Mitsubishi Ln 35

  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Terve Foorumilaiset..
"Ongelma "on seuraavanalinen ...Mitsu ei nosta puhallin-nopeutta jos säätö esim=lämmitys +20 C.

Asentaja kävi kattomassa ja sanoi että jos huoneessa on tuo arvo niin ei vaan nosta ...

Muilla Mode asetuksilla, viilennyksellä ym, toimii kyllä moitteetta ..

Miten teillä foorumilaisilla toimii kyseisessä tilanteessa ???
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Esim Toshiban laite nostaa kun veljellä sellainen ...Lisäksi Mitsun ohjeessa ei kyseisestä ole mitään mainintaa...lämmityskaudella kun pyynnöt esim 24 niin nosti ihan normaalisti ja heti kun kapulasta antoi käskyä ???
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
lämmityskaudella kun pyynnöt esim 24 niin nosti ihan normaalisti ja heti kun kapulasta antoi käskyä ???
Vaatii että kennon lämpötila on riittävän korkea ~35-40C, että nostaa puhallusta tämä on ns. "Cold air prevention" -toiminto.

"9-4. HEAT ( ) OPERATION"
"1. Cold air prevention control

When the compressor is not operating or is starting, and the temperature of indoor heat exchanger and/or the room temperature is low or when defrosting is being done, the indoor fan will stop or rotate in Very Low speed."


 
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Ahaa ...kiitos...harmi vaan kun käyttöoppaassa ei ole mitään mainintaa takkatoiminnosta ...mainoksissahan se on ...

Propellinkuvake kertoo vaan että kierrättää huoneen ilmaa ...

Samoin suomalaisessa käyttöohjekirjasessa ei ollut mitään mainintaa tuosta alkuperäisestä " ongelmasta" ,,,,miten sitten tälläinen tavantallaaja tietää...varmaan asentajan käynnistä tulee lasku ...
 

PolyEsko

Aktiivinen jäsen
Katkokäynnillä Mitsu pudottaa puhallusnopeuden minimiin (=1/5), kun on katkolla, eli kompura ei pyöri.
Tekee saman oli kyse lämmityksestä tai jäähdytyksestä.

Tuuletuksella pitää siinä, missä on asetettu, tosin saataa senkin aikana joskus mystisesti pienentyä, jos en ihan väärin muista.
 

Tonttuj

Jäsen
Ahaa ...kiitos...harmi vaan kun käyttöoppaassa ei ole mitään mainintaa takkatoiminnosta ...mainoksissahan se on ...

Propellinkuvake kertoo vaan että kierrättää huoneen ilmaa ...

Samoin suomalaisessa käyttöohjekirjasessa ei ollut mitään mainintaa tuosta alkuperäisestä " ongelmasta" ,,,,miten sitten tälläinen tavantallaaja tietää...varmaan asentajan käynnistä tulee lasku ...
Eikös siinä mainoksessa ihan sanota että kierrättää olemassaolevaa ilmaa asuintiloissa?
Ja käyttöohjekirjassa että FAN-tila kierrättää huoneen ilmaa?
Eikös jo yksinkertaisempikin nuo osaa yhdistää?
 
Ylös Bottom