No niin jotain kokemuksia jo ThermaV:stä...
Vielä puuttuu Efergy:n nettipalikkaa, mutta muutama hetkellisen kulutuksen data jo otettu, kun nyt vihdoin jo hieman pakkastakin.
Eilen päivällä mittasin mielenkiintoisia hetkellisiä tehoja :
Ulkolämpötila -8.5C
VILP Pollucom 9.172kW
VILP Efergy 3.128kW
COP 2.93
Juuri äsken tälläistä:
Ulkolämpötila -13C
VILP Pollucom 7.727kW
VILP Efergy 3.010kW
COP 2.56
Hieman plussan yläpuolella (noin +6 - 8C) kun oli lämpötilat, oli hetkelliset COP:t jossain hieman alle 2, mutta sitten hajosi käytettynä ostamani Sensus Pollucom, joten ei ole tietoa oliko nuo todellisia lukemia. Nyt Pollucom tuossa Ilmavesilämpöpumpun yhteydessä on aivan upouusi Pollucom.
Havaintoja:
1. Ulkoyksikkö huurtuu erittäin tasaisesti.
2. Ulkoyksikön vasempaan laitaan sulatuskaukaloon kertyy sulatusveden jäätä.
Viemärönti on laitteen keskellä ja ehkä laite ehkä hieman kallellaan vasemmalle ja vettä pääsee kertymään vasempaan laitaan ja sitten jäätyy kaukaloon ja osittain höyrystimen alimpaan osaan. Täytyy tutkiskella tuota asiaa ja hieman siirtää sulatusvastusta lähemmäs tuota jäänmuodostuspaikkaa.
3. Äänimaailma on aika järeää, mutta ei jyrisevää tai häiritsevää. Eli esimerkiksi ulkoyksikön puhaltimien lavat on erittäin jyrkällä kulmalla ja pyörivät mielestäni aika kovalla puhunalla. Tehokasta varmaankin, mutta onko turhankin tehokasta ja sähköä kuluu tarpeettomasti noin järeisiin puhaltimiin? En ole niiden kierroksia/ tehoja / tuottoja mitenkään tarkastellut ja vertaillut mihinkään. Ihan vaan mutua.
Ismo
Vielä puuttuu Efergy:n nettipalikkaa, mutta muutama hetkellisen kulutuksen data jo otettu, kun nyt vihdoin jo hieman pakkastakin.
Eilen päivällä mittasin mielenkiintoisia hetkellisiä tehoja :
Ulkolämpötila -8.5C
VILP Pollucom 9.172kW
VILP Efergy 3.128kW
COP 2.93
Juuri äsken tälläistä:
Ulkolämpötila -13C
VILP Pollucom 7.727kW
VILP Efergy 3.010kW
COP 2.56
Hieman plussan yläpuolella (noin +6 - 8C) kun oli lämpötilat, oli hetkelliset COP:t jossain hieman alle 2, mutta sitten hajosi käytettynä ostamani Sensus Pollucom, joten ei ole tietoa oliko nuo todellisia lukemia. Nyt Pollucom tuossa Ilmavesilämpöpumpun yhteydessä on aivan upouusi Pollucom.
Havaintoja:
1. Ulkoyksikkö huurtuu erittäin tasaisesti.
2. Ulkoyksikön vasempaan laitaan sulatuskaukaloon kertyy sulatusveden jäätä.
Viemärönti on laitteen keskellä ja ehkä laite ehkä hieman kallellaan vasemmalle ja vettä pääsee kertymään vasempaan laitaan ja sitten jäätyy kaukaloon ja osittain höyrystimen alimpaan osaan. Täytyy tutkiskella tuota asiaa ja hieman siirtää sulatusvastusta lähemmäs tuota jäänmuodostuspaikkaa.
3. Äänimaailma on aika järeää, mutta ei jyrisevää tai häiritsevää. Eli esimerkiksi ulkoyksikön puhaltimien lavat on erittäin jyrkällä kulmalla ja pyörivät mielestäni aika kovalla puhunalla. Tehokasta varmaankin, mutta onko turhankin tehokasta ja sähköä kuluu tarpeettomasti noin järeisiin puhaltimiin? En ole niiden kierroksia/ tehoja / tuottoja mitenkään tarkastellut ja vertaillut mihinkään. Ihan vaan mutua.
Ismo