Vs: KOMPONENTIT: paisuntaventtiilit
Olen nyt selvittänyt oman Argo AWI25:n paisuntaventtiilin sijainnin ja varmistanut sen EEV:ksi ulkoyksiköstä (kuvat 1 ja 2 sininen rinkula). Oheisista kuvista näet millaiselta elektroninen paisuntaventtiili näyttää itse laitteessa, miten se on sijoitettu / merkitty ILPon kylmäpiirin kytkentäkaavioon ja miten sen ohjausta hoidetaan kontrollerin kytkentäpiuhoista. EEV on merkitty sekä kylmäpiirin kaavioon (kuva3) että kontrollerin kaavioon (kuva4) sinisellä. Lisäksi, sen ohjauksesta vastuussa olevat lämpötila-anturit on merkitty kontrolleriin vihreällä ja punaisella värillä.
Toimintakuvaus elektroniselle venttiilille (EEV:lle)
Paisuntaventtiilin tehtävä on annostella kylmäaineen virtauksen sopiva määrä ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet. Paisuntaventtiilin toimintaa ohjataan yksinkertaisen kahden lämpötilan mittauspisteen menetelmällä, jossa näiden erotuksesta voidaan arvioida tn prosessin käyntitilanne kun kylmäaineen fyysiset ominaisuudet ovat aina ennalta määrätyt ja tunnetut.
Seuraava karkea ohjelmakoodi kuvaa EEV:n toimintaa useimmissa nykytekniikan lämpöpumpuissa ja yksinkertaisuuden vuoksi käsittelen tässä EEV:n toimintaa ainoastaan lämmitysmoodissa jolloin höyrystin löytyy ulkoyksiköstä. Sama logiikka voidaan laajentaa koskemaan viilennystä ja sisäyksikköä.
Alusta_venttiili(kiinni,
EEV)
Venttiili_tila = suljettu
Tulistuspiste = 150
TOISTA
Lämpötila_nyt = Laske_tulistus(Lue_anturi(
Höyrystin), Lue_anturi(
Kompressori))
JOS Liian_suuri(Lämpötila_nyt, Tulistuspiste)
NIIN
Muutos = Lämpötila_nyt - Tulistuspiste
Venttiili_tila = Säädä_venttiili(avaa, Muutos, Venttiili_tila,
EEV)
TAI JOS Liian_pieni(Lämpötila_nyt, Tulistuspiste)
NIIN
Muutos = Tulistuspiste - Lämpötila_nyt
Venttiili_tila = Säädä_venttiili(sulje, Muutos, Venttiili_tila,
EEV)
Kennolämpö = Lue_anturi(
Ulkoilma)
JOS Jäätynyt_höyrystin(Kennolämpö, Venttiili_tila, Lämpötila_nyt)
NIIN
Sulata_nyt(
Höyrystin)
Alusta_venttiili(kiinni,
EEV)
Venttiili_tila = suljettu
KUNNES Virtakytkin = OFF
ILPon kontrolleri ei tiedä käynnistyessään yleensä missä tilassa ihan aluksi sen paisuntaventtiili (EEV) on, koska venttiili jää edellisen sammutuksen jälkeiseen mekaaniseen tilaan ja sammutus on voinut olla epänormaali (esim sähkökatko). Joten varmuuden vuoksi alustetaan se aina asentoon "kiinni" ja merkitään muistiin venttiilin tila tästä eteenpäin suljetuksi. Käytännössä alustuksessa lähetetään venttiilille pitkä sarja pulsseja, joilla taataan 100% sen kääntyminen aina aluksi sulkuasentoon.
Asetetaan kiinteä tulistuspiste (150) - kylmäaineesta riippuen - omaan muuttujaansa (Tulistuspiste).
Ohjelman pääsilmukassa (
TOISTA ... KUNNES) tapahtuu suunnilleen näin:
- Luetaan ja lasketaan prosessin nykyinen tulistustilanne muuttujaan Lämpötila_nyt.
- Verrataan tätä tilannetta kylmäaineen kiinteään tulistuspisteeseen ja suoritetaan EEV:n säätöä aina tarvittaessa.
- Jos höyrystin on liian tulistunut, niin lasketaan säädön muutostarve EEV:lle ja avataan venttiiliä jotta kylmäainetta saadaan lisää viilentämään höyrystymistilannetta (ts Säädä_venttiili(avaa...) ).
- Jos taas on liian alhainen tulistustilanne, niin suljetaan venttiiliä jotta riski nestemäisen kylmäaineen joutumisesta kompressoriin voidaan välttää (ts Säädä_venttiili(sulje...).
- Molemmissa tapauksissa asetetaan uusi muuttunut venttiilin säätöasento muistiin tulevaisuutta varten. Venttiilissähän on aina kiinteä määrä säätöpykäliä, jonka nykyarvon muistaminen (ts Venttiili_tila) kertoo suoraan ohjelmalle kuinka lähellä max. aukaisu- tai sulkutilannetta ollaan tässä ja nyt ohjelmistosilmukan kierroksen toteutuessa. Tämän tiedon perusteella säätömetodissa voidaan valita hyvin erilaisia taktiikoita kuinka suuria pykäliä kerralla asentoa muutetaan jotta haluttu muutos prosessissa toteutuisi sopivaa vauhtia.
- Kennon jäätymistilannetta varten luetaan ulkoilman lämpötila anturiltaan ja tarkistetaan tämän datan, tulistustilanteen ja venttiilin asennon perusteella onko aihetta sulatukseen vai ei. Jos ehdot täyttyvät, niin sulatetaan höyrystin ja alustetaan EEV taas aivan samaan tilaan kuin käynnistettäessä ILPoa alusta.
Kuten edellisestä kuvauksesta ja ohjelmarungosta näet, on EEV:n toiminta aina alisteista vain höyrystimen kapasiteetille ja valitun kylmäaineen tulistuspisteelle, eikä sillä ole vaikutusta kompressorin käyntiin. EEV:n toiminta tähtää aina saman tasapainopisteen löytämiseen muuttuvissa olosuhteissa: höyrystin pidetään max. täytettynä kylmäaineella siten että epäsuorasti antureista havaittu järkevä tulistumisehto toteutuu höyrystimen jälkeen ja riskit pysyvät minimissään. EEV näkee ja kokee kaikki ympäristönsä muutokset yhtäläisinä muutaman lämpöanturin kautta johtuivatpa ne sitten ulkolämpötilan muutoksista, sisäyksikön tuulettimen uusista nopeuksista tai vaikkapa invertterin muuttamasta imupaineesta höyrystimen putkistoon.
Tämän selostuksen perusteella on nyt myös helppo ymmärtää sekin, miksi Argo:n AWI25:n ja AWI35:n tehoa on voitu kasvattaa yksinkertaisesti korvaamalla ulkoyksikön höyrystin suuremmalla kennostolla ja säilyttämällä kaikki muut komponentit huoltomanuaalin perusteella ennallaan pikkuveljeensä nähden. EEV ja sen logiikka sopeutuu tähänkin muutoksen automaattisesti ja läpinäkyvästi suhteessa muuhun järjestelmään ilman muutoksia järjestelmään. Kaikille kotituunaajille tämä tieto on mielenkiintoinen, jos epäilee että oman ILPon kompurasta olisi otettavissa pakkastehoja lisää irti mutta pullonkaulana onkin liian pieni höyrystinkenno. Monissa muissa merkeissä pätenee ihan samantyyppinen perusasetelma.
Kohti vieläkin tehokkaampaa ja parempaa säätöä
Myös näitä EEV-tyyppejä on teknisesti myös monenlaisia. Näistä parhaimmat pystyvät suurempaan määrään venttiilin säätötiloja AUKI- ja KIINNI-tilojensa välillä kuin halvemmat mallit. Edellinen ohjausmetodi ei ota kantaa siihen miten venttiiliä fyysisesti ohjataan / moduloidaan, koska perustavoite tulistussäädössä on aina samanlainen. Luonnollisesti, tarkimmilla -
askelmoottoripohjaisilla - EEV:llä päästään lähemmäs optimaalista virtauksen säätötilannetta kuin karkeammilla portailla toimivissa venttiileissä. Erityisesti lämpöpumpun osatehojen minimikäytössä EEV:n tarkkuudella on jopa korostettu merkitys, koska silloinhan yritetään säädössä löytää mahdollisimman pientä ja tasaista perusvirtausta ja suurempien säätöpykälien olemassa olo johtaa herkemmin venttiilin huojumiseen alempien säätöaskeliensa välillä. Jos taas EEV:n säätöasteikko on tiheä löydetään helpommin juuri ne oikeat säätöportaat tällekin erityistilanteelle. Valitettavasti en pystynyt varmistamaan mistään oman Argon osalta miten tarkka EEV oikeastaan on kyseessä.
Paremmissa ja kalliimmissa ILPoissa voidaan käyttää EEV:n tulistuspisteen säädössä myös
kylmäputkiston suoraa paineanturia (nk
Pressure transducer) lämpötilojen mittauksen sijasta. Tällaisenkin metodin tulistustavoite on aivan sama kuin edellä kuvattu kahden lämpötilan säädössä. Erona on vain se, että paineesta saatava tieto on nopeampaa ja luotettavampaa prosessin nykytilasta. Joten tällainen säätö toimii astetta tehokkaammin kuin lämpötiloista mittaus. Paineanturit ovat vaan perinteisesti kalliimpia ja nostavat yleensä ILPon toteutuksen kokonaishintaa pykälän ylemmäs. Tätäkin voi kuitenkin tutkailla valistuneemman kuluttajan ostotilanteessa kun sen merkityksen nyt tietää ja ymmärtää. Hieman ongelmallista on tietenkin se, että nykyisissä perusmyyntiesitteissä ei kyllä kovin usein näe mainintaa paisuntaventtiilin tyypistä saatikka sitten mittausantureista. Mainonnan läpinäkyvyys tässäkin kohtaa auttaisi huomattavasti kehittämään astetta parempaa tekniikkaa ja perustellumpaa hinnoittelua niille jotka sitä uusista ILPoistaan hakevat.
Olkaapa hyvä ja pistäkää tänne lisätietoja myös muistakin merkeistänne sikäli kun jotain uutta tietoa löydätte omista härveleistänne ja niiden huoltomanuaaleista.
Lähteet:
- ELECTRICVALVES for Refrigerant Control, APRIL 2007/ BULLETIN 100-9, Sporlan
- TECHNICAL & SERVICE MANUAL, Argo AWI25 AHL / AWI35 AHL
ps: havaitsin muuten ulkoyksikköä avatessa, että lähes kaikissa näkyvissä komponenteissa luki "made in China" eli Argon brandin tämä italialainen alkuperä voidaan täten rajata laiteintegraattorin rooliin. Sama varmaan pätee myös "ranskalaiselle" Technibellille veikkaisin. :-\