testauksia, mutta tässä testissä ei mitään hienouksia :)
Testi on "jokamiehen karvalakkitesti".
"Testauksestahan tässä juuri on kyse, valmistaudutaan lämmityskauteen ja testataan laitteen toiminta eri lämpötiloissa, ja voi verrata edellis vuosien tuloksiin ja päätellä niistä toimiiko oma pumppu niin kuin pitää.. ja onhan se kiva nähdä mitenkä paljon eri pumput tuottaa tehoa sitten kylmemmissä lämpötiloissa, näistä myös näkee tulevat pumpun ostajat, mihin laitteeseen roponsa kannattaa sijoittaa."
Jos esim. -5 asteessa testitulos on +40 astetta, niin on oletettavaa että kylmäainetta on karannut pihalle.
"Hemmo-testi" kannattaa tehdäaina ennen lämmityskauden alkua. Samoin sen voi tehdä keväällä, esim. +7asteen ulkolämpötilassa.

/g050 Hemmo
 

triluong

Jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

pakkasta -10
ulospuhallus 38 C
ottoteho 880 W

siis kohtuullisesti 14 vuotta toimineelta laitteelta
 

kahe

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Ulkona noin -12, 4.12.2010 klo 21.

imu +25
puhalluslt +49
pyynti 30, puhallus täysi, sulatuksen jälkeen
ottoteho n. 1700W

Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07
 

MJH

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

RAFU sanoi:
Hitachi 18SX8 vuosimallia 2009, lämmittää 120 m2 tilaa:


Puhallus: 30,3
Otto: 461 W

Puhallus: 35,8
Otto: 709 W

Puhallus: 38,9
Otto: 757 W


Puhallus: 39,1
Otto: 700 W
Oliko naissa kaikissa pyyntilampotila +32C?
 

Ultimaattori

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Sharp AYXP12GHR

Imuilma +23
Puhallus +43
Lämpenemä +20
Ulkolämpötila -9

Kesällä 2010 asennettu
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

MJH sanoi:
Oliko naissa kaikissa pyyntilampotila +32C?
Oli nuo mittaukset +32C pyyntilämpötilalla. Lopetin Hemmo-testit kun tuloksista ei irronnut mitään käyttökelpoista tietoa ainakaan Hitachi 18SX8 laitteella, seurauksena oli vain hirmuinen sähkön kulutus ja omat mittaukset sekaisin ainakin vuorokaudeksi. ???
 

Både

Kylmämestari
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Mitsu ZXV400S

Imuilma 22,4C
Puhallus 56,7C
Lämpenemä 34,3C
Ulkolämpötila -10,1C
 

tomppa

Jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

chunlan invertteri → alakerta
pvm. 25.11.10
ulkolämpötila -11,5
imuilma 20
puhallus 49,5
ottoteho 1497

cop 3,56
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Både sanoi:
Mitsu ZXV400S

Imuilma 22,4C
Puhallus 56,7C
Lämpenemä 34,3C
Ulkolämpötila -10,1C
Olisko ottotehoa ?
paljonkos puhallus määrä?


Toi Tomppan lukemat inverter chulanille kyllä pitäis paikan päällä käydä toteamassa.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Panasonic HE12DKE
4 Vuotta vanha

Ulkona (-9,8 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 26,0 49,5 2,9 5,88 kW 2040 W
750m3/h
Täys puhallus

Midea saa huilata, näin leudolla kelillä :)
 

nallekarhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Ultimate 10 pro+ inventer, 1.5v vanha

Ulkona -9
Imuilma 25,1
Puhallusilma täysillä +48,4
Otto 1440W
 

mikkoimp

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

tomppa sanoi:
chunlan invertteri → alakerta
pvm. 25.11.10
ulkolämpötila -11,5
imuilma 20
puhallus 49,5
ottoteho 1497

cop 3,56
tuon haluaisin myös minä nähdä!
oma chunlan invertteri tuuppaa:

puhallus: 40
imu: 24
ulkona -12,5
otto: 1300W
puhallus: 3 eli 520m3/h
 

tomppa

Jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

mikkoimp sanoi:
tuon haluaisin myös minä nähdä!
oma chunlan invertteri tuuppaa:

puhallus: 40
imu: 24
ulkona -12,5
otto: 1300W
puhallus: 3 eli 520m3/h

no mittaapa omastasi sulatusjakson jälkeen puhtaalla kennolla niin pitäisi löytymän sinullakin vastaavat arvot ;) lennosta toki jäätyneellä kennolla lukemat ovat hieman heikompia ainakin omien mittauksien mukaan.
 

jarski73

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

IVT FR-N 12,ulkolämpötila -9.9 astetta, pumppu asennettu 11.12-2010,imu 22.6,ulospuhallus 38.3,puhallusnopeus 3/3 738 kuutiota,ottoteho 1257w,antoteho 4023w,koticop 3,2 ;)
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Tuon chunnukan kun laittaa puhaltamaan vanella alaspäin niin puhallusilma hyytyy ja copit näyttää superhyvälle. Kun säätää vanen niin että vekotin puhaltaa mahdollisimman kauas, voi copit ja antotehot olla hieman realistisempia.
 

Paaki

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

FD25VABH (kämppä)

ulkona -9,8°C
imu +27,3°C
puhallus +44,8°C
otto 1693W
puhallus MAN IV 648m3/h
koticop 2,2

Aika maltillinen lämpenemä, mutta näyttää olevan VTT:n mittauksen kanssa yhdenmukaiset..
 

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

Toshiba RAS-10 PKVP

ulkona -12°C
imu +23,5°C
puhallus +47,2°C(5min keskiarvo Fluken mittarilla)
otto 1440W(max)
puhallus MAN5 665m3/h
 

mikkoimp

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta

tomppa sanoi:
no mittaapa omastasi sulatusjakson jälkeen puhtaalla kennolla niin pitäisi löytymän sinullakin vastaavat arvot ;) lennosta toki jäätyneellä kennolla lukemat ovat hieman heikompia ainakin omien mittauksien mukaan.
nyt kun pakkaset ovat tippuneet 7 paikkeille alkaa tuo oma chunukkakin pääsemään lähelle noita tompan tuloksia. noilla 10-15 pakkasilla ei ollut max otto käynyt yli 1300w.
aika hiljattain sulattaneena:

imu 22
puhallus 47
otto 1530W

ja puhallus on siis tietysti niin ylös kun kakesta saa!
minkäs tompalla puhaltaa?
 
Ylös Bottom