Kylmäaineen R32 määrä uudessa laitteessa.

Leppäne

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Terve.

Hommasin uuden pumpun Daikin Perfera 30. Tehtaalla kylmäainetta laitettu 1,1kg.

Asentaja ei lisännyt ainetta. Putkien pituus n. 5m yksiköiden välillä. Lämmitettävät neliöt n.100. Sanoi että noin lyhyillä putkilla riittävä määrä. Pitääkö paikkansa?

Liitteeksi asennusohjeesta ilmeisesti kylmäaineen oikeat määrät, en vain osaa tulkita tuota. Apua kaivataan
 

Liitteet

Jolberious

Aktiivinen jäsen
5-10m menee ihan vakiotäytöllä, pumpusta riippuen. Tämän jälkeen Mitsuissa ja Panasoniceissa taisi olla 10gr/m lisäysmäärä. Käytännössä noin pieniä heittoja ei huomaa mitenkään muuten kuin vaa'alla.
 

Leppäne

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
5-10m menee ihan vakiotäytöllä, pumpusta riippuen. Tämän jälkeen Mitsuissa ja Panasoniceissa taisi olla 10gr/m lisäysmäärä. Käytännössä noin pieniä heittoja ei huomaa mitenkään muuten kuin vaa'alla.
Ok, kiitos.
En tuosta taulukosta tosiaan tajua yhtään mitään, onko noi edes aineen määriä vai mitä? Pienimmät kg määrät vaan lähtee tuossa tuolta 1,224 kilosta, joten siksi rupesin asiaa murehtimaan.
 