Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Ilmalämpöpumppu Panasonic E9DKEW (käytetty) asennetttiin 29.1.2007 uuteen rivitaloasuntoon 4H+K+S 96 m2 Hyvinkäälle (päätyasunto). ILPin suunniteltu lämmitysala oli noin 81,5 m2, kuitenkin tällä hetkellä koko 96 m2 ILPin lämmitysvastuulla.

31.3.2008 Pana vaihtui Mitsubishi FA25VA malliin ja Pana siirtyi lämmittämään isovanhempien kotia.
5.4.2011 asennettiin uusi Mitsubishi Electric FD35VABH.:cool:

Rakenteet ja eristykset: Ulkoseinät ovat puurunkoisia rakennuslevyseiniä, lämmöneristeenä 200 mm mineraalivillaa.
Julkisivut ovat modulitiilestä muuratut, osin puuverhotut. Huoneiden väliset seinät ovat metallirunkoisia kipsilevyseiniä, alapohja betonia 120 mm EPS. Välipohja puurakenteinen. Yläpohjan lämmöneristeenä on 300 mm puukuitupuhalluseristettä. Ikkunat ovat selektiivilasilla varustettuja, kolminkertaisia. Huoneistossa ei ole takkaa.

Lämmitys: Suorasähkölämmitys. Kodinhoitohuoneissa, pesuhuoneissa, keittiöissä ja ruokailutiloissa sekä eteisen laatoitetussa osassa on lattialämmitys tai mukavuuslattialämmitys. Muissa tiloissa sähköpatterit. Saunassa sähkökiuas.

Ilmanvaihto: Asuntokohtainen säädettävä koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. LTO-laite Parmair Iiwari EXSOK. Jäätymissuoja säädetty +5C.

Lämminvesi: Lämminvesivaraaja yösähköllä Jäspi VLM-300 S

Ilpin mitoitusongelma uuteen asuntoon josta ei ole kulutustietoa tai kokemusta, on hiukan ongelmallista. Alla omia viritelmiäni aiheen ympärillä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ilpin-mitoitus-by-janti-ja-kokonais-cop.1334/
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1010.msg9643.html

Tämän jälkeen tuli "oikean" pumpun valinta ongelma, kun "oikea" koko oli määritelty.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,986.0.html
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1409.0.html

Samaan aikaan kun pyytelee tarjouksia laitteista, niin pitää tietenkin suunnitella laitteiden sijoitusta asunnossa ja telinettä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/oikea-asennuspaikka.1052/
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ulkoyksikön-teline-atk-pöydän-jaloista.1711/

Minulta nuo yllä olevat veivät yhteensä 5 kk, mutta ei uuteen asuntoonkaan päässyt muuttamaan aiemmin. :D

Monien mutkien kautta päädyin hankkimaan Panasonic E9DKEWin käytettynä. (Sittemmin tämä laite on siirtynyt isovanhempien käyttöön.)
Loppusuoralla ennen kuin päädyin tähän laitteiseen oli Technibelin CSMFI 124 R 5

Tässä laitteen hankintakustannukset:
  • E9DKEW (käytetty) 350 €
  • Asennus 350 €
  • Teline 0 €
Kotitalousvähennys asennusosuudesta 350 x 60% - 100 = 110 €
=> Asennuksen hinta kotitalousvähennyksen jälkeen 240 €

=> Pumpun todellinen kokonaishankintakulu asennuksineen oli siis 590 €. ;)

Pumpun hankinnan jälkeen pitää tietenkin tarkastella lähemmin mitä sitä tuli ostettua (varsinkin kun ostin käytetyn laitteen). Laitteesta tuli purettua kaikki ulkokuoret kuten kuvista näkyy. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1732.0.html
Tässä kuvia myös kunnostetusta Mitsu FA25 https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-fa25-atomeiksi.3879/

Varsinainen asennushan kävi ammattilaiselta (PauliG) nopeasti. Dokumentointi on tietenkin tärkeää, joten otin asennuksestakin kuvia ja liitteenä mittaustuloksia käyttöönottopöytäkirjasta. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1837.msg20322.html#msg20322

Tässäpä myöskin kuvia Mitsu FA25VA asennuksesta https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsu-fa25-asennuskuvia.3878/
Tässä imu- ja puhallusilman lämpötilaloggauksia https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsubishi-fa25va-lämpötilaloggauksia.9346/

FA25VA rikkoontumisen jälkeen vaihtui laite hieman järeämpään. Tässä FD35VABH asennuskuvia ja hieman muutakin https://lampopumput.info/foorumi/threads/jantin-mitsubishi-electric-fd35vabh.13717/
Loggauksia vuosien varrelta FD35VABH https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2020.29452/
Panasonic E9DKEW https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-panasonic-e9dkew-lämpötilaloggauksia.9863/


Tähän tulee sitten seuraavaksi kulutusseurantaa 19.12.2006 - 29.1.2007 elikä ajanjaksolta ennen ILPiä ja sitten myöskin myöhemmin ILPin hankinnan jälkeen seurantatietoa.

Lähimmät sääasemat:
http://euweather.eu/stations.php?lang=fi&lat=60.6377&lon=24.8875

Lämmitystarveluvut:
https://hlv.fi/tietopankki/#lammitystarvelukus
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
Hyvinkään LT-luku = Lahden LT-luku / 1,02
 

Liitteet

  • Koti_COP-testi_Mitsu_FD35VABH.xlsx
    801,4 KB · Katsottu: 75
  • Energiatodistus rivitalo janti 2015 MV.pdf
    986,7 KB · Katsottu: 8
  • Kuukausittaunen sähkönkulutus 2021.jpg
    Kuukausittaunen sähkönkulutus 2021.jpg
    157,6 KB · Katsottu: 2
  • Normitettu lämmityssähkönkulutus.jpg
    Normitettu lämmityssähkönkulutus.jpg
    139,2 KB · Katsottu: 1
  • Kuukausittainen_sähkönkulutuksen_seuranta.xlsx
    278,2 KB · Katsottu: 3
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Elokuun 2017 keskilämpötila oli +14,8 oC ja lämmitystarveluku 34 (normaali 30 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 371 kWh (12,0 kWh/vrk)

ILP 26 kWh (7 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 162 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 26 kWh (=ILP).
(2016 28 kWh, 2015 7 kWh, 2014 19 kWhm 2013 6 kWh, 2012 23 kWh, 2011 5 kWh, 2010 38 kWh, 2009 31 kWh, 2008 60 kWh ja 2007 27 kWh)
 

Liitteet

  • janti paivakulutukset elokuu 2017.jpg
    janti paivakulutukset elokuu 2017.jpg
    30,3 KB · Katsottu: 251
  • janti tuntikulutukset elokuu 2017.jpg
    janti tuntikulutukset elokuu 2017.jpg
    31,9 KB · Katsottu: 247

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Syyskuun 2017 keskilämpötila oli +10,5 oC ja lämmitystarveluku 184 (normaali 187 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 436 kWh (14,5 kWh/vrk)

ILP 78 kWh (18 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 164 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 79 kWh (=ILP).
(2016 85 kWh, 2015 111 kWh, 2014 74 kWh, 2013 156 kWh, 2012 145 kWh, 2011 227 kWh, 2010 187 kWh, 2009 194 kWh, 2008 122 kWh ja 2007 146 kWh)
 

Liitteet

  • janti tuntikulutukset syyskuu 2017.jpg
    janti tuntikulutukset syyskuu 2017.jpg
    36,1 KB · Katsottu: 278
  • janti paivakulutukset syyskuu 2017.jpg
    janti paivakulutukset syyskuu 2017.jpg
    29,3 KB · Katsottu: 269

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Vajaa 11 vuotta pumppailua takana. Tässä ILPien sähkökulutukset lämmityksellä vuosittain tuolla ajalla ja käytössä olleet ILPit:

2007 2031 kWh E9DKEW
2008 2261 kWh E9DKEW/FA25VA
2009 2549 kWh FA25VA
2010 2833 kWh FA25VA
2011 2171 kWh FA25VA/FD35VABH
2012 3210 kWh FD35VABH
2013 2674 kWh FD35VABH
2014 2629 kWh FD35VABH
2015 2322 kWh FD35VABH
2016 2769 kWh FD35VABH
2017 2618 kWh FD35VABH

Yhteensä pumppailuun kulutettu sähköä tähän mennessä (2/2007-12/2017) 28067 kWh, josta FD35VABH osuus 17466 kWh.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

lokakuun 2017 keskilämpötila oli noin +4,3 oC ja lämmitystarveluku 385 (normaali 375 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 635 kWh (20,5 kWh/vrk)

ILP 205 kWh (32 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 180 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 205 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 200 kWh
(2016 195 kWh, 2015, 194 kWh, 2014 217 kWh, 2013 207 kWh, 2012 212 kWh, 2011 252 kWh, 2010 250 kWh, 2009 273 kWh, 2008 246 kWh ja 2007 265 kWh)
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset lokakuu 2017.jpg
    janti päiväkulutukset lokakuu 2017.jpg
    32,3 KB · Katsottu: 232
  • janti tuntikulutukset lokakuu 2017.jpg
    janti tuntikulutukset lokakuu 2017.jpg
    32,1 KB · Katsottu: 262

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Marraskuu 2017 keskilämpötila oli noin +1,8 oC ja lämmitystarveluku 461 (normaali 518 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 754 kWh (25,1 kWh/vrk)

ILP 281 kWh (37 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 193 kWh.

Normitettu lämmityssähkö noin 316 kWh. (2016 374 kWh, 2015 304 kWh, 2014 324 kWh, 2013 323 kWh, 2012 345 kWh, 2011 353 kWh, 2010 383 kWh, 2009 461 kWh, 2008 302 kWh ja 2007 484 kWh)
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset marraskuu 2017.jpg
    janti päiväkulutukset marraskuu 2017.jpg
    34 KB · Katsottu: 229
  • janti tuntikulutukset marraskuu 2017.jpg
    janti tuntikulutukset marraskuu 2017.jpg
    35,1 KB · Katsottu: 257

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Joulukuu 2017 keskilämpötila oli noin -0,1 oC ja lämmitystarveluku 529 (normaali 655 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 910 kWh (29,4 kWh/vrk)

ILP 365 kWh (40 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 196 kWh.

Normitettu lämmityssähkö noin 452 kWh. (2016 443 kWh, 2015 394 kWh, 2014 463 kWh, 2013 435 kWh, 2012 589 kWh, 2011 444 kWh, 2010 692 kWh, 2009 616 kWh, 2008 564 kWh ja 2007 596 kWh)
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset joulukuu 2017.jpg
    janti päiväkulutukset joulukuu 2017.jpg
    33,8 KB · Katsottu: 253
  • janti tuntikulutukset joulukuu 2017.jpg
    janti tuntikulutukset joulukuu 2017.jpg
    29,7 KB · Katsottu: 248

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vuosi 2017 ILPillä lämmittäen

Sähköä kului vuonna 2017 yhteensä 7510 kWh (2016 7623 kWh, 2015 7007 kWh, 2014 7087, 2013 7384 kWh, 2012 8107 kWh, 2011 7992 kWh, 2010 8905 kWh, 2009 7854 kWh, 2008 7433 kWh ja 2007 8712 kWh). Kulutuksesta oli päiväsähköä 55% ja yösähköä 45%.

Lämmityskuukausien (muut kuin kesä, heinä ja elokuu) keskilämpötila noin +0,7 oC, joka oli 1,5 oC kylmempi edellisvuosi.

Vertailuksi: taloyhtiössä on kaksi saman kokoista asuntoa (takaton, mutta ei ILPiä), niiden sähkönkulutus vuonna 2017 olivat 10597 kWh ja 14003 kWh.

Lämmitykseen kului sähköä 2618 kWh. Sähköä ILP kulutti vuoden aikana 2618 kWh (2016 2769 kWh, 2015 2332 kWh, 2014 2629 kWh, 2013 2674 kWh, 2012 3210 kWh, 2011 2171 kWh, 2010 2833 kWh, 2009 2549 kWh, 2008 2261 kWh ja 2007 2031 kWh).

Lämmitystarveluku Hyvinkäällä oli noin 4063 (normivuosi 4306), vuosi 2017 oli lämmitystarpeeltaan 6% normivuotta lämpimämpi. Normitettu sähkönkäyttö lämmitykseen oli noin 2836 kWh (2016 2860 kWh, 2015 2766 kWh, 2014 2825 kWh, 2013 3060 kWh, 2012 3364 kWh, 2011 3640 kWh, 2010 3950 kWh, 2009 3587 kWh, 2008 4118 kWh ja 2007 5428 kWh).

Taloussähköä kului vuonna 2017 noin 2894 kWh.

Käyttöveden lämmitykseen meni arviolta 1998 kWh. Kylmää vettä kului vuoden aikana 69 m3, josta lämmintä vettä arviolta noin 50% (~35 m3).

Ohessa päivitetyt vertailulukemat vuosista 2015-2017. Kyseiset lukemat ovat siis aina kuluneiden 3 vuoden keskiarvoja. Kuluneiden 3 vuoden sähkönsäästö on ollut keskimäärin noin 4061 kWh/vuosi (~487 €/vuosi).
 

Liitteet

  • ILP keskim kuukasi COPit 2007-2017 liukuva 3 vuotta.png
    ILP keskim kuukasi COPit 2007-2017 liukuva 3 vuotta.png
    59,1 KB · Katsottu: 289
  • Lammityssahkon saasto 2007-2017 3 vuoden liukuvat keskiarvot.png
    Lammityssahkon saasto 2007-2017 3 vuoden liukuvat keskiarvot.png
    62,2 KB · Katsottu: 282
  • janti sähkönkuukausikulutukset 2017.jpg
    janti sähkönkuukausikulutukset 2017.jpg
    20,2 KB · Katsottu: 246

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Tammikuu 2018 keskilämpötila oli noin -2,9 oC ja lämmitystarveluku 622 (normaali 712 Hyvinkää).

Sähkön kulutus noin 1001 kWh (32,8 kWh/vrk)

ILP 493 kWh (49 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 206 kWh.

Normitettu lämmityssähkö noin 565 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 493 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 565 kWh.
(2017 547 kWh, 2016 620 kWh, 2015 620 kWh, 2015 570 kWh, 2014 615 kWh, 2013 612 kWh , 2012 606 kWh, 2011 560 kWh, 2010 919 kWh, 2009 564 kWh, 2008 730 kWh ja 2007 1230 kWh)

29.1.2017 tuli 10 vuotta lämpöpumppailua täyteen!
... ja uskokaa taikka älkää, mutta tämäkin ketju on jo yli 10 vuotta vanha.
;D
 

Liitteet

  • janti paivakulutukset tammikuu 2018.jpg
    janti paivakulutukset tammikuu 2018.jpg
    30,9 KB · Katsottu: 267
  • janti tuntikulutukset tammikuu 2017.jpg
    janti tuntikulutukset tammikuu 2017.jpg
    30,8 KB · Katsottu: 227

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Helmikuu 2018 keskilämpötila oli -9,4 oC ja lämmitystarveluku 725 (normaali 664 Hyvinkää).

Sähkön kulutus noin 1113 kWh (39,8 kWh/vrk)

ILP 611 kWh (55 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 178 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 611 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 559 kWh.
(2017 479 kWh, 2016 434 kWh, 2015 426 kWh, 2014 570 kWh, 2013 477 kWh, 2012 583 kWh, 2011 578 kWh, 2010 644 kWh, 2009 539 kWh, 2008 527 kWh ja 2007 810 kWh)
 

Liitteet

  • janti paivakulutukset helmikuu 2018.jpg
    janti paivakulutukset helmikuu 2018.jpg
    28,8 KB · Katsottu: 261
  • janti tuntikulutukset helmikuu 2018.jpg
    janti tuntikulutukset helmikuu 2018.jpg
    37 KB · Katsottu: 233

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Maaliskuu 2018 keskilämpötila oli -5,7 oC ja lämmitystarveluku 704 (normaali 598 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 1063 kWh (34,3 kWh/vrk)

ILP 525 kWh (49 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 201 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 525 kWh. Normitettu lämmityssähkö 446 kWh.
(2017 385 kWh, 2016 361 kWh, 2015 360 kWh, 2014 368 kWh, 2013 406 kWh, 2012 396 kWh, 2011 727 kWh, 2010 362 kWh, 2009 395 kWh, 2008 429 kWh ja 2007 560 kWh
 

Liitteet

  • janti maaliskuu päväkulutukset.jpg
    janti maaliskuu päväkulutukset.jpg
    33,7 KB · Katsottu: 226
  • janti maaliskuu tuntikulutukset.jpg
    janti maaliskuu tuntikulutukset.jpg
    36,4 KB · Katsottu: 231

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Helmikuun puolessa välissä tehty sulatusanturin modaus on toiminut hyvin. Keltaisella anturin aiempi sijainti.
Tuo vanha sijainti oli eristehuovan ympäröimä ja siihen kertyi helposti vettä/jäätä.

Ainoa negatiivinen puoli on se että pohjavastus pitää laittaa jatkuvaksi hieman aiemmin kuin ennen, noin -10C lämpötilassa.
Sulatuksen loppulämpötilaa en ole muuttanut.

Mullahan on tuollainen pikku modaus niin että pohjavastus on päällä vain sulatuksien ajan. :cool:
Kyseinen kommentointi koski vanhaa FA25VA-malli, nyt on samainen termostatti tuossa FD35VABH mallissa sarjassa sulatusvastuksen kanssa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,2802.msg112863.html#msg112863
 

Liitteet

  • jantin FD35 sulatusanturimodaus.jpg
    jantin FD35 sulatusanturimodaus.jpg
    59,1 KB · Katsottu: 321

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Huhtikuu 2018 keskilämpötila oli 4,4 oC ja lämmitystarveluku 373 (normaali 387 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 672 kWh (22,4 kWh/vrk)

ILP 200 kWh (30 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 200 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 200 kWh. Normitettu lämmityssähkö 208 kWh.
(2017 218 kWh, 2016 195 kWh, 2015 245 kWh, 2014 186 kWh, 2013 246 kWh, 2012 269 kWh, 2011 306 kWh, 2010 296 kWh, 2009 305 kWh, 2008 312 kWh ja 2007 411 kWh)
 

Liitteet

  • janti sähköntuntikulutus huhtikuu 2018.jpg
    janti sähköntuntikulutus huhtikuu 2018.jpg
    37,8 KB · Katsottu: 228
  • janti sähkönpäiväkulutus huhtikuu 2018.jpg
    janti sähkönpäiväkulutus huhtikuu 2018.jpg
    27,9 KB · Katsottu: 217

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Toukokuu 2018 keskilämpötila oli 14,1 oC ja lämmitystarveluku 44 (normaali 156 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 424 kWh (13,7 kWh/vrk)

ILP 22 kWh (5 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 173 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 22 kWh. Normitettu lämmityssähkö 76 kWh.
[2017 81 kWh, 2016 98 kWh, 2015 98 kWh, 2014 84 kWh, 2013 180 kWh, 2012 107 kWh, 2011 171 kWh, 2010 136 kWh, 2009 140 kWh, 2008 119 kWh ja 2007 218 kWh)
 

Liitteet

  • janti toukokuu 2018 tuntikulutukset.jpg
    janti toukokuu 2018 tuntikulutukset.jpg
    34 KB · Katsottu: 218
  • janti toukokuu 2018 päiväkulutukset.jpg
    janti toukokuu 2018 päiväkulutukset.jpg
    26,6 KB · Katsottu: 224

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Kesäkuu 2018 keskilämpötila oli 14,7 oC ja lämmitystarveluku 25 (normaali 20 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 318 kWh (10,6 kWh/vrk)

ILP 17 kWh (5 %) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 136 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 17 kWh.
(2017 35 kWh, 2016 20 kWh, 2015 44 kWh, 2014 49 kWh, 2013 13 kWh, 2012 44 kWh, 2011 18 kWh, 2010 43 kWh, 2009 61 kWh, 2008 30 kWh ja 2007 35 kWh
 

Liitteet

  • janti kesäkuu päiväkulutukset 2018.jpg
    janti kesäkuu päiväkulutukset 2018.jpg
    26,1 KB · Katsottu: 238
  • janti kesäkuu tuntikulutukset 2018.jpg
    janti kesäkuu tuntikulutukset 2018.jpg
    36,3 KB · Katsottu: 248

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Heinäkuu 2018 keskilämpötila oli 19,8 oC ja lämmitystarveluku 0 (normaali 4 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 311 kWh (10,0 kWh/vrk)

ILP 9 kWh (3 %) lämmityksellä ja 24 kWh jäähdytyksellä

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 119 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 9 kWh.
(2017 18 kWh, 2016 7 kWh, 2015 13 kWh, 2014 8 kWh, 2013 0 kWh, 2012 47 kWh, 2011 8 kWh, 2010 0 kWh, 2009 7 kWh, 2008 2 kWh ja 2007 22 kWh)
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset heinäkuu 2018.jpg
    janti päiväkulutukset heinäkuu 2018.jpg
    23,8 KB · Katsottu: 226
  • janti tuntikulutukset heinäkuu 2018.jpg
    janti tuntikulutukset heinäkuu 2018.jpg
    31,8 KB · Katsottu: 215

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Elokuu 2018 keskilämpötila oli 16,8 oC ja lämmitystarveluku 0 (normaali 30 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 414 kWh (13,3 kWh/vrk)

ILP 12 kWh (3 %) lämmityksellä ja 9 kWh jäähdytyksellä

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 189 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 12 kWh (=ILP).
(2017 26 kWh, 2016 28 kWh, 2015 7 kWh, 2014 19 kWhm 2013 6 kWh, 2012 23 kWh, 2011 5 kWh, 2010 38 kWh, 2009 31 kWh, 2008 60 kWh ja 2007 27 kWh)
 

Liitteet

  • janti tuntikulutus elokuu 2018.jpg
    janti tuntikulutus elokuu 2018.jpg
    35,1 KB · Katsottu: 240
  • janti päiväkulutus elokuu 2018.jpg
    janti päiväkulutus elokuu 2018.jpg
    29,4 KB · Katsottu: 242

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Syyskuu 2018 keskilämpötila oli 12,1 oC ja lämmitystarveluku 123 (normaali 187 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 480 kWh (16,0 kWh/vrk)

ILP 52 kWh (11%) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 180 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 52 kWh (=ILP). Normitettu lämmityssähkö 79 kWh.
(2017 79 kWh, 2016 85 kWh, 2015 111 kWh, 2014 74 kWh, 2013 156 kWh, 2012 145 kWh, 2011 227 kWh, 2010 187 kWh, 2009 194 kWh, 2008 122 kWh ja 2007 146 kWh)
 

Liitteet

  • janti tuntikulutukset lokakuu 2018.jpg
    janti tuntikulutukset lokakuu 2018.jpg
    35,8 KB · Katsottu: 229
  • janti päiväkulutukset lokakuu 2018.jpg
    janti päiväkulutukset lokakuu 2018.jpg
    32,7 KB · Katsottu: 211

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Lokakuu 2018 keskilämpötila oli 5,6 oC ja lämmitystarveluku 363 (normaali 375 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 554 kWh (17,9 kWh/vrk)

ILP 176 kWh (32%) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 163 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 176 kWh (=ILP). Normitettu lämmityssähkö 181 kWh.
(2017 200 kWh, 2016 195 kWh, 2015, 194 kWh, 2014 217 kWh, 2013 207 kWh, 2012 212 kWh, 2011 252 kWh, 2010 250 kWh, 2009 273 kWh, 2008 246 kWh ja 2007 265 kWh)
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset lokakuu 2018png.jpg
    janti päiväkulutukset lokakuu 2018png.jpg
    27,3 KB · Katsottu: 199
  • janti tuntikulutukset lokakuu 2018png.jpg
    janti tuntikulutukset lokakuu 2018png.jpg
    26,5 KB · Katsottu: 183

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Marraskuu 2018 keskilämpötila oli 2,2 oC ja lämmitystarveluku 441 (normaali 518 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 766 kWh (25,5 kWh/vrk)

ILP 270 kWh (35%) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 233 kWh.

Normitettu lämmityssähkö 317 kWh. (2017 316 kWh, 2016 374 kWh, 2015 304 kWh, 2014 324 kWh, 2013 323 kWh, 2012 345 kWh, 2011 353 kWh, 2010 383 kWh, 2009 461 kWh, 2008 302 kWh ja 2007 484 kWh)
 

Liitteet

  • janti marraskuu päiväkulutukset 2018.png
    janti marraskuu päiväkulutukset 2018.png
    91,8 KB · Katsottu: 213
  • janti marraskuu tuntikulutukset 2018.png
    janti marraskuu tuntikulutukset 2018.png
    73,6 KB · Katsottu: 196
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Joulukuu 2018 keskilämpötila oli noin -2,5 oC ja lämmitystarveluku 606 (normaali 655 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 994 kWh (32,1 kWh/vrk)

ILP 449 kWh (45%) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 209 kWh.

Normitettu lämmityssähkö 486 kWh (2017 452 kWh, 2016 443 kWh, 2015 394 kWh, 2014 463 kWh, 2013 435 kWh, 2012 589 kWh, 2011 444 kWh, 2010 692 kWh, 2009 616 kWh, 2008 564 kWh ja 2007 596 kWh).
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset joulukuu 2018.png
    janti päiväkulutukset joulukuu 2018.png
    89,9 KB · Katsottu: 187
  • janti tuntikulutukset joulukuu 2018.png
    janti tuntikulutukset joulukuu 2018.png
    83,3 KB · Katsottu: 197
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vuosi 2018 ILPillä lämmittäen

Sähköä kului vuonna 2018 yhteensä 8113 kWh. Kulutuksesta oli päiväsähköä 53% ja yösähköä 47%.

Lämmityskuukausien (muut kuin kesä, heinä ja elokuu) keskilämpötila noin +2,0 oC, joka oli 1,3 oC edellisvuotta lämpimämpi.

Vertailuksi: taloyhtiössä on kaksi saman kokoista asuntoa (takaton, mutta ei ILPiä), niiden sähkönkulutus vuonna 2018 olivat 10455 kWh ja 13671 kWh.

Lämmitykseen kului sähköä 2834 kWh. Sähköä ILP kulutti vuoden aikana 2867 kWh, josta jäähdytykseen noin 33 kWh.

Lämmitystarveluku Hyvinkäällä oli 4025 (normivuosi 4306), vuosi 2018 oli lämmitystarpeeltaan noin 7% normivuotta lämpimämpi. Normitettu sähkönkäyttö lämmitykseen oli noin 2955 kWh.

Taloussähköä kului vuonna 2018 noin 3064 kWh.

Käyttöveden lämmitykseen meni arviolta 2187 kWh. Kylmää vettä kului vuoden aikana 75 m3 (+9%), josta lämmintä vettä arviolta noin 50% (~38 m3).

Ohessa päivitetyt vertailulukemat vuosista 2015-2018. Kyseiset lukemat ovat siis aina kuluneiden 3 vuoden keskiarvoja. Kuluneiden 3 vuoden sähkönsäästö on ollut keskimäärin noin 4101 kWh/vuosi (~533 €/vuosi).
 

Liitteet

  • ILP keskim kuukasi COPit 2007-2018 liukuva 3 vuotta.png
    ILP keskim kuukasi COPit 2007-2018 liukuva 3 vuotta.png
    59,4 KB · Katsottu: 224
  • Lämmityssähkön säästö 2007-2018 3 vuoden liukuvat keskiarvot.png
    Lämmityssähkön säästö 2007-2018 3 vuoden liukuvat keskiarvot.png
    66 KB · Katsottu: 206
  • janti vuosiseuranta 2007-2018.xlsx
    22,6 KB · Katsottu: 119

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tammikuu 2019 keskilämpötila oli -7,5 oC ja lämmitystarveluku 765 (normaali 712 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 1222 kWh (39,4 kWh/vrk)

ILP 653 kWh (53%) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 228 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 653 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 608 kWh.
(2018 565 kWh, 2017 547 kWh, 2016 620 kWh, 2015 620 kWh, 2015 570 kWh, 2014 615 kWh, 2013 612 kWh , 2012 606 kWh, 2011 560 kWh, 2010 919 kWh, 2009 564 kWh, 2008 730 kWh ja 2007 1230 kWh)
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset tammikuu 2019.png
    janti päiväkulutukset tammikuu 2019.png
    98,9 KB · Katsottu: 191
  • janti tuntikulutukset tammikuu 2019.png
    janti tuntikulutukset tammikuu 2019.png
    73,3 KB · Katsottu: 226
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Helmikuu 2019 keskilämpötila oli -0,9 oC ja lämmitystarveluku 504 (normaali 664 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 842 kWh (30,1 kWh/vrk)

ILP 382 kWh (44%) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 187 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 382 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 503 kWh.
(2018 559 kWh, 2017 479 kWh, 2016 434 kWh, 2015 426 kWh, 2014 570 kWh, 2013 477 kWh, 2012 583 kWh, 2011 578 kWh, 2010 644 kWh, 2009 539 kWh, 2008 527 kWh ja 2007 810 kWh)
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset helmikuu 2019.png
    janti päiväkulutukset helmikuu 2019.png
    82,1 KB · Katsottu: 194
  • janti tuntikulutukset helmikuu 2019.png
    janti tuntikulutukset helmikuu 2019.png
    74,2 KB · Katsottu: 206
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Maaliskuu 2019 keskilämpötila oli noin -1 oC ja lämmitystarveluku 557 (normaali 598 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 883 kWh (28,5 kWh/vrk)

ILP 356 kWh (40%) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 201 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 356 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 382 kWh.
(2018 385 kWh, 2017 385 kWh, 2016 361 kWh, 2015 360 kWh, 2014 368 kWh, 2013 406 kWh, 2012 396 kWh, 2011 727 kWh, 2010 362 kWh, 2009 395 kWh, 2008 429 kWh ja 2007 560 kWh)
 

Liitteet

  • janti sähkönpäivkulutukset maaliskuu 2019.png
    janti sähkönpäivkulutukset maaliskuu 2019.png
    62,6 KB · Katsottu: 195
  • janti sähköntuntikulutukset maaliskuu 2019.png
    janti sähköntuntikulutukset maaliskuu 2019.png
    76,3 KB · Katsottu: 205
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Huhtikuu 2019 keskilämpötila oli 5,6 oC ja lämmitystarveluku 313 (normaali 387 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 662 kWh (22,1 kWh/vrk)

ILP 179 kWh (27%) lämmityksellä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 217 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 179 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 222 kWh.
(2018 208 kWh, 2017 218 kWh, 2016 195 kWh, 2015 245 kWh, 2014 186 kWh, 2013 246 kWh, 2012 269 kWh, 2011 306 kWh, 2010 296 kWh, 2009 305 kWh, 2008 312 kWh ja 2007 411 kWh)
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset huhtikuu 2019.png
    janti päiväkulutukset huhtikuu 2019.png
    75,3 KB · Katsottu: 164
  • janti tuntikulutukset huhtikuu 2019.png
    janti tuntikulutukset huhtikuu 2019.png
    96,8 KB · Katsottu: 172
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Toukokuu 2019 keskilämpötila oli 9,9 oC ja lämmitystarveluku 161 (normaali 156 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 568 kWh (18,3 kWh/vrk)

ILP 118 kWh (21%) lämmityksellä ja 1 kWh jäähdytyksellä/kuivauksella.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 190 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 118 kWh. Normitettu lämmityssähkö 116 kWh.
(2018 76 kWh, 2017 81 kWh, 2016 98 kWh, 2015 98 kWh, 2014 84 kWh, 2013 180 kWh, 2012 107 kWh, 2011 171 kWh, 2010 136 kWh, 2009 140 kWh, 2008 119 kWh ja 2007 218 kWh)
 

Liitteet

  • janti päivkulutukset toukokuu 2019.jpg
    janti päivkulutukset toukokuu 2019.jpg
    30,1 KB · Katsottu: 176
  • janti tuntikulutukset toukokuu 2019.jpg
    janti tuntikulutukset toukokuu 2019.jpg
    32,5 KB · Katsottu: 169
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Vajaa 11 vuotta pumppailua takana. Tässä ILPien sähkökulutukset lämmityksellä vuosittain tuolla ajalla ja käytössä olleet ILPit:

2007 2031 kWh E9DKEW
2008 2261 kWh E9DKEW/FA25VA
2009 2549 kWh FA25VA
2010 2833 kWh FA25VA
2011 2171 kWh FA25VA/FD35VABH
2012 3210 kWh FD35VABH
2013 2674 kWh FD35VABH
2014 2629 kWh FD35VABH
2015 2322 kWh FD35VABH
2016 2769 kWh FD35VABH
2017 2618 kWh FD35VABH
12 vuotta takana
2018 2801 kWh (+jäähdytystä 33 kWh)

Yhteensä lämmön pumppailuun kulutettu sähköä 12 vuoden aikana (2/2007-12/2018 ) 30868 kWh, josta FD35VABH osuus 20267 kWh
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Kesäkuu 2019 keskilämpötila oli 16,9 oC ja lämmitystarveluku 0 (normaali 20 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 362 kWh (12,1 kWh/vrk)

ILP 7 kWh (2%) lämmityksellä ja 5,4 kWh jäähdytyksellä/kuivauksella.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 240 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 7 kWh. (2018 17 kWh., 2017 35 kWh, 2016 20 kWh, 2015 44 kWh, 2014 49 kWh, 2013 13 kWh, 2012 44 kWh, 2011 18 kWh, 2010 43 kWh, 2009 61 kWh, 2008 30 kWh ja 2007 35 kWh
 

Liitteet

  • janti päivittäinen kulutus kesäkuu 2019.png
    janti päivittäinen kulutus kesäkuu 2019.png
    159 KB · Katsottu: 178
  • janti tunnittainen kulutus kesäkuu 2019.png
    janti tunnittainen kulutus kesäkuu 2019.png
    142,6 KB · Katsottu: 170
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Heinäkuu 2019 keskilämpötila oli 16,3 oC ja lämmitystarveluku 11 (normaali 4 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 288 kWh (9,3 kWh/vrk). Poissaolokulutus alimmillaan 1,18 kWh/vrk.

ILP 11 kWh (4%) lämmityksellä ja 12,2 kWh jäähdytyksellä/kuivauksella.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 37 kWh.

Lämmityssähkönkulutus 11 kWh (=ILP).
(2017 18 kWh, 2016 7 kWh, 2015 13 kWh, 2014 8 kWh, 2013 0 kWh, 2012 47 kWh, 2011 8 kWh, 2010 0 kWh, 2009 7 kWh, 2008 2 kWh ja 2007 22 kWh
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset heinäkuu 2019.png
    janti päiväkulutukset heinäkuu 2019.png
    135,8 KB · Katsottu: 191
  • janti tuntikulutukset heinäkuu 2019.png
    janti tuntikulutukset heinäkuu 2019.png
    152,7 KB · Katsottu: 200
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Elokuu 2019 keskilämpötila oli 16,1 oC ja lämmitystarveluku 0 (normaali 30 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 334 kWh (10,8 kWh/vrk).

ILP 9 kWh (3%) lämmityksellä

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 161 kWh. Veden kulutus 5,5 m3

Lämmityssähkönkulutus 9 kWh (=ILP).
(2018 12 kWh, 2017 26 kWh, 2016 28 kWh, 2015 7 kWh, 2014 19 kWhm 2013 6 kWh, 2012 23 kWh, 2011 5 kWh, 2010 38 kWh, 2009 31 kWh, 2008 60 kWh ja 2007 27 kWh)

Liukuva vuosikulutus 7962 kWh, ILP 2661 kWh ja vesi 77,6 m3
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset elokuu 2019.png
    janti päiväkulutukset elokuu 2019.png
    138,6 KB · Katsottu: 200
  • janti tuntikulutukset elokuu 2019.png
    janti tuntikulutukset elokuu 2019.png
    118,9 KB · Katsottu: 177

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Syyskuu 2019 keskilämpötila oli 9,9 oC ja lämmitystarveluku 176 (normaali 187 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 557 kWh (18,6 kWh/vrk).

ILP 96 kWh (17%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 203 kWh. Veden kulutus 7,0 m3

Lämmityssähkön kulutus 96 kWh. Normitettu lämmityssähkö 102 kWh.
(2018 79 kWh, 2017 79 kWh, 2016 85 kWh, 2015 111 kWh, 2014 74 kWh, 2013 156 kWh, 2012 145 kWh, 2011 227 kWh, 2010 187 kWh, 2009 194 kWh, 2008 122 kWh ja 2007 146 kWh)

Liukuva vuosikulutus 8021 kWh, ILP 2706 kWh ja vesi 77,6 m3
 

Liitteet

  • janti syyskuu päiväkulutukset 2019.png
    janti syyskuu päiväkulutukset 2019.png
    151,4 KB · Katsottu: 160
  • janti syyskuu tuntikulutukset 2019.png
    janti syyskuu tuntikulutukset 2019.png
    163 KB · Katsottu: 197

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Lokakuu 2019 keskilämpötila oli 4,3 °C 390 (normaali 375 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 578 kWh (18,6 kWh/vrk).

ILP 185 kWh (31%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 170 kWh. Veden kulutus 5,9 m3

Lämmityssähkön kulutus 185 kWh. Normitettu lämmityssähkö 178 kWh.
(2018 181 kWh, 2017 200 kWh, 2016 195 kWh, 2015, 194 kWh, 2014 217 kWh, 2013 207 kWh, 2012 212 kWh, 2011 252 kWh, 2010 250 kWh, 2009 273 kWh, 2008 246 kWh ja 2007 265 kWh)

Liukuva vuosikulutus 7963 kWh, ILP 2705 kWh ja vesi 78,6 m3
 

Liitteet

  • janti lokakuu 2019 päiväkulutukset.png
    janti lokakuu 2019 päiväkulutukset.png
    132,9 KB · Katsottu: 141
  • janti lokakuu 2019 tuntikulutukset.png
    janti lokakuu 2019 tuntikulutukset.png
    154,5 KB · Katsottu: 192
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Marraskuu 2019 keskilämpötila oli 0,9 oC ja lämmitystarveluku 478 (normaali 518 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 829 kWh (27,7 kWh/vrk).

ILP 323 kWh (39%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 211 kWh. Veden kulutus 7,3 m3

Lämmityssähkön kulutus 323 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 349 kWh.
(2018 317 kWh, 2017 316 kWh, 2016 374 kWh, 2015 304 kWh, 2014 324 kWh, 2013 323 kWh, 2012 345 kWh, 2011 353 kWh, 2010 383 kWh, 2009 461 kWh, 2008 302 kWh ja 2007 484 kWh)

Liukuva vuosikulutus 8039 kWh, ILP 2767 kWh ja vesi 77,8 m3
 

Liitteet

  • janti marraskuu päiväkulutukset 2019.png
    janti marraskuu päiväkulutukset 2019.png
    145,8 KB · Katsottu: 169
  • janti marraskuu tuntikulutukset 2019.png
    janti marraskuu tuntikulutukset 2019.png
    145,2 KB · Katsottu: 185

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Joulukuu 2019 keskilämpötila oli 0,7 oC ja lämmitystarveluku 510 (normaali 518 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 895 kWh (22 kWh/vrk).

ILP 329 kWh (37%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 216 kWh. Veden kulutus 7,4 m3

Lämmityssähkön kulutus 329 kWh. Normitettu lämmityssähkö 423 kWh.
(2018 486 kWh, 2017 452 kWh, 2016 443 kWh, 2015 394 kWh, 2014 463 kWh, 2013 435 kWh, 2012 589 kWh, 2011 444 kWh, 2010 692 kWh, 2009 616 kWh, 2008 564 kWh ja 2007 596 kWh).

Vuosikulutus 8023 kWh, ILP 2647 kWh (jäähdytys 18 kWh) ja vesi 78,1 m3
 

Liitteet

  • janti joulukuu päiväkulutukset 2019.png
    janti joulukuu päiväkulutukset 2019.png
    122,8 KB · Katsottu: 174
  • janti joulukuu tuntikulutukset 2019.png
    janti joulukuu tuntikulutukset 2019.png
    130,1 KB · Katsottu: 158
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vuosi 2019 ILPillä lämmittäen

Sähköä kului vuonna 2019 yhteensä 8023 kWh. Kulutuksesta oli päiväsähköä 52% ja yösähköä 48%.

Lämmityskuukausien (muut kuin kesä, heinä ja elokuu) keskilämpötila noin +2,4 oC, joka oli 0,4 oC edellisvuotta lämpimämpi.

Vertailuksi: taloyhtiössä on kaksi saman kokoista asuntoa (takalliset, mutta ei ILPiä), niiden sähkönkulutus vuonna 2019 olivat 10388 kWh ja 13747 kWh.

Lämmitykseen kului sähköä 2647 kWh. Sähköä ILP kulutti vuoden aikana 2665 kWh, josta jäähdytykseen noin 18 kWh.

Lämmitystarveluku Hyvinkäällä oli 3862 (normivuosi 4306), vuosi 2019 oli lämmitystarpeeltaan noin 10% normivuotta lämpimämpi. Normitettu sähkönkäyttö lämmitykseen oli noin 2910 kWh.

Taloussähköä kului vuonna 2019 noin 3116kWh.

Käyttöveden lämmitykseen meni arviolta 2260 kWh. Kylmää vettä kului vuoden aikana 78 m3 (+6%), josta lämmintä vettä arviolta noin 50% (~39 m3).

Ohessa päivitetyt vertailulukemat vuosista 2017-2019. Kyseiset lukemat ovat siis aina kuluneiden 3 vuoden keskiarvoja. Kuluneiden 3 vuoden sähkönsäästö on ollut keskimäärin noin 4104 kWh/vuosi (~534 €/vuosi).
 

Liitteet

  • janti vuosiseuranta 2007-2019.xlsx
    25,3 KB · Katsottu: 90
  • ILP keskim kuukasi COPit 2007-2019 liukuva 3 vuotta.png
    ILP keskim kuukasi COPit 2007-2019 liukuva 3 vuotta.png
    56,2 KB · Katsottu: 163
  • Lämmityssähkön säästö 2007-2019 3 vuoden liukuvat keskiarvot.png
    Lämmityssähkön säästö 2007-2019 3 vuoden liukuvat keskiarvot.png
    68,3 KB · Katsottu: 170
  • Kuukausittaunen sähkönkulutus 2019.jpg
    Kuukausittaunen sähkönkulutus 2019.jpg
    168,6 KB · Katsottu: 138

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tammikuu 2020 keskilämpötila oli 1,4 oC ja lämmitystarveluku 490 (normaali 712 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 864 kWh (27,9 kWh/vrk).

ILP 314 kWh (37%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 227 kWh. Veden kulutus 7,8 m3

Lämmityssähkön kulutus 314 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 457 kWh.
(2019 608 kWh, 2018 565 kWh, 2017 547 kWh, 2016 620 kWh, 2015 620 kWh, 2015 570 kWh, 2014 615 kWh, 2013 612 kWh , 2012 606 kWh, 2011 560 kWh, 2010 919 kWh, 2009 564 kWh, 2008 730 kWh ja 2007 1230 kWh)

Liukuva vuosikulutus 7665 kWh, ILP 2309 kWh (jäähdytys 18 kWh) ja vesi 78,1 m3
 

Liitteet

  • janti tammikuu 2020 päiväkulutukset.png
    janti tammikuu 2020 päiväkulutukset.png
    138,9 KB · Katsottu: 134
  • janti tammikuu 2020 tuntikulutukset.png
    janti tammikuu 2020 tuntikulutukset.png
    136 KB · Katsottu: 122
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Helmikuu 2020 keskilämpötila oli -0,2 oC ja lämmitystarveluku 499 (normaali 664 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 834 kWh (28,8 kWh/vrk).

ILP 339 kWh (41%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 208 kWh. Veden kulutus 7,2 m3

Lämmityssähkön kulutus 339 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 451 kWh.
(2019 503 kWh, 2018 559 kWh, 2017 479 kWh, 2016 434 kWh, 2015 426 kWh, 2014 570 kWh, 2013 477 kWh, 2012 583 kWh, 2011 578 kWh, 2010 644 kWh, 2009 539 kWh, 2008 527 kWh ja 2007 810 kWh)

Liukuva vuosikulutus 7658 kWh, ILP 2266 kWh (jäähdytys 18 kWh) ja vesi 78,8 m3
 

Liitteet

  • janti päiväkulutukset helmikuu 2020.png
    janti päiväkulutukset helmikuu 2020.png
    146,9 KB · Katsottu: 110
  • janti tuntikulutukset helmikuu 2020.png
    janti tuntikulutukset helmikuu 2020.png
    151,8 KB · Katsottu: 109
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Maaliskuun 2020 keskilämpötila oli 1,1 oC ja lämmitystarveluku 486 (normaali 598 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 773 kWh (24,9 kWh/vrk).

ILP 316 kWh (41%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 181 kWh. Veden kulutus 6,6 m3

Lämmityssähkönkulutus 316 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 389 kWh.

Liukuva vuosikulutus 7546 kWh, ILP 2226 kWh (jäähdytys 18 kWh) ja vesi 78,5 m3
 

Liitteet

  • janti päivittäinen sähkönkulutus maaliskuu 2020.png
    janti päivittäinen sähkönkulutus maaliskuu 2020.png
    148,6 KB · Katsottu: 99
  • janti tunnittainen sähkönkulutus maaliskuu 2020.png
    janti tunnittainen sähkönkulutus maaliskuu 2020.png
    152 KB · Katsottu: 119

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
12 vuotta takana
2018 2801 kWh (+jäähdytystä 33 kWh)

Yhteensä lämmön pumppailuun kulutettu sähköä 12 vuoden aikana (2/2007-12/2018 ) 30868 kWh, josta FD35VABH osuus 20267 kWh
13 vuotta takana
2019 2665 kWh (+jäähdytystä 18 kWh)
Yhteensä lämmön pumppailuun kulutettu sähköä 13 vuoden aikana (2/2007-12/2019 ) 33533 kWh, josta FD35VABH osuus 22932 kWh
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Huhtikuun 2020 keskilämpötila oli 3,8 oC ja lämmitystarveluku 396 (normaali 387 Hyvinkää).

Sähkön kulutus 722 kWh (24,1 kWh/vrk).

ILP 191 kWh (41%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 191 kWh. Veden kulutus 7,3 m3

Lämmityssähkönkulutus 191 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 187 kWh.

Liukuva vuosikulutus 7605 kWh, ILP 2238 kWh (jäähdytys 18 kWh) ja vesi 78,3 m3
 

Liitteet

  • janti huhtikuu 2020 päiväkulutukset.png
    janti huhtikuu 2020 päiväkulutukset.png
    138,1 KB · Katsottu: 67
  • janti huhtikuu 2020 tuntikulutukset.png
    janti huhtikuu 2020 tuntikulutukset.png
    145,7 KB · Katsottu: 72