Impromat tehonsäätö

Aki

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Impromat säädin on täällä käytössä mutta olisiko kenelläkään ajatusta miten voisi kätevästi toteuttaa kompressorin tehonsäädön (0-10V) niin että se seuraisi ulkolämpötilaa. Ja olisiko siitä hyötyä esim. vähentäisi pysähtelyjä/käynnistyksiä?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Impromat tehonsäätö

Jos minä oikein ymmärrän sivun 5 niin tuossa olisi ulkolämpötilakäyräohjaus mahdollinen
https://www.impromat-klima.cz/repository/file/UTI-IQCP-User-Guide.pdf

Sama tuossa sivulla 9
https://www.impromat-klima.cz/repository/file/EN-UTI-INV-xx.pdf

Vai oliko käytössä UTI-ATWD? Siinähän on tuo erillinen sisälämpötilaanturi ETS-B ja sen avulla voi antaa laitteen ohjata sisälämpötilan (tai ulkolämpötilan+käyrän) perusteella pumppua.
Pitää vaan aktivoida mode v2.
https://www.impromat-klima.cz/repository/file/EN-UTI-ATWD.pdf
 

Aki

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Impromat tehonsäätö

Aivan oikein sivulla 5 tuo lukee. Riittäisikö termostaatti tuohon väliin? Tuo 12VDC virran kyllä saa säätimestä. Eli mikä komponentti / termostaatti hoitaisi tuon 0-10 säädön?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Impromat tehonsäätö

Aki sanoi:
Aivan oikein sivulla 5 tuo lukee. Riittäisikö termostaatti tuohon väliin? Tuo 12VDC virran kyllä saa säätimestä. Eli mikä komponentti / termostaatti hoitaisi tuon 0-10 säädön?
Oliko nyt käytössä UTI-ATWD käyttöpaneli? Minkä perusteella nyt ohjataan tuota ulkoyksikköä? => Kuinka monta lämpötila-anturia on käytössä?

Jostain luin ja päätelisin että sulla on se ETS-B anturi nyt kiinni kattilassa ja pyyntinä vakio 45C.
Tuon samaisen anturin voi laittaa mittaamaan sisäilman lämpötilaa ja pyyniksi haluttu sisälämpötila esim. 22 C. Tuolloin pitää öljykattilan shuntti olla täysin auki ja patteriventtiilit irti tuosta tilasta jossa anturi on.

Ulkolämpötila-anturin ETS-H ollessa liitettynä voidaan ohjata myöskin ulkolämpötilakäyrän mukaan tuota pyyntiä sivut 10-11, kunkin sensori pitää opettaa erikseen ohjaimelle tietokoneen avulla.
https://www.impromat-klima.cz/repository/file/EN-UTI-INV-xx.pdf

"Limiting the maximum compressor capacity" 0-10 kohm voisi myöskin käyttää ulkolämpötilakäyrän tavoin.

Säätöä tällaisella ulkolämpötilasäädöllä ei kyllä saavuteta, mikäli halutaan pitää kattila vakiolämpöisenä 45C. Eniten säästöä tulisi jos suoraan sisäilmanlämpötilan mukaan voisi ajaa kattilaan lämpöä, tällöin kattilan lämpötila voisi vaihdella esim. 25-45 C välillä.
 

Aki

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Impromat tehonsäätö

Kokoonpano on nyt UTI-ATWD käyttöpaneeli sekä ATW-SW ohjelma PC:lle. Antureita ei ole kuin A-levarissa ja B joka ei nyt ole missään kiinni vaan huonetilassa roikkuu. Pyynti on näin talvella 45 ja tämä siis kattilanlämpö josta ouman säätä verkkoon.
Tällähetkellä säädän tuota 0-10V tehoa tiimi 7610 säätimellä manuaalisesti mutta juuri tähän kaipaisin tuota automatiikkaa jota ei nyt tuolla säätimellä pysty toteuttamaan.
 
Ylös Bottom