Ilmalämpöpumppujen testaustilat

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #1
Tällainen dokumentti asiasta löytyi:
http://www.sp.se/sv/units/certification/product/Documents/SPCR/SPCR%20130.pdf

Tarkemmin tuo testiosio on kuvattu liitteessä (pdf sivu 21 alkaen)
"Bilaga 1 till SPCR130 Certifieringsregler för P-märkning avVärmepumpar
Funktionskrav"

Uutena P-merkattujen ja testattujen ILPien listalle on ilmestunut Panasonic CS-NE9GKE.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #2
Vs: Näin SP-testaa ilmalämpöpumppuja P-testissä

Tässä tietoa testauslaitteista ja tiloista:
http://www-v2.sp.se/energy/sv/teknikomraden/Kyl-varmepumptekn/varmapumpar_resurser.htm

Sisäyksiköt ovat yleensä testeissä LL1 -tilassa ja ulkoyksiköt LV2-tilassa.
Näin on ollut kaikissa julkaistuissa SP:n Sanyolle tekemissä P-testeissä. Hiukan laittaa ihmettelemään tuo alin lämpötila, joka on ilmoitettu tuolle LV2 -tilalle. Se on -5 astetta !! :eek: :cool:
LV1 ja LV3 pääsevät alemmas ja jäähdytysteho on isompi.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Näin SP-testaa ilmalämpöpumppuja P-testissä

janti sanoi:
Tässä tietoa testauslaitteista ja tiloista:
http://www-v2.sp.se/energy/sv/teknikomraden/Kyl-varmepumptekn/varmapumpar_resurser.htm

Sisäyksiköt ovat yleensä testeissä LL1 -tilassa ja ulkoyksiköt LV2-tilassa.
Näin on ollut kaikissa julkaistuissa SP:n Sanyolle tekemissä P-testeissä. Hiukan laittaa ihmettelemään tuo alin lämpötila, joka on ilmoitettu tuolle LV2 -tilalle. Se on -5 astetta !! :eek: :cool:
LV1 ja LV3 pääsevät alemmas ja jäähdytysteho on isompi.
Emmää kyllä näistä mitään ymmärrä.. periaatteessa pitäisi riittää aika pieni teho, jolla hoidetaan kompuran tehot ja muut jämät, ja muuten pumppu saisi lämmittää/jäähdyttää itse itseään puhallinkonvektoreiden ja nesteen palautellessa lämpöä sisäysiköltä takaisin ulkoyksikölle.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #4
Vs: Näin SP-testaa ilmalämpöpumppuja P-testissä

VesA sanoi:
Emmää kyllä näistä mitään ymmärrä.. periaatteessa pitäisi riittää aika pieni teho, jolla hoidetaan kompuran tehot ja muut jämät, ja muuten pumppu saisi lämmittää/jäähdyttää itse itseään puhallinkonvektoreiden ja nesteen palautellessa lämpöä sisäysiköltä takaisin ulkoyksikölle.
Näissä on käsittääkseni käytettävä standardin mukaan kahta erillistä tilaa (säähuone/ilmastohuone). Toinen tila jossa sisäyksikkö on pidetään kylmälaitteiden ja ilmanvaihdon avulla kokoajan +20 asteisena (ilmakosteus?). Ulkoyksikkö on omassa tilassa jossa lämpötila vaihtelee halutun mittauspisteen (+7, +2, -7 tai -15) mukaan samoin korvausilmaa kostutetaan jotta tilan ilmankosteus on halutun mukainen.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #5
Vs: Näin SP-testaa ilmalämpöpumppuja P-testissä

VTT on noissa Scanofficen tilaamissa testeissä käyttänyt seuraavia ilmastohuoneita kaikissa julkastuissa testeissä:

  • Ulkoyksiköt VTT Tutkimushalli 1, P104 40 m3
  • Sisäyksiköt VTT Tutkimushalli 1, P103 64 m3

SP:n käyttämät tilat ovat huomattavasti VTT:n tiloja pienempiä. Erityisesti tuo sisäyksiköjen testitila! :cool:
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Näin SP-testaa ilmalämpöpumppuja P-testissä

janti sanoi:
VesA sanoi:
Emmää kyllä näistä mitään ymmärrä.. periaatteessa pitäisi riittää aika pieni teho, jolla hoidetaan kompuran tehot ja muut jämät, ja muuten pumppu saisi lämmittää/jäähdyttää itse itseään puhallinkonvektoreiden ja nesteen palautellessa lämpöä sisäysiköltä takaisin ulkoyksikölle.
Näissä on käsittääkseni käytettävä standardin mukaan kahta erillistä tilaa (säähuone/ilmastohuone). Toinen tila jossa sisäyksikkö on pidetään kylmälaitteiden ja ilmanvaihdon avulla kokoajan +20 asteisena (ilmakosteus?). Ulkoyksikkö on omassa tilassa jossa lämpötila vaihtelee halutun mittauspisteen (+7, +2, -7 tai -15) mukaan samoin korvausilmaa kostutetaan jotta tilan ilmankosteus on halutun mukainen.
Niin.. mutta eikai kukaan estä siirtämästä enintä energiaa huoneiden välillä, ilmastohuoneen säätöteho voisi sitten olla aika pieni, vaikka niissä erillinen säätö toki tarvitaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #7
janti sanoi:
TM Rakennusmaailma on aiemmin käyttänyt Luonnonvarakeskus Vakolan testitiloja Vihdissä. VTT Expert Services Oy ostikin nuo tilat ja palvelut itselleen kesällä.
https://www.luke.fi/uutiset/luonnonvarakeskus-myy-mittaus-ja-standardisointipalvelut-vtt-expert-services-oylle/

=> Eli jos testauspaikka TM RM:llä säilyy samana, niin testaaja onkin jatkossa VTT Expert Services Oy. :cool:
http://www.vttexpertservices.fi/palvelut/testaus-ja-tarkastus/ajoneuvot-koneet-ja-laitteet/olosuhdetestaus

Vakolassa ulkoyksiköt sijoitetaan pakkashalliin joka on ainakin riittävän suuri 14,2 x 5,5 x 5,1 m (398 m3). Ongelmana tuossa tilassa on se ettei siellä olevien laitteiden kostututuskyky ole riittävä. Ilmankosteutta ei saada tuolla pikkupakkasilla normaaleja Suomen ilmasto-olsuhteita vastaaviksi. Tämän vuoksi tuolla tehdyissä testeissä on paljon havaintoja ettei laitteet sulata pakkasilla ollenkaan. VTT:n Espoon ulkoyksikköjen testitilassa ilmankosteus on huomattavasti paremmin vastannut todellisia olosuhteita tehdyissä testeissä ja kaikki laitteet ovat sulattaneet ulkoyksikön ollessa pakkasessa.

Sisäyksiköt Vakolassa asennetaan TM RM:n testeissä eristettyyn mittausvaunuun jonka mitat on 5 x 2,3 x 2 m (23 m3).
VTT:n Espoon kylmähuone jossa sisäyksikköjä testataan on lähes kolminkertainen tilavuudeltaan Vakolan "pikku konttiin" nähden ja kuusikertaa isompi kuin ruotsalaisten SP:n sisäyksikköjen testitila LL1.
 

Liitteet

Ylös Bottom