Minulla Mitsun MUZ-FD25VABH ulkoyksikkö ja ongelmana on kennoston molempien päiden jäätyminen, jota on korjatu läpövastuksella, joka ei riitä kennoston päihin. Pohjalevy + jalat on massiivinen jäähdytin, joita lämmitetään tällä sulanapitovastuksella !
Koska Scanoffice ei halua korjata ko. ongelmia, jotka Mitsussa vaivaa, niin äänestetään jaloilla ja laitetaan vähemmän harmia aiheuttava ILP.
Elikkä mikä pumppu on sulatuksen suhteen paras ?
 

timbba

Vakionaama
Kyllä Panasonic on ainakin meillä sulattanut kennon täysin ongelmitta säässä kuin säässä. Sulatusaika Mitsuun verrattuna on mututuntumalla pidempi, joten se selittänee miksi.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Minulla Mitsun MUZ-FD25VABH ulkoyksikkö ja ongelmana on kennoston molempien päiden jäätyminen, jota on korjatu läpövastuksella, joka ei riitä kennoston päihin. Pohjalevy + jalat on massiivinen jäähdytin, joita lämmitetään tällä sulanapitovastuksella !
Koska Scanoffice ei halua korjata ko. ongelmia, jotka Mitsussa vaivaa, niin äänestetään jaloilla ja laitetaan vähemmän harmia aiheuttava ILP.
Elikkä mikä pumppu on sulatuksen suhteen paras ?
Pohjalevyä ei missään tapauksessa pidä edes yrittää lämmittää - siellä vehkeessä käy sellainen tuuli, että tehoja tarvitaan aivan hulluja määriä jos pohjan aikoo pitää plussalla.

Vastus pitää nostaa jollain konstilla millin tms verran irti pellistä - sen tehtävä on lämmittää ulos pyrkivää vettä niin että se ehtii ulos ennenkuin jäätyy - siihen sen tehot riittävät ja pohjasta irti oleva vastus lämpenee nopeasti vaikka kuinka kuumaksi heti kun puhallin pysähtyy - toisin kuin pelti.
 