Ilmanvaihdon tuloilman lämmitys lämmityspatterilta varastetulla lämmöltä

SLJK

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Onko kellään kokemuksia linkin takaa löytyvän Purmon patterilämpöä "varastavan" tuloilman lämmityksen osalta?

Ideahan ei ole sinänsä uusi, mutta maalämpökohteessa tuloilma lämpiäisi teoriassa lähes ilmaiseksi
(lämmityskierron paluulämpötilan laskun myötä kohonnut COP kompensoi patterilta varastetun lämmön eli ns. subcooling).

Talvella tapahtuvan lomareissun ajaksi ei tuollaista tuloilma-aukkoa uskaltaisi jättää avoimeksi, sillä pelkän kiertovesipumpun pysähtyminen aiheuttaisi patterin jäätymisen.

https://www.purmo.com/fi/tuotteet/vesikiertoiset-radiaattorit/paneeliradiaattorit/purmo-air.htm#tab-tekniset-tiedot

http://products.onninen.com/documents/original/13034/7/1/purmo_air
 
Viimeksi muokattu:

kotte

Hyperaktiivi
Talvella tapahtuvan lomareissun ajaksi ei tuollaista tuloilma-aukkoa uskaltaisi jättää avoimeksi, sillä pelkän kiertovesipumpun pysähtyminen aiheuttaisi patterin jäätymisen.
Tuskinpa jäätyy, jos vesi kiertää talvella edes kohtuullisesti luonnollisen kierron avulla tai huoneen lämpötila pysyy edes muutaman asteen nollan yläpuolella (radiaattorin sisällä oleva vesi hän tasoittaa lämpötilat radiaattorin sisäisen luonnollisen kierron avulla -- päinvastoin kuin normaalisti lämmitettäessä). Jos taas verkoston luonnollinen kierto ei toimi ollenkaan ja huoneen lämpötila alittaa nollan, kaikki muukin jäätyy ennen pitkää radiaattoreiden lisäksi.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuskinpa jäätyy, jos vesi kiertää talvella edes kohtuullisesti luonnollisen kierron avulla tai huoneen lämpötila pysyy edes muutaman asteen nollan yläpuolella (radiaattorin sisällä oleva vesi hän tasoittaa lämpötilat radiaattorin sisäisen luonnollisen kierron avulla -- päinvastoin kuin normaalisti lämmitettäessä). Jos taas verkoston luonnollinen kierto ei toimi ollenkaan ja huoneen lämpötila alittaa nollan, kaikki muukin jäätyy ennen pitkää radiaattoreiden lisäksi.
Olen minä pysäyttänyt kierron 10 asteen pakkasella pariksi päiväksi, ei jäätynyt ilmanvaihtokoneen vesipatteri.
 

kotte

Hyperaktiivi
Olen minä pysäyttänyt kierron 10 asteen pakkasella pariksi päiväksi, ei jäätynyt ilmanvaihtokoneen vesipatteri.
Tuo sitten luottaa verkoston luonnolliseen kiertoon, mutta tuloilmapatteri on luonnostaan "tuplavarmistettu": Kun suodatin on tuloilmapatterin alla, alaosa voi periaatteessa jäähtyä ensiksi alle 4 asteen. Tässä vaiheessa kylmä vesi alkaa kohota yläpuolella olevan 4-asteisen veden yläpuolelle ja patterin alaosaan syntyy "termosykliinikierto". Jos yläosakin lopulta jäähtyy välille 1...4 astetta, alaosaan syntyvä 0-asteinen vesi aiheuttaa "termosykliinikierron" koko radiaattorin korkeudelta, eli radiaattori käyttää huoneesta keräämäänsä lämpöä jäätymisestoon (jos huoneen lämpötila on vähänkään nollan yläpuolella). Vasta merkittävä jään kertyminen vähintään toiseen putkeen alkaa aiheuttaa merkittävän riskin.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuo sitten luottaa verkoston luonnolliseen kiertoon, mutta tuloilmapatteri on luonnostaan "tuplavarmistettu": Kun suodatin on tuloilmapatterin alla, alaosa voi periaatteessa jäähtyä ensiksi alle 4 asteen. Tässä vaiheessa kylmä vesi alkaa kohota yläpuolella olevan 4-asteisen veden yläpuolelle ja patterin alaosaan syntyy "termosykliinikierto". Jos yläosakin lopulta jäähtyy välille 1...4 astetta, alaosaan syntyvä 0-asteinen vesi aiheuttaa "termosykliinikierron" koko radiaattorin korkeudelta, eli radiaattori käyttää huoneesta keräämäänsä lämpöä jäätymisestoon (jos huoneen lämpötila on vähänkään nollan yläpuolella). Vasta merkittävä jään kertyminen vähintään toiseen putkeen alkaa aiheuttaa merkittävän riskin.
Tuossa patterissa on n. 6m korkeudelta omaa pystyputkea jossa lämpötilaerot saavat helposti aikaan vipinää - patteri on talossa yläkerrassa ylimpänä melkein katonharjassa, niinkuin koko ilmanvaihtokone ja syöttö on alemman kerroksen lattian alta alakerran patteriverkosta.
 
Ylös Bottom