IVT Optima -20 COP?

Otso

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Nyt taisin kysyä sellaista mihin ei löydy vastausta edes nettiavaruudesta googlettamalla..Toivottavasti foorumin jannut tietää.

IVT:n uusi optima toimii mainosten perusteella -20oC saakka, mutta hyötysuhteesta tuossa lämpötilassa ei ole kerrottu mitään. Voiko kylmäaineen (R407C) ja kompressorin (Scroll) perusteella tehdä asiasta johtopäätöksiä?

Optiman hyötysuhde pakkasella arveluttaa, sillä kilpailijat (esim. Nibe ja CTC) käyttävät uusimmmissa malleissa kylmäaineena R404A:ta.
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: IVT Optima -20 COP?

Kuulemma nuo IVT:t pirun kalliita, tosin tuosta mallista en tiedä, onko muilla tietoa hinnasta?
 

Joppe112

"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
Vs: IVT Optima -20 COP?


Eipä ole näkynyt speksejä tästä IVT:n pumpusta.

Noista kylmäaineista voi sanoa, että 404 ja 407 ovat 3-komponettisia yhdisteitä ikivanhoista tunnetuista yhdisteistä kun taas 410 on vain 2:n komponentin "paketti". Tästä johtuen jotkut kylmäkallet täällä pitävät 410:a parempana yhdisteenä: se on yksinkertaisempi ja prosessi stabiloituu nopeammin kuin noilla toisilla yhdisteillä.

Näitä kylmäaineita myös omistetaan valmistuspatenttiensa myötä ja se luo lisää omia "leirejään" valmistajien keskuudessa. Esim, jenkit on olleet aika hitaita siirtymään 410:iin ja sen taustalla voi olla myös patentit ja raha:

* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2227.0
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: IVT Optima -20 COP?

wattis sanoi:
Kuulemma nuo IVT:t pirun kalliita, tosin tuosta mallista en tiedä, onko muilla tietoa hinnasta?
Jonkun pitäisi aloittaa salapoliisityö: kenen tekemä laite on kyseessä jne...
 

Otso

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: IVT Optima -20 COP?

Kuulemma nuo IVT:t pirun kalliita, tosin tuosta mallista en tiedä, onko muilla tietoa hinnasta?
Kyllä IVT alkaa olla samassa hintaluokassa kuin kilpailijansa 7...8k€. Kilpailu on sen verran kovaa ettei pelkästä brändistä kannata ylimääräistä maksaa.

Sen verran salapoliisityötä ehdin tekemään että IVT, Autoterm, Carrier ja Bosch ovat VILPpien osalta käytännössä samaa tavaraa.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: IVT Optima -20 COP?

Otso sanoi:
Kuulemma nuo IVT:t pirun kalliita, tosin tuosta mallista en tiedä, onko muilla tietoa hinnasta?
Kyllä IVT alkaa olla samassa hintaluokassa kuin kilpailijansa 7...8k€. Kilpailu on sen verran kovaa ettei pelkästä brändistä kannata ylimääräistä maksaa.

Sen verran salapoliisityötä ehdin tekemään että IVT, Autoterm, Carrier ja Bosch ovat VILPpien osalta käytännössä samaa tavaraa.
Hmm.. eli siis todennäköisesti Carrier hoitaa tekemisen Bosch-konsernille. Jompikumpi ruotsalaisfirma on toki voinut osallistua suunnitteluun..

Bosch, Autoterm ja IVT ovat siis Bosch-konsernin brändejä, ainakaan näiden tarrojen alla todellisia eroja ei liene odotettavissa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: IVT Optima -20 COP?

IVT Optimalle löytyy hyvä asennusohje, josta selviää monia VILPien säätömahdollisuuksia.
http://ivtgreenenergy.fi/esitteet/Manual_12344_Optima_600-1700_shunt_inst_fi.pdf

"Kun ulkolämpötila on alle noin -10ºC, lämpöpumppu pysähtyy eikä tuota käyttövettä. Säätökeskus aktivoi sen sijaan lämminvesivaraajan (IVT 300/160) sisäisen sähkövastuksen ja pitää näin varaajan lämpötilan korkeana."
"Lämpöpumppu pysähtyy, kun ulkolämpötila laskee alle noin -20ºC. Kaikki lämmöntuotanto tapahtuu silloin sähkö-/öljykattilalla. Lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti, kun ulkolämpötila nousee yli noin -20°C."

Näin siis ohjataan laitetta kun kylmäaineena on R407C, kylmäainetta 2,5-3,5 kg ja kompressorina on/off scroll.
(Ei EVIä!)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: IVT Optima -20 COP?

Tässäpä Carrier 30NQL, tuttu laite IVT/Bosch/Junkers (oliko vielä AutoTherm) merkkisenä
http://www.carrierab.se/produktblad/30nql-produktblad.pdf
 
Ylös Bottom