Kommentointi - Toshiba Arctic 25 Paritalo 73 m2 Järvenpää

Sepe2

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24782.0

Kertoisitko vielä millaisilla asetuksilla olet pumppua käyttänyt? Oletko kokeillut paljon eri vaihtoehtoja? Tuli hommattua sama pumppu samoihin aikoihin ja olen käyttänyt 2 puhalluksella 23 pyynnillä. 130 m2 2007 talo jossa pumppu on keskimäärin 3,3 metriä korkeassa 60m2 tupakeittiössä.
 

japuusti

Jäsen
Vs: Kommentointi - Toshiba Arctic 25 Paritalo 73 m2 Järvenpää

Nollakelillä pyynti 22 ja puhallus III
-5C pyynti 23 ja puhallus III
Kovilla pakkasilla pyyntiä 24 ja tarvittaessa HiPower ja puhallus IV.

Kuten Toshiba Arctic toiminta kovalla pakkasella ketjusta käy ilmi niin pumpun ottoteho ja siten lämmitysteho kasvaa HiPowerilla ja Autopuhallus pyynti 30C. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=25025.0
Näillä pärjättiin tammikuun kovemmilla pakkasilla.

Suosittelen käyttämään 3 nopeutta jos vain viitsii kovempaa hurinaa kuunnella. Sinulla on lämmitettävää tilaa myös enemmän. COP on tällöin puheiden mukaan parempi. Itse en ole vielä päässyt mittaamaan kun lämpötila-anturit on kytkemättä.
 

Sepe2

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Kommentointi - Toshiba Arctic 25 Paritalo 73 m2 Järvenpää

Sen verran herkkäkorvaisia ollaan, että ei viitsi olohuoneessa ollessa käyttää tuota kolmospuhallusta. Välillä kaipaa korvat lepuutusta niin tulee laitettua ykkösellekin. Kakkospuhallus kyllä hukkuu muihin ääniin, jos niitä on. Kolmonen jää varsin äänekkään astianpesukoneen alle. Kotoa lähtiessä on tullut tavaksi laittaa puhallus neloselle (jotta lämpö leviäisi paremmin takimmaisiinkin tiloihin + paremman copin toivossa), kun kukaan ei ole siitä häiriintymässä. Ulkoyksikön äänestä kuulee, että sekin tekee enemmän töitä tuolloin. Vitoselle arveluttaisi jättää pidemmäksi aikaa, mahtaisko puhallin tykätä huonoa pitkäaikaisesta huudattamisesta..?

Olisko jollain tietoa puhallusmääristä Arcticin eri puhallusnopeuksilla?
 

japuusti

Jäsen
Vs: Kommentointi - Toshiba Arctic 25 Paritalo 73 m2 Järvenpää

Tuosta KotiCOP laskenta excelin yhdeltä välilehdeltä löytyy puhallusmäärät. Tiedosto löytyy varsinaisesta ketjusta, aloitusviestin liitteenä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24782.0
Puhallusmäärät on erilaiset lämmityksessä ja jäähdytyksessä.

Uskoisin että 4-puhallus on hyvä kun olette poissa.
 

Sepe2

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Kommentointi - Toshiba Arctic 25 Paritalo 73 m2 Järvenpää

Kiitos vinkistä, kopioin ne tähänkin, jos tuolta jäävät joltain muultakin kuin minulta huomaamatta. Olisivat arvokasta tietoa pumppua valitessakin mielestäni.

Toshiba Arctic 25 puhallusmäärät:
Lämmitys Jäähdytys
Nopeus m3/h m3/h
I L 305 287
II L+ 368 349
III M 423 409
IV M+ 551 527
V H 676 647
QUIETUL 224 187
 
Vs: Kommentointi - Toshiba Arctic 25 Paritalo 73 m2 Järvenpää

Nelospuhalluksella pitää sitten muistaa laittaa hi-power päälle (hi-power ja 3/5 puhallus), jos haluaa täyden höngän laitteesta. Täydellä puhalluksella hi-poweria ei tarvitse laittaa päälle.

Itse jätän laitteen aina puhaltamaan täysillä, jos ollaan pidempi aika pois kotoa.
 