Vs: Kiinan VILP projekti alkaa
Tuo imupaineen tippuminen on hyvä asia, mutta nuo lämpötilat ei, eli oliko ne oikeasti noin päin eli coil -2 ja suction -24 ? Toisaalta jos kenno oli umpijäässä niin asia on silloin OK. Miten se tuollaiseen tilaan yleensä edes pääsi ?
Tehojen tippuminen on ihan normaalia ilmojen kylmetessä ja noin siinä juurikin käy. Mielestäni tuo 7 asteen lämpenemä on ihan hyvä 0 keleissä, siitä tulee noin 10 kw:n tehot, jos virtaama on esim 1,2 m3/h
Jokatapauksessa tuo koneesi on kohtuullisen holtiton tällä hetkellä, eli sitä kompuran pumppauskykyä pitää rajoittaa sillä TAMulla, jotta mitoitus saadaan kohdilleen. Tällähetkellä arvioisin, että et voi käyttää laitetta hirveän kovilla pakkasilla, koska se höyrystin on aivan liian pieni.. Mutta toimiihan se nyt siihen 0 asteeseen ihan kohtuudella..
nf-50 sanoi:zadah sanoi:Tämä on vähän vaikemapi tapaus sillä mittaukset ja silmä kertovat eri asioita..
Eli höyrystymispaineiden puolesta (MP) kenno saa vieläkin liikaa ainetta. Toisaalta silmällä katsottuna se saa jopa liian vähän.
Tuosta höyrystymispaineesta vielä sen verran, että sen jälkeen kun ainemäärä pudotettin, olen kerran nähnyt sen olevan 0,2MPa.
Tämä tapahtui kun kone oli ajanut kennon umpijäähän ja kennon LT oli -2 ja palaavan kaasun -24.
zadah sanoi:Kuumakaasun lämpötilojen (ja tehojen ?) perusteella syöttö on aikalailla optimi.
Tehohan on tippunut lämpimistä keleistä jonkin verran (> 30%), jos vertaa veden lämpenemää laitteen yli. Aiemmin (suuremmalla täytöksellä) ulostulevan veden lämpö oli noilla kaasunlämmöillä väh. 10 astetta suurempi kuin sisäänmenevän.
Tämähän tietysti johtuu pienentyneestä kaasun massavirrasta.
zadah sanoi:NF50:llä pitäisi tosiaan katsoa se kompuralle menevä putki, onko se kuinka pitkälle kuurassa... suction tempin mukaan sen pitäisi olla kohtuu jäässä (-7 astetta). Eli sen puolesta menee taas liikaa...
Tarkastan asian.
Tuo imupaineen tippuminen on hyvä asia, mutta nuo lämpötilat ei, eli oliko ne oikeasti noin päin eli coil -2 ja suction -24 ? Toisaalta jos kenno oli umpijäässä niin asia on silloin OK. Miten se tuollaiseen tilaan yleensä edes pääsi ?
Tehojen tippuminen on ihan normaalia ilmojen kylmetessä ja noin siinä juurikin käy. Mielestäni tuo 7 asteen lämpenemä on ihan hyvä 0 keleissä, siitä tulee noin 10 kw:n tehot, jos virtaama on esim 1,2 m3/h
Jokatapauksessa tuo koneesi on kohtuullisen holtiton tällä hetkellä, eli sitä kompuran pumppauskykyä pitää rajoittaa sillä TAMulla, jotta mitoitus saadaan kohdilleen. Tällähetkellä arvioisin, että et voi käyttää laitetta hirveän kovilla pakkasilla, koska se höyrystin on aivan liian pieni.. Mutta toimiihan se nyt siihen 0 asteeseen ihan kohtuudella..