IVT 490, sähkövastuksen kytkeytymis lämmönsäätö ja puskurivaraajasta

Tapio.r

Jäsen
Osaisiko joku neuvoa millä IVT 490 pilpistä saisi sähkövastuksen kytkeytymistä säädettyä, pääsen kyllä huoltovalikkoon, mutta kun en ole asiasta varma mitä teen niin en viitsi kokeilemallakaan kokeilla.
Ongelmana on se kun käy suihkussa tai muuten on enemmän lämpimän veden kulutusta menee vastus päällä hetkeksi aikaa yleensä noin 4-5kW teholla, tämän jälkeen kun vedenlämpö on taas normaalilla tasolla sammuu kompressori kun lämpöä ei kulu.
Tämän lämpövajeenhan saisi kompressorillakin täytetyksi, mutta kun ei tuo mistään tiedä että olisi aikaa paikata tilannetta. Kovemmilla pakkasilla ihan ok tilanne, mutta näin nollan molemmin puolin asiassa ei ole järkeä.

Eli vastuksen kytkeytymislämpötilaa pitäisi laskea muutama aste.


Toinen kysymys liittyy puskurivaraajaan, tähänkään en ole löytänyt suoraa vastausta. Mielestäni yllä kuvatun ongelman/ominaisuuden pystyisi välttämään kunhan varaajassa olisi enemmän tilavuutta. Tässä Ivt490 on se tuplavaraaja, jossa lämmitetään vain lämmityksen vettä ja tämän varaajan sisällä on käyttövedelle omansa. Tuota käyttöveden varaajan tilavuutta voi olla hankala lisätä, mutta lämmityksen varaajaa voisi isontaa. Lähes kaikki puskurivaraaj kytkentä kuvat ohjeet ovat tehty lämmittyksen kierron väliin.
Olisko puskurivaraajasta apua jos sen kytkisi lämmityksen varaajan rinnalle, sotkematta sitä lämmityksen putkiin? Yhteinä voisi toimia varoventiilin 3/4 yhde ja pohjassa oleva 3/4 tulpattu yhde.
Saako puskurivaraajasta näin mitään merkittävää hyötyä?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: IVT 490, sähkövastuksen kytkeytymis lämmönsäätö ja puskurivaraajasta

Tapio.r sanoi:
Saako puskurivaraajasta näin mitään merkittävää hyötyä?

Mitä hyötyä haet?

Enemmän käyttövettä? Nääh..ei tule tuollein.

Pidemmät käyntijaksot pumpulle? Juu, mutta onko tuo ongelma?

Isommat varaajahäviöt? Juu ;D

Minun mielestä ei ole hyötyä.
 

Tapio.r

Jäsen
Vs: IVT 490, sähkövastuksen kytkeytymis lämmönsäätö ja puskurivaraajasta

Hyötynä haen pois sähkövastuksen turhaa kytkeytymistä, tuossa kun kytkeytyy sähkövastus todella herkästi päälle ja energiavaje täyttyy pelkällä sähkövastuksella = kompressorille ei anneta edes kunnon mahdollisuutta paikata tilannetta. Hyvänä puolena on se ettei lämminvesi lopu, vaikka molemmista suihkuista laskee vettä isommankin porukan voimin, tosin silloin se 9kw vastus lämmittää myös sähköyhtiön mieltä.

Eli kun lämmintävettä kuluu vähänkin reilummin hetken aikaa niin aivolaatikko lyö sähkövastuksen päälle ==> varaajan lämpö nousee sinne 52°C tasolle ja sähkövastus kytkeytyy pois, niin tästä taas seuraa se että kun suurempi lämmön kulutus on loppunut niin pysähtyy myös kompressorikin. Sitten kompressori vetää lonkkaa tunnin tai pari ja jatkaa posrkutusta, kunnes taas seuraavana päivänä sama toistuu. Sama tilannehan on kun lämmität takan liian kuumaksi ja sitten lopuksi vedät ikkunan auki kun onkin kuuma.

Tiedän että tuolla noin 1,5kw kompressori teholla ei lämmitetä isoa taloa ja tehdä samalla käyttövettä, ilman sähkövastuksen apua. Mutta kompressorin olisi hyvä jauhaa 24/7 kun sitä lämmöntarvetta on ja sähkövastuksesta apuja sitten vasta kun tilanne sitä oikeasti vaatii. Tuo 1,5kw tehohan on kuitenkin 36kw päivässä ja reilu 13 000kw vuodessa, joten silläkin lämmittää jo aika paljon vettä.

Asiat jotka auttaisivat tilanteeseen:
1. vastuksen kytkeytymis lämpöä alaspäin, tällä saataisiin myös parempi hyötysuhde kompressorista?
2. vastuksen poiskytkentä aikaisemmin, näin pahin vaje täyttyisi vastuksella ja loput kompressorilla?
3. lisää vesitilavuutta lämmitysvaraajaan, ei käyttöveden varaajaan kun siihen tuossa ei oikein ole mahdollisuutta?

Puskurivaraajahan lisää lämpöhäviötä, mutta luulen että enemmän hukkaa tulee tuosta sähkövastus ja kompressorin ääliömäisestä yhteistoiminnasta.
 

Skata

Vakionaama
Vs: IVT 490, sähkövastuksen kytkeytymis lämmönsäätö ja puskurivaraajasta

Tapio.r sanoi:
Eli kun lämmintävettä kuluu vähänkin reilummin hetken aikaa niin aivolaatikko lyö sähkövastuksen päälle ==> varaajan lämpö nousee sinne 52°C tasolle ja sähkövastus kytkeytyy pois, niin tästä taas seuraa se että kun suurempi lämmön kulutus on loppunut niin pysähtyy myös kompressorikin. Sitten kompressori vetää lonkkaa tunnin tai pari ja jatkaa posrkutusta, kunnes taas seuraavana päivänä sama toistuu.

Mitään en tosta laitteesta tiedä, mut kun ohjekirjaa katselee niin oletan, että sulla on "taloudellisuuskäyttö" valittuna vai? Lainaus ohjemanuskasta :

"Voit helposti vaihtaa normaalikäytön ja taloudellisuuskäytön välillä. Tehdas-asetus on normaalikäyttö. Taloudellisuuskäyttö antaa suurempia säästöjä
viivyttämällä lisäsähkön aktivointia, niin että kompressorilla on enemmänaikaa täyttää esim. käyttövesitarve. "
 

Tapio.r

Jäsen
Vs: IVT 490, sähkövastuksen kytkeytymis lämmönsäätö ja puskurivaraajasta

Skata sanoi:
Mitään en tosta laitteesta tiedä, mut kun ohjekirjaa katselee niin oletan, että sulla on "taloudellisuuskäyttö" valittuna vai? Lainaus ohjemanuskasta :

"Voit helposti vaihtaa normaalikäytön ja taloudellisuuskäytön välillä. Tehdas-asetus on normaalikäyttö. Taloudellisuuskäyttö antaa suurempia säästöjä
viivyttämällä lisäsähkön aktivointia, niin että kompressorilla on enemmänaikaa täyttää esim. käyttövesitarve. "

En nyt ihan osaa sanoa, mihin yrität vastata ja ymmärsitkö kertomaani ongelmaa täysin. Mutta niissä toiminnoissa mitä ohjekirja mainitsee ei ole epäselvää. Käyttöasetuksena on normaalikäyttö, mutta kokeiltu on myös sitä taloudellisuuskäyttöä. Se on muuten hyvä, mutta se säätää lämmityksen menolämpötilaa reilusti alaspäin, kun lämmintä vettä kuluu enemmän.

Se asia mitä nyt yritän kysyä on: saanko jotenkin säädettyä vastuksen päälle- ja poiskytkeytymislämpötiloja?
Huoltovalikosta löytyy 8.9 kohta jossa lukee: lisäsähkön rajanasetus, säätöväli on 0-10 ja alkuperäinen on 3.0, tämäkään ei tunnu vaikuttavan, ainakaan niin merkittävästi että sitä huomaisi toiminnassa.
 

tarjo

Tulokas
Vs: IVT 490, sähkövastuksen kytkeytymis lämmönsäätö ja puskurivaraajasta

Siellä on erikseen huoltomies- valikko (painaa pitkään painiketta). voisit kysyä huollosta että sais kompuralle pidemmän käyntijakson lämpötilarajoja asettamalle.
 

Tapio.r

Jäsen
Vs: IVT 490, sähkövastuksen kytkeytymis lämmönsäätö ja puskurivaraajasta

Palataas vanhaan aiheeseen. Muutamasta paikasta kysellyt millä tuon sähkövastuksen saisi toimimaan järkevämmin mutta aika tuntematon laite tuntuu olevan. En ole vieläkään ihan selvillä pystyykö sähkövastuksen ja kompuran lämpötiloja säätämään erikseen. Jos pystyy mielestäni tässä olisi pari vaihtoehtoa millä tätä voisi korjata:
1: Vastus toimikoon kuinka toimii, mutta tiputetaan laitteen maksimi lämpötilaa alkuperäisestä 52 (nyt lämpö on 50) vaikka 45 tasolle, jolloin vastus menee pois tuossa 45 lämpötilassa. Sitten kompuran pitäisi saada kuitenkin käydä vaikka 50 lämpöön asti. siihen pitäisi keksiä joku ratkaisu?
2: Vastuksen ohjaukseen yksinkertainen kapillaari termostaatti säädettävällä hystereesillä. Lisäksi otetaan vastuksesta käyttöön vain yksi teho alue, vaikka joku 6kW.

Molemmissa käyttöveden määrä laske, joten se voi tulla ongelmaksi.
 
Ylös Bottom