Ilmalämpöpumpun kylmäaineen jatkuva lorina putkistossa

hph

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Onkohan nyt otsikon mukainen homma normaalia? Syksyllä ostettu Panan NE9 malli ja nyt tällähetkellä kun ilmanlämpötila on vielä plussan puolella, niin pumppuu toimii ns. katkokäynnillä. Hetken käy ja sammuu ja jne. Koko tuon käynnisssä oloajan, putkista kuuluun melkoinen kylmäaineen lorina. Sisäpyyntiä olen pitänyt +20-23 asteen paikkeilla. Lämpötilan säätämisellä ei ainakaan ole mitään merkitystä lorinaan. tuntuu kuin pumppu ei jaksaisi pienillä kierroksilla muuttaa kylmaineen muotou kaasuksi. Alkaa pikkuhiljaa yöunet kärsiä, kun asentaja ehdotti putkenkiertoa sisäyksikölle makkarin läpi eteiseen, jossa sisäyksikko on. Eipä olisi putkiveto tällä hetkellä makuuhuoneessa, jos tuon lorinhomman olisin tiennyt. Heat asennossa on lämpötoiminto ja puhallus on Auto.
 

jviirret

Vakionaama
Vs: Ilmalämpöpumpun kylmäaineen jatkuva lorina putkistossa

hph sanoi:
Alkaa pikkuhiljaa yöunet kärsiä, kun asentaja ehdotti putkenkiertoa sisäyksikölle makkarin läpi eteiseen, jossa sisäyksikko on.
Kaikenlaisia asentajia :mad: tuskin oli itsellä lämpöpumppua ollenkaan ::) Lorinaa ei meillä mitsusta kuulu, mutta sulatuksien aikana koko putkisto pihisee ja kohisee niin että taatusti herää jos olis makuuhuoneessa.
 

tet

Vakionaama
Vs: Ilmalämpöpumpun kylmäaineen jatkuva lorina putkistossa

Kyllä se kaasuna ulkoyksiköltä lähtee, jos sieltä tulisi nestettä niin kompressori olisi kaput hyvin äkkiä. Ehkä kyse on päinvastoin siitä että kaasu ei lauhdu kokonaan vielä sisäyksikön kennossa vaan osa lauhtuu vasta paluuputkessa. :-\ Kannattaisi ehkä tehdä "hemmotesti" jotta selviää onko laitteen kylmäainemäärä edes suurinpiirtein kohdillaan:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2807.0
 

hph

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ilmalämpöpumpun kylmäaineen jatkuva lorina putkistossa

Jos sen kylmäaineen pitää pumpulta lähteä kaasuna, niin eikös putkista pitäisi kuulua vain pientä suhinaa, eikö lorosta. Ääni muistuttaa veden kaatamista wc:n pönttöön. Tekeekö sitten tuo kylmäaineenvajaus mahdollisesti tuon lorottavan äänen? Putkivetoa on noin 4 metriä, josta makuuhuoneessa pystyvetoa reilut 2 metriä, loput vaakavetoa osassa makkaria ja loput eteisen puolella. Sehän tässä ihmetyttääkin, miksei se lorina kuulu tuossa vaakavedossa, ainoastaan pystyputkessa. Asentajalle olen muutaman kerran asiasta soitellut, mutta ei omatoimisesti ole ehdottanut tarkastuskäyntiä. Viimeksi taisi mainita, että jos kylmäaineet pitää vaihtaa tai lisätä, niin tulee lisäkustannuksia. .Eikö Panasonicin 5 Vuotinen takuu noita kylmaineita korvaakkaan?. Maahantuojallekkin soitin asiasta joka ehdotti kylmäaineen tarkastusta, mutta asentaja (joka on Panasonicin valttuutama) väittää, että kylmäainemäärä on oikea ja se riittää 7 metrin putkistoon. Ketä tässä nyt sitten uskoisi....maahantuoja kehottaa tarkastamaan, mutta asentaja väittää muuta. Omaan korvaani uskon ainakin, että jokin tuossa pumpussa ei ole niinkuin pitäisi. Ja vielä, mielestäni laitteen tyhjiöinti vai mikä toimenpide se nyt onkaan kesti melko vähän aikaa, kun kavereilla, joille pumppuja on asenneltu on toimenpide ollut paljon pidempi.
 

Både

Kylmämestari
Vs: Ilmalämpöpumpun kylmäaineen jatkuva lorina putkistossa

tyhjiöinnillä en usko tämän kanssa olevan tekemistä.mutta huolto paikalle joka mittaa paljonko on kamaa,uudelleen tyhjiöinti ja LIEVÄ (=150g) ylitäyttö niin sillä pitäisi lähteä.ei olisi myöskään aivan tavatonta jos tehtaalta olisi lähtenyt vajaa kone.
 

Sähkömees

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpun kylmäaineen jatkuva lorina putkistossa

Kyllähän se lorottaa jos on 2 metrin pudotus ja kylmä-ainetta on juuri sopivasti. Lisätäyttö varmasti auttaa, mutta mielestäni siitä on aiheellista ottaa maksu.
 

jarp

Jäsen
Duodaduoda, käytän tätä threadia. Eli juuri asennettiin Panasonic Z35 ILP ja se pitää ihan älytöntä ääntä. Ei tarvitse kovinkaan paljoa liioitella, että voi väittää sen kuulostavan pyykinpesukoneen tyhjennyspumpulta. Tämä ääni kuuluu siis tauotta aina kun kone lämmittää. Olohuoneeseen ei kuulu puhallinta lainkaan, mutta tuo lotina ja lorina kyllä kuuluu. Ääni ajaa yli kaikista muista taustamelunlähteista, myös jääkaapin kompressorin lotinasta.

Osaakohan joku sanoa, että onko tämä Panasonic nyt sitten kasa sitä itseään, vai onko kylmäaineiden määrässä jotain sanomista?
 

jarp

Jäsen
Olisiko minimi putkipituus mitä? Oliko asennusohjeessa tästä mitään?
Joo, toiseen ketjuun kirjoittelinkin, että ohjeen vastaisesti asennettu. Asennusohjeen mukaan putken minimipituus 2m, asentaja pisti tuohon max 50cm putkea. Eli ei tehnyt kieppiä koneen taakse, mitä oletin tapahtuvaksi.

En tiedä, että a) onko tuommonen lotina missään määrin oikein ja b) voiko johtua tuosta putkien pituudesta. Pistin jokatapauksessa nyt asentaneelle liikkeelle aiheesta kysymyksen, katsotaan mitä vastaavat. Sähköasennuksistakin pitää reklamoida, nekin tuli sitten ns. päin helvettiä ja epäilemättä eivät ole asetusten mukaiset.

Olisi pitänyt asentaa itse.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Joo, toiseen ketjuun kirjoittelinkin, että ohjeen vastaisesti asennettu. Asennusohjeen mukaan putken minimipituus 2m, asentaja pisti tuohon max 50cm putkea. Eli ei tehnyt kieppiä koneen taakse, mitä oletin tapahtuvaksi.
3 m Service Manualin mukaan, ks s. 39

"Min. allowable length • The suggested shortest pipe length is 3.0m, in order to avoid noise from the outdoor unit and vibration. (Mechanical noise and vibration may occur depending on how the unit is installed and the environment in which it is used.)"
 

jarp

Jäsen
3 m Service Manualin mukaan, ks s. 39

"Min. allowable length • The suggested shortest pipe length is 3.0m, in order to avoid noise from the outdoor unit and vibration. (Mechanical noise and vibration may occur depending on how the unit is installed and the environment in which it is used.)"
Ah no niinpä onkin. Muistelin että 2m, mutta olikin 3m. Eli siellä on nyt putkea 2.5m vähemmän, mitä valmistaja ehdottaa. En oikein tiedä voiko tämä noita lotinoita kuitenkaan aiheuttaa, mutta silti.
 

kotte

Hyperaktiivi
En oikein tiedä voiko tämä noita lotinoita kuitenkaan aiheuttaa, mutta silti.
Tilanne on vähän samanlainen, kuin jos asentaa autoon kivikovat jouset ja ihmettelee sitten, onko tällä vaikutusta sisustuksen kolinoihin. Paineiskut voimistuvat ja rakenteisiin johtuvat voimakkaammat tärinät saavat metallit ja muut helisemään. Myös nestevirtausten kavitaatio pakosta lisääntyy.

Oliko muuten nuo sähköt vedetty ulkoyksikköön töpselijohdosta (vai sentään jonkinlaisesta sisälle asennetusta jakorasiasta)? Meinaan vaan, että mielenkiintoista bongata "mestaruussarjatason" tyrimistapauksia ihan tuoreeltaan ... Lisäys: Niin tuossa toisessa ketjussahan todettiinkin, että näin on pistotulpalla ...
 
Viimeksi muokattu:

jarp

Jäsen
Noniin ihan totta mitä kotte sanoi. Tänään kävi uusi asentaja paikalla (propsit firmalle, 3 tunnin päästä reklamaatiosta oli asentaja paikalla) ja veti koneen taakse valmistajan ohjeen mukaisen kiepin putkea. TADAA. Kone hiljeni täysin. Jos oikein kuuntelee, niin vähä noita suhinoita ja lorinoita kuulee, mutta tämä on mielestäni täysin normaaliksi luettavaa ääntelyä. Sanoi asentajakin, että ei olisi ikinä uskonut, että kuulemma käytännössä usein tulee vedettyä ohjearvoa lyhyemmät putket, mutta tästä ei ole mitään ongelmaa ollut.

Mitä tästä opimme? Kannattaa olla seuraamassa asennustapahtumaa ja vaatia, että työ tehdään laitteen valmistajan ohjeistuken mukaisesti.

Ps. Samalla veti sähkötkin uusiksi eli nekin tuli nyt kuntoon. Olen varsin tyytyväinen. Tässä on esimerkki, siitä, miten moka korjataan niin, että asiakas jää melkeinpä tyytyväisemmäksi kuin jos homma olisi tehty kerralla kuntoon. Joku toinen firma olisi voinut alkaa vaikeilemaan että kaikki on kunnossa kuvittelet omiasi..
 
Viimeksi muokattu:
Ylös Bottom