Ilmanvaihdon ja ilpin yhteistoiminta.

ML

Aktiivinen jäsen
Ottaako lämmöntalteenotto myös ilpin jäähdyttämää sisäilmaa talteen?Vai kannattaako ilmanvaidossa käyttää kennon ohitustoimintaa?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ottaako lämmöntalteenotto myös ilpin jäähdyttämää sisäilmaa talteen?Vai kannattaako ilmanvaidossa käyttää kennon ohitustoimintaa?
Kyllä se LTO-kenno myös viilentää tuloilmaa jos sisäilma on ulkoilmaa viileämpää. ;)

Itse kyllä kuitenkin sammutan LTO-laitteen päivän kuumimmaksi ajaksi.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Onko ajatus säästää paljonkin rahaa?
Ei, tuntuu vain "hölmöläisen hommalta" puhaltaa ilmanvaihdon kautta kuumaa ilmaa (yli 30C) sisälle ja samanaikaisesti jäähdyttää sisäilmaa ILPillä. :cool:

Meillä on raitisilmanotto itäpuolella rakennusta, jolloin raitisilma on ~40C. LTO-laite ei saa tuota jäähdytettyä kuin muutaman asteen.
Säästyy tuossa LTO-laitteen puhaltimien sähköt ja jonkin verran ILPin sähköäkin.
 
Viimeksi muokattu:

ML

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Ja, kun ei mistään passiivitalosta ole kysymys niin voihan sen ilmastoinnin sammuttaakin,säästöt on sitten eri juttu.

Kyllä ilmastointia turhaankin pätkitään esim.eivät kaikki koulut voi olla sisäilma ongelmaisia muuta,kuin ilmastoinnin puutteesta hengittäjien lukumäärään nähden.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Huoletta voi kotikoneen pysäyttää päivällä, ja kannattaakin jos se tuuppaa kuumaa sisään.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ja, kun ei mistään passiivitalosta ole kysymys niin voihan sen ilmastoinnin sammuttaakin,säästöt on sitten eri juttu.
Meillä tuo jäähdytys ILPillä tulee lähes "ilmaiseksi" kun ilmanvaihto on OFF. :cool:

LTO-laite on Nedis Älypistorasian takana, joka automaattisesti katkaisee ilmanvaihdon kun ulkoilman lämpötila nousee yli 27C.
 

ML

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
LTO:n sisäpuhalluslämpö 26.7C ulkolämpö 29.7C 50%RH. Ilpin pyynti 25C sisälämpötila karvan alle 25C. 1.7C on Ilpin lisäkuorma.;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Meillä LTO:n sisäänpuhallus nyt käynnissä ollessa 29,2 C ja jäteilma ulos 28,3C. Sisälämpötila pesutiloissa 25C ja ulkolämpötila etupihalla 28,7C

LTO-laite vie sähköä 50 W ja ILP 115 W => yhteiskulutus siis 165 W
jos LTO OFF yhteiskulutus <115 W. ;)
 

Liitteet

  • sää.png
    sää.png
    67,4 KB · Katsottu: 25
Ylös Bottom