janti FD35VABH loggauksia 2020

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #2
Ulkolämpötila +2C - -5C

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho 1717 kW
Ottoteho 570 W
=> koti-KOP 3,0

Sulatukset 30 min - 1 h 30 min välein
Lämmitysjaksot pitenivät 50 min saakka yöllä. Aamulla IVO-bootti, sen jälkeen 1 h 20 min jaksoja lyhimmillään.
Suhteellinen kosteus yli 90% koko yön.
 

Liitteet

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #5
Ulkolämpötila -11C - -2,5C

Pyynti 23-22, puhallus III-II, i-see ON/OFF

Antoteho 2223 kW
Ottoteho 691 W
=> koti-KOP 3,2

Sulatukset 2 h - 2 h 30 min välein

Sisälämpötilan tippuminen aamulla ja iltapäivällä johtui makuuhuoneen oven kiinnilaitosta. Sisäilmanloggeri oli makuuhuoneessa.
 

Liitteet