Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

energizer

Aktiivinen jäsen
Mites,kun katselin tuolta Solarshopin sivuilta Hitachi Yutaki ilvp:ppejä,3 teholuokkaa näyttäisi olevan ja
lämmönvaihdein lienee ulkoyksikön sisällä.Hyvä PDF-manuaalikin on,mutta on myönnettävä,että asiantuntemukseni
ei riitä yksityiskohtien arviointiin.
Voisíko joku,näistä varsin moniluikuisista ammattimiehistä,joita palstalla on,kommentoida,onko tuo 6600 e kova hinta
kyseisestä laitteest ???a(sellainen olisi itselle sopiva) ???.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

Onkohan niin että laitetta ei haluta myydä.... kysy Solarishopilta onko referenssikohteista kulutustietoja / mittausdataa ja annat vinkki ostohaklukuudesta jos asiat on kohdallaan.

EDIT: ... ja minuakin tämä laite kiinnostaa.... ainakin periaattelisella tasolla.
 

energizer

Aktiivinen jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

Mutta...mites,kun tulin pohtineeksi,että vesi taitaa kiertää ulkona,kelpaako Suomen talveen ollenkaan??
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

energizer sanoi:
Mutta...mites,kun tulin pohtineeksi,että vesi taitaa kiertää ulkona,kelpaako Suomen talveen ollenkaan??

Onhan noita muitakin joissa vesi kiertää ulkina.
Katselin että ainakin osa tehoeroista on keinotoikoista kuristamista, mm. ulkoyksikön tuulettimen kierosluika on rajoitettu halvemissa malleissa.

Montakohan näitäkin on suomeen asennettu yksi kaksi vai peräti kolme... ::)
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

Espejot sanoi:
Onhan noita muitakin joissa vesi kiertää ulkina.
Katselin että ainakin osa tehoeroista on keinotoikoista kuristamista, mm. ulkoyksikön tuulettimen kierosluika on rajoitettu halvemissa malleissa.

Montakohan näitäkin on suomeen asennettu yksi kaksi vai peräti kolme... ::)

Jos valmistajalla on mallisarja, ne ovat lähes poikkeuksetta samaa rautaa, valmistajasta riippumatta. Varsin pitkälle riittää kun katsoo ulkoyksikön painoa. Jos se ei muutu, niin ero on softassa. Onko sitten kyseessä keinotekoinen kuristaminen vai kompuran ylikellottaminen..
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

Kiinnittäkää huomiota noihin laitteen ottamaan sähkövirtaan varsinkin jos laite on 1-vaiheinen ja invertteri malli. Normi pääsulake kun on 3x25. Jos yhdeltä vaiheelta otetaan 18A niin eipä sinne enään paljoakaan jää muille laitteille ja nyt tuskin on kyse käynnistysvirrasta.

Putki laitteelle olisi sitten tuumasta tai isompaa kun virtaamat olivat aika suuria 1,5m3/h tai siinä kintaalla. Osaisiko joku asiantuntia kertoa miten virtaaman muutos vaikuttaa cop:n jos vaikka normi 1m3/h niin mikä on tilanne 0,85m3/h ja 1,3m3/h. Ettei vain mennä periaatteella pumppu täysille, no sähköähän se syö.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

Mitenkä tämä laite suhtautuu Mitsun saaneraus Ecodan/zubadan mallistoon ... jos asjatus olisi ajaa lämoöä suoraan lattiapiotiin?
Käsitääksen kun vesi kiertyää ulkona niin jos sinne laittaa litkuja sekaan niin COP huononee hieman.... onko noi litkut tarpeellisia...
Toinen asia minkä huomasin on että sulatusten vaikutus COP:iin 15% nollakeleillä ja 5% pakasilla .... siis jos uskoo manuaaleja.

Mitenkäs noi minimiantotehot kuinka alas nämä inverterit vääntäytyy?
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

sanoisin, että laite on ainakin uudempaa painosta kuin Mitsu ja toisaalta manuaali jättää aika hyvän laatuvaikutelman. Ei mikään nopsasti painettua yhden sivun manuaali...

Solar Shopilta saat lisää tietoa ja tuloksia laitteen suorituskyvystä ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

Tämä menee hiukan aiheen sivusta, mutta tässä pari Service Manuaalia Hitachilta (Utopia/AquaFree):

http://www.logicool-ac.com/technical_downloads.html

Kiinnostava voisi olla tuo AquaFree
http://www.logicool-ac.com/technicaldownloads/Service%20Manuals/Aqua%20Free%20-%20Service%20Manual%20-%20SMGB0042_r0_01-07.pdf

ja Utopia-ulkoyksikkö
http://www.kaelte-bast.de/de/dokumentationen/hitachi/aussengeraete_utopia.php
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

A-P.K sanoi:
Solar Shopilta saat lisää tietoa ja tuloksia laitteen suorituskyvystä ;)

No, tämöinen puolueeton spekulointi on hyvää pohjustusta...
 

jsa

Aktiivinen jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

A-P.K sanoi:
sanoisin, että laite on ainakin uudempaa painosta kuin Mitsu ja toisaalta manuaali jättää aika hyvän laatuvaikutelman. Ei mikään nopsasti painettua yhden sivun manuaali...

Solar Shopilta saat lisää tietoa ja tuloksia laitteen suorituskyvystä ;)
No mitäs uutta tässä uudessa painoksessa on? Löytyykö tästä pakkastehoja miten? Oisko muitakin kertomaan kuin Solar Shop eli siis käyttäjäkokemuksia?
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

jsa sanoi:
Löytyykö tästä pakkastehoja miten?

Eteläsuomessa noita -10C tai yli pakkaspäiviä on vajaat 30 vuodessa, näistä -15-25C päiviä on vain kourallinen...

Tolle isoinmalle malille luvataan -20 astessa max 8 kWh antotehoa ja COP jotain 1.8 (capasity 66% COP 59%, Vesi 40/45C)
-10 asteessa antoteho on n. 10 kWh ja COP 2.1 luokkaa (capasity 71% COP 76%, Vesi 40/45C). Jos veden lämpötilalaskeminen 30/35 nostaa COP:a yhdellä niin silloinhan päästäisiin 2/3 lämityskaudesta 3:n COP:lla ... joillon vuosi COPP olis 2.6.

Luvataankohan tässä liikoja vai tulkitsenko väärin service manualia...
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

Et laskenut sulatuksia, joka leikkaa sen 0,3-0,5. Sanoisin, että vuosicop ~2 on hyvä lähtökohta....
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

A-P.K sanoi:
Et laskenut sulatuksia, joka leikkaa sen 0,3-0,5.

Pakasella 5%, nollakeleissä max. 10-15% manualin mukaan... jos noi pitää paikansa niin kyse on desimaaleista.


A-P.K sanoi:
Sanoisin, että vuosicop ~2 on hyvä lähtökohta....

Juu, tähän riittäisi se 1s servicemanuaali.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

A-P.K sanoi:
Espejot sanoi:
A-P.K sanoi:
Et laskenut sulatuksia, joka leikkaa sen 0,3-0,5.

Pakasella 5%, nollakeleissä max. 10-15% manualin mukaan... jos noi pitää paikansa niin kyse on desimaaleista.

2.6 x 0,8 = 2.1. n =0.85 antais 2.2

Ajatelin lähinnä että nollassa tuskin tarvitaan 45C asteitta ... muuhun kuin suihkuteluun. Jos ajaa 35C vettä niin tuo COP on silloin 3,0 nurkilla sulatuksetkin huomioiden.
Jos ajattellaan että veden lämpötilan lasku 45C -> 35C nostaa COP:a yhdellä niin kuinkakohan kannatavaa sen suihkuveden tekeminen pumpulla on.
Jos vedenkulutus on 10m3/kk niin sähkövastuksilla lämitäminen 35->55C tekee jotain 1260 kWh (laskinko oikein?) joista puolet ajoittuu tavikaudelle. Eli mitä tuon 630 kWh takia kanattaa uhrata?

Täytynee tutkia kunka pitkälle tuo 35C asteinen vesi riittää meitin talossa...
 

jsa

Aktiivinen jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

Espejot sanoi:
jsa sanoi:
Löytyykö tästä pakkastehoja miten?

Eteläsuomessa noita -10C tai yli pakkaspäiviä on vajaat 30 vuodessa, näistä -15-25C päiviä on vain kourallinen...

Tolle isoinmalle malille luvataan -20 astessa max 8 kWh antotehoa ja COP jotain 1.8 (capasity 66% COP 59%, Vesi 40/45C)
-10 asteessa antoteho on n. 10 kWh ja COP 2.1 luokkaa (capasity 71% COP 76%, Vesi 40/45C). Jos veden lämpötilalaskeminen 30/35 nostaa COP:a yhdellä niin silloinhan päästäisiin 2/3 lämityskaudesta 3:n COP:lla ... joillon vuosi COPP olis 2.6.

Luvataankohan tässä liikoja vai tulkitsenko väärin service manualia...

Niin nuohan on manuaalista olisko niitä käytännön kokemuksia. Niin ja edelleen kyselen mitä uutta tässä on?
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

jsa sanoi:
Niin nuohan on manuaalista olisko niitä käytännön kokemuksia

Näitä on suomeen asennettu tasan yksi kolme kappaletta...

EDIT
SolarShop kasvatti Alhsellin antamaa lukua
Vuosi tulee kuulemma toukokuussa täyteen
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

Erotettu €/kg keskustelu omaksi aloitukseksi. /janti
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi Yutaki malllit...hyviä??

janti sanoi:
Tämä menee hiukan aiheen sivusta, mutta tässä pari Service Manuaalia Hitachilta (Utopia/AquaFree):

http://www.logicool-ac.com/technical_downloads.html

Kiinnostava voisi olla tuo AquaFree (AquaFree RWM-FSN1E Service Manual)
http://www.logicool-ac.com/technicaldownloads/Service%20Manuals/Aqua%20Free%20-%20Service%20Manual%20-%20SMGB0042_r0_01-07.pdf

Tässä hiukan uudistunut Service Manuaali AquaFreelle

AquaFree RWM-FSN2E1 Service Manual
http://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?FilePath=files/attachment/ServiceManuals/SMGB0057_r0_01-10.pdf

Tekninen manuaali H(V)RNME/RWM-FSN2E1
http://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?FilePath=files/attachment/TechnicalManuals/TCGB0057_r0_01-10.pdf
 
Ylös Bottom