kaksoiskompressori vilpit onko kokemuksia

  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Onko kokemuksia kaksoiskompressori vilpeistä jossa tulovesi saadaan jopa +80 asteiseksi? Esim LG Therma V High Temp 16 kW ?
 

kimmok

Aktiivinen jäsen
Onko kokemuksia kaksoiskompressori vilpeistä jossa tulovesi saadaan jopa +80 asteiseksi? Esim LG Therma V High Temp 16 kW ?
Kylhän peräikkäis kytkennällä voidaan tehhdä vaikka paljoon kuumempaakin kuin 100°
Mutta onko siinä mitään energia taloudellista hyötyä.
On sit aivan juttu.
Et sillai.
Eli ei mopolla moottoritielle.
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuollainen oli vuosia sitten TM:n VILP-testissä, en muista oliko ehkä Daikin. Kahden kompuran kaskadi ei pärjännyt COPeissa kovin hyvin niilläkään lämpötila-alueilla joissa tavallinen VILP toimii, kyllä kaskadi on aika erikoislaite.
 
Jos kunkin kahden peräkkäisen vaiheen COP olisi vaikka 3, niiden yhteenlaskettu COP olisi heikko.

Vaiheittain:
2 kWh ilmasta + 1 kWh sähköä = 3 kWh @35 °C, eli COP3 vuoden ympäri
3 kWh + 1,5 kWh sähköä = 4,5 kWh = COP3 @80 °C. En tiedä, mitä COP tälle tulistuspumppaukselle voisi olla. Käytin samaa kolmea.

COPiksi tulisi kaikkiaan:
4,5 kWh/(1kWh+1,5kWh) = 1,8

On se tietysti parempi kuin suorasähköllä jos vain kuumasta vedestä on kyse mutta lämmittämisessä tuo ei enää oikein anna villoja.

Jotenkin tulisi mieleen, että olisi oltava kaksi aparaattia. Toinen joka tekisi tuota matalaa lämpötilaa varaajaan ja siitä sitten tarpeen mukaan toinen tekemään tuota kuumaa ellei sitten todellakin kaikkea haluttaisi kuumana.

Kesällä saisi suoraan ilmasta semmoisen COP3 kun pumppaisi vain 55 °C:een - jos se vaikka kuitenkin riittäisi.
 

Pasikookoo

Aktiivinen jäsen
Ja niille jotka epäilevät vilp-laitteiden kompuroiden toimintavarmuutta, niin niille henkilöillehän tässä on kaksi kompuraa. Tupla kauhu.
 
Ylös Bottom