Midea? Ultimate Premier Triple 27 M3OD-27HFN1-Q

tijuma

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
ei enää osaa pätkiä lämmitystä tai kylmennystä sisäyksikön pyynnin mukaan. Eli venttiilit auki kokoajan. Kelat ilmeisesti ovat kunnossa, mutta onko tämä nyt sitten piirilevyhankinnan paikka? Mistäköhän sellaisen saisi?
 

Jäähöyry

Aktiivinen jäsen
Vs: Midea? Ultimate Premier Triple 27 M3OD-27HFN1-Q

Todennäköisemmin EEV:n ankkurit jumiutuneet...kuuluuko ulkoyksiköstä heti sähköjen kytkennän jälkeen naksuttelua/vaimeaa hurinaa? mikäli kuuluu niin yrittää ajaa EEV:t ensin kiinni ja sitten johonkin asentoon auki mutta eivät välttämättä liiku. Noita on tullut vastaan.
 

tijuma

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Midea? Ultimate Premier Triple 27 M3OD-27HFN1-Q

Kiitos vinkistä. Miten tuo "ajo" tapahtuu? Saako venttiilejä varaosana jostain. Voisikohan venttiiliä koittaa liikuttaa ja poistaa mahdollista jumiutumista vaikkapa ulkopuolista voimakasta magneettia käyttäen?
 