ILP Toshiba RAS-13PKVP/13PAVP-ND OKT 120/155m2 Tampere

kape

Tulokas
Tulipa osittain tämän foorumin houkuttamana, kiitos siitä ;D, hankittua ilppi syyskuun loppupuolella 2013. Eli nyt vuosi takana ja tässä hieman tuloksia ja talon energiaremonttien vaikutuksia.

L-mallinen 1-tasoinen talo on lämmennyt valmistumisestaan (70-luvun loppupuoli) öljyllä. Sauna lämpiää puilla, mutta ei sijaintinsa puolesta lämmitä muuta taloa.

Vuosi Hanke Kulutus (öljyn kulutus +/- 20l tarkkuudella)
1999-2010 Edelliset asukkaat Öljyä 3000l/a
2010-2011 Muutto taloon, Ouman EH-800 paikalleen Öljyä 2500l/a
2011-2012 Takkasydän avotakkaan Öljyn 2100l/a, motti halkoja takassa
2012-2013 Uudet ulko-ovet ja ikkunoiden tiivistys,
pannuhuoneen putkien eristys Öljyä 1600l/a, puolitoista mottia halkoja
2013-2014 ILP lämmittämään, Oumanilta patterien
kiertovesi huomattavasti alemmas aiem-
masta. Ilpin kulutuksen mittaus efergyllä. Öljyä 800l/a, 2208kWh sähköä ilppiin,
halkoja takkaan muutaman kerran

Öljyn kulutus pumpun myötä laski jopa paremmin kuin etukäteen laskeskelin. Hyvin tyytyväinen olen tuohon ollut. Lämpimään käyttöveteen öljyä meillä kuluu 30+ litraa /kk.
 

kape

Tulokas
Vs: ILP Toshiba RAS-13PKVP/13PAVP-ND OKT 120/155m2 Tampere

Pumppailua takana kaksi kalenterivuotta. Tässä hieman tarkempia kulutuslukemia.

VuosiÖljySähkö ILPKokonaissähköVesiLämmitystarvelukuMuuta
2015828229877091123619Pesueen lukumäärässä hieman pienennystä.
2014841229480101314046-
2013124464859991284016ILP käytössä Loka-Joulu
20121958-55901474506-
2011~2500-4345-4506-
 
Ylös Bottom