Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

kalanteri

Jäsen
Pumppu tuli taloon 6.10-09. Sijoituspaikkana olohuone, josta pääsee puhaltamaan läpi talon keittiöön. Makuuhuoneet keittiön ja olkkarin välissä. Aikaisempi kulutus ollut 11000-13000Kwh, sis. kaiken sähkön.
Talo on tiilivuorattu puurunko. Rv.1983. Lattialämpöjä on n. 10m2. Talossa suorasähkölämmitys katon kautta. Eristepaksuudet eivät ole täysin tiedossa seinien osalta, luokkaa tavanomainen. Yläpohjassa puhallusvillaa n.40-50cm. Ei tulisioja.
Kesällä lämmityskauden ulkopuolella, kulutus taloussähkön osalta on ollut n.13.5kwh sis.lattialämmitys (3kk keskiarvo)

Pumpun lämmitys alueella n.95m2 lämmitettävää.

Kokonaisala 120m2.

Asukkaita 1-3, pääsääntöisesti 1.

Kulutus pumpun osalta 6.10-17.11-09 470kwh (984.3 h)= 11.4kwh/pvä.

Pyyntinä olen pitänyt 22 pumpulta.
Puhallus man. 2
Siivekkeet -1 alaspäin.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Marraskuu/joulukuu 2009

Nyt kun on tullut oikeat pakkaskelit niin pumppu on päässyt oikeisiin töihin.

Talo pysyy pelkällä pumpulla lämpimänä tuonne -19 asti, sen jälkeen pitää ottaa kattolämmitys mukaan. Ei oikein tarkene jos sisällä on vain 18.

Pumpun kuluttama sähkö oli 436kwh (17.11 - 17.12) (Mittarina PM-en muista)
Päivä kulutus siis 14.5kwh/pvä.

Puhallus ollut 3 tai 4 ja pyynti 22-31, nyt kovilla pakkasilla yleensä tuo 29-31.
Siivekkeet joko -1 tai -2 yläasennosta.
Pumppu vienyt asennus päivästä lähtien 904kwh, josta päivällä tulee n. 12.7kwh/pvä.

Coppeja olen katsellut ja mitannut myös, esim tänään, ulkona -20 . Imu-/puhallusilman lt-ero 11.5
Puhallus täysillä eli 690 m3/h, ottoteho 1250w cop n. 2.1.
Paras mitattu cop oli 4.45, ulkona silloin +2
Välillä sulattelee minusta liian usein, varsinkin tuolla 0 - +5 välillä.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Joulukuu/tammikuu

Jaksolle sattui kovia pakkasia joten jouduin pumppua auttamaan muulla lämmityksellä. Muuten pelkkä pumppu on pitänyt lämmöt torpassa.
Pumpun ottama sähkö oli 845kwh. 17.12-17.01 (27.3kwh/vrk) eli pumppu on jyskyttänyt melkein kokoajan täysillä.
Pyynti ollut 24 ja puhallus joko 3 tai 4.

Vettä/jäätä tulee tahtiin 60l/3 viikkoa.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

kylmä jatkuu, ukko ja pumppu kovilla.
Huomiona, ei mitään jäätymisongelmaa, päinvastoi, liian tehokasta sulatusta. Kenties.
810kwh, pumpun ottama. Josta keskiarvona n. 27.5 kwh/vrk. (17.1-16.02)
Pyynti ollut kokoajan 24 ja puhallus 2-3, suuntaus 2 pykälää alaspäin.
Vettä/jäätä tulee kunnolla vieläkin.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Helmikuu/maaliskuu 16.02 - 16.03
Kelit siis alkaneet lämmetä, pumppu otti jo selvästi vähemmän "leipää". Pumpun kulutus 607 kwh, joka tekee päivälle n. 21.7kwh/pvä.
Pyyntiä olen laskenut asteen, nyt 23, puhallus ollut med. tai high, eli 2-3, suuntaus 2 pykälää alaspäin.
Koticop ollut pistokokeissa 1.4 - 3.3



Mitenhän paljon toi kulutusmittarin vaihto vaikuttaa tuloksiin? Ennen oli mittarina PM300 ja nyt Cost Control RC.
Näyttikö tuo PM 300 liikaa jossain testissä?

Kyllä kevät tulee....
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

kalanteri sanoi:
Mitenhän paljon toi kulutusmittarin vaihto vaikuttaa tuloksiin? Ennen oli mittarina PM300 ja nyt Cost Control RC.
Näyttikö tuo PM 300 liikaa jossain testissä?

-jule oli tuolla mittaillut lähes +15% virheitä pitempiaikaisessa seurannassa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2682.msg33403#msg33403
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Maalis-/Huhtikuu 16.03-16.04.
Kevättä päin kovaa vauhtia, lämmintä on siis riittänyt ulkonakin.
Pumpun kulutus 293 kwh.
Joka tekee päivälle n.9.5kwh.
Pyynti ollut välillä 21-23 ja puhallus 2-3 suuntaus 2 pykälää alaspäin.
Koticop 2.4-4.9 satunnaisotoissa.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Huhti-/Toukokuu 16.04-16.05.
Pumpun kulutus 134kwh.
Josta päivää kohden n. 4.5kwh.

Katsoin tuossa muutaman viime vuoden kulutusta lähinnä lämmityskaudelta (02.10-02.04)

2005-2006 9333kwh
2006-2007 8896kwh
2007-2008 8184kwh
2009-2009 7793kwh
2009-2010 6982kwh

Luvuissa siis kaikki sähkö.

Talvi huomioon ottaen, suunta näyttää hyvältä.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Kyllä löytyy.
2860kwh PM300 mittaamana ja uudella Cost Control RC:lla 517kwh yht. 3377kwh ajalta 07.10-02.04.
Josta PM300 07.10-02.03. CC RC 03.03-02.04.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

kalanteri sanoi:
2860kwh PM300 mittaamana ja uudella Cost Control RC:lla 517kwh yht. 3377kwh ajalta 07.10-02.04.
Josta PM300 07.10-02.03. CC RC 03.03-02.04.

Taloussähkö ja pesutilojen lattialämmitys siis 6982 - 3377 = 3605 kWh (~20 kWh/d)

Lämmitysenergiantarve normaalisti vuodessa noin 13000 - 365*20 = 5700 kWh
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

kalanteri sanoi:
Onkos tuo sitten mitenkäkin huono?

Huomasin että tuossa vuosi-COP laskelmassani oli pari ongelmaa.
1. ILPin kulutus oli tiedossa vain talviaikaa koskien. Itselläni lämmityskauden ulkoupuolella ILP kuluttaa noin 800 kWh
2. koko vuoden lämmitysenergian arvioinnissa pitäisi tietää lämmitystarveluku tuolle 13000 kWh kulutuksen vuodelle (esim. liukuva vuosi). Näin pystyttäisiin paremmin arvioimaan mikä olisi ollut lämmitysenergian tarve viime lämmityskaudella.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Lämmityskausi tuli aloitettua jo 28.8, joten viileä oli syksy täällä.

28.8-14.9 pumpun kulutus oli 31kwh. josta päivälle tulee n.1.8kwh/pvä.
14.9-13.10 pumpun kulutus oli n. 3.5kwh/pvä. (108kwh)
13.10-13.11 pumpun kulutus oli n. 10.8kwh/pvä. (336kwh)
13.11-13.12 pumpun kulutus oli n. 20.6kwh/pvä. (618kwh)

Puhallus ollut 3-4 ja siivet 1-2 alaspäin.
Pyyntinä 22-24.

Mitään ongelmia ei ole ollut tähän mennessä.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

15.12.2010-26.01.2011 pumpun kulutus 985kwh. Josta päivälle tulee 22.9kwh.
Puhallus 3-4 ja siivet 1-2 alaspäin.
Pyynti 22-24.
 

15444

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Millaisella syklillä pumppusi sulattelee näillä keleillä?
Oma pumppuni menee tuolla vajaa tunti lämmitysta ja 10min sulatusta syklillä...
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Jos tarkoitat lämpötiloja -10 asteen molemmin puolin, niin 1- 1.5h on käyntiajat ja sulatus kestää n.8min. Lämpimällä käyntiajat vähän pidempiä. Turhan usein kyllä mun mielestä sulattelee....Pitäs keksiä jotain muutosta.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Päivitystä tilanteeseen.....
26.01-28.03.2011 pumpun ottama energia oli 1135kwh. Joka tekee päivää kohden 18.6kwh.
Puhallus 2-4 ja siivet 2-3 alaspäin.
Pyynti 22-24.
Talvi ollut tähän mennessä kesympi kuin viime talvi, monena päivänä ei ole tarvinnut pumppua jeesiä suoralla sähköllä.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Päivitetään tietoja:

Vuosi 2011:
Syyskuu: 60kwh
Lokakuu: 164kwh
Marraskuu: 287kwh
Joulukuu: 319kwh

Vuosi 2012:
Tammikuu: 605kwh
Helmikuu: 601
Maaliskuu: 394kwh

Nämä siis pumpun kulutuksia.
Tammi- ja helmikuussa kovempina pakkasina (n.-20 ja yli) avuksi patterit.
Muuten pelkällä pumpulla.
 

kalanteri

Jäsen
Vs: Mitsubishi GE 35 kulutus seuranta

Pitkästä aikaa päivitystä...

Pumppu pöhisee edelleen....
Niiinkuin jo joskus aikaisemmin kritisoin tätä pumppua liiallisesta (omasta mielestä) sulattelusta, olen vielä vahvemmin sitä mieltä.

Urpo ohjelmisto.....


Onko arvon raatilaisilla tähän epäkohtaan mitään ehdouksia?

Olisin myös hyvin kiinnostunut ohjeista millä tämän pumpun puhdistus (kennon) voisi toteutua.
 
Ylös Bottom