Mistä tulee Vilpin nakutus?

Vilp Daikin
Nakutus alkaa ulkoyksikön sulatuksen jälkeen. Tietääkseni sulatuksen jälkeen alkaa lämminvesi kiertämään patteriverkostossa. Nakutus kuuluu kovimmin pattereista jotka ovat lähimpänä sisäyksikköä. Sisäyksikön luona ei kuulu nakutusta.
Täällä kävi asentaja epäilemässä lämpölaajenemista. Tähän en itse usko. Koska nakutus tulee tasaisella tahdilla. N.3 sek . välillä 30-50 kertaa. Jonain toisena päivänä 4 sek. välillä.
Kantautuuko tuo nakutus sisäyksiköstä patteriverkostoa pitkin ja mistä se tulee?
 
Jopa 10 astetta kylmempää lämmitysvettä johtaa hetken putkistolle sulatuksessa ja on normaalia.Ongelmasta pääsee eroon kun patterilinjan kiertovesipumppu pysäytetään sulatuksen ajaksi tämä on mahdollista nykyaikaisilla vilpeillä ja pätevän urakoitsijan työnä.
 
Mikä tuon äänen antaa?
Meinaatko lämpölaajenemista?
Tuossa järjestelmässä on puskurivaraaja 100l. Eikös ulkoyksikön sulatuksessa käytetty vesi palaudu puskurivaraajan kautta?
 