ILP Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ vs. PILP Nibe Fighter 310P

Umppu

Jäsen
ILP Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ+yösähkö omakotitalo 102m2 Kokkola
PILP Nibe Fighter 310P omakotitalo 86m2 Kokkola

Molemmissa taloissa takka, ei ilmaisia puita. Mitsussa myös puukiuas saunassa. Nibe-talossa poltettu takkaa enemmän. Mitsu-talossa takka kylmänä kesästä 2013 lähtien. Lukemat sisältävät kaiken sähkönkulutuksen. Mitsu-talossa 3 henkeä, Nibe-talossa 2 henkeä. Mitsu-talossa ilmalämmitys, 1500 l varaaja (7,5 kW), käyttövesivaraaja 300 l (3 kW). Mitsu asennettiin 8/2013. Sitä ennen lukemat yösähkölämmityksestä. Mitsu-talossa vertailua hankaloittaa lisäksi kesällä 2013 asennettu ja käyttöönotettu Ebeco 330W lattialämmitys kylpyhuoneessa. Säädetty "mukavuustasolle".

Edit 2015: ILP käänsi Mitsutalouden energiatehokkaammaksi. 4/2015 Mitsutalouteen tulee uusi VILP ja ILP siirtyy Nibe-talouteen lisälämmönlähteeksi.

Kulutusseuranta 2012
Mitsu/Nibe
1.1. - 28.2. 3578 / 3668
1.3. - 30.4. 3328 / 2071
1.5. - 31.6. 1392 / 778
1.7. - 31.8. 908 / 603
1.9. - 31.10. 1658 / 1226
1.11. - 31.12. 4604 / 2932
Yhteensä 2012: 15468 / 11278 kWh/a

Kulutusseuranta 2013
Mitsu/Nibe
1.1. - 28.2. 4248 / 2811
1.3. - 30.4. 3551 / 2437
1.5. - 30.6. 972 / 786 (toukokuussa Mitsussa poltettiin paljon takkaa)
1.7. - 31.8. 1109 / 558
1.9. - 31.10. 1440 / 1057 (ILP käyttö aloitettu Mitsussa 9/2013)
1.11. - 31.12. 2051 / 2235
Yhteensä 2013: 13371 / 9884 kWh/a

Kulutusseuranta 2014
Mitsu/Nibe
1.1. - 28.2. 3367 / 3106
1.3. - 30.4. 1521 / 2167
1.5. - 30.6. 1194 / 1184
1.7. - 31.8. 1056 / 645
1.9. - 31.10. 1615 / 1552
1.11. - 31.12. 2336 / 2881
Yhteensä 2014: 11089 / 11535 kWh/a

Kulutusseuranta 2015
Mitsu/Nibe
1.1. - 28.2. 2454 / 3234
1.3. - 30.4. 2289 / 2281
1.5. - 30.6. 1476 / 1284
1.7. - 31.8. 1021 / 774 (8/2015 Mitsu-talossa VILP käyttöön/Nibe-taloudessa ILP käyttöön)
1.9. - 31.10. 1250 / 1310
1.11. - 31.12. 2030 / 2017
Yhteensä 2015: 10520 / 10900 kWh/a

Kulutusseuranta 2016
Mitsu/Nibe (Nibe-taloudessa +1 henkilö)
1.1. - 28.2. 3027 / 3614
1.3. - 30.4. 1994 / 2199
1.5. - 30.6. 1074 / 1064
1.7. - 31.8. 947 / 796
1.9. - 31.10. 1367 / 1492
1.11. - 31.12. 2466 / 2668
Yhteensä 2016: 10875 / 11833 kWh/a
 

Umppu

Jäsen
Vs: ILP Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ vs. PILP Nibe Fighter 310P

ILP toimi ilmalämmityksen kanssa todella hyvin. Ilmalämmitys imaisi ILPin lämmittämän ilman kiertoon ja sitä mukaa koko taloon. 2014 mentiin enimmäkseen ILP:in avulla. Satunnaista takan polttoa kylmimpinä päivinä. Vanhan yösähköjärjestelmän paisuntasäiliö kuitenkin petti keväällä 2015. Tilantarpeen vuoksi päätettiin poistaa vanha yösähköjärjestelmä kokonaan ja siirtää ILP Nibe-talouteen hyötykäyttöön. Uusi lämmitysjärjestelmä on VILP Mitsubishi PUHZ-SW75VHA. Tämä järjestelmä tekee myös käyttövedet. Uusi VILP siirtää lämmön suoraan ilmalämpökoneen patterille. Uusi järjestelmä lämmittänee taloa tasaisemmin kuin ILP. Vertailu talojen välillä jatkuu. Mielenkiinnolla odotan molempien talojen energiankulutuksen tuloksia. Erityisesti ILP+PILP kulutus kiinnostaa talven pakkasilla.
 

Umppu

Jäsen
Vs: ILP Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ vs. PILP Nibe Fighter 310P

Tässäpä päivitettyjä kulutuslukemia aiheeseen. PILP+ILP yhteiselo vaikutti kulutuslukemiin vähemmän kuin ajattelin Nibe-taloudessa. Mitsu-taloudessa ILP toimi todella hyvin kiertoilmalämmityksen kanssa, mutta PILP-talossa sen tuottamaa lämpöä ei oikein päästä hyödyntämään kunnolla.
 
Ylös Bottom