100m2 1960 rakennettu omakotitalomme on rintamamiestalo -tyyppinen, lisäeristetty ja ikkunat modernisoitu. Talo on 3:ssa kerroksessa, alakerrassa sauna, pesutilat ja tekniset tilat, keskikerroksessa 2 huonetta, keittiö, wc ja eteinen, yläkerrassa makuuhuone. Sauna lämpiää puilla. Vesikierto on uusittu ja pattereiden kokoa kasvatettu keskikerroksessa. Vesikierto kattaa ala- ja keskikerroksen. Keskikerroksessa pidetään 20 astetta lämpöä. Makuuhuoneessa yläkerrassa on pieni läpivirtaussähköpatteri jolla pidetään 19 astetta, alakerrasta toki nousee ylös lämpöä. Perheessa 2 aikuista + lemmikkieläimet. Käyttösähköä meillä on mennyt ~5000kwh/vuosi.
2012 lokakuun alussa vaihdoimme ikälopun öljykattilan IVLP:uun, joksi valikoitui Mitsubishi Electricin Zubadan, Ecodan sisäyksiköllä. Tuotenumeroilla ilmaistuna yhdistelmämme on EHST-18B-YB9 + PUHZ-HRP100YHA2. IVLP hoitaa sekä talon lämmityksen että käyttöveden. Ecodan tekee 45 asteista käyttövettä ja sehän tekee legionellakuumennuksen aina silloin tällöin. Lämpökäyrä joka Ecodaniin lyötiin sisään on sellainen että 0:ssa asteessa pattereiden paluuvesi on 32 asteista vettä, -10 asteessa 38 asteista ja -20 asteessa 44 asteista.
Systeemi on toiminut ilman ongelmia, en ole koskenut säätöihin käyttöönoton jälkeen. Käyrä asetettiin jotakuinkin vastaavan kohteen arvoilla asentajan kanssa ja se näyttää toimivan meillä. Ulkoyksikön alla on 65 litran muovipalju, jonka tyhjentelen joka toinen päivä, kuivalla pakkasilmalla harvemminkin riittää.
Talomme toteutunut sähkönkulutus näyttää seuraavalle (tässä siis käyttösähkö + IVLP kulutus):
Lokakuu 920,7 kwh
Marraskuu 1138,1 kwh
Joulukuu 1239,7 kwh (1.-16.12.)
Kovin päiväkulutus oli joulukuussa 133,9 kwh kun pakkanen kävi liki -20 asteessa.
2012 lokakuun alussa vaihdoimme ikälopun öljykattilan IVLP:uun, joksi valikoitui Mitsubishi Electricin Zubadan, Ecodan sisäyksiköllä. Tuotenumeroilla ilmaistuna yhdistelmämme on EHST-18B-YB9 + PUHZ-HRP100YHA2. IVLP hoitaa sekä talon lämmityksen että käyttöveden. Ecodan tekee 45 asteista käyttövettä ja sehän tekee legionellakuumennuksen aina silloin tällöin. Lämpökäyrä joka Ecodaniin lyötiin sisään on sellainen että 0:ssa asteessa pattereiden paluuvesi on 32 asteista vettä, -10 asteessa 38 asteista ja -20 asteessa 44 asteista.
Systeemi on toiminut ilman ongelmia, en ole koskenut säätöihin käyttöönoton jälkeen. Käyrä asetettiin jotakuinkin vastaavan kohteen arvoilla asentajan kanssa ja se näyttää toimivan meillä. Ulkoyksikön alla on 65 litran muovipalju, jonka tyhjentelen joka toinen päivä, kuivalla pakkasilmalla harvemminkin riittää.
Talomme toteutunut sähkönkulutus näyttää seuraavalle (tässä siis käyttösähkö + IVLP kulutus):
Lokakuu 920,7 kwh
Marraskuu 1138,1 kwh
Joulukuu 1239,7 kwh (1.-16.12.)
Kovin päiväkulutus oli joulukuussa 133,9 kwh kun pakkanen kävi liki -20 asteessa.