Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

wattis

Pumpusta ottaa
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Tähän voitaisiin kerätä statistiikkaa mitatuista lämpöpumpun COP arvoista ja antotehoista eri ulkolämpötiloissa.

Ohjeet raportoinnille
Tämän ketjun tarkoitus on kerätä luotettavaa (lue mittaukseen perustuvaa) dataa eri VILP lämpöpumppujen COP arvoista ja hetkellisistä antotehoista eri lämpötiloissa. COP arvo ei kuitenkaan ole hetkellinen vaan pidemmän aikavälin (esim. 3vrk) mittaus, jotta saadaan sulatusten vaikutus myös mukaan. Tavoitteena on siis saada mahdollisimman monesta laitteesta mitatut arvot jotta niitä voidaan verrata keskenään. Tulos ei ole mikään absoluuttinen totuus laitteen hyvyydestä, se kertoo ainoastaan COP:n ja antotehot, eli sitä ei sellaisenaan kannata käyttää ostopäätöksen valintakriteerinä, koska valintaan vaikkuttavat monet muutkin asiat, kuten takuu, huollon saatavuus, laitteen helppokäyttöisyys, hinta jne.

Esimerkkiraportti
Merkki: xxxx
Mittaustiedot: Aikaväli, keskilämpötila (myös max ja min lt:t olisi hyvä mainita, löytyvat www.wunderground.com sivuilta)
Lämpöpumpulta saatu energia: xxxxx kWh
Lämpöpumpulle mennyt energia: xxxxx kWh
Lämpöpumpun COP mitatulla aikavälillä: COP x,x
Hetkellinen antoteho mitatussa lämpötilassa: xxkW

Laitanpas tähän esimerkiksi oman mittauksen.

VILP Sanyo 9kW
COP n. 3 vrk osalta, keskilämpötila +1C,keskimääräinen suhteellinenkoskeus 97%. Lämpötilojen max ja min, +3C ja -4C.

Lämpöpumpulta saatu energia: 105kWh
Lämpöpumpulle mennyt energia: 62kWh
Lämpöpumpun COP 1,7
+1C tienoilla Sanyo antaa n. 9kW hetkellisen tehon.
 

5500

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

VILP Ultimate 5500 Inventer 5,5 kW

Marraskuu 2009 30 vrk
Kuukauden keskilämpö -2C
Lämpöpumpulta saatu energia 1506 kWh
Lämpöpumpulle mennyt energia 854 kWh
Lämpöpumpun COP 1,8
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Tarkenna wattis vähän mitä tähän haluat. Laitetaanko pelkä VILPerön COP vai kokonaisCOP vai mitä haluat?
 

Vilperö

Kylmäsillanrakentaja
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

VILPerön cop ;D
Itselläni ei ole laitteita mitata tuota lämpöpumpulta saatua energiaa, voin vain verrata mitä vastuksilla menee saman lopputuloksen saamiseen.
Pumpun pyyntilämpötila olisi myös oleellista mainita.
 

wattis

Pumpusta ottaa
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Idea on tosiaan kerätä mitattua dataa, eli energian mittaus vedestä ja sähkömittarilla mitattu energia.

Ei sekoiteta mitään kokonais COP arvoja tähän vaan ihan pelkän VILP:n COP arvoa jotta voidaan tehdä lopuksi exceli, mistä voidaan tarkastella laitteiden hyvyyksiä.

Jotta tästä saisi vielä enemmän irti olisi tietysti voinut lisätä vielä absoluuttiset antotehot eri lämpötiloissa. 9kW Sanyon tapauksessa antoteho pyörii lähellä 9kW.
 

Freeze

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

:cool:
Tässä mitattua dataa yhdestä Mitsubishin isommasta VILPistä. ;)

Tämä data on lyhyt osa hyvällä mittalaitteella tehdystä mittauksen pätkästä.
Laitan tämän tänne ihan vaan siitä syystä, että kaikki foorumilaiset saavat selvän kuvan siitä mitä kaikkea järjestelmässä tapahtuu.
Kuten huomaamme, COP ym arvot muuttuvat hyvin herkästi, vaikka esim. korkeapaineessa ei tapahdu mitään muutosta.
Datan pätkä on käyntijakson loppuvaiheesta.
Vedenlämpötila on ja lähellä +60 C.
Ulkolämpötila oli +0 C.

Huomio tämä ei ole sitten mikään mainos tai todistus kojeen mistään COP arvoista.
Ihan vaan yleisen tietämyksen ja ymmärryksen lisäämiseksi, kun puhutaan tästä meille niin rakkaasta COP arvosta. ;D
 

Liitteet

zadah

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Freeze sanoi:
:cool:
Tässä mitattua dataa yhdestä Mitsubishin isommasta VILPistä. ;)

Tämä data on lyhyt osa hyvällä mittalaitteella tehdystä mittauksen pätkästä.
Laitan tämän tänne ihan vaan siitä syystä, että kaikki foorumilaiset saavat selvän kuvan siitä mitä kaikkea järjestelmässä tapahtuu.
Kuten huomaamme, COP ym arvot muuttuvat hyvin herkästi, vaikka esim. korkeapaineessa ei tapahdu mitään muutosta.
Datan pätkä on käyntijakson loppuvaiheesta.
Vedenlämpötila on ja lähellä +60 C.
Ulkolämpötila oli +0 C.
Ilmeisesti kiertovesipumppu pyörii aika haipakkaa kun 0,7 asteen lämpenemä tuottaa 7,0 Kw?

Ja Imukaasun tulistus on ilmeisesti mitattu 4-tie venttiilin jälkeen?
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Itse mittaan sähkön niistä laitteista mitkä liittyvät VILP:n eli VILP:n ja varaajan välinen pumppu, VILP ja vastukset varaajassa. Vastukset voi erotella käyntituntilaskurilla kulutuksesta ja VILP:n saattokaapeli. Mukana ei siis ole patteriverkoston kiertovesipumppu. VILP:n ja varaajan välisellä pumpulla on aika suuri merkitys COP:n kun lämmitystarve on pientä. Itselläni pumppu ottaa 90W. Toisaalta kesällä kun VILP on pelkässä käyttövesitilassa pyörii pumppu vain käyttövettä tehdessä. Lämmityskaudella tuntuu pyörivän koko ajan.
Jos VILP ilmoittaa käyntitunnit niin muut rojut voi siihen lisätä. Tietty voihan tuon COP:n ilmoittaa pumpun kanssa ja ilman.

Kulutus seuranta näyttää mielestäni hyvää osviittaa vanhoille, uusille ja tuleville käyttäjille. Toisaalta myös vuorokausi, viikko, kuukausi ja vuosi COP olisivat kiinnostavia.
 

V70-TDI

4 puhallinta
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Freeze sanoi:
:cool:
Tässä mitattua dataa yhdestä Mitsubishin isommasta VILPistä. ;)

Tämä data on lyhyt osa hyvällä mittalaitteella tehdystä mittauksen pätkästä.
Datan pätkä on käyntijakson loppuvaiheesta.
Vedenlämpötila on ja lähellä +60 C.
Ulkolämpötila oli +0 C.
Taitaa olla suuremman luokan peli.
Äkkiä päässälaskien 150 litraa minuutissa 60 asteista vettä ja vielä tollaisella hyötysuhteella.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

VILP ciat 6kw

Vantaa keskilämpötila noin 4 ajalla 29.11-1.12

sähköä 35,9
energiaa 88
COP 2,45
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

juhanahm sanoi:
Itse mittaan sähkön niistä laitteista mitkä liittyvät VILP:n eli VILP:n ja varaajan välinen pumppu, VILP ja vastukset varaajassa. Vastukset voi erotella käyntituntilaskurilla kulutuksesta ja VILP:n saattokaapeli. Mukana ei siis ole patteriverkoston kiertovesipumppu. VILP:n ja varaajan välisellä pumpulla on aika suuri merkitys COP:n kun lämmitystarve on pientä. Itselläni pumppu ottaa 90W. Toisaalta kesällä kun VILP on pelkässä käyttövesitilassa pyörii pumppu vain käyttövettä tehdessä. Lämmityskaudella tuntuu pyörivän koko ajan.
Jos VILP ilmoittaa käyntitunnit niin muut rojut voi siihen lisätä. Tietty voihan tuon COP:n ilmoittaa pumpun kanssa ja ilman.

Kulutus seuranta näyttää mielestäni hyvää osviittaa vanhoille, uusille ja tuleville käyttäjille. Toisaalta myös vuorokausi, viikko, kuukausi ja vuosi COP olisivat kiinnostavia.
Omaan viestiin voi tarkentaa mitä kaikkea ottoenergiaan sisältyy. Lämmityskaudella kiertovesipumpun ottaman energian merkitys jää kuitenkin aika pieneksi.

Kun saadaan dataa eri lämpötiloista niin minusta se kertoo hyvinkin paljon eri laitteiden hyvyyksistä, eritysesti kunhan raportoijat lisäisivät vielä antotehon oman mittausjakson ajalta. Tällöin nähdään kuinka paljon lämpöenergiaa VILP:stä irtoaa missäkin lämpötilassa. Tästä on suuri apu VILP:ä harkitseville.
 

Rutja

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Käppyrästä näkyy hyvin kuurottumisen ja sulatusten merkitys.
Kun ollaan sulatusten ulkopuolella cop on luokkaa 2.5 tai yli.
Sulatusten kanssa cop on vain 1.5...2. Pakkasta ei ollut viime talvena
juurikaan alle -10C joten mittauksia noista lämpötiloista ei ole.
Kulutettuun sähköenergiaan sisältyy sisäyksikön
kiertovesipumppun (75W) kulutus.
 

Liitteet

Freeze

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

:cool:
Kyllä kiertovesipumppu pyörii aika vauhdikkaasti.
Imukaasun tulistus on mitattu kompressorille tulevasta imulinjasta.
 

ArtoM

Jäsen
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Freeze sanoi:
:cool:
Tässä mitattua dataa yhdestä Mitsubishin isommasta VILPistä. ;)

Tämä data on lyhyt osa hyvällä mittalaitteella tehdystä mittauksen pätkästä.
Laitan tämän tänne ihan vaan siitä syystä, että kaikki foorumilaiset saavat selvän kuvan siitä mitä kaikkea järjestelmässä tapahtuu.
Kuten huomaamme, COP ym arvot muuttuvat hyvin herkästi, vaikka esim. korkeapaineessa ei tapahdu mitään muutosta.
Datan pätkä on käyntijakson loppuvaiheesta.
Vedenlämpötila on ja lähellä +60 C.
Ulkolämpötila oli +0 C.

Huomio tämä ei ole sitten mikään mainos tai todistus kojeen mistään COP arvoista.
Ihan vaan yleisen tietämyksen ja ymmärryksen lisäämiseksi, kun puhutaan tästä meille niin rakkaasta COP arvosta. ;D
Komeat luvut, liekö dataloggeri ollut kytkettynä kun on saatu noin paljon lukuarvoja. Lauhdutinta ei varmaan ole mitoitettu 1 asteen dt:lle. Ei sattuis olemaan vastaavaa taulukkoa jossa dt olis 5...7 astetta? Mikähän kylmäaine tässä Mitsussa on, nopea googletus laitenimellä antoi vain venäjänkielisiä sivuja.

ArtoM
 

Freeze

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

:cool:
Kyllä loggerilla mitattu.
Lauhdutinta ei ole mitoitettu 1 asteen dt:lle.
Valitettavasti minulla ei ole mitattua taulukkoa 5-7 dt:lle.
Tämäkin ajo oli vaan toimivasta laitteesta ajettu koeajo.
Eli ei testattu eri olosuhteissa tai eri arvoilla.
R-410A kylmäaineena.
Lämmitystehoa nimellisolosuhteissa noin 31 kW.
Combin sivuilta pitäisi kyseinen laite löytyä.
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Päivitystä:

Sanyo 9kW
Mittaustiedot: 24h, keskilämpötila -6C, Max -5,5 Min -7C
Lämpöpumpulta saatu energia: 61 kWh
Lämpöpumpulle mennyt energia: 40 kWh
Lämpöpumpun COP mitatulla aikavälillä: COP 1,5
Hetkellinen antoteho mitatussa lämpötilassa (-6C): 9,5kW

Sellainen huomio että kompura pyörii -7C:ssä 75% teholla, kun se pyörii jossain -1C tienoilla 67% teholla. Eli vielä kestää tulla aika paljon kylmempi ennen kuin tuo 9kW antoteho notkahtaa. Brosyyrien mukaan pitäisi siis päästä -18C:n asti tuolla 9kW antoteholla.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Viimeisen 24h:n lukemat sulatuksineen ovat karua luettavaa:

Taloon mennyt lämpöenergia: 85 kWh
Pumpun ja vastuksen kuluttama sähköenergia: 71,2 kWh

Ulkolämpötila ka. -4,9°C

COP 1,19

edit: Jos laskelmista puhdistetaan vastuksen tuottama lämpöenergia, niin itse VILPin COP on 1,44


Hieman pidempi jakso eli 4 vrk taaksepäin:

Taloon mennyt lämpöenergia: 271 kWh
Pumpun ja vastuksen kuluttama sähköenergia: 205,3 kWh

COP 1,32

edit: Jos laskelmista puhdistetaan vastuksen tuottama lämpöenergia, niin itse VILPin COP on 1,57
 

5500

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista


Viimeisen 24h:n lukemat sulatuksineen.
Pumpun tuottama lämpöenergia: 30 kWh
Pumpun kuluttama sähköenergia: 27 kWh

Ulkolämpötila -14°C - -18°C välillä

COP 1,1

Sammutin pumpun.....
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Eikös toi ole loogista - vehkeestä loppui vaan vääntö jo aikaa sitten ;D Odottelen pakkasen kiristymistä. Puutakaan ole jaksanut poltella ja lämpimiä suihkuja silti ;D
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

A-P.K sanoi:
Eikös toi ole loogista - vehkeestä loppui vaan vääntö jo aikaa sitten ;D Odottelen pakkasen kiristymistä. Puutakaan ole jaksanut poltella ja lämpimiä suihkuja silti ;D
Vääntö loppui joo, itse pumpun COP silti edelleen se 1,7, mutta vastuksen mukana olo tiputtaa kokonaisCOPpia.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Käviskö hommassa jotenkin näin... Kun kone ei jaksa, vastusaika kasvaa ja cop laskee lähelle 1.

cop = (P_vilp + P_vastus)/(P_komp + P_vastus)

Kuvassa asian yksinkertaistamiseksi on oletettu jatkuva tasainen 5,5 kW kuorma vastuksen kanssa. Toisessa käyrässä torpassa kasvaa vilu ja energian tarve ulkoilman lämpötilan laskiessa.

Todellisuudessahan lämmöntarve ja vastusaika kasvavat ulkoilman lämpötilan laskiessa. Tämä johtaa, että kokonais cop laskee vieläkin nopeammin lähelle yhtä.

Ehkä tämä menee jo sinne ketjuun yli-, ali- tai sopivasti mitoitettu vilp. Mielestäni 410 vehkeillä ja lähes 200 m2 lämmitysaloilla ei tarvitse pelätä ylimitoitusta ;D

Unohtu mainita, että CO2 painaa edelleen tuolla ulkona ~ 2 cop:llä ilman vastusta 9 KW:n teholla /party7

Wattis - varmista vielä energiamittauksen lämpötilaero - ei vastaa ilmeisesti täysin koneen antureiden eroa Smiley211006
 

Liitteet

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

3.12 klo 7.00- 4.12 klo7.00 lukemat
Keskiarvo -2,6
jakauma -1...-4
Kosteus 91%

Tuotettu energia 65kwh
mennyt sähkö 31,7kwh
COP 2,05

VILP:n sulatus on nyt "paine-ero" ohjauksessa
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Toimiikohan isompi Ulti paremmin pakkasilla vai onko se toteutettu ihan samalla tekniikalla?
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

A-P.K kyllä lämpötilat ovat samat. Kuuman paluun mittauksessa n 30s viive kuitenkin. Miksi noita epäilet?

Epäilen tuota mainitsemaasi 2 COPpia...
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Ehkäpä se ei sitten 1-nopeudella pysty parempaan - itse ajan 2-nopeudella ja vesi piisaa ;)
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Tarkoitatko että sinulla irtoaa enemmän tehoa pumpusta? EDIT: Lauhemmilla keleillä laitteesta irtoaa 8,5kW, nyt kun tuli kylmempää niin säätökäyrä ilmeisesti hiukan muuttui ja siitä on saanyt yli 9kW. Epäilenkin että minulla ns. vanhan mallin ulkoyksikkö.

dt:stä päätellen tuo minun grundofsin latauspumppu on järempi kuin se "virallinen" 9kW varaajan latauspumppu. Nimittäin nyt kuristettuna virtaama on edelleen 250l/h ja tuolla tulee parhaimmillaan n. 35dt:llä vettä.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Itse ajan suunnilleen 30-35°C:een dT:llä.

Sulla on sulatukset mukana tuossa? Ei hetkellinen cop?
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Kyllä, sulatukset mukana kuten ketjun alussa ohjeistin ;)
 

Adamooppeli

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

A-P.K sanoi:
Käviskö hommassa jotenkin näin... Kun kone ei jaksa, vastusaika kasvaa ja cop laskee lähelle 1.

cop = (P_vilp + P_vastus)/(P_komp + P_vastus)

Kuvassa asian yksinkertaistamiseksi on oletettu jatkuva tasainen 5,5 kW kuorma vastuksen kanssa. Toisessa käyrässä torpassa kasvaa vilu ja energian tarve ulkoilman lämpötilan laskiessa.

Todellisuudessahan lämmöntarve ja vastusaika kasvavat ulkoilman lämpötilan laskiessa. Tämä johtaa, että kokonais cop laskee vieläkin nopeammin lähelle yhtä.

Ehkä tämä menee jo sinne ketjuun yli-, ali- tai sopivasti mitoitettu vilp. Mielestäni 410 vehkeillä ja lähes 200 m2 lämmitysaloilla ei tarvitse pelätä ylimitoitusta ;D

Unohtu mainita, että CO2 painaa edelleen tuolla ulkona ~ 2 cop:llä ilman vastusta 9 KW:n teholla /party7

Wattis - varmista vielä energiamittauksen lämpötilaero - ei vastaa ilmeisesti täysin koneen antureiden eroa Smiley211006

Jännä kaveri tämä APK, joka paikkaan olet tukkimassa noita sanyön mutukoppeja ;D. Jätä tämä erittäin hyvä ketju, mitattujen cop arvojen keskustelu ilman noita mutuja. Ketjua on paljon mukavampi lukea kun noudatetaan aloittajan selkeää ohjetta. Lisäksi ei tule väärää käsitystä foorumilla harvemmin vierailevalle tämän ketjun osalta, joka on tosi hyvä ja ainutlaatuinen.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Coppi oli hetkellinen ilman sulatusta. En seurannut ketjua aivan alusta saakka, joten siitä virhe.

Tälle sakemannilla ajavalle pask.. voin tuoda, vaikka käyrät, jossa näkyy ulkoilman lämpötilan mukaan cop ilman sulatuksia. Se kaksi ei ole puusta temmattu...

Enpä ole ennen moiseen kritiikkiin törmännyt - harmittaahan se, jos omat vehkeet ei enää pikku pakkasessa toimi - ymmärrän...
 

Tilator

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Freeze sanoi:
:cool:
Tässä mitattua dataa yhdestä Mitsubishin isommasta VILPistä. ;)

Tämä data on lyhyt osa hyvällä mittalaitteella tehdystä mittauksen pätkästä.
Laitan tämän tänne ihan vaan siitä syystä, että kaikki foorumilaiset saavat selvän kuvan siitä mitä kaikkea järjestelmässä tapahtuu.
Kuten huomaamme, COP ym arvot muuttuvat hyvin herkästi, vaikka esim. korkeapaineessa ei tapahdu mitään muutosta.
Datan pätkä on käyntijakson loppuvaiheesta.
Vedenlämpötila on ja lähellä +60 C.
Ulkolämpötila oli +0 C.

Huomio tämä ei ole sitten mikään mainos tai todistus kojeen mistään COP arvoista.
Ihan vaan yleisen tietämyksen ja ymmärryksen lisäämiseksi, kun puhutaan tästä meille niin rakkaasta COP arvosta. ;D
Mitäs tässä oikein on tapahtunut, kun taulukon mukaan lauhtumislämpötila on lauhduttimelle tulevaa vettä matalampi?
 

Freeze

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

:cool:
Kelpaisiko selitykseksi, anturi löysällä, tai pieni heitto anturin kalibroinnissa, mittavirhe tms hutilointi.. ::)
Mittaus tehty kenttäolosuhteissa suhtkot nopealla aikataululla, joten tässäkin tapauksessa turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä. ;D
Vuosikäyttötasolla tällä ei ole merkitystä ;D ;D
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

A-P.K sanoi:
Coppi oli hetkellinen ilman sulatusta. En seurannut ketjua aivan alusta saakka, joten siitä virhe.
Ei tuon vuoksi ketään lynkata. ;)

Hetkellinen COP on ihan hyvä, mutta se oikeastaan vaan vahvistaa tuota sulatuksen heikkoutta. Mielenkiintoista nähdä se tuleva VILP testi, eli mitä ovat saaneet Sanyon COP:ksi. Spekulaatiota tulevasta RM-VILP testistä: Jos sulatuksia ei ole huomioitu niin äkkinäinen lukija voi saada siitä kohtuu vääristyneen kuvan. Toisaalta kaikki laitteet sulattelevat, joten vertailu on jollain tasolla tehtävissä, mutta kuten juhanahm kirjoittaa niin ainakin tuon CIAT:n COP näyttää hyvältä sulatuksineenkin.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Sanyon ongelma on se, että se ei ota mistään ylimääräistä energiaa sulatukseen vaan tekee sulatuksen vatkaamalla kaasun kuumaksi kompuralla - eli suljetaan piiri (ei lämmönsiirtoa ulos systeemistä) ja lämmitetään kenno.

Muissahan otetaan energiaa esim. tankista avuksi sulatuksen nopeuttamiseksi - lieneekö syy, että Sanyo on alunperin suunniteltu KV-veden lämmitykseen Smiley211003
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

A-P.K sanoi:
Sanyon ongelma on se, että se ei ota mistään ylimääräistä energiaa sulatukseen vaan tekee sulatuksen vatkaamalla kaasun kuumaksi kompuralla - eli suljetaan piiri (ei lämmönsiirtoa ulos systeemistä) ja lämmitetään kenno.

Muissahan otetaan energiaa esim. tankista avuksi sulatuksen nopeuttamiseksi - lieneekö syy, että Sanyo on alunperin suunniteltu KV-veden lämmitykseen Smiley211003
Tässä on juuri se asia mitä vois parantaa. Tarkoitus on ollut testata tuota vitsinä heitettyä ajatusta että puhaltaa lämmittimillä kennoa sulatuksen aikana. Kun sanyossa on nyt sitten kuitenkin (?) älykkyyttä myös sulatuksen keston säätelyssä, niin tuo ajatus saattaisi toimia. Taidan tehdä sen testin vielä, että puhaltelen parilla auton sisätilanlämmittimellä kennoa sulatuksen ajan ja katsotaan mitä tapahtuu :cool:
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

wattis sanoi:
A-P.K sanoi:
Sanyon ongelma on se, että se ei ota mistään ylimääräistä energiaa sulatukseen vaan tekee sulatuksen vatkaamalla kaasun kuumaksi kompuralla - eli suljetaan piiri (ei lämmönsiirtoa ulos systeemistä) ja lämmitetään kenno.

Muissahan otetaan energiaa esim. tankista avuksi sulatuksen nopeuttamiseksi - lieneekö syy, että Sanyo on alunperin suunniteltu KV-veden lämmitykseen Smiley211003
Tässä on juuri se asia mitä vois parantaa. Tarkoitus on ollut testata tuota vitsinä heitettyä ajatusta että puhaltaa lämmittimillä kennoa sulatuksen aikana. Kun sanyossa on nyt sitten kuitenkin (?) älykkyyttä myös sulatuksen keston säätelyssä, niin tuo ajatus saattaisi toimia. Taidan tehdä sen testin vielä, että puhaltelen parilla auton sisätilanlämmittimellä kennoa sulatuksen ajan ja katsotaan mitä tapahtuu :cool:
Miten se piirit sulkee.. voisiko vettä kierrättää omalla pumpulla ?
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Veden kierto sulatuksen aikana pysäytetään ohjaamalla tuo Sanyon sisäyksikössä oleva ns. latauspumppu nollille. Tässä vois olla toden totta hyvä viritysmahdollisuus, eli värkkäis systeemin joka sulatuksen aikana ohittaa latauspumpun pysäytyksen ja sen sijaan ajaisikin sitä täydeää teholla! :cool:

Itse asiassa tämä kuulostaa äärimmäisen hyvältä, kuten on tässäkin ketjussa todettu niin sanyon hetkellin COP on aika hyvä, joten jos näistä pitkistä sulatuksista pääsisi eroon niin tilanne olisi täysin toinen. Nyt oikeastaan eka kertaa on kunnon idea asian ratkaisemiseksi. Jatketaan tätä asiaa toisessa ketjussa: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7904.0
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Mitatut COP arvot eri VILP laitteista

Ollaan kokeiltu - kun koneessa ei ole varsinaista nelitieventtiiliä, niin saatu hyöty on olematon :-X Taidettiin testata jo Smiley211007

Kun kaasun kierto on jatkuvasti samalla tavalla, jokainen voi miettiä, mitä tapahtuu kaasun paisuessa venttiilin läpi höyrystimeen. Lämmönsiirtoa ei juurikaan tapahdu vedestä kaasuun lämmönvaihtimessa. Smiley211005
 