janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tässäpä logattuna puhalluslämpötiloja lämmityjaksolta.
Ulkona noin -11 - -12 C ja sisällä noin 21-22 C. Puhallus III-nopeus ja hiukan ala viistoon. Puhallus suoraan eteenpäin. Pyynti 22 C ja i-see päällä.

Ottotehot lämmitysjaksolla noin 770W (ei sulanapitovastusta). Lämmitysjakson pituus 60 minuuttia.

22:50 puhallusnopeudeksi laitoin II ja tästä johtuu pieni pompsaus puhalluslämpötilassa tuossa kohden.
 

Liitteet

  • JANTI FA25VA mittaus III-nopeus -11 C 2010-2-17 19-59.xls
    345,5 KB · Katsottu: 390

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Yöllä mentiin ilman i-seetä pyynti 22 ja puhallus 2 nopeudella.

Keskiantoteho oli lämmitysjaksolla (esim. kello 5:00 -6:00) noin 1950-2000 W ja ottoteho noin 900 W.
Lämmitysjakson kesto koko yön 60 min.
Sulatukset kestivät noin 9 minuuttia (kestolaskettu siitä kun puhalluslämpötila laskee alle 30 C ja nousee takaisin yli 30 C).
Sulatusajan keskiottoteho kokemusperäisesti noin 550 W.

Tässäpä arvioita COPeista:
=> Lämmitysjakson COP noin 2,2
=> Sulatukset huomioiva COP noin 2
 

Liitteet

  • JANTI FA25VA -12 - -15 C II-nopeus 2010-2-17 23-53.xls
    148,5 KB · Katsottu: 226
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4 KB · Katsottu: 453
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4 KB · Katsottu: 450

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Yksi lämmitysjakso energiamittarilla, kellolla ja puhalluslämpötilaseurannalla. Puhallus III, i-see päällä, sisällä +22 ja ulkona -12 C

Ulkolämpötila alussa -11 C ja kosteus 82%

15:58 puhallus loppuu =sulatus e-mittarilukema 2095,04 puhallus juuri ennen sulatusta 34,8 C
16:00 puhalluslämpötilamittarin lukema on laskenut alle 30 C
16:02 sulatus loppui =ulkoyksikön kuivauspuhallus alkaa e-mittarilukema 2095,06 "puhalluslämpötila" 16 C
16:06 sisäyksikkö puhaltaa e-mittarilukema 2095,08 puhalluslämpötila 19 C
16:10 lämmittää puhallusilma kohonnut yli 30 C e-mittarilukema 2095,1
17:18 puhallus loppuu =sulatus e-mittarilukema 2095,92 puhallus juuri ennen sulatusta 33 C
17:19 puhalluslämpötilamittarin lukema on laskenut alle 30 C
17:21 sulatus loppui =ulkoyksikön kuivauspuhallus alkaa e-mittarilukema 2095,95 "puhalluslämpötila" 19 C
17:25 sisäyksikkö puhaltaa e-mittarilukema 2095,96 puhalluslämpötila 17 C
17:30 lämmittää puhallusilma kohonnut yli 30 C e-mittarilukema 2096,01

Ulkolämpötila lopussa -13,8 C ja kosteus 84%

Lämmitysjakson pituus noin 68 minuuttia ja sähköä kului 820 Wh => keski ottoteho noin 723 W
Sulatusjakson pituus paineen nosto mukaanlukien 12 minuuttia ja sähköä sulatus+paineiden nosto vei 90 Wh => keski ottoteho tuona aikana 450 W
=> Sulatuksen osuus koko tarkastelu jakson (lämmitys+sulatus) energiasta on noin 10% (=90 / (820+90))


18:37 puhallus loppuu =sulatus e-mittarilukema 2096,95 ulkona -15 C
II Lämmitysjakso 940 Wh ja 67 min => keskiottoteho noin 840 W
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Laitetaampa näytille puhallusdataa päivältä ja laskelmia/arvioita noista kahdesta lämmitysjaksosta joita oli kellotettu edellä (loggerin kello oli noin 2 min edellä).

Ottotehot ja energiat otettu tuossa edellisessä viestissä.

Antoteho ekalla jaksolla noin 1680 W ja toisella noin 2010 W. Nuo on arvioitu +23 C imuilmalla ja SM:n puhallusmääristä -10%.

Lämmitysjaksojen arvioidut COPit 2,3 ja 2,1 ja sulatukset huomioiva COPit noin 2,1 ja 2,0 :)

Nyt illalla kello 21:00 imuroin sisäyksikön ja pesin kaikki suodattimet. :cool:

Aika nätisti nuo sulatukset huomioivat COPit joita olen tuossa edellä arvioinut näillä täysillä ottotehoilla menevät tuonne VTT-testien käppyrälle. ;D
 

Liitteet

  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,6 KB · Katsottu: 430
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 406
  • JANTI FA25VA -12 C III-nopeus 2010-2-18 10-30.xls
    372,5 KB · Katsottu: 243

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tuossapa dataa TO-PE välisestä yöstä. Lämpötila -15 - -27 C.


[ylläpito on poistanut liitteen]
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 447
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 429

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tuossapa dataa PE-LA välisestä yöstä ja LA päivästä. Lämpötila laski yöllä alle -20 C.

Antoteho on ollut yöllä ja päivällä ollut noin 1,5 kW ja ottoteho 900-1000 W kieppeillä.
COPit eivät sulatuksien kanssa ole enään päätä huimaavia.

Kelit on kuivat, mutta sulatustiheys on pysynyt samana, kuivaa kennoa sulatellaan edelleen 1 h 15 min välein.
Sulatukset ovat todella nopeita (itse sulatus operaatio 1-2 min).

Tuo sulatusanturin siirto ei näyttäisi pidentävän sulatusvälejä ainakaan tuossa paikassa. Toisaalta se ei niitä myöskään niitä lyhennä.
Huippu ottotehokin pysyy paremmin korkealla (~1000W), aiemmin laski nopeasti pakkasten kiristyessä alle 800 W tasolla.
Kunhan tässä kelit lauhtuvat, niin pitääpi siirtää tuo anturi takaisin omalle paikalleen. Pitäisiköhän laitaa sille eristettä päälle ettei jäätä alkaisi kertymään sen ympärille.
 

Liitteet

  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 401
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 411
  • JANTI Mitsu FA25VA II-puhallus -19 - -22 C 2010-2-19 23-50.xls
    724 KB · Katsottu: 217

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

LA-SU välisen yön oli laite pois päältä. SU illallla laitoin koneen uudestaan päälle, kun sää lauhtui.
No konehan alkoi käymään noita 30 minuutin lämmitysjaksoja ja kävikin niitä koko yön. :mad:

Tänään aamulla tein sitten kunnon IVO-bootin+kake-resetin. Data on vielä tuolla loggerissa sisällä.
No kyllähän se kunnon boottia vaati, nyt on menty 60 minuutin lämmitysjaksoja koko päivän. Aika huonosti tuo loggeri tuntuisi toimivan, epäkurranttia dataa tulee todella paljon. :-[
 

Liitteet

  • MitsuFA25_-17C_III-tai II-nopeus_2010-2-21 18-50.xls
    472,5 KB · Katsottu: 232
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 414
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Katsottu: 419
  • JANTI_FA25VA_III-puhallus_2010-2-22 8-10.xls
    410 KB · Katsottu: 221

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

janti sanoi:
Aika huonosti tuo loggeri tuntuisi toimivan, epäkurranttia dataa tulee todella paljon. :-[[/i]

Loggerissa (TEMPerB) on kyllä jotain mätää. Se suostuu nykyään loggaamaan vain yli +30 C lämpötiloja??? Missäköhän voisi olla vika?
Noista aiemmista datoista voi havaita että jo aivan ekoissa mittauksissa oli noita negatiivisia lukemia joukossa.

Ohessa viime yön loggaustulokset. Eilen illalla muutin tuon sulatuksen lopetuksen kokeeksi +8 C, katsotaan alkaako lämmitysjaksot pidentymään nyt kuivemmilla keleillä. Toistaiseksi on menty tunnin lämmitysjaksoja ja kenno on ollut sulatuksen alussa kunnolla huurussa. => Tuntuisi tuo tunnin välein sulattelu soveltuvan aika hyvin aika monelle kelille, ainoastaan -17 C kylmemmällä voisi sulatella hiukan harvemmin.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 400
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    6,1 KB · Katsottu: 403
  • FA25VA_-15_II-nopeus_2010-2-24 22-36.xls
    139,5 KB · Katsottu: 241

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Saimpa vihdoin tuon toisenkin loggerin toimimaan. => Tässäpä dataa viime yöstä.

Ihan noin kylmänä ei tuo ulkoilma yöllä käynyt kuin tuossa virallisessa mittauspisteessä. Ehkä noin -15 C.
Epäilen että tuossa imuilman lämpötilamittauksessa voisi olla noin 2 asteen virhe, viressä ollut toinen mittari näytti alempia lämpötiloja.

Laite lämmitteli aina 1 h ja 10 min verran kerrallaan ja sulatti/nosti paineita aina välillä noin 10 minuuttia. Koko jakso sulatuksen alusta seuraavan sulatuksen alkuun kesti 1 h 20 minuuttia.

Hauskaa pientä nypytystä tuo puhallusilma tekee. Sitä en tiedä ajeleeko kompura tuossa eri tehoja vaiko EEV-eri avauksilla. 1 min ja 30 s menee huipusta pohjalle, eiköhän tuo ole kompressori.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 436
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,8 KB · Katsottu: 433
  • Yö_5.3.-6.3.2010_20.00-8.00.xls
    757,5 KB · Katsottu: 232
  • FA25VA_II-puhallus_-10C.png
    FA25VA_II-puhallus_-10C.png
    11,4 KB · Katsottu: 456

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tässäpä dataa tältä illalta. Laite ajeli minimitehoa koko illan (=taloussähkö lämmitti sen verran)

Aika hyvin pysyy tuo puhallusilma noin asteen sisällä. ;D
III-nopeudella ei näy enään aaltoilua.
 

Liitteet

  • Ilta_6.3.2010_-5C_III_FA25VA.xls
    88,5 KB · Katsottu: 248

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Sunnuntain aamumitttaus jossa ulkolämpötila nousi -12 C => -8 C samaan aikaan ottoteho laski noin 800 => 600 W.

III-puhallusnopeus käytössä ja näyttäisi olevan tuota ~1,5 C heiluntaa tuossa ulospuhalluslämpötilassa.
 

Liitteet

  • FA25VA_aamumittaus_-12--8C_III-puhallus.xls
    319 KB · Katsottu: 231

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

SU-MA välinen yömittaus lämpötila tippui illalla noin -15 C

Sulatusväli oli koko yön 1 h 30 min (=lämmitysjakson pituus)
 

Liitteet

  • Kosteus.png
    Kosteus.png
    5,4 KB · Katsottu: 399
  • Ulkolämpötila.png
    Ulkolämpötila.png
    5,9 KB · Katsottu: 409
  • JANTI_FA25VA_ilta-yö_-12_-_-15C_III-II_puhallus.xls
    353 KB · Katsottu: 223
  • SU-MA_yön_mittaus.jpg
    SU-MA_yön_mittaus.jpg
    152 KB · Katsottu: 507

Expert

Aktiivinen jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

janti sanoi:
SU-MA välinen yömittaus lämpötila tippui illalla noin -15 C

Sulatusväli oli koko yön 1 h 30 min (=lämmitysjakson pituus)

Ihmeelliset käppyrät? Näyttää olevan jonkinverran samanlaista sulatuksenjälkeistä kiukkuilua kuin puuhiksen laitteessa. Sulatuksien kestot näyttää myöskin olevan pitkät. Mutta eniten minua ihmetyttää se että puhallusilman lämpötila putoaa jopa +12C:sta asteiseen sulatuksien yhteydessä eli n. +13C astetta alle imulämpötilan. Tämähän on erittäin suuri coppia alentava tekijä eli käytännössä huoneilman lämpöä siiretään ulos. Sen huomaa myöskin imuilman lämpötilakäppyrästä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Expert sanoi:
Näyttää olevan jonkinverran samanlaista sulatuksenjälkeistä kiukkuilua kuin puuhiksen laitteessa. Sulatuksien kestot näyttää myöskin olevan pitkät. Mutta eniten minua ihmetyttää se että puhallusilman lämpötila putoaa jopa +12C:sta asteiseen sulatuksien yhteydessä eli n. +13C astetta alle imulämpötilan. Tämähän on erittäin suuri coppia alentava tekijä eli käytännössä huoneilman lämpöä siiretään ulos. Sen huomaa myöskin imuilman lämpötilakäppyrästä.

Sulatuksen kesto puhalluksen loppumisesta uuden lämmitysjakson alkuun (=puhallus alkaa uudelleen) 10 minuuttia. Kun laite alkaa puhaltamaan on puhallusilma välittömästi huoneilmaa ja imuilmaa lämpimämpää.

Eihän laite tietenkään sulatuksen aikana kylmää ilmaa puhalla, koska sisäyksikön puhallin on seis koko sulatusjakson. /a080 Kylmää ilmaa valuu kennolta sulatuksen aikana anturille, koska mulla on modattu laite niin ettei tuo etuluukku sulkeudu sulatusjakson ajaksi, normaalistihan se Mitsuissa sulkeutuu. :cool:
Panassa tuo kennosta valuva puhallusilma laskee jopa -17 C, siitä mulla on kuvia tuolla toisessa ketjussa. ;D

Puhallusilma saavuttaa huippunsa 11 minuutin kuluttua siitä kun laite on aloittanut uuden lämmitysjakson (= puhalluksen alusta) II-puhallusnopeudella. Kyllä tuo musta aika äkkipikainen on. ;D
Puhallusnopeus tietenkin vaikuttaa siihen kuinka nopeasti tuo huippupiste saavutetaa. Sitä nopeammin se saavutettaan mitä alhaisempi puhallusnopeus on, automaatilla hyvinkin nopeasti.
 

Liitteet

  • FA25VA sulatusjakso -15C.jpg
    FA25VA sulatusjakso -15C.jpg
    118,9 KB · Katsottu: 468

puuhis

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Expert sanoi:
Ihmeelliset käppyrät? Näyttää olevan jonkinverran samanlaista sulatuksenjälkeistä kiukkuilua kuin puuhiksen laitteessa.

Itse asiassa tuo kiukuttelu näkyy selvimmin ottotehosta sekä copissa. Tuosta Jantin käppyrästä en puhallusilman perusteella uskaltaisi väittää että kerää kiukkua.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tulipa taas logattua viime yö ja tämä päivä. Katkojakin tuli sopivasti.

Yöllä mentiin II-puhalluksella ja pyyntinä 21 C. Ulkolämpötila laskin noin -5 C.
Sulatuksia tuli aina 2,5 tunnin lämmitysjakson jälkeen. Antoteho noin 1750 W.
Aamulla ulkolämpötilan kohotessa ja auringon alkaessa lämmittää ikkunoista alkaa ilmeisesti myös sisäilman lämpötila kohoamaan ja tämä kohottaa myös ulospuhalluslämpötilaa 7:30 alkaen.

Kello 10 jälkeen laite meni katkolle. Ulkolämpötila oli noin 3-4 C. Puhallus ja pyynti samat kuin edellä.
Katkokäynnissä lämmitysjakson pituus noin 8-10 min ja seis/katkoaika noin 4 min. Antoteho lämmitysjaksolla noin 1800 W ja koko jaksolla keskimäärin noin 1200-1300 W.

Tuosta voisi arvioida katkokäynti COPia kun käntijakson aikana ottoteho on noin 470 W ja seis aikana noin 16 W.

Lämpöenergian tuotto 1800 W x 8 min /(60 min/h) = 240 Wh
Sähköenergian kulutus (470 W x 8 min + 16 W x 4 min) / (60 min/h) ~ 64 Wh
=> arvio katkokäynti COPiksi on noin 240/64 ~ 3,7

Tuohon lämmitysjakson alkuun pitäisi varmaan lisätä minuutin verran paineiden nostoa. Tässä vastaava laskelma tuolla muutoksella:

Lämpöenergian tuotto 1800 W x 8 min /(60 min/h) = 240 Wh
Sähköenergian kulutus (470 W x 9 min + 16 W x 3 min) / (60 min/h) ~ 71 Wh
=> arvio katkokäynti COPiksi on noin 240/71 ~ 3,4

Eipä tuo katkokäynti niin pahalta näytä näiden laskelmien valossa.
 

Liitteet

  • FA25 +4C puhallus II katkokäyntiä.jpg
    FA25 +4C puhallus II katkokäyntiä.jpg
    134 KB · Katsottu: 337
  • FA25 -5C puhallus II.jpg
    FA25 -5C puhallus II.jpg
    102,6 KB · Katsottu: 342
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 359
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,4 KB · Katsottu: 338

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tässäpä saunaillan jälkeisiä mittauksia. Yöllä pakkasta noin -1 C. Puhallus II-nopeus ja pyynti 21C.

Käyrän muodoista päätellen (=loivaa nousua) yöllä on ilmeisesti ollut pari pikasulatusta sulatusta joissa on sulateltu "kuivaa" kennoa.
Vasta aamulla 4:30 ja 7:20 on tullut kunnon sulatuksia, joissa myös puhallusanturin lämpötila on laskenut alemmaksi. Pitempien käyntijaksojen päätteksi on tullut yksi katkojakso ennen sulatusta.

Tuota katkokäyntiä pitää varmaankin analysoida hiukan tarkemmin.

Ilmeisesti paineiden nosto kestääkin noin 3 minuuttia = käyrän pohjalta tuonne huipulle ennen notkahdusta = sisäyksikön puhallin käynnnistyy.
Tämä "niiaus" ei noissa edellä olleissa +4 C loggauksissa näkynyt näin selvästi, sen vuoksi en tätä aiemmin huomannut.
Itse lämmitysjakso kestää noin 12-13 minuuttia. Itse puhalluskatko kestää noin 4 minuuttia.

Lasketaan uudelleen. Antoteho noin 1700 W ja otto noin 450 W. (koko jakson keskimääräinen antoteho noin 1070 W ja otto 360 W)

Lämpöenergian tuotto 1700 W x 12 min /(60 min/h) = 340 Wh
Sähköenergian kulutus (450 W x 15 min + 16 W x 4 min) / (60 min/h) ~ 113,5 Wh
=> arvio katkokäynti COPiksi on noin 340/113,5 ~ 3

Ehkäpä tämä on lähempänä totuutta noin -1 C kieppeillä. :cool:
 

Liitteet

  • Koko yö.png
    Koko yö.png
    17,6 KB · Katsottu: 340
  • JANTI_FA25_2010-3-25 20-08.xls
    177,5 KB · Katsottu: 254
  • FA25 katkolla.png
    FA25 katkolla.png
    11,9 KB · Katsottu: 342
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,6 KB · Katsottu: 334
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 333

ekis

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

janti sanoi:
=> arvio katkokäynti COPiksi on noin 340/113,5 ~ 3

Ehkäpä tämä on lähempänä totuutta noin -1 C kieppeillä. :cool:

Testaappa man III asentoa.

FD25:sen COP hyppäs ~3:sta 4:seen.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

ekis sanoi:
Testaappa man III asentoa.

Pitääpi testa jossain välissä. Nyt on meneillään loggaus II-nopeudella, josko jossain vaiheessa laittaisi puhalluksen III-nopeudelle kokeeksi.
Mulla on aika pieni tila, joten tuskin tuo III-nopeus isoa muutosta tekee. Ehkäpä tuon huilijakson pituus olisi pitempi.
 

ekis

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

janti sanoi:
ekis sanoi:
Testaappa man III asentoa.

Pitääpi testa jossain välissä. Nyt on meneillään loggaus II-nopeudella, josko jossain vaiheessa laittaisi puhalluksen III-nopeudelle kokeeksi.
Mulla on aika pieni tila, joten tuskin tuo III-nopeus isoa muutosta tekee. Ehkäpä tuon huilijakson pituus olisi pitempi.

Kannattaa testata.
Huomasin, että jos ulkona on ~+2 FD25 ei sulattele enää oikeastaan lainkaan.

Onko sulla päällä muuta lämmitystä kuin ILP?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

ekis sanoi:
Onko sulla päällä muuta lämmitystä kuin ILP?

Pesutiloissa lattialämmitys hyvin pienellä ja lisänä lämminvesivaraajan hukkalämpö.

Asuintiloissa ei ILPin lisäksi muuta lämmitystä, ellei taloussähköä ja ihmisiä siksi lueta.
LTO:n jälkilämmitys ollut pois päältä siitä lähtien kun ulkolämpötila nousi yli -10 C.
 

ekis

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

janti sanoi:
Pesutiloissa lattialämmitys hyvin pienellä ja lisänä lämminvesivaraajan hukkalämpö.

Asuintiloissa ei ILPin lisäksi muuta lämmitystä, ellei taloussähköä ja ihmisiä siksi lueta.
LTO:n jälkilämmitys ollut pois päältä siitä lähtien kun ulkolämpötila nousi yli -10 C.

Otin pesutilojen lattialämmityksen pois päältä kun huomasin, että vie vähemmän sähköä kun pitää kämppää 24-25-asteisena pelkällä ILP:llä.
Pesutilojen lattia on nyt samanlämpöinen kun ennen.
Lattia kuivuu suihkun jälkeen ihan silmissä, kun pistää ilmanvaihdon täysille ja nopeammin kuin ennen.
 

jarip

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tuossa mitsu toimii varsin hyvin ja pitää COP:n hyvänä. Oman Panan katkolla COP on alle 2. Tämä johtunee siitä, että mitsu ottaa heti 450 W käyttöön ja nostaa paineet aika pian. Panalla 170 W ottoteholla paineennosto kestää pidempään ja se lämmitysvaihe jää aika lyhyeksi. Yleensä se käyttää lämmitysvaiheessa ottotehona 250 W ja sitten putoaa suoraan alle 20 W. Lämmitysvaiheessa lämmöt nousevat sitten ihan mukavasti, mutta kokonais-COP jää pienehköksi.

Toisaalta kokonaisenergiankulutus on tosi vähäistä, eikä sen vaikutus vuosi-COP:iin ole merkittävä. Yleensä katkokäyntipäivinä pumppu on ottanut 2 - 5 kWh ja tuottanut sen vähäisen energiantarpeen kuitenkin edukkaasti. Luultavasti esim yöllä pumppu on käynyt ilman katkojakin pitkiä aikoja? Vuorokausi-COP saattaa olla silti yli 3. Tuossa "hävitty" energia on varmaan saatu korvattua pikkutehopäivinä, kun COP on ollut tosi korkea ja ottoteho on pysytellyt välillä 250 - 500 W. Niitä on kuitenkin aika paljon, katkominen on harvinaisempaa. Omaan asuntoon pieni ottoteho sopii mainiosti ihan takankin takia.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tässäpä tämän päivän katkokäyntiloggauksia klo 8:00-17:00.

Otin tuosta Cost Controlista nuo energialukemat aina tunnin tai kahden välein ylös jotta sain laskettua arviota tuntitason keskimääräisiä anto- ja ottotehoja katkoilla.

- II-nopeudella lämpöä tuli noin 1,2 kW keskiteholla, ottoteho ollessa keskimäärin 350 W, ulkolämpötila +1 C kieppeillä.
- III-nopeudella iltapäivällä tuli vastaavasti lämpöä tuli noin 1,6 kW keskiteholla, ottoteho ollessa keskimäärin 375 W, ulkolämpötila oli noussut jo +5 C.

Yhtään sulatusta laite ei tänään tehnyt tuossa loggausjaksolla. Lämmitystehot olivat pieniä ja ilma kuivaa.

=> Tasipa tuossa iltapäivällä tulla hiukan ylilämpöä III-nopeudella, koska laite huilasi lähes tunnin verran iltapäivällä (14-15). Näyttäisi siltä että vaatii ~+5,5 C yli pyynnin tuon imulämpötilan että termostaatti laittaa pelit seis.

Kuvaajissa on myös näkyvissä puhallus- ja imuilman lämpötilaero ja huoneilman lämpötila noin metri sisäyksiköstä sivuun ja 2 metrin korkeudella lattiasta.
 

Liitteet

  • Iltapäivä puhallus III.png
    Iltapäivä puhallus III.png
    14,4 KB · Katsottu: 332
  • Aamupäivä II-puhallus.png
    Aamupäivä II-puhallus.png
    15,5 KB · Katsottu: 336
  • FA25 katkokäyntiä III-nopeudella.png
    FA25 katkokäyntiä III-nopeudella.png
    12,6 KB · Katsottu: 347
  • FA25 katkokäyntiä II-nopeudella.png
    FA25 katkokäyntiä II-nopeudella.png
    12,7 KB · Katsottu: 330
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 312
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 293

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tässä hiukan mittauksia PE-LA

Aamuyöllä oli hiukan pakkastakin ja laite teki ainakin yhden kunnollisen sulatuksen 3:00
 

Liitteet

  • Sisälämpötila_2010-4-11.xls
    31 KB · Katsottu: 168
  • PE-LA FA25VA katkokäyntiä.png
    PE-LA FA25VA katkokäyntiä.png
    22,1 KB · Katsottu: 326
  • LA aamu pitkä katko.png
    LA aamu pitkä katko.png
    12,6 KB · Katsottu: 316
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 308
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 291

repomies

Hyperaktiivi
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

janti sanoi:
Viimiset 6 vuorokautta on menty keskikulutuksella 6 kWh/vrk. :cool:

Tuo on todella vähän, eipä ihme jos ei hurjasti sulattele. Osaatko arvioida miten paljon pumppu ottaa maksimitehoja öisin? Itsellä lipsuu yöpakkasilla helposti yli 1300W nuo ottotehot, siis siinä vaiheessa kun kämpän lämpötila alkaa pudota ja termostaatit päästävät veden kiertämään jäähtyneessä lattialaatassa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

repomies sanoi:
Osaatko arvioida miten paljon pumppu ottaa maksimitehoja öisin?

Puhallus on II-nopeudella yöllä. Puhalluslämpötilasta (max ~38C) päätellen on laite ottanut maksimissaan 470 W.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

janti sanoi:
Puhallus on II-nopeudella yöllä. Puhalluslämpötilasta (max ~38C) päätellen on laite ottanut maksimissaan hiukan alle 500 W.

Eikä sulata kuin kerran yössä, vaikka olisi kosteaa ja kylmää ulkona? Se on vähän verrattuna minun pumppuuni.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tois puol jokke sanoi:
Menikö sulla jotain muutalämmitysenergiaa noiden 6kw lisäksi päivässä?

Pesutiloissa on lattialämmitys yösähköllä (~2,5 kWh/vrk).

Kokonaiskulutus oli 22 kWh/vrk, josta päivä 9 ja yö 13 kWh. Ilpin osuus siis tuo 6 kWh/vrk.

Edellisenä kesänä oli kesä-elokuun kokonaiskulutus noin 10 kWh/vrk ja vastaavan ajan ILPin kulutus noin 1 kWh/vrk.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tois puol jokke sanoi:
Oletan ettei paljoa saunaa lämmitetty? siis sähköä?

Sauna lämmitetty kyseisenä aikavälillä (6 vuorokautta) 2 kertaa (~6 kWh/kerta).

Saunan lämpötila saunomisen alussa ~70 C. Sauna laitetaan pois päältä saunaan mentäessä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Tässäpä loggauksia LA ilta - MA ilta tuulinen viikonloppu takana

LA-yö oli lauha ilmeisesti ei menyt pakkasen puolelle yöllä.
Taisi kenno mennä aika tukkoon noilla katkoajoilla ennen tuota SU-aamun sulatusta. Kennotermistorin pitää näyttää -3 C että FA alkaa sulattelemaan ja tämänkin jälkeen vasta min. 30 minuuttia tuosta tulee 1. sulatus.

SU-yö olikin kunnollinen pakkasyö ja sulatuksia tulikin enemmän.
SU 18:00 - MA 21:00 ILPin kulutus oli 9,17 kWh (keskiteho ~340 W).
 

Liitteet

  • Katkokäyntiä LA-MA 2010-4-17 22-10.zip
    378,8 KB · Katsottu: 208
  • SU-MA pakkasyö.png
    SU-MA pakkasyö.png
    15 KB · Katsottu: 293
  • LA-SU yön kunnon sulatus.png
    LA-SU yön kunnon sulatus.png
    11,8 KB · Katsottu: 296
  • LA-SU yö katkoilla ja yksi kunnon sulatus aamulla.png
    LA-SU yö katkoilla ja yksi kunnon sulatus aamulla.png
    14,9 KB · Katsottu: 275
  • OutsideTempHistory.gif
    OutsideTempHistory.gif
    11,6 KB · Katsottu: 291
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,6 KB · Katsottu: 281
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    6,1 KB · Katsottu: 282

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

repomies sanoi:
Eikä sulata kuin kerran yössä, vaikka olisi kosteaa ja kylmää ulkona? Se on vähän verrattuna minun pumppuuni.

Kyllä tuossa varmaankin on tullut 6-7 sulatusta yön aikana (02-0:cool: noiden puhalluskäyrien muodon perusteella.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=9346.0;attach=16267;image

Osa kyllä varmaankin osin puhtaan kennon lämmittelyä. Puhallus ilma laskee reilusti alle imuilman kun sulatus on "todellinen". :cool:
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Jeps, sinulla pitäisi olla joku anturi oikeasti kennossa tai putkessa jotta nuo erottuisi katkoilusta kristallinkirkkaasti. Kennohan vetää kylmäksi kun sulatetaan, katkolla jäädään huoneilman lämpötilaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

repomies sanoi:
Jeps, sinulla pitäisi olla joku anturi oikeasti kennossa tai putkessa jotta nuo erottuisi katkoilusta kristallinkirkkaasti. Kennohan vetää kylmäksi kun sulatetaan, katkolla jäädään huoneilman lämpötilaan.

Kyllä tuo laakeasti nouseva puhalluskäyrä kertoo hyvinkin selkeästi että nelitieventtiili on välillä ollut toisessa asennossa (=sulatus on tapahtunut).
No voisihan tuota tieteen vuoksi joskus logata tuota kennon lämpötilaakin. ;D
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

Aivan, pitää vain osata lukea tuota käyrää. Näkeehän siitä, nyt kun opastit. Minulla nousee kyllä lämmöt nopeasti takaisin tavoitteeseen, mutta toisaalta sulatuksen näkee myös selkeästi vaihtimelta lähtevän veden lämmöstä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia

MA-TI loggaus

klo 22-21 välisenä aikana ILP kulutti sähköä 6,68 kWh (keskiteho noin 290 W).
 

Liitteet

  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    6,1 KB · Katsottu: 279
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,7 KB · Katsottu: 271
  • MA-TI.png
    MA-TI.png
    15,5 KB · Katsottu: 269
  • MA-Ti välinen yö sulatuksia.png
    MA-Ti välinen yö sulatuksia.png
    11,1 KB · Katsottu: 286
  • Katkokäyntiä MA-TI 2010-4-18.xls
    616,5 KB · Katsottu: 142
Ylös Bottom