jule- sanoi:Mikähän tuo JG jumpperi mahtaa olla?
janti sanoi:No nyt kun oli ulkoyksikkökin auki, niin tulipa sitä hiukan modailtua ja etsittyä VA ja VAH -mallien eroja.
Sulatuksen loppulämpötila on modattavissa vastaavaksi kuin VAH mallissa katkaisemalla jumpperi.
No minäpä katkaisin ja juotin tuohon johdon päät kiinni. => Johdon päässä on nyt helpommassa paikassa jumpperi elikä jätin kuitenkin sultuksen katkaisun 5 asteeseen kuten FD-malleissa nykyisin.
Sulamisvesille on vain yksi reikä VA-mallissa. VAH-mallissa on reikä pohjassa useita ja pohjassa kunnon vastus lisäksi.
Kompressori sai hiukan lisää vuorausta ympärille. Ihan sama kompura VA ja VAH malleissa.
KylmäCenter sanoi:Eikös VAH versiossa ole kaksirivinen kenno ulkoyksikössä? Ainakin FA35:ssa. Tuossa näyttäisi olevan kuten GA-sarjassa.
ME:n laitteita joutuu aika harvoin purkamaan työn puolesta, joten ulkomuistista menee tämä tieto.
Lämpö sanoi:Laitoitko pohjaan sulanapitokaapelin?
susa sanoi:mikä on tuon mustan molluskan toiminta takamuoviritilässä ja mikä vaikutus on ritilän poistolla (vai onko pelkkää kosmetiikkamodausta) ?
onko kuvaa lisävuorauksesta kompuran ympärillä ?
susa sanoi:mikä on tuon ulkoyksikön ulkoilmaanturin toiminta kesäkeleillä?
mitään tietoahan se ei ainakaan näytä IR kapulassa sisälle ellei ole mallikohtainen toiminta.
RT65 = ulkoilma-aturi (ambient temperature thermistor) toimii jäähdytys ja kuivauskäytössä ilmeisesti vain sisäkennon jäätymissuojauksena. Laite ei mitä ilmeisemmin toimi jäähdytyksellä ja kuivauksella alle -12 asteen lämpötiloissa (kompressori pysähtyy). Tämä oli kerrottu Technical Service Guidessa.susa sanoi:mikä on tuon ulkoyksikön ulkoilmaanturin toiminta kesäkeleillä?
pahhi sanoi:Missä Janti tuo sisäilman lämpötila-anturi on? Kuvasta ei saa käsitystä missä se on. Siihen ei vamaan pääse käsiksi purkamatta laitetta.
janti sanoi:Ja tässäpä se syy miksi tuo Mitsu on niin herkkä läpiviennin ilmavuodoille!
Kannattaakin tarkistaa läpiviennin eristys ottamalla irti se oikea kulmakappale ja katsomalla läpivientiä sisältäpäin.
pahhi sanoi:Kuinka pienellä purkamisella anturiin pääsee käsiksi?
pahhi sanoi:Laitoitko suodatinta päällimäisen kennon päälle? Parempi paikka suodattimelle olisi sen hyttyssuodattimen päällä.
janti sanoi:pahhi sanoi:Laitoitko suodatinta päällimäisen kennon päälle? Parempi paikka suodattimelle olisi sen hyttyssuodattimen päällä.
Kuten sanoin ja kuvastakin näkyi oli EU3 suodattimet vain tuossa etupuolella. Sinne kennon päälle/taakse en vitsinyt kokeilua ulottaa. Ilmavirrassa ensin on siis "hyttyssuodatin" ja sitten tuo EU3 suodatin (valkoinen).
pahhi sanoi:Mitenkäs tämä suodatinkokeilu on edennyt?
janti sanoi:Pohdin tuossa josko tekisi pienen Pana-modifikaation Mitsun lämpötila-anturille. Pieni putki/kutistesukka tuohon anturin ympärille, kuten Panassa oli. Näin saisi anturille hiukan enemmän hystereesiä. => termostaatista johtuvia kompressorin käynnistyssyklejä hiukan pitemmiksi.
Toinen vaihtoehto olisi laittaa hiukan massaa tuohon anturin ympärille, esim. sinitarraa.
janti sanoi:Myös sulatuksen loppulämpö pidetään toistaiseksi siinä +5 asteessa.
pahhi sanoi:janti sanoi:Myös sulatuksen loppulämpö pidetään toistaiseksi siinä +5 asteessa.
Saako sulatuksen loppulämmön jotenkin muutettua? Löytyykö jostain jumpperi?