Käyttöveden raja-arvojen säädöstä säästöä

ALP

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Minulla on asennettu nibe F470 ja kuten suurin osa omistajista niin en päässyt yllättymään vähäisestä sähkönkulutuksesta. Olen tehnyt kaikenlaisia säätöjä, mutta yksi säätö on minun tulosteni perusteella ylitse muiden! Olen asettanut käyttöveden asetukseksi 35-55 astetta. Eli pilppi alkaa lämmittämään käyttöveden täyttöä vasta kun ko. arvo laskee alle 35 astetta.

Niben alkuperäisissä asetuksissa oli 50-55 astetta ja huomasin että kun joku pesi vauvan pepun ja kädet niin käyttöveden täyttö laski alle 50 ja pilppi alkoi lämmittämään ja aina alle 0 asteen käytti vastuksia. 0-10 asteen lämpötiloissa pilppi yrittää nostaa veden lämpötilaa ilman vastusta, mutta jonkun ajan kuluttua laittaa vastuksen päälle. Ilman käyttöveden kulutusta pilppi joutui käyttämään vastusta 3-4 kertaa tunnissa n.8 minuutin ajan.

Nyt kun olen asettanut 35-55 astetta niin ilman käyttöveden kulutusta pilppi joutuu käyttämään vastuksia n.20minuuttia yhtäjaksoisesti 1,5-2 tunnin aikana. mikäli käytetään käyttövettä niin pilppi ei joudu heti töihin, koska käyttöveden täyttö saa laskea 35 asti ja näinollen kompura ehtii monta kertaa nostamaan käyttöveden täyttö-arvoa ilman vastusta.

Summasummaarum:
Onko muilla kokemusta tästä säädöstä?
Suosittelen kokeilemaan tätä asetusta jos vain lämmin käyttövesi riittää taloudessanne!
 

Mikki

Aktiivinen jäsen
Millainen vuosikulutus on ollut ja minkäkokoisessa talossa? Sekä summittainen sijainti? Eikös tuollainen asetus anna ajoittain vähän viileämmän suihkun, jos sattuu menemään suihkuun alarajaa kolkutellessa?

Yksi mikä olisi fiksua melkein lämpöpumpun kuin pumpun kanssa, on erillinen tulistusvaraaja esim. 100 litrainen. Sitten voi antaa lämpöpumpun jumpata lämpöä miten lystää.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Kaikkein fiksuinta tuossa olisi laittaa se lisäyksen pysäytys kohdilleen. Aivan järjetöntä kesäaikana tehdä käyttövettä vastuksilla kun kompuralla se tulee reippaasti yli 3:n copilla. Jossain kesällä ja välikaudella tuo voisi ehkä pelata noin suurilla eroilla, mutta talvella tuo vain ajaa tilanteeseen missä vastuksia käytetään ja reippaasti. Kesä ja välikausi kun ei ole lämmitystarvetta, niin isolla differenssillä pääsee hieman pidempään käyntiaikaan ja samalla pätkäkäynti vähenee. Eli kompressori käy silloin paremmalla hyötysuhteella.

Sinäänsä tuolla ei hirveän helposti saa kylmää suihkua, koska eihän se koko varaaja ole 35 asteinen. Yläosa voi hyvinkin olla 55C ja täyttö 37C. Silti hanasta tulee niin kuumaa kun termostaatti antaa periksi. Käyttöveden määrä voi sitten olla toinen.
 

ALP

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Millainen vuosikulutus on ollut ja minkäkokoisessa talossa? Sekä summittainen sijainti? Eikös tuollainen asetus anna ajoittain vähän viileämmän suihkun, jos sattuu menemään suihkuun alarajaa kolkutellessa?

Yksi mikä olisi fiksua melkein lämpöpumpun kuin pumpun kanssa, on erillinen tulistusvaraaja esim. 100 litrainen. Sitten voi antaa lämpöpumpun jumpata lämpöä miten lystää.
Ollaan tässä ekaa vuotta mutta vuosikulutus tulee olemaan 12-13000kwh luokkaa. 4hlö perhe kanta-hämeessä. Talo on 120m2 lattialämmitys. Takka on ja sitä käytetään.
Käyttövesi pysyy meillä riittävän lämpimänä. Tammi-Helmikuussa oli n.49 astetta ja kesällä on 53 astetta.
Tulistusvaraaja olisi hyvä, sekin maksaa ja tarkoitus on saada itse pilppi mahdollisimman hyviin säätöihin.
 

ALP

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Kaikkein fiksuinta tuossa olisi laittaa se lisäyksen pysäytys kohdilleen. Aivan järjetöntä kesäaikana tehdä käyttövettä vastuksilla kun kompuralla se tulee reippaasti yli 3:n copilla. Jossain kesällä ja välikaudella tuo voisi ehkä pelata noin suurilla eroilla, mutta talvella tuo vain ajaa tilanteeseen missä vastuksia käytetään ja reippaasti. Kesä ja välikausi kun ei ole lämmitystarvetta, niin isolla differenssillä pääsee hieman pidempään käyntiaikaan ja samalla pätkäkäynti vähenee. Eli kompressori käy silloin paremmalla hyötysuhteella.

Sinäänsä tuolla ei hirveän helposti saa kylmää suihkua, koska eihän se koko varaaja ole 35 asteinen. Yläosa voi hyvinkin olla 55C ja täyttö 37C. Silti hanasta tulee niin kuumaa kun termostaatti antaa periksi. Käyttöveden määrä voi sitten olla toinen.
Näillä säädöillä saan nimeenomaan vastuksen käytön mahdollisimman vähäiselle koska kompura ehtii nostamaan lämpöä myös talvella ja välikeleillä oman kykynsä mukaan ennen kuin veden lämpö laskee 35 asteeseen ja sen jälkeen kone ei kauheen kauan yritä kompuralla kun laittaa vastuksen päälle. Tällä säädöllä kompura saa oman aikansa yrittää lämmittä vettä ja jos ei riitä niin vastusta tarvitaan jokatapauksessa, joten lisäyksen pysäytyksen säätö kannattaa hakea kone/talo/vuodenaikakohtaisesti parhaaksi mahdolliseksi.
Tämä on minun lyhyen kokemuksen mukaan juuri syksy-talvi-kevät kausille hyvä säätö. Kesällä ei kuitenkaan vastusta tarvita, oli säätö melkein mikä tahansa.

Mielestäni oleellisin asia tässä säädössä on se että jos käyttää vähän kuumaa vettä talvella tai välikeleillä niin ei mene heti vastus päälle, niinkuin tapahtui originaali säädöillä. Itse voin käydä riittävässä ja lämpimässä suihkussa siten että vastus ei mene päälle. Vaimo ei ehdi :D
 

Mikki

Aktiivinen jäsen
Ihan hyvät suunnitelmat. Mutta avauksesta tuli ajatus että sinulla olisi kovat kulutukset...

12-13MW ... jos se on kokonaiskulutus .... ei ole millään mittarilla erityisen suuri. Itseasiassa se on oikeinkin hyvä tulos, varsinkin jos ei ole värjötelty kylmässä kämpässä kynttilän valossa.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Näillä säädöillä saan nimeenomaan vastuksen käytön mahdollisimman vähäiselle koska kompura ehtii nostamaan lämpöä myös talvella ja välikeleillä oman kykynsä mukaan ennen kuin veden lämpö laskee 35 asteeseen ja sen jälkeen kone ei kauheen kauan yritä kompuralla kun laittaa vastuksen päälle. Tällä säädöllä kompura saa oman aikansa yrittää lämmittä vettä ja jos ei riitä niin vastusta tarvitaan jokatapauksessa
Jos käyttöveden alaraja on säädetty 35 asteeseen, ei F470 ala lämmittää sitä ennen kuin tuo raja on alitettu. Ei kompressorilla eikä vastuksella. Talvella reilummalla pakkasella tuosta aiheutuu se, että varaaja kyykkää lähes täysin. Kompressori ei yksin jaksa työntää lämpöä varaajaan samalla kun lämmitysvesi huutaa lämpöä. Täten vastus hyppää päälle ja parin stepin jälkeen se on suurimmalla sallitulla teholla.
 

ALP

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Jos käyttöveden alaraja on säädetty 35 asteeseen, ei F470 ala lämmittää sitä ennen kuin tuo raja on alitettu. Ei kompressorilla eikä vastuksella.
Tarkoitin että vaikka käyttöprioriteetti on lämmitys niin se ylläpitää riittävästi saattaa jopa nostaa vähäsen. Seuraan myös dataa. Esimerkiksi nolla asteen tuntumassa saattaa käyttöveden alaraja lämmittämisen jälkeen tipahtaa 45 asteeseen ja pysyy siinä koko yön. Alkuperäisillä asetuksilla se sahaisi 50-55 astetta vastusta käyttäen.

Liitteenä kuva Helmikuun datasta. Siitä näkee että koko yö on menty ilman vastuksia koska kompura on ollut päällä ja käyttöprioriteetti on ollut lämmitys niin se on ylläpitänyt myös käyttöveden lämpöä. Sama on klo 10 ja 17 eteenpäin.

10.2.2019.jpg



Kovilla pakkasilla Tammi-Helmikuussa ei ollut ongelmaa. Menovesi pysyi pyydetyssä lämpötilassa ja lämmintä käyttövettä riitti perheelle. Alla kuva pakkaskelistä jossa vastus menee päälle n.3 tunnin välein.
4.2.2019.jpg
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Tarkoitin että vaikka käyttöprioriteetti on lämmitys niin se ylläpitää riittävästi saattaa jopa nostaa vähäsen. Seuraan myös dataa. Esimerkiksi nolla asteen tuntumassa saattaa käyttöveden alaraja lämmittämisen jälkeen tipahtaa 45 asteeseen ja pysyy siinä koko yön. Alkuperäisillä asetuksilla se sahaisi 50-55 astetta vastusta käyttäen.
Kuvaajista päätellen sulla on todella pienet ilmamäärät kun jäteilma on plussakelilläkin jo tukevasti pakkasella ja sulatuksia tulee toistakymmentä vuorokaudessa. Noita nostamalla saat kompressorille enemmän työtä ja tuottoa. Samalla vastusten käyttö pienenee.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Eikös noita sulatuksia ole 8 kpl ja ne näyttä liittyvän käyttöveden tekoon, ainkin jälkinmäisessä kuvassa...
 