LG ThermaV 12kW & ArtCool, HSK Öko, Vantaa

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
No niin jotain kokemuksia jo ThermaV:stä...

Vielä puuttuu Efergy:n nettipalikkaa, mutta muutama hetkellisen kulutuksen data jo otettu, kun nyt vihdoin jo hieman pakkastakin.

Eilen päivällä mittasin mielenkiintoisia hetkellisiä tehoja :

Ulkolämpötila -8.5C
VILP Pollucom 9.172kW
VILP Efergy 3.128kW
COP 2.93

Juuri äsken tälläistä:

Ulkolämpötila -13C
VILP Pollucom 7.727kW
VILP Efergy 3.010kW
COP 2.56

Hieman plussan yläpuolella (noin +6 - 8C) kun oli lämpötilat, oli hetkelliset COP:t jossain hieman alle 2, mutta sitten hajosi käytettynä ostamani Sensus Pollucom, joten ei ole tietoa oliko nuo todellisia lukemia. Nyt Pollucom tuossa Ilmavesilämpöpumpun yhteydessä on aivan upouusi Pollucom.

Havaintoja:

1. Ulkoyksikkö huurtuu erittäin tasaisesti.
2. Ulkoyksikön vasempaan laitaan sulatuskaukaloon kertyy sulatusveden jäätä.
Viemärönti on laitteen keskellä ja ehkä laite ehkä hieman kallellaan vasemmalle ja vettä pääsee kertymään vasempaan laitaan ja sitten jäätyy kaukaloon ja osittain höyrystimen alimpaan osaan. Täytyy tutkiskella tuota asiaa ja hieman siirtää sulatusvastusta lähemmäs tuota jäänmuodostuspaikkaa.
3. Äänimaailma on aika järeää, mutta ei jyrisevää tai häiritsevää. Eli esimerkiksi ulkoyksikön puhaltimien lavat on erittäin jyrkällä kulmalla ja pyörivät mielestäni aika kovalla puhunalla. Tehokasta varmaankin, mutta onko turhankin tehokasta ja sähköä kuluu tarpeettomasti noin järeisiin puhaltimiin? En ole niiden kierroksia/ tehoja / tuottoja mitenkään tarkastellut ja vertaillut mihinkään. Ihan vaan mutua.


Ismo
 

Liitteet

teukka

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Paljonko oli se loppulämpötila? Se vaikuttaa COP-arvoon.
Miten tuo aurinkolämpö on mukana kuvassa?
 

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

teukka sanoi:
Paljonko oli se loppulämpötila? Se vaikuttaa COP-arvoon.
Miten tuo aurinkolämpö on mukana kuvassa?
Aurinkolämpö ei vaikuttanut näissä arvoissa... keväämmällä niiden energiamäärien keräämisistä laitan tänne tuloksia.

Varaajaan menevän veden lämpötila sisäyksiköstä säätyy tällä hetkellä sääperusteisesti ja en tullut ottaneeksi ylös noita.
Lämpötila pyörinyt noin +33 - +38C. On mulla loggaukset noista lämpötiloista loggerissa. täytyy katsella niistä myöhemmin.
Ongelmana on että koko varaaja on sekoittunut tasalämpöiseksi...
Pudottelin eilen toisin sääperusteisen säädön maksimilämpötilaa ja nyt se on 40 astetta(oli 44C), joten hieman tuo pudotti lähtevän veden lämpötilaa.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Viime päivinä oli sähkökatkoja eri puolella Suomea, oliko Ismolla niitä? Miten ne vaikuttavat 3-vaiheisen LG:n toimintaan, jos esim. 1-vaihe tipahtaa pois? Kyllä näiden laitteiden ulkoyksiköistä ääntä lähtee, se vaan on hyväksyttävä ja jos mahdollista niin sijoituspaikka kauemmaksi makkarin seinästä. Entä, oletko sulatussykliä seuraillut, säätäytyykö tarpeen mukaan, onko miten nopea, jos aika mitataan lämmöntuotannon loppumisesta lämmöntuotannon alkamiseen?
Yksi mielenkiintoinen seurattava on ns. "kellosulatus" tuleeko päälle millä pakkasasteilla. Minulla Fujitsu menee noin -22 C paikkeille, sitten tulee 40-45 min. välein sulatus, vaikka ei höyrystymisen huurtumisen puolesta olisi tarpeellista.
 

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Sähkökatko
Jos jokin vaiheista puuttuu ja on puutteellisell jännitteellä varustettuna tulee sisäyksikön näytölle ch0023 eli DC Link Low Voltage. Ei kolmivaihemoottori oikein pyöri ilman puuttuvaa vaihetta.

Tämä tuli jo koettua käyttöönoton yhteydessä kun LG antoi juuri tätä vikakoodia. Kaikki pelas mutta kompura ei pörähtänyt käyntiin...Sain luvan laittaa illalla töistä palattuani pumpun päälle kun putkari ja lämpöpumppuasentajat olivat saaneet työn siihen pisteeseen että pumpun sai laittaa päälle. No pamahti tuo vikakoodi sitten näytölle ja ajattelin että jahas uusi pumppu on sitten rikki... sillä voi vika olla muuallakin kuin vaiheen puuttuminen tuolla vikakoodilla.

No löysin vian ihan itse. Sulaketauluun oli lisätty omat sulakkeet Lämpöpumpulle ja yhteen sulakkeeseen oli unohdettu tuoda syöttö. Eikun hyppylankaa peliin ja alkoi pellittämään.

Meillä on siis simuloitu jo tuo sähkökatko "etukäteen", joka koskee yhtä puuttuvaa tai vajavaista vaihetta :)
Mutta sähkökatkoja ei juuri ole näkynyt Vantaalla...

Sulatus
Täytyy katsoa josko yksi langattomista antureista kestäisi olla lähettimineen pakkasessa ja saisi sillä kätevästi logattua sulatukset... EDIT : Tämän lisäksi 1 -wire OW-SERVER-ENET-2 tilattu tänään...

Äänet
Äänet on enemmän tuommoinen ison V8:n ääni autoihin verrattuna....:) eikä se kuulu ollenkaan sisälle.
(Tämä siis vain kovalla pakkasella kun puhaltimet ja kompura pauhaa täysillä)
Laite on maatukitelineessä keskellä taloa olevalla sivulla suunnilleen yläkertaan menevien rappusten kohdalla. Edes rappusten kohdalla seisoassani ei kuulu yhtään mitään sisälle vaikka kuinka korvaa horistelisi kun kompura on käynnissä.

Ismo
 

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Kävin sitten laittamassa sisäyksikön kiertovesipumpun takaisin 3:s asentoon eli täysille, jossa se oli oletuksenakin.
COP:t nousivatkin sitten samantien. Kannattaa näköjään pitää täysillä...
Lisäksi muutin sääperusteisen vedelämpötilan maksimiarvon 36 asteeseen ( -16C).

Nyt pakkasta -13C ja en kerinnyt ottaa hetkellistä Pollucomin arvoa kameralle, joka oli muutaman satasen yli 13.000kW hieman alle 4.000kW kulutuksella. Pääasiassa näytti pörisevän hieman alle 3.700kW otolla antaen hieman yli 11.000kW. Tehoa riittää siis erittäin hyvin yli kymmenen asteen pakkasella. Vastuksia en ole kytkenyt ja mitään muuta apulämmitystä ei ole, pelkällä VILP:llä mennään.

Tässä tämän päivän kuvakaappaus ennenkuin aletaan saada ihan oikeaa kumulatiivisempaa dataa...
Pollucom on tosin ainakin vielä toistaiseksi ihan manuaalinen.

Efergy:n Engage hub solo
Noita otettu käyttöön 2kpl, toinen lämpöpumpulle ja toinen koko kodille.
Nyt loggaukset menee suoraan nettiin ja on sieltä tarkasteltavissa kumulatiivisesti että hetkellisen kuluksen mukaan.

Sulatusvastuksen siirtoa
Siirsin hieman sulatusvastusta, jotta sulattaisi paremmin vasenta laitaa, samalla tuli laitettua fosforikuparin pätkästä veden ohjain/ sulanapito "lanka" sulatusvesireikään, joka siis roikkuu sulatusvastuksessa ja menee viemäröintiputkeen (Ei ollut reikä jäässä mutta kuitenkin...) EDIT: Siis minulla on kaikki maastoon menevät sulatusvesireiät tukittu sikaflexillä ja kumitulpilla ja keskeltä konetta menee lämpöeristetty 32mm viemäri lämmönjakohuoneeseen.

Lämpötilaloggeri höyrystimeen
Laitoin lämpötilaloggerin höyrystimen alapäähän lähelle kohtaa, jossa on ollut altaassa hieman jäänmuodostusta - sulatusvedestä johtuvaa siis.

Lättialämmitysveden lämpötila
Meillähän siis riittää noin 28-29 asteinen vesi menevälle lattialämpövedelle kun Flyght:n pumppu on arvolla 4.5 ja kun pakkasta -13 astetta. Oumanni säätää aikas lähelle huonelämpötilaa (+21C)lattiaveden kun pakkaset poistuu...Ouman huonekompensaatioyksiköllä on aivan loistava peli. Flyght Eco ECO -moodissa eli1-3 arvoilla on virtaus sen verran pientä että lähtevä vesi säädettiin Oumannin toimesta yli 30 asteiseksi.
Nyt menevän ja palaavan lattialämmitysveden lämpötilaero on noin 8 astetta eli aikas ok?

Ismo
 

Liitteet

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Aamulla oli varaajassa +57C, koska VILP menee tällä hetkellä lepäämään -16C asteessa ja automaattisesti käynnistyy öljypoltin ja kattilan säädetty lämpötila sen omalla termarilla on +70C. Öljykattilan kiertovesipumppu lataa(pyörii) aina varaajaa kattilasta, kun kattilassa on 5 astetta lämpöisempää kuin varaajassa. Eli muulloin ko. kiertovesipumppu ei pyöri ollenkaan. Ohjaus kattilan kiertovesipumpulle on Resol BX:llä, jossa pystyy "rajattomasti" säätelemään rajaarvoja ja hysterisistä...

Eli pelkästään lämpötilan lauhtuminen -16C "yläpuolelle" ei riitä että VILP käynnistyy, sillä varaajan tulee jäähtyä kylmemmäksi kuin VILP:n sääperusteinen säätö, joka on nyt -16C asteessa +36C.

Ismo
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Ismo67 sanoi:
Aamulla oli varaajassa +57C, koska VILP menee tällä hetkellä lepäämään -16C asteessa ja automaattisesti käynnistyy öljypoltin ja kattilan säädetty lämpötila sen omalla termarilla on +70C. Öljykattilan kiertovesipumppu lataa(pyörii) aina varaajaa kattilasta, kun kattilassa on 5 astetta lämpöisempää kuin varaajassa. Eli muulloin ko. kiertovesipumppu ei pyöri ollenkaan. Ohjaus kattilan kiertovesipumpulle on Resol BX:llä, jossa pystyy "rajattomasti" säätelemään rajaarvoja ja hysterisistä...

Eli pelkästään lämpötilan lauhtuminen -16C "yläpuolelle" ei riitä että VILP käynnistyy, sillä varaajan tulee jäähtyä kylmemmäksi kuin VILP:n sääperusteinen säätö, joka on nyt -16C asteessa +36C.

Ismo
Saako tuota säädettyä niin että VILP ei menisi lepäämään -16 C kohdalla?
Oma kokemus näistä laitteista on että tekee hyvin lämpöä aina -20 C asti.
 

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

ekomies sanoi:
Saako tuota säädettyä niin että VILP ei menisi lepäämään -16 C kohdalla?
Oma kokemus näistä laitteista on että tekee hyvin lämpöä aina -20 C asti.
Moi,

Joo, kyllä saa säädettyä tuota lepäämään laittoa, sillä se on ulkopuolinen termariohjaus ja ei ole LG:n tavaraa vaan ihan ebay -tavaraa.
LG siis sallii, niin kuin kaikki muutkin VILP:t varmaan, käynnistyksen ja sammutuksen ulkopuolisesta termarista ( varsinainen älyohjaus kuitenkin omalla ohjausyksiköllä ) Eli elektroninen ulkolämpötilamittari, joka sisältää kahden releen ohjauksen.
Aattelin vain sen vuoksi pitää tuossa -16C paikkeilla, koska hyötysuhde huononee kuitenkin -16C asteen jälkeen ja kun öljyä on 2000L tankissa ja kun täällä etelässä ei ole kovin kauaan yli -16C?

EDIT: Kuva lisätty Vantaan lähisäästä, eli VILP:llä taas mennään.. ainiin ja unohtui siis kertoa että aamulla oli meillä -17.5C kello 8.00...

Ismo
 

Liitteet

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Ismo67 sanoi:
Joo, kyllä saa säädettyä tuota lepäämään laittoa, sillä se on ulkopuolinen termariohjaus ja ei ole LG:n tavaraa vaan ihan ebay -tavaraa.
Tarkkanottaen mikänkälainen termariohjaus?
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Espejot sanoi:
Tarkkanottaen mikänkälainen termariohjaus?
Näitä myydään monella merkillä ebay:ssä. Minulla on STC-1000
Tässä käyttöohje siihen:
http://www.rise.com.hk/ebayproducts/manuals/temperature_controller_mini.pdf
Eli minun käytössä Cool valo palaa kun on VILP käytössä ja Heat kun Öljypoltin.

Ismo
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Ismo67 sanoi:
Kävin sitten laittamassa sisäyksikön kiertovesipumpun takaisin 3:s asentoon eli täysille, jossa se oli oletuksenakin.
COP:t nousivatkin sitten samantien. Kannattaa näköjään pitää täysillä...
Paljon COP muuttui tässä kohtaa? Oliko VILPin ottoteho (kompressorin) sama kummallakin kiertovesipumpun asetuksella?
Lähinnä kyselen kun minulla kiertovesipumpun nopeutta ei voi säätää, virtausta taas voi rajoittaa huonetermareilla ja kompressorin tehoa voi rajoittaa portaittain.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

ekomies sanoi:
Paljon COP muuttui tässä kohtaa? Oliko VILPin ottoteho (kompressorin) sama kummallakin kiertovesipumpun asetuksella?
Lähinnä kyselen kun minulla kiertovesipumpun nopeutta ei voi säätää, virtausta taas voi rajoittaa huonetermareilla ja kompressorin tehoa voi rajoittaa portaittain.
Joo, en osaa ihan tarkkaan sanoa kun tiedonkeruusysteemi ei lämpömäärän suhteen ole reaaliaikaista & keräävää (ainakaan vielä, olisi kiinnostusta saada... katotaan miten äijän käy ekassa yrityksessä saada Pollucomista pulssi ulos. Täällä sivuistoilla kun oli ohjeetkin...). Mutta ottoteho pyörii lähellä 4kW molemmissa tapauksissa. En mitenkään erityisesti kerännyt tietoa alemmalla kiertovesipumpun nopeudella, ihan vaan mututuntumaa lämmönjakohuoneessa pyöriskellessä. Kun nyt napsautin sitten täysille alkoi sitten heti näkyä keskimäärin korkeammat lämpömäärät näkyä Pollucomissa kuin aikaisemmin. Tuntuu kyllä siltä että pumppu ehkä enempi kävi kuitenkin noin 3.6kW teholla ja korkeammalla kiertovesipumpun asetuksella ehkä enempi 3.9kW tehoja nähty. En ole sen enemmän vielä tutustunut pumpun sielunelämään, että säätääkö jotenkin kuumakaasun paluulämmön kontra levylämmön vaihtimen paluuja tulolämmön eron mukaan tehoa, kun tuntuu olevan niin portaatonta tuo käynti. Kiinnostaisi saada tuo varaaja vähemmän sekottuvaksi, josko sekin parantaisi kokonaisuutta ja paluuveden lämpötila olisi näin alhaisempi kuin mitä nyt on...
 

Liitteet

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Ismo67 sanoi:
2. Ulkoyksikön vasempaan laitaan sulatuskaukaloon kertyy sulatusveden jäätä.
Viemärönti on laitteen keskellä ja ehkä laite ehkä hieman kallellaan vasemmalle ja vettä pääsee kertymään vasempaan laitaan ja sitten jäätyy kaukaloon ja osittain höyrystimen alimpaan osaan. Täytyy tutkiskella tuota asiaa ja hieman siirtää sulatusvastusta lähemmäs tuota jäänmuodostuspaikkaa.
No niin viemäröinti meillä tehty niin että se on vain keskellä & takana ulkoyksiköä ja niinhän se oli että maatukiteline oli "neljä mm" kallellaan vasempaan. Tärinävaimennuskumien päällä on nyt neljä rosteriprikkaa, joten nyt ulkoyksikkö on suorassa. Vaikuttaa varmasti jään kertymiseen kaukaloon ja itse höyrystin on kyllä ollut sula. Vettä vaan on lojunut kaukalossa kallellaan olosta johtuen niin paljon, että vesi oli jäätynyt höyrystimen alareunaan asti. Tuli tuo lätäkköä keräävä viemäröinti tuli havainnollistettua ihan laskemalla ämpärillä vettä sulatuksen aikana höyrystimeen...kätevä ja havainnollistava ilman vatupassitarkistuksiakin...

Ei varmaan pidemmänpäälle olisi tehnyt hyvää, jos tuon olisi jättänyt ulkoyksikön kallelleen.

1- wire verkon romppeita tulollaan vielä, jonka jälkeen alkaa sen rakentaminen...
Testasin jo tänään parilla anturilla ja hyvin alkoi käppyrää tulemaan.

Ismo
 

Jäähöyry

Aktiivinen jäsen
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Therma V:ssä on liittimet ulkopuoliselle termarille ja parametri jolla se otetaan käyttöön...lisäksi ohjauspaneelista saa "hiljaisemman yöajan ohjelman" käyttöön mikäli ääni häiritsee...
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Jäähöyry sanoi:
Therma V:ssä on liittimet ulkopuoliselle termarille ja parametri jolla se otetaan käyttöön...lisäksi ohjauspaneelista saa "hiljaisemman yöajan ohjelman" käyttöön mikäli ääni häiritsee...
Meillä ulkouksikkö on maatukitelineellä talon keskivaiheilla porrausaulan kohdalla ja mitään tietoa ei ole koko voimalaitoksen olemassaolosta sisällä oleillessa vaikka kuinka kuuntelisi. Takapihalla, missä ulkoyksikkö sijatsee, kuuluu kyllä ko. voimalaitoksen äänet selkeästi, mutta ei iso kompressori ja kaksi tehokasta puhallinta voi ihan hiljaisiakaan olla eikä oikein voi verrata yhden pienen puhaltimen ilmavirran ääneen taikka kompuran käyntiääneen.
Tuohon yöohjelmaan ei ole tullut tutustuttua... mitäs kaikkea se oikein tekee?
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

No niin taas on vietetty aikaa lämmönjakohuoneessa.

Nyt siis asensin toisen Elitech STC-1000:n sarjaan tuon ulkoilmasäädön kanssa, josta aikaisemmin mainitsin.
Eli nyt VILP toimii, jos lämpöisempää ulkona kuin -16C ja jos vesivaraajassa kylmempää kuin 31.4C(keskellä) ja VILP toimii kunnes 36C lämpötila saavutettu varaajan keskiosassa.
Eli muulloin VILP levosssa ja ei tarkastele enää vesivaraajan lämpötiloja käynnistelemällä kiertovesipumppuaan, joka siis täysillä, sekoittaen 1000L tasaajan käytännössä tasalämpöiseksi.

Vaikuttaneen tämä COP:iin kun nyt sisäyksikön levylämmönvaihtimeen saa oikeasti kylmempää vettä varaajan alaosasta.
Nyt varaaja kerrostuu erittäin tehokkaasti kun VILP ei käy, pääsee lattiakiertoon ottamaan pitkään sopivaa vettä kun keskellä todella pitkään hieman yli 30 asteista vettä vaikka alaosa kylmenee roimasti.

Nyt VILP levännyt muutaman yön kokonaan ja varsinkin kun minulla on Oumannin kautta 1.5C asteen lämmönpudotus yön ajaksi.
Keskellä varaajaa on HSK ÖKO:n lämmitysvastus, jossa on mekaaninen termostaatti ja minimi siinä pyörii joissain 27 asteen paikkeilla.
Tämä rajoittaa tällä hetkellä suuremman hystersiksen käyttöä, koska vastus napsahtaa automaattisesti päälle ja kun ei hirveästi viittisi nostaa varaajan lämpöjäkään... nyt siis 36 astetta keskellä varaajaa kun sammutetaan VILP. Onkos 37 asteeseen nostamisessa mitään hyötyä kun hyötysuhdekkaan ei ole VILP:ssä varmakaan ihan samaa luokkaa. Saa sillä kuitenkin lepoaikaa...
Mahdollisimman paljon kommetteja tästä tuonne kommentointiosioon...
EDIT: Uusi kuva "kuudesta kuuteen" VILP:n toimintaa. Lyhyet sähköpiikit on sulatuksia.
 

Liitteet

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

No niin, lisää kokemuksia, josta kunnia kuuluu olammille ja talologgerin betaversion testauksen muodossa eli siis jotta sain selkeää käppyrää ulos EDS OW Server Enet 2:sen tunnistimista sekä että Ouman EH-800:sta

Eli täytyy siirtää Shutin tulon lattialämmitysyhde, missä Ouman on, ylimpään yhteeseen( EDIT: Siirtyy VILP:n yhteeseen - ei ylinpään), sillä saksalainen HSK ÖKO insinöörit on vissiin kuvitellut että ei tarvita kovin lämmintä vettä ainakaan saksassa. Eli lattialämmityksen veden otto on hieman liian alhaalla suomiolosuhteisiin kun asennetaan asennusohjeen mukaisesti. Ei kovinkaan paljoa ylempänä olisi tarvinnut olla kun olisi toiminut ihan hyvin - aina.

Ohessa asiaa havainnollistava kuva, josta näkee että lattiaan menee jonkin aikaa n.23C asteista vettä ja shuntti 100% auki. Varaajassa on hieman ylempänä lähes 50 astetta ja VILP:n ei myöskään käynnisty kun sen anturin kohdalla on vähintään 31C. Varaaja siis kerrostuu, kerrostuu ja kerrostuu erittäin tehokkaasti.

Tällä muutoksella VILP pidetään hieman pidempään levossa. Sen sijaan että sen mittauspistettä siirrettäisiin alemmas ja samalla päästään eroon liitteenä olevan kuvan tilanteista, joissa hetken aikaa shutti on täysin auki mutta vesi on liian kylmää...
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Tammikuun lämpöpumpun kulutustiedoista kuvakaappaus.

  • Kerran poltettu takkaa ( 2 pesällistä ).
  • Kerran öljykattila lämmittänyt 1000L varaajan.

Kotikoppia ei "todellisena" vielä saa kun unohdin lukea pollucomit viimeisenä päivänä ja luin ne vasta nyt...
Vastuksia ei ole kytketty, pelkällä pumpulla mennään paitsi jos yli -15 astetta pakkasta niin Öljyllä mennään...
Vedenkulutusta en myöskään meinaa uskoa, mutta laitetaan se tähän 1.01m3 mukamas... onkohan tullut luettua väärin viimeksi..
 

Liitteet

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Tässä tuli havaittua käytännössä että kyllä säästää paljon, kun laittaa talon tavoitelämpötilan tarpeeksi alas ja ei ole kotona, niin jopas kulutukset putoaa kummasti...

Eli Oumannista hiihtoloman ajaksi 5 asteen lämpötilapudotus päälle, niin ei ole VILP: paljoa käynyt vuorokaudessa...
Nyt pyöritään siellä hieman päälle +16 asteen tienovilla. Aika kauan kesti ennenkuin talo jäähtyi vaikka Ouman piti Shunttia kiinni...
18/02/2013,15.14kWh
19/02/2013,11.1kWh
20/02/2013,11.58kWh
 

Liitteet

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Pienellä on mennyt. Taidan testata omalla saman, mutta noihin lukemiin en tule pääsemään, ehkäpä 20...25 kWh/menisi täällä 0-kelillä.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Noh, tuli huomattua myös että pitäisi antaa varmaan puoli vuorokautta antaa talon lämmetä normaaliin asumislämpötilaan... ellei ole valmis polttamaan takkaa, jolla saadaan nopeutettua kivimassan lämpenemistä (siis kyseessä on betonikivitalo).
Toisaalta sitten viikon hiihtolomasta olisi aika lyhyt aika lämmön pudotuksessa...
Joten takkaa nyt pakko polttaa. Lattiassa kyllä kiertää lähes 28 asteinen vesi, mutta hitaasti kiviklönttitalo sillä lämpenee.
Nyt 19.6 C ja toinen pesällinen kohta poltettu...ja kello16.00 loppui 5:n asteen lämmön pudotus.

Shutti oli tosi pitkään kiinni, joten vaikka ilmanvaihto jätettiin normaaliin asumismoodiin ( olisi voinut siitäkin pykälän hiihtolomaksi pudottaa) näyttää pyöriväkennoinen lämmöntalteenotto todella toimivan... harmi kun vielä ei loggaukset pelaa olisi ollut kivan nähdä kuinka kauan oikeen tuo shuntti oli kiinni....ehkä kesään mennessä Raspi 1-wire saadaan pelaamaan ;)...
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Kuten todettua on pelkkää säästöä kun ei ole paikalla kotona - noin lämmityskulujen säästön muodossa ( ja käyttövesi).

Mutta säästeliästä on olla paikalla ja pitää (nyytti)kutsuja!
Tuossa helmikuun alusta kun pidettiin vaimon synttärit ja oli paikalla 18 henkilöä.
Shuntti menee kiinni ja huonelämpötila vaan kasvaa ( olohuone & keittiö ) ks. kuva.
Kun näytin liitteenä olevaa kuvaa kutsutuille vieraille myöhemmin samaisena iltana, alkoivat esittämään että voi hitsi laskuhan tästä käynnistä pitäisi pistää Ismolle tulemaan... ;)
 

Liitteet

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Ismo67 sanoi:
Shutti oli tosi pitkään kiinni, joten vaikka ilmanvaihto jätettiin normaaliin asumismoodiin ( olisi voinut siitäkin pykälän hiihtolomaksi pudottaa) näyttää pyöriväkennoinen lämmöntalteenotto todella toimivan... harmi kun vielä ei loggaukset pelaa olisi ollut kivan nähdä kuinka kauan oikeen tuo shuntti oli kiinni....ehkä kesään mennessä Raspi 1-wire saadaan pelaamaan ;)...
Minulla vanhassa ( -54 ) kivitalossa näin pakkasten aikaan muutama vieras + hiukan tarmokkaampi ruoalaitto sulkee alakerran kierrot runsaaksi puoleksi vuorokaudeksi. Lämpöisemmillä kausilla aika on pitempi, jopa pari vuorokautta. Olen jättänyt kiertoveden ( patterit ) hiukan lämpöisen puolelle jotta talo lämpenee nopeammin jostain syystä jäähdyttyään, eli tasapainotilassa patterien termostaattiventtiilit rajoittavat pattereista lämpöisenä olevaa alaa ja ne myös sulkeutuvat ennen kiertoa. Vaan jos patterien sulkeminen ei riitä pysäyttämään lämmön nousua seuraavaksi pysähtyy kierto.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Mittailin jokin aika sitten elämisen vaikutuksia ja kyllähän lämmityksen tarve reippaasti vähenee kun kotona touhutaan.
Tuossa siitä asiasta ohutta keskustelua ja mittailuja. Ei VTT tasoisia, mutta kuitenkin ;D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17758.0
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

pökö sanoi:
Mittailin jokin aika sitten elämisen vaikutuksia ja kyllähän lämmityksen tarve reippaasti vähenee kun kotona touhutaan.
Tuossa siitä asiasta ohutta keskustelua ja mittailuja. Ei VTT tasoisia, mutta kuitenkin ;D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17758.0
Kyllä, Pökö... tuon sinun jutun innoittamana halusinkin nähdä kuinkas käy kun tuleekin 18kpl eläviä pattereita taloon...
Noh, tavallaan tiedossahan tuo on ollut, mutta nyt sai ihan oikeaa käppyrää asiasta että kuinka paljon vaikuttaa...
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

VILP pääsi lepäämään tänään päivän ajaksi...

Muutokset vielä tekemättä
Varaajaan ei ole tehty Shuntin ja VILP:n liitäntöjen muutosta, mutta tarkoitus on tehdä kytkennät kuten Talologgerin kuvan piirsin. Tällä hetkellä siis VILP:n ja Shuntin liitännät päinvastoin kuin kuvassa ja shuntti menee tarpeettoman aikaisin 100% auki, vaikka varaajassa on vaikka kuinka lämmintä yläkolmanneksessa. Kunhan joku putkimies suostuu tulemaan paikalle, niin sitten kytkentä käytännössä kuten Talologger kuvassa.
Aurinkoa
Tänään puhdistettu tyhjiövaraajat lumesta ja nyt kaikki neljä 30 -putken varaajaa pääsee huomenna töihin. Tänään oli päivällä vain 1 -kokonainen ja puolikas puhtaana lumesta. Hyvin oli aurinko lämmittänyt tänään ja sain pienellä avustuksella lumet isolla ruminalla pois putkien päältä... Alaosan muoviset tyhjiöputkirn kiinnikkeet eivät vaan siitä kyllä tykänneet ja pian näkee kuinka monesta meni valutappi poikki = ei ole enää tyhjiötä. Lisäksi osa asennustelineiden pystytuesta ovat vääntyneet alaosastaan lumen painosta lähes tiilen pintaan kiinni( ihme että ei lasiputket on ehjän näköisiä ), pakko jatkossa talvella puhdistella noita putkia...
Seuranta & loggaus -järjestelmä vaiheissa
Työkiireiden vuoksi ja muutenkin saamattomuutta varmaan niin kulutus ja lämpötilaloggaus vielä pahasti vaiheissa.

Aurinkojärjestelmän energiamäärälukema 25.3.2013 klo 22:59 7518Wh
( Grundfoss VFS Direct Sensor, joka Resol BX:ssä ja optimoitu Tyfocor-LS siirtoaineelle)
Aurinkojärjestelmän energiamäärälukema 26.3.2013 klo 22:16 11495Wh
( Grundfoss VFS Direct Sensor, joka Resol BX:ssä ja optimoitu Tyfocor-LS siirtoaineelle)
3,97Kwh tuli siis tänään meille taivaalta

EDIT: Tälläkin hetkellä aurinkokierukan menolämpötila 54.3C ja paluu 46.0C ja virtaus 561L/h, mutta yhtään Wh ei tule Grunfossiin... eli tuo aikasemmin ilmoittama päivätuotto kWh ei pidä paikkaansa alkuunkaan..tutkitaan tätäkin...
 

Liitteet

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Laitettu "kesäasetuskokeilua" päälle ja katsotaan kuinka näitä vielä joutuu säätämään.
Kesäkokeilua: 1.5C huonelämpötilapudotus 22.30-12.00( Jotta VILP ei kävisi yöllä kun on kylmempää ja ei haittaa jos nukkuessa hieman viileämpää) 1000L Varaaja lämmitetään VILP:ää 26C asteeseen ja käynnistys kun 21C (Talviasetus 36C/31C), siis vain jos aurinko ei lämmitä kuumemmaksi varaajaa... VILP:n pyynti pudotettu varmuuden vuoksi, koska aurinko kerkiää lämmittää vasta kunnolla tuossa klo 11.00 ja VILP turhaan lämmittää aamutoimien jälkeen varaajan lämpöiseksi, koska ei ole normaalisti edes ketään kotona tuohon aikaan. Katsotaan nyt. Huomenna jo tietää lisää...
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Kuulostaa hyvältä tuo sinun järjestelmäsi...
Hajautettu lämmönssätö ja ohjaus... kun yksi meneee tilttiin
niin ei olla kylmäsä kämpässä...

Tuo aurinkokeräimesi tuottto tuntuu aika kovalta...
Kuinka pitkään sinnulla on vilppi levossa näinä päivinä.

Itsellä jos ei ole pilviä niin vilppi huilailee (9-11)- 17
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

My.Ai.Hu sanoi:
Kuulostaa hyvältä tuo sinun järjestelmäsi...
Hajautettu lämmönssätö ja ohjaus... kun yksi meneee tilttiin
niin ei olla kylmäsä kämpässä...

Tuo aurinkokeräimesi tuottto tuntuu aika kovalta...
Kuinka pitkään sinnulla on vilppi levossa näinä päivinä.

Itsellä jos ei ole pilviä niin vilppi huilailee (9-11)- 17
No, niin Öljypoltinta käytetty pitkästä aikaa ja tehty pannu kuumaksi, sillä tänään aamulla tuli vihdoin putkimies ja varaajaan tehtiin nyt muutokset, joista tuossa aikaisemmin mainitsin. Elin VILP:n tulo ja Lattialämmityksen menon liitokset vaihtoivat paikkaan.

Noista aurinkokeräimistä, tuotto olisi varmasti vielä parempi jos olisivat jyrkemmässä kulmassa, nyt vain makaavat katollamme "suoraan" hieman tyhmästi, mutta tyylikkäästi :). Mutta silti olen tyytyväinen tuottoon, auttaa kummasti. Nestemäärät aurinkosysteemissä on sen verrat isot( kaksi kerroksinen talo ja putket DN20 ), että vielä kello 9.00 ei ole riittävät lämmöt nesteessä että voisi tähän vuoden aikaan lämmittää noin 20 asteista varajaajaa kun yöllä on reilusti pakkasta. Mutta jokatapauksessa VILP ei paljoa käy kesäasetuksilla ja kun aurinkolämpö aauttaa hyvin. Kuuman veden esilämmitys on todella tehokas tuossa varaajassamme ja se nopeasti jäähdyttää varaajaa, jos siis käyttää kuumaa vettä. Meillähän siis lämpenee koko kämppä aurinkolämmöllä että myöskin käyttöveden esilämmitys aurinkolämmöllä ja kun vielä tällä hetkellä tarvitaan lämmitystäkin aurinkolämpö on aikas syöty nukkumaan mennessä.
Meillä ei takkaa polteta eikä mitään vastuksia käytetä. Liitteenä olevia vuorokausi VILP käyntejä on nähty - tulee hyvä mieli.
 

Liitteet

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Muutokset tehty varaajaan
Öljypoltinta käytetty pitkästä aikaa ja tehty pannu kuumaksi, sillä tänään aamulla tuli vihdoin putkimies ja varaajaan tehtiin nyt muutokset, joista tuossa aikaisemmin mainitsin. Eli VILP:n tulo ja lattialämmityksen menon liitokset vaihtoivat paikkaa.
Aurinkolämpö
Noista aurinkokeräimistä, tuotto olisi varmasti vielä parempi jos olisivat jyrkemmässä kulmassa, nyt vain makaavat katollamme "suoraan" hieman tyhmästi, mutta tyylikkäästi :). Mutta silti olen tyytyväinen tuottoon, auttaa kummasti. Nestemäärät aurinkosysteemissä on sen verrat isot( kaksi kerroksinen talo ja putket DN20 ), että vielä kello 9.00 ei ole riittävät lämmöt nesteessä että voisi tähän vuoden aikaan lämmittää noin 20 asteista varajaajan alaosaa, kun yöllä on reilusti pakkasta. Mutta jokatapauksessa VILP ei paljoa käy kesäasetuksilla ja kun aurinkolämpö auttaa hyvin. Kuuman veden esilämmitys on todella tehokas tuossa varaajassamme ja se nopeasti jäähdyttää varaajaa, jos siis käyttää kuumaa vettä. Meillähän siis lämpenee koko kämppä aurinkolämmöllä että myöskin käyttöveden esilämmitys aurinkolämmöllä ja kun vielä tällä hetkellä tarvitaan lämmitystäkin, aurinkolämpö on aikas syöty nukkumaan mennessä. Meillä ei takkaa polteta, eikä mitään vastuksia käytetä. Liitteenä olevia vuorokausi VILP käyntejä on nähty - tulee hyvä mieli.
Havaintoja loggauksista
LG:ssä pohjavastus on päällä vain kun pakkasta ja vain kun kompura on käynnissä.
Peruskulutus (275W) on aika korkea, mutta ilmeisen tyypillinen VILP:ssä?
EDIT: edellinen ei pidä paikaansa, Efergy näyttää ihan omiaan, mutta kun pumppu päällä näyttää ilmeisesti aika oikein.
Tästä myöhemmin uudelleen kunhan saan toisesta mittarista arvoja. Todellinen kulutus murto-osan tuosta..
EDIT 19.1.2014 Nyt kun laitoin Hetivalmiin kiukaan Tellstick ohjaukseen, putosi Efergyn mukaan kulutus VILP valmiustilalle 176Wattiin. Mysteeristä...
 

Liitteet

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Kokeilu, jotta kerättyä energiaa saisi hieman tuhlattua eli huonelämpötilapyynti nostettu 23.4C asteeseen
EDIT: Laitettu huonelämpötila pyynti alemmas, sillä ei pystynyt moisessa kuumudessa nukkumaan, kun on jo tottunut viileämpään eli nyt pyynti 21.9C. Hyvin kyllä varaajasta ladattuja tehoja oli yön aikana lähtenyt käyttämällä lattialammitystä...

- VILP irroitettu kokonaan sulakkeista - täysin kylmäksi.

Havaittu tänään:
- Ulkolämpötilassa noin 11C on tuloilman lämpötila noin 20C ilman jälkilämmitystä ( huonelämpö noin 22C)
- Aurinko porottaa edelleen klo 16.30 ja 1000L varaaja noin 60C ( huom lähtölämpötila lähellä 20C ) ja kollektorissa 71C

Katsotaan tuleeko vilu yöllä :)

1 -wire seurannassa havaittu aurinkolämmöistä että Resolliin verrattuna kollektorissa aika iso heitto lämpötilassa sillä Resollin anturi on viimeisessä kollektorissa ja 1-wire anturi on toiseksi viimeisessä kollektorissa. Lisäksi Raspista en saa henkiin yhtä haaraa millään ja uusin noin viikon päästä koko kaapelin, joka menee autotallin 1000L varaalle lämmönjakohuoneesta. Eli tällähetkellä Talologgerin kautta tuleva näkyvä arvo on vanhentunut tuossa systeemikuvassa eikä pidä paikkaansa.

Noin 5 kpl tiiliä rikki vaikka yksi aurinkokeräinteline on kuudella kattotuolikiinnikkeellä kiinni. Meillä tuiskuttaa lunta todella pahasti harjan yli ja lunta kertyy todella paljon aurinkopaneelien päälle(katon harja lähialueen korkein). Täytyy rakentaa tänä kesänä vielä kattosilta aurinkopaneelien alle, jotta on sitten kivempi putsailla noita paneeleja talvella.
 

Liitteet

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Mitä puuhasteltu?
- Kattosillat asennettu aurinkokeräinten alle kesällä.
- Auringon säteilymäärän mittaus asennettu katolle aurinkokeräinten viereen

Tämän hetken ongelmat:
[list type=decimal]
[*]- Perheen energian tuhlaus
[*]- Aurinkopiirissä 2kpl vuotoja
[*]- Aurinkoenergiamäärän pulssimittaus edelleen rikki
[/list]
Aurinkoeneriamäärän pulssimittaus viallinen
Talologgerin aurinkoenergiamäärän pulssilukumäärässä ei ole mitään tolkkua - pelkkää potaskaa eli kuvittele se nollana ellei kuvaajista selkeästi ole havaittavissa että aurinko on lämmittänyt varaajaa.
Ehkä tuossa lähiviikkojen aikana saan kaikki asennustilpehöörit ja Zenner Zelsius tulee Pollucomin tilalle mittaamaan aurikoenergiaa ja korjaan ainakin toisen vuodon, toista ei ole vielä tiedossa missä on mutta nestettä on valunut hieman.
Ei riitä tehot Suomen lämmittämiseen
Tänään tuli oltua koko päivä puutarhatöissä ja koko päivän autotallin iso liukuovi auki, eli autotallilla lämmitetty ulkoilmaa.
Autotallin ja talon välissä oleva ovi tuli suljettua 4 kertaa lasten jäljiltä, joten koko talolla lämmitetty ulkoilmaa :)
Suihkussa perheen väki viettää liikaa aikaa lorottaen lämmintä viettä viemäriin, vaikka energiapoliisi Ismo yrittää valistaa ;)
VILP:n käyttö & asetukset
No, positiivista on se että kyllä asetuksilla on hirvittävä merkitys VILP:n COP:iin.
Nyt annan laskea varaajan alaosalämpötilan varsin alas ja varaaja lämmitetään 36C asteeseen (lattialämmön meno siirretty ylemmäs).
Seuranta
Klikkaa tunnukseni alta maapalloa ja odota n. 30sek niin näet missä milloinkin mennään
Öljykattilan kierrossa 1kWh johtuen vapaakierrosta (kiertovesipumppu ei ole päällä)
( PS. COP pitää laskea itse, en ole vielä saanut sitä nettiin näkyviin )
Suoraan energiamäärämittarista manuaalisesti luettuna on aurinkoenergiaa saatu tähän mennessä tänä vuonna yli 4000kWh
 

Liitteet

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Ismo67 sanoi:
Suihkussa perheen väki viettää liikaa aikaa lorottaen lämmintä viettä viemäriin vaikka energiapoliisi Ismo yrittää valistaa ;)
Valistus on aina paikallaan.

Meillä vanhin tyttö tykkää lotrata vedellä. Nyt oli maatiedon tunnilla luonnontiedelinjalla keskusteltu makeasta vedestä - tyttyö oli hämmästynyt tiedosta että makeaa vettä on rajoitetusti... n. 2% kaikista vesivaroista. Ajatus että vesi voisi loppua oli aivan uusi. Nähtäväksi jää onko tällä tiedolla vaikutusta lotraukseen. Uskoisin että on :)
 

tms

Aktiivinen jäsen
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Espejot sanoi:
Valistus on aina paikallaan.

Meillä vanhin tyttö tykkää lotrata vedellä. Nyt oli maatiedon tunnilla luonnontiedelinjalla keskusteltu makeasta vedestä - tyttyö oli hämmästynyt tiedosta että makeaa vettä on rajoitetusti... n. 2% kaikista vesivaroista. Ajatus että vesi voisi loppua oli aivan uusi. Nähtäväksi jää onko tällä tiedolla vaikutusta lotraukseen. Uskoisin että on :)
Onhan noita muitakin perusteita lyhyeen suihkuun, iho voi tulla ruman näköiseksi ;D
"Jos ihon haluaa pitää kunnossa, pitkät suihkutuokiot kuuman veden alla kannattaa unohtaa. Ihoasiantuntijoiden mukaan peseytymiseen riittää viisi minuuttia."
http://yle.fi/uutiset/pikasuihku_pelastaa_ihon_rasvan/5063772

Ja eihän sitä tiedä vaikka legionella iskisi jos kuuman veden höyryjä liiaksi hengittelee.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

tms sanoi:
Onhan noita muitakin perusteita lyhyeen suihkuun, iho voi tulla ruman näköiseksi ;D
"Jos ihon haluaa pitää kunnossa, pitkät suihkutuokiot kuuman veden alla kannattaa unohtaa. Ihoasiantuntijoiden mukaan peseytymiseen riittää viisi minuuttia."
http://yle.fi/uutiset/pikasuihku_pelastaa_ihon_rasvan/5063772

Ja eihän sitä tiedä vaikka legionella iskisi jos kuuman veden höyryjä liiaksi hengittelee.
Hyvä pointti: "saanee käyttää vaikka ei ole pakko". Maksoin hieman pojillemme siitä, että pystyivät noin vuosi sitten käymään suihkuissa niin, että suihku oli päällä alle 60sek. Hyvin onnistu eikä ollut ongelma ollenkaan... kuitenkin nyt mennään käytännössä mutulla 3-12min per henkilö pois lukien minä joka pääsee joka kerta alle 45sek.
PS. Nyt hakemaan puita ja kompensoimaan päivän sähkönkulutusta puiden poltolla hieman poikkeuksellisesti.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Poikien kanssa on helpompaa kun toiset noista vihaa peseytymistä, ainakin hajusta päätellen.
Meillä on 2 tyttöä ja olen heitä aivopessyt pienestä asti, että hana kiinni välillä ja nyt kimulit laittaa hanat kiinni kesken suihkun kun tukkaan hierotaan kemikaaleja.
Homma toimii ja olen tyytyväinen ;D
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

  • 2kpl pieniä tihkuvuotoja korjattu aurinkolämpöpiirissä.
  • Zenner Zelsius vaihdettu Pollucomin tilalle aurinkolämpöpiiriin mittaamaan ensi vuoden aurinkoenergioita.
  • Aurinkolämpöä oli kertynyt tänä vuonna hieman yli 4tkWh:ta Pollucomiin.
  • Hystersis muutettu 10:een asteeseen VILP:n käytössä.
  • Tämän päivän COP tähän menessä (klo 23.00) 4,06

PS. Talologgerin aurinkolämpöpiirin arvoista: Aurinkolämpöpiiri "kulutti" hieman VILPIN tuottamaa energiaa (mittarilukema ei ole siis ihan puppua), sillä käytin aurinkolämpöpiirin kiertovesipumppua, jotta sain ilmat poistettua ja lisättyä lämmönsiirtonestettä järjestelmään. Öljykattilan kiertoon tulee usein jokunen kWh ja varsinkin kesällä kun varaaja tulee erittäin kuumaksi, siis vaikka Öljykattila ei ole päällä, ja kilowatit kertyy vapaakierrosta.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa

Marraskuu menee osittain copikkailla kesälukemilla. 4-5 astetta plussan puolella, ei sulatuksia.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: LG Therma V 12kW + 1000L varaaja, Vantaa

Vantaan energian sivuilta:

Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013
Yhteensä, kWh 15934 15426 14155 16797 16372

2012 marraskuun lopulla käytännössä siirryttiin öljystä VILP:iin & Aurinkoenergiaan ( Öljyä meni noin 2200L per vuosi )
VILP:n ja auringon ansioista ei ole kaikki säästö saatu aikaiseksi, paljon muutakin on tehty.

21.4 - 25.9 VILP:stä sulakkeet irti sähköpäätaulusta ja tuo aikaväli mentiin lämmityksen suhteen pelkästään aurinkolämmön voimin.
Aurinko toki edelleen avustaa osittain lämmityksessä.

Eli käytännössä öljylaskulu vuosittain on jäänyt pois, sillä aika lähelle mennee kokonaissähkökulutus vaikka öljyä ei pala enää "ollenkaan".
Tänä vuonna on jo jokunen pesällinen palanut puuta takassa.

EDIT: Efergyn lukemat liitetty liitetiedostona marraskuun loppuun ( noin 4500kWh), joihin ei ole kyllä ihan uskomista, mutta suuntaa antavana voi ajatella. Esim että eipä ole meillä montaa kuukautta lämpöpumppu päällä ja että käyttösähkökulutus on se missä voi todella säästää... Jatkossa saan myös luettua Swissnoxista, jossa on kiinni vain VILP niin tulee todellisempia kulutuslukemia ( ko. Swissnoxx on myös 1-wiressä kiinni, mutta Talologgerista ei saa vielä kuukausi & vuosiraportteja)
 

Liitteet

Ylös Bottom