IVT Optima - T6 korkea kuumakaasun lämpötila virhe ja lattiat lämpöisinä

  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Olisiko kenelläkään tietoa mistä kyseinen virheilmoitus voisi johtua. Eilen huomattiin että lattiat joissa ei ole huonekohtaista termostaattia ovat melko lämpimiä (vessat, keittiö yms) ja nyt aamulla tuli herja koneeseen T6 - korkea kuumakaasun lämpötila.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Noilla tiedoilla ei nyt vielä kovin kattavaa diagnoosia tee mut arvauksena vaihtoventtiilin jumitus jonka johdosta osa kuuman veden latauksesta menee lattioille eikä lämminvesivaraajalle?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Noilla tiedoilla ei nyt vielä kovin kattavaa diagnoosia tee mut arvauksena vaihtoventtiilin jumitus jonka johdosta osa kuuman veden latauksesta menee lattioille eikä lämminvesivaraajalle?
Juu - tai kone ei älyä että nyt on tarpeeksi lämmintä - joka voisi olla lämpöanturivika. Näkeekö siitä vehkeestä lämpötiloja näytöltä ?
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Asiaa hetken tuumailtua ja mietittyäni tuota @VesA : tarjomaa vaihtoehtoa niin mieleen hiipii kuitenkin ajatus et eikö tuon pitäisi silloin kuitenkin ensisijaisesti katkaista korkeapainehälytyksestä eikä kuumakaasusta?

Voiskohan tuossa kuitenkin olla useampi päällekkäinen vika eli sekä vaihtoventtiili että esimerkiksi kylmäaineen vajaus?

Toki niin kun alussa tuli todettua niin annetuilla tiedoilla ei vielä kovin pätevää diagnoosia aikaansaada...
 
Ylös Bottom