Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Hemmo-testi 2010, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -25 astetta tai yli

  • 50

    Ääniä: 0 0,0%
  • 48

    Ääniä: 0 0,0%
  • 46

    Ääniä: 0 0,0%
  • 44

    Ääniä: 0 0,0%
  • 42

    Ääniä: 4 7,8%
  • 40

    Ääniä: 12 23,5%
  • 36

    Ääniä: 15 29,4%
  • 34

    Ääniä: 9 17,6%
  • 32

    Ääniä: 6 11,8%
  • 30 tai vähemmän

    Ääniä: 9 17,6%

  • Ääniä yhteensä
    51

maanma

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Mitsu FD25vabh 09/10. Man 4, pyynti 31, imu 21.5, ulos 31.5, ulkona -24.5.

Sulatus tästä n. 0,5 tunnin kuluttua. Edellisestä sulatuksesta ei tietoa, mutta konetta ajettu man 3, 22 pyynnillä ennen testiä.

Zadah:n kommenttiin nopeuden autom. laskusta: Mielestäni FD25-VABH ei laske nopeutta. Arvaus johtuu siitä että melu on ainakin yhtä kova kuin aikaisemmin.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Ulkona -30.x aamulla kylmän yön jäljiltä.

Ulti Pro 13 Inverter:
Pyynti: 22
Imu: 18 (jonkun verran jo sisälämpö siis tippunut)
Ulos: 29,4 Dt 11,4
Puhallus: Täydet 3/3 550 m³
Otto:1050

Ulti Pro Plus 13 inverter (puhallin modaus tehty)
Pyynti: 21
Imu: 20 (pari astetta tippunut, yleensä tuolla pyynnillä imu 22)
Ulos: 34 Dt 14
Puhallus: 485 m³
Otto: 1030

tallin pumppukin näytti olevan ehjä vielä :) mutta ei ehtinyt mittailemaan.
 

Nummika

Aina oppii jotain uutta jonka voi sitten unohtaa
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Ulti 13 premier inventer

Ulkona -25
Pyynti 25
Imu 23,7
Puhallus 32,7
Otto 1440w
 

HelaKammo

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Ultimate 20 pro invertter

Ulkolämpö -25,4 °C
Imuilma +20,5 °C
Puhallus +34,7 °C

Puhallusnopeus MAX
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 2,1 kW, ei mitattu juuri nyt, mutta vanhastaan siinä huitteilla
Lämpöteho siis noin 4 kW

KotiCOP jotain 1,8
 

Ultimaattori

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Mitsu FD35:

Ulkona -32
Imult +23
Puhalluslt +32
Puhallusnopeus III
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Hemmotesti:
Jos pakkasta on yli -25°C pitäisi alkaa uusi vuoden 2012 tai olla oikealla osiolla eli:
- 25 astetta tai yli

Lämpötilapyynti suurin ja manuaalipuhallus myös suurin täysillä
tämä on se oikeaoppinen ns. ”Hemmomittaus” lukekaa osion alusta ohjeet!
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11996.0

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11996.45
Oma ”Hemmomittaus” 04.02.2012 klo 7:00 ( suositus -25 tai yli )
Pyynti täydet eli 30 astetta
Ulkona lämpötila -30°C (Pirkanmaalla klo 7:00 )
Imu...... +22,5°C
Puhallus +34,1°C
Erotus 11,6 astetta
Puhallus suurin eli 5:tos nopeus, jolla ( puhallusarvo. 665 m³/h )
Tänään +26°C pyynnillä sisälämpötila 21,7°C.

Ps vertailun vuoksi ja oman pumpun suorituskyvyn testaamiseksi, odotan muiden ns. parempien ja "superhyvien" Suomen talveen tarkoitettujen ILP:ien Panasonic, Hitachi, Mitsubisi, IVT/Sharp Fujitsu, Daikin, Ulti, Toshiba ym. OIKEITA Hemmotestejä mm "jantilta" ja muilta - 25 tai yli mittauksia!

Kuva puhalluslämpömittarista
Keskellä kuva makuuhuoneen mittarista josta näkee ulkolämpötilan - 30°<c
Alin kuva imulämpö
 

Liitteet

  • Toshiba puhallus -30°C 020.jpg
    Toshiba puhallus -30°C 020.jpg
    53,9 KB · Katsottu: 377
  • Toshiba puhallus -30°C 031.jpg
    Toshiba puhallus -30°C 031.jpg
    122,1 KB · Katsottu: 418
  • Toshiba imulämpö 22,5C.jpg
    Toshiba imulämpö 22,5C.jpg
    71 KB · Katsottu: 421

Nummika

Aina oppii jotain uutta jonka voi sitten unohtaa
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

ulti 13 premier

Pyynti 30
-24,7
Puhallus 870m3/h
imu 22,7
puh 33,4
DT 10.75
otto 1500w
Sulatus välit 120-130min
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Ulkona -25

Ulti pro 13 R (2007)
Imu: 21
Puhallus: 37 (3/3 eli tarrasta 550 m³)
Otto: 1200 w

Ulti Pro plus 13 inverter
Imu: 22,5
Puhallus: 37,1 (2/3 eli 485 m³)
Otto: 1130 w

Ulti Pro plus basic 13 FB
Imu: 8
Puhallus: 16 (3/3 eli ehkä 550 m³)
Otto: 720 w


Alakerrassa on takka apuna kerran päivässä lämmityksellä (ilman sitä imut tippuu -25 asteessa 19-20 paikkeille). Ylhäällä pelkkä ilppi ja alakerrasta nouseva lämpö. Tallissa pelkkä ilppi.
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Fujitsu Nocria AWYZ14LB

Ulkona -28°
pyynti HiPower
otto 2530w
imu 25°
puhallus 37° (970m3/h)
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Mitsu FD25:

Ulkona -32 °C
Imu 24 °C
Puhallus 35 °C
Pyyntö 31
Otto 1250 W
Nopeus 4 (ilmoitettu 726 m³)
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Panasonic CE9JKE
12h käynnin jälkeen

PAKKASTA= -32
IMU=22
puhallus=28.7
puhallus=todellinen MED
ottoteho=1.08kw
Koticop hyvin lähellä ykköstä :-[
Pitää kattoa miten sulatuksen jälkeen.....


EDIT:
- 26 ulkona ja sulattelusta sen 5tuntia
Ulos:32.4
Sisään:23
ottoteho=1.1kw
puhallus= todellinen MED
Koticop jo 1.5-1.6 välissä
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Ulkona -30

Ulti pro 13 R (2007)
Imu: 19
Puhallus: 33 (3/3 550)
Otto: 1130 w

Ulti Pro plus 13 inverter
Imu: 21
Puhallus: 33 (2/3 485)
Otto: 1030 w

Ulti Pro plus basic 13 FB
Imu: 5
Puhallus: 11 (3/3 eli ehkä 550 m³)
Otto: 660 w
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Panasonic HE12DKE
2006 asennettu

Ulkona (-24 C) 22.12.2012

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 24 41 2,0 4,25 kW 2080 W
750m3/h
Täys puhallus

Muita huomioita: kinkun paistomittari näyttää leivinuunissa +89 C :p
"well done"
 

ilpo_

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Puhalluslämpö nousi reiluksi minuutiksi yli 45 asteen(huiput 47,3). Voisiko johtua hetkellisestä puhallusnopeuden alentamisesta? Ottotehoa ei mitattu vaan oletettu joten COP myös villi veikkaus.


Ulkolämpötila -24,2
Puhallus IV, 750 m3/h
Imuilma 25,3
Puhallusilma 40,9
Lämpöteho 3,6 kW ?
Sähkön kulutus 2300W ?
COP 1,6 ?
 

timbba

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Panasonic CE9JKE

Ulkolämpötila -26
Puhallus III (520 m3/h)
Imuilma 23,5
Puhallusilma 35,2
Lämpöteho 2,0 kW
Sähkön kulutus 1,2 kW
kotiCOP 1,7
 

vayne

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

vayne sanoi:
Ulkona -30

Ulti pro 13 R (2007)
Imu: 19
Puhallus: 33 (3/3 550)
Otto: 1130 w

Ulti Pro plus 13 inverter
Imu: 21
Puhallus: 33 (2/3 485)
Otto: 1030 w

Ulti Pro plus basic 13 FB
Imu: 5
Puhallus: 11 (3/3 eli ehkä 550 m³)
Otto: 660 w

Oli pakko lainata tuo vuoden takainen, kun tänään aamusella kokeilin kaikki pumput läpi, niin oli täysin samat lämpötilaerot puhalluksissa jokaisella eli taas yhden vuoden vanhempana -30 kelissä vehkeet toimii :)

Jos jotain toivoisi, niin mitsu fd 35 luokkaa olevat ottotehot olisi poikaa alakerran pumpulle ;D hyötysuhde on sentään kunnossa mutta ei noilla ottotehoilla taivaisiin mennä.

observations-101130-4-fi.png
 

japapa

Jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

scanvarm 12

Ulkolämpö -24.3 °C
Imuilma +20,5 °C
Puhallus +34,3 °C
lämpenemä 13.8°C

Puhallusnopeus turbo ilmoitettu 770
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho 1285W

KotiCOP 2.7
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

japapa sanoi:

Tuo puhallusmäärä on todennäköisesti pielessä ja tästä johtuen myös antoteho ja KOPkin. Ottoteho todennäköisesti kohdillaan.

Tässä testissä oli antoteho -15C noin 2,9 kW.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16565.0
 

japapa

Jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

janti sanoi:
Tuo puhallusmäärä on todennäköisesti pielessä ja tästä johtuen myös antoteho ja KOPkin. Ottoteho todennäköisesti kohdillaan.

Tässä testissä oli antoteho -15C noin 2,9 kW.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16565.0
aivan hyvä huomio.laskin tuon puhallus määrän mitä se olisi cop 2:lla niin puhallus määrä olisi vain 570m3/h. suodattimissa oli vähän pölyä
miltä etäisyydeltä noissa testeissä mitataan puhalluslämpö? ???
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

japapa sanoi:
miltä etäisyydeltä noissa testeissä mitataan puhalluslämpö? ???

Heti puhallusrummun jälkeen ulospuhallusaukosta useammasta kohden.

Tähänkin kannattaa verrata, vaikka olikin testattu 4-puhalluksella. Puhallusnopeus tippuu tuossa testissä pyydetystä useaan otteeseen jostain syystä 520 m3/h => 430 m3/h.
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-06186-13_scanvarm12.pdf

Tuossa testissä noin -20C antoteho oli noin 3 kW ja ottoteho noin 1,35 kW => hetkittäinen COP ~2,2
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

dbwarrior sanoi:
Lauhtui -25:een joten annoin panalle luvan sulattaa ja sitten uus puristus:
imu=20.9
anto=32.4
Puhallus=med(todellinen)
anto teho=2.12kw
otto teho=1101W
Koti cop lähes 2 eli 1.94

5 vuotis synttärit lähestyy ja nyt mittasin sitten todellisella 5 nopeudella(pyynti 23) -24 asteen pakkasessa(edellisestä säälisulatuksesta 3,5h):
imu=23,3
puhallus=32,9
ottotehot=1150w

Voidaan todeta että tehot lienee tallella.
 

timbba

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

dbwarrior sanoi:
5 vuotis synttärit lähestyy ja nyt mittasin sitten todellisella 5 nopeudella(pyynti 23) -24 asteen pakkasessa(edellisestä säälisulatuksesta 3,5h):
imu=23,3
puhallus=32,9
ottotehot=1150w

Voidaan todeta että tehot lienee tallella.

Tässä vertailupohjana sama laite, mutta kolmosta kovemmalle ei enää puhallus mene.

Ulkolämpötila -24
Puhallus III (520 m3/h)
Imuilma 21,7
Puhallusilma 36,3
Lämpöteho 2,5 kW
Ottoteho 1,2 kW
kotiCOP ~2,1
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Mitsubishi Electric FD35VABH Hyvinkää ulkolämpötila -24C

Puhallus MAX (=750 m3/h) ja pyynti MAX, puhallus suoraan eteenpäin, pystysuuntaus 2 pykälää yläasennosta alas, etulevy ja hienosuodattimet pois paikoiltaan ja ulkoyksikön pohjavastus OFF

Puhalluslämpötila 35,8 C
Imulämpötila 23,6 C
dT 12,2 C

Antoteho noin 2920 W
Ottoteho 1590 W
=> koti-KOP 1,8

Ottoteho laski koko mittauksen ajan, alussa 1750W kun laite oli aluksi III-puhallusnopeudella lämmittämässä.
Ilmeisesti ulkoyksikkö ei ehdi höyrystämään riittävästi kylmäainetta, vaan sinne alkoi kerääntyä nestettä kun sisäyksikön puhallus nopeutta nostettiin kesken lämmitysjakson.

Testi myöskin III-puhallusnopeudella (=552 m3/h) ja MAX-pyynnillä

Puhalluslämpötila 43,5 C
Imulämpötila 24,5 C
dT 19 C

Antoteho noin 3270 W
Ottoteho 1800 W
=> koti-KOP 1,8

Kylmäprosessi toimii ilmeisesti hieman paremmin III-puhallusnopeudella, koska lämpötehoja tulee enemmän ulos III-nopeudella. Ottoteho piikkailee välillä tyypilliseen tapaansa yli 1900 W:n samoin puhalluslämpötila nousee vastaavasti noin 46 C.
Pitää jossain vaiheessa kokeilla sulatuksen aikana nostaa puhallusnopeus maksimiin, josko silloin prosessi sopeutuisi tilanteeseen paremmin.
 

Premier 10

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

FD25 pakkasta -29astetta ja aikaa edellisestä sulatuksesta 4 tuntia (käynyt koko ajan täysillä). pyynti täysillä puhallus 2 (400m3/h) imu 23,4 puhallus 43,6 dT 20,2 otto 1500w anto n 2500w COP 1,66. Kokeilu 3 nopeudella (550m3/h) niin ottoteho putoaa n 1200w ja anto teho n1700w COP n 1,4 eli jos puhallus ilma menee liian kylmäksi niin tehontuotto ja otto teho romahtaa (kuumakaasun lämpö putoaa) eikä kone pysty ilmeisesti enää säätämään höyrystymistapahtumaa optimaaliseksi.

janti sanoi:
Mitsubishi Electric FD35VABH Hyvinkää ulkolämpötila -24C

Puhallus MAX (=750 m3/h) ja pyynti MAX, puhallus suoraan eteenpäin, pystysuuntaus 2 pykälää yläasennosta alas, etulevy ja hienosuodattimet pois paikoiltaan ja ulkoyksikön pohjavastus OFF

Puhalluslämpötila 35,8 C
Imulämpötila 23,6 C
dT 12,2 C

Antoteho noin 2920 W
Ottoteho 1590 W
=> koti-KOP 1,8

Ottoteho laski koko mittauksen ajan, alussa 1750W kun laite oli aluksi III-puhallusnopeudella lämmittämässä.
Ilmeisesti ulkoyksikkö ei ehdi höyrystämään riittävästi kylmäainetta, vaan sinne alkoi kerääntyä nestettä kun sisäyksikön puhallus nopeutta nostettiin kesken lämmitysjakson.

Testi myöskin III-puhallusnopeudella (=552 m3/h) ja MAX-pyynnillä

Puhalluslämpötila 43,5 C
Imulämpötila 24,5 C
dT 19 C

Antoteho noin 3270 W
Ottoteho 1800 W
=> koti-KOP 1,8

Kylmäprosessi toimii ilmeisesti hieman paremmin III-puhallusnopeudella, koska lämpötehoja tulee enemmän ulos III-nopeudella. Ottoteho piikkailee välillä tyypilliseen tapaansa yli 1900 W:n samoin puhalluslämpötila nousee vastaavasti noin 46 C.
Pitää jossain vaiheessa kokeilla sulatuksen aikana nostaa puhallusnopeus maksimiin, josko silloin prosessi sopeutuisi tilanteeseen paremmin.
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

janti sanoi:
Mitsubishi Electric FD35VABH Hyvinkää ulkolämpötila -24C

Puhallus MAX (=750 m3/h) ja pyynti MAX, puhallus suoraan eteenpäin, pystysuuntaus 2 pykälää yläasennosta alas, etulevy ja hienosuodattimet pois paikoiltaan ja ulkoyksikön pohjavastus OFF

Puhalluslämpötila 35,8 C
Imulämpötila 23,6 C
dT 12,2 C

Antoteho noin 2920 W
Ottoteho 1590 W
=> koti-KOP 1,8

Oheinen ei aivan tänne kuulu,mutta jenkkien Mr.SLIM FD/FH vs. Gree/Carrier CROWN - mittelössä (huom:tiedot valmistajilta !)
nuo jantin max.kapasiteettiarvot @ -130F (= -250C hyvin linjassa ME:n julkaisemaan dataan nähden.

ME ei näemmä propagoi dataansa minimikapasiteeteilla (= minimipuhalluksilla input (W) vaatimaton => meneekö kokonaan levolle? ).

Gree Crown näyttäytyy USA:ssa erilaisilla kompressori- variaatioilla (ks. myös öljyt!) ja leveillä vakiosisäyksiköillä kaikissa variaatioissa.

Sellainenkin ihme pistää silmään ,että osakuormilla tosi pakkasissa QXAT-kompura ajettaessa osakuormillla antaa pienemmän COP:in kuin vastaava
täyskuorma-ajo! Ero Slim:iin verrattuna selvä Crownin hyväksi!
 

Liitteet

  • Data  Gree_Carrier Crown (USA) vs ME SLIM FE+FH (USA) 1.JPG
    Data Gree_Carrier Crown (USA) vs ME SLIM FE+FH (USA) 1.JPG
    74,7 KB · Katsottu: 363
  • GREE_Carrier Crown (USA).JPG
    GREE_Carrier Crown (USA).JPG
    149,3 KB · Katsottu: 377

puuhis

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Toshiba Arctic 35, ulkolämpötila -28 astetta. Pyynti +30, HIPOWER päällä, puhallusmääräksi valittu 5.

Hetkellisesti otto W=1485, anto W = 3300W. Imulämpö 12.6 ja puhallus 31.1. Puhallusmäärä oikeasti 4:llä (antoteho laskettu tämän mukaisesti).

Jos joku ihmettelee tuota alhaista imulämpöä niin pumppu on asennettuna autotalliin.
 

mikkoimp

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

scanwarm 12

sisällä 19
ulkona -25
imu 20
puhallus 29
otto 1170W

puhallus turbolla ilmoitettu 770m3/h laskettu 750m3/h, ilman etupaneelia vallan ajelen ja pienempi ilmanohjain otettu pois.

koti COP ~2,1


sitten toinen veto:

puhallus 4 mikähän tälle mahtaa olla määrä? käytin 550m3/h


ulkona -25
imu 20
puhallus 32
otto 1210W

koti COP~2



tämän jälkeen lykkäsi sulatukselle, edellisestä ei tietoa, kenno kevyessä kuurassa, eipä se näillä kovin kuuraannukkaan..
 
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

ensimmäisen kerran pumpun omistus aikana mittarissa -25astetta :) hyvä hetki tehdä hemmotesti

mitsu fh25
asennettu 10/2014

edellisestä sulatuksesta aikaa 1,5tuntia
puhallus max 4 palkkia kakessa etukansi avattuna ja suodattimet poistettuna pyynti max 31astetta
ulkolämpötila -25
imu 28
puhallus 40
ottoteho 1360 rajoittaa paljon ottotehoa 4puhalluksella
lämpöteho 3000w
cop 2,2


teen testin myös kolmos puhalluksella koska ottoteho on jonkun verran suurempi


edellisestä sulatuksesta aikaa 1tunti 45min
toinen testi puhallusnopeus 3palkkia kakessa etukansi avattuna ja suodattimet poistettuna pyynti max 31astetta
ulkolämpötila -25
imu 32
puhallus 48
ottoteho 1630w
lämpöteho 2850w
cop 1.75
 

SamiEv

Jäsen
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Hemmotestiä, Toshiba Arctic 25

Hi-Power päällä, Pyynti 30, puhallus 5/5, Siivekkeet suoraan eteen ja pystysuunnassa HI-Power-asennossa = muutama pykälä alaspäin.

Ulkolämpötila n.- 24,5 (5km päässä lentokentällä -24,7)

Imu lt 22,2
Puhallus lt 40,0
Ottoteho 1460W

Toshiban kanssa tuo puhalluksen arvioiminen on vaikeaa. VTT:n testissä lämpimällä puhallus oli n.170l/s (612m3/h), josta se laski n.140l/s (504m3/h) arvoon lämpötilan pudotessa -30 asteeseen. Testissä 17h kohdalla -25 astetta puhallus oli n. 160l/s (576m3/h), mutta tuota ei ajettu tuossa lämpötilassa pitkään.

Laskettaessa tuolla pienimmällä 140l/s ja käyttäen tätä taulukkoa kohdalta (500m3/h) http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1854.0

Saadaan
Antoteho 2966W
Koti-COP 2,05

Alla vielä omaa sanallista kommentointia ja mutua liittyen VTT testiin tällä pumpulla.

Tällä hetkellä oma pumppu vetelee maksimi 70 min sulatusvälillä. Sulatuksen jälkeen n.10-15 min menee rauhalliseen portaittaiseen tehon/puhalluksen nostoon, ja tuolla ylläolevalla teholla ajetaan sitten melko tasaisesti sulatusvälin loppuun. Kannattaa huomata, että VTT:n testissä pumppu meni jo paljon aikaisemmin lyhyelle n. 30 min sulatusvälille. Joten jotain sumeaa logiikkaa tässä on vielä toiminnassa.

VTT testissä ei ajettu pumppua pidempään tasaisella -25 lämpötilalla, joten siihen vertaaminen on osittain arvaamista, mutta muilla lämpötiloilla -10, -15 ja -20 astetta, omalla pumpulla on ollut selvästi jonkin verran suurempia ottotehoja, kuin VTT:n hetkellisen tehon kuvaajasta voi lukea. Voiko pyyntilämpötila vaikuttaa tuohon niin paljon?

Toimintalogiikka on siis linjassa aika hyvin puuhiksen Arctic 35 kanssa.


Edit ja Edit 2

Hemmotesti 2 (itselle muistiin, koska etelässä ei joka vuosi näitä pakkasia ole...)
(Pyynti 25, 5/5 puhalluksella, siivekkeet HI-power asennossa, olleet näillä asetuksilla jo 12h)

Ulkolämpötila -26,5 (5km päässä lentokentällä -26,9)
Imu lt 20,9
Puhallus lt 37,0
Ottoteho 1390W

Antoteho (500m3/h) puhalluksella 2680W, Koti-COP 1,93

Testi tehtiin 70 min sulatusvälillä n. 10 min ennen sulatusta.

Testin jälkeen samoilla asetuksilla seuraavien sulatuksien alkamisvälit olivat 47 min ja 41min. Myös antotehot putosivat edellisestä mittauksesta (mittauksien dT max n. 14 ja 13,6 astetta, molemmat n. 5 min ennen sulatusta). Ottoteho pysyi suunnilleen samassa koko ajan.

Tuolla em. jälkimmäisellä sulatuksella Hemmotesti-asetukset koneeseen...

Hemmotesti 2, Arctic 25

Ulkolämpötila n.- 27

Imu lt 20,7
Puhallus lt 37,1
Ottoteho 1380W

Antoteho (500m3/h) puhalluksella 2730W, Koti-COP 1,98

Hemmotesti-asetuksilla asetuksilla sulatuksien alkamisväli oli 77 min. Mittaukset tehtiin 15 min ennen sulatusta.
 

Vice Kai

Tulokas
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Hemmotesti 7.1.2016 klo 9.45

Vivax ACP-09CH25GENI


Ulkolämpötila oma elohopea -27 ºC
(MTT koetilalla 1km:n päässä kotoa varmaankin Vaisalan vehkeillä mitattuna -29 ºC)

Pyynti 30ºC

Puhallus 4:lla (470m3/h - kerroin 6,4)
imu 20,5 ºC
puhallus 39,3 ºC
dt 18,8
hemmo 18,8/6,4 = 2,94 kW

Puhallus ”turbo” (650m3/h -kerroin 4,6)
imu 20,7 ºC
puhallus 36,2 ºC
dt 15,5 ºC
hemmo 15,5/4,6 = 3,37 kW


Ottotehosta ei tietoa, mutta jos vaikka laskisi
3,37 kW / 1,63 kW (1630 W on esitteen mukaan maksimi ottoteho)
=> COP = 2,07

”Turbo”-mittauksesta kuilui noin 10 min ja alkoi sulattamaan.



Ei paha pikkupumpulta! Onkos muilla GENIn omistajilla tietoja, varsinkin ottotehosta?

Jätin nyt pumpun ”rääkkiin”, kun kerran yli 3 kW jaksaa puskea. Ainut mikä vähän risoo, että tuntuu näillä pakkasilla jostain syystä lämmittävän n. 50 min ja perään 8 min sulatus, vaikka kenno ei ole kuin saanut huikan valkeaa väriä pintaan... Tulis nyt tännekin ”kunnon kelit”, niin näkis milloin alkaa pumppu nyykähtämään ;)
 

Liitteet

  • hemmo lämpötila.jpg
    hemmo lämpötila.jpg
    61,8 KB · Katsottu: 396

heina

Jäsen
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Meillä kun hemmotellaan näillä keleillä kokoajan vakiona niin laitetaanpa tänne rekisteriin:

Mitsubishi Electric FH25, ulkolämpö -26C.
Puhallus täysillä (5/5) eli 792 m3/h ja pyynti 31. Etukansi auki. Lämmitystä 1h 10 min ja sitten 7 min sulatus.

Mitsun ominaisuutena kun on tuo alun tehottomuus niin mennään parilla arvolla: alku ja vajaan tunnin kohdilla. Koko lämmitysjakson totuus on siitä väliltä.

Imulämpötila 24,1 - 24,6 C
Puhalluslämpötila 34,2 - 37,9C
deltaT 10,1 - 13,3 C

Antotehot about 2500 - 3290 W
Ottotehot about ?? - 1380 W (en huomannut alussa katsoa)
=> koti-COP ?? - 2,39

Eipä hullummin tältä vehkeeltä. Itseasiassa paljon parempi tulos kuin VTT:n testin tehokäppyrä antaa ymmärtää. Jännää seuraavaksi se kyykkääkö ihan totaalisesti (kuten VTT ennustaa) ensi yönä kun pakkanen muutaman asteen vielä kiristyy.
 

marduk

Jäsen
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 11.2009
Mittaus 8.1.2016 klo 2:43

Ulkolämpötila -25,0°C
Imu.......+24,8°C
Puhallus +40,2°C
Manual 5 puhallusnopeus = max = 665 m³/h

Ottoteho 1400w = max ?

Ilmatieteen mukaan Kosteus 76 %
 
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

heina sanoi:
Meillä kun hemmotellaan näillä keleillä kokoajan vakiona niin laitetaanpa tänne rekisteriin:

Mitsubishi Electric FH25, ulkolämpö -26C.
Puhallus täysillä (5/5) eli 792 m3/h ja pyynti 31. Etukansi auki. Lämmitystä 1h 10 min ja sitten 7 min sulatus.

Mitsun ominaisuutena kun on tuo alun tehottomuus niin mennään parilla arvolla: alku ja vajaan tunnin kohdilla. Koko lämmitysjakson totuus on siitä väliltä.

Imulämpötila 24,1 - 24,6 C
Puhalluslämpötila 34,2 - 37,9C
deltaT 10,1 - 13,3 C

Antotehot about 2500 - 3290 W
Ottotehot about ?? - 1380 W (en huomannut alussa katsoa)
=> koti-COP ?? - 2,39

Eipä hullummin tältä vehkeeltä. Itseasiassa paljon parempi tulos kuin VTT:n testin tehokäppyrä antaa ymmärtää. Jännää seuraavaksi se kyykkääkö ihan totaalisesti (kuten VTT ennustaa) ensi yönä kun pakkanen muutaman asteen vielä kiristyy.

mulla fh 25 kyykkäsi -28asteessa. lisäksi rupesi ulkoyksiköstä kuulumaan semmoista vinkuvaa humpaavaa ääntä että sääli kävi ja patterit otettin avuksi ja pumpun pyyntöä laskettiin
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Olipas tiukka pakkanen. Pikku panahan on ollut "lisälämmitin" jo tovin aikaa kun veto vastuu on takalla.
Silti sain kikkailtua todelliselle 5 nopeudelle jolla luvut:
Pakkasta -30,3
IN 24,5
OUT 32,5
POWER IN 1120w
Koti copiksi niin vaatimattomat luvut ettei viitti edes auki laskea :)
 

Koortolahti

VIVAX GENI wifi käyttäjä
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

HEMMO-TESTI 18.1.2016

VIVAX ACP-12CH35GENI, asunto erillistalo, oh jossa varaava takka+k+3mh+(s+khh+wc lämpiävät sähkölattialämmöllä) kok.ala 100m2, ilp:llä lämmitettävää n. 90m2, Lahti Villähde, Päijät-Häme, Etelä-Suomi,

Pakkasta -26, imuilma +21,1, puhallusilma +36,8, puhallusnop.turbo, lämpöpyyntö +30.
Puhallusteho 720m3/h.
 

Liitteet

  • Skannaus_20160107.jpg
    Skannaus_20160107.jpg
    62 KB · Katsottu: 376
  • Kuva3445.jpg
    Kuva3445.jpg
    58,9 KB · Katsottu: 457
  • Kuva3446.jpg
    Kuva3446.jpg
    60,5 KB · Katsottu: 423
  • kuva3449_001.jpg
    kuva3449_001.jpg
    92,9 KB · Katsottu: 379
  • Kuva3448.jpg
    Kuva3448.jpg
    76 KB · Katsottu: 425
  • Kuva3462.jpg
    Kuva3462.jpg
    61,3 KB · Katsottu: 382

tapio50

Jäsen
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Mitenkä tämä Vivax sulattelee pakkasilla, onko kellosulatus vai tarpeen mukaan?
Alkaa hiukan kiinnostamaan tämä laite.
 

Premier 10

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Mistä tuo imulämpö on mitattu. jos se on mitattu tuosta kulhosta pöydällä niin todellinen tuola koneen imuaukolla on varmaan 2-4 astetta lämpimämpää kun vielä näyttäis olevan varsin lähellä kattoa asennettuna ja se kyllä pudottaa nuo antotehot sellaselle normaali tasolle. Itsellä joka mittauksessa vastaava lämpömittari sijoitettu tuonne imuritilän päälle niin on varmaan huomattavasti lähempänä todellista imuilman lämpötilaa joka tahtoo tuolla katonrajassa nousta aina muutaman asteen korkeammaksi kuin alempana. Nuolla arvoilla laskien nimittäin antais lämpötehoksi n 3,55kw mikä toki kyllä on mahdollinen, mutta ottoteho pitää kyllä nousta vähintään 1,5kw. jolloin COP 2,36.


Koortolahti sanoi:
HEMMO-TESTI 18.1.2016

VIVAX ACP-12CH35GENI, asunto erillistalo, oh jossa varaava takka+k+3mh+(s+khh+wc lämpiävät sähkölattialämmöllä) kok.ala 100m2, ilp:llä lämmitettävää n. 90m2, Lahti Villähde, Päijät-Häme, Etelä-Suomi,

Pakkasta -26, imuilma +21,1, puhallusilma +36,8, puhallusnop.turbo, lämpöpyyntö +30.
Puhallusteho 720m3/h.
 

remykv

Vakionaama
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Premier 10 sanoi:
Mistä tuo imulämpö on mitattu. jos se on mitattu tuosta kulhosta pöydällä niin todellinen tuola koneen imuaukolla on varmaan 2-4 astetta lämpimämpää kun vielä näyttäis olevan varsin lähellä kattoa asennettuna ja se kyllä pudottaa nuo antotehot sellaselle normaali tasolle. Itsellä joka mittauksessa vastaava lämpömittari sijoitettu tuonne imuritilän päälle niin on varmaan huomattavasti lähempänä todellista imuilman lämpötilaa joka tahtoo tuolla katonrajassa nousta aina muutaman asteen korkeammaksi kuin alempana. Nuolla arvoilla laskien nimittäin antais lämpötehoksi n 3,55kw mikä toki kyllä on mahdollinen, mutta ottoteho pitää kyllä nousta vähintään 1,5kw. jolloin COP 2,36.
nim.merkki Vice Kai ilmoitteli saman suuntaisia tuloksia edellisellä aukeamalla kuin Koortolahti , pumppuna 9 sarja.
minkälaisia pakkastehoja näille luvataan?
 

sulo_s

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.

Piti itsekkin uteliaisuuttaan tehdä rääkkäystesti ultin 12 pro:lle.

Ulkona -27,5
Imu 23
puhallus 35,5
puhallus maksimilla , turbo ei lähtenyt enää päälle. Kotikoppi laskussa käytetty 500m3/h
Epämääräinen ottotehon mittaus 1200w
==> kotkotti n. 1,7 eli sehän antaa vielä vähintään sen mitä ottaakkin :)
 