Terve. Mitsun LN25 on ollut nyt muutaman viikon lämmityskäytössä ja olen huomannut, että kun pyyntilämpötila on saavutettu, niin koneen siivekkeet nousevat yläasentoon ja tuuletin jää pyörimään. Ideana on varmaankin levittää lämmintä ilmaa paremmin, mutta eikö tuon toiminnon pitäisi mennä päälle vain, kun "circulator"-asetus on otettu käyttöön?
 

puuteknikko

Vakionaama
Sen tarvitsee joka tapauksessa liikuttaa ilmaa jonkin verran, jotta pystyy toteamaan sisäilman lämpötilan luotettavammin. Circulatorilla se varmaankin pöheltää käyttäjän valitseman nopeuden mukaisesti.
 

PolyEsko

Vakionaama
Circulator -tilassa puhalimen nopeus ei muutu, periaatteesa, mutta ilman takkatoiminto puhallinnopeus pienenee minimiin. Puhallus ei siis lopu ilpin huilatessa ja taulkoa pitäessä, kun lämpöä ei tarvita kaiken aikaa lisää, vaan ilma kietää hieman ilman circulatoria ihan hieman ja circulato päällä ollessa sen, mitä käyttäjä on halunnut.
 

B12

Aktiivinen jäsen
Siinä circulator-tilassa se "huono" puoli, että välillä pumppu puhaltaa lämmintä ja välillä kylmää joidenkin ihmisten mielestä ja se ei ole mieleen. Siksi se ei ole mikään oletusasetus.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Meillä sekä siivekkeet että puhallus ovat man.asentuksillaan kiinteät, lämmitti Mitsu tahi ei. Tämä lähinnä siksi että laite sijaitsee yläkerran portaikon alapäässä. Mutta koska myös takka on alakerrassa, niin näin yläkertaan ohjautuu ILP:n puhaltelemana katon suuntaisesti sitä lämpöä edes hiukan paremmin.
 

PolyEsko

Vakionaama
Meillä sekä siivekkeet että puhallus ovat man.asentuksillaan kiinteät, lämmitti Mitsu tahi ei.
Putoaahan sinun 4 v. vanhan LN25:sen puhallusnopeus minimiin, jos on tauolla, eli kompura huilailee, oli manuaalisäätö mikä vain. Vasta uudemmassa versiossa on tuo takkatila-puhallus.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Putoaahan sinun 4 v. vanhan LN25:sen puhallusnopeus minimiin, jos on tauolla, eli kompura huilailee, oli manuaalisäätö mikä vain. Vasta uudemmassa versiossa on tuo takkatila-puhallus.
Näin tuon itsekin muistelen aikaisemmin tehneen, mutta nyt kun oikein kiinnitin asiaan huomiota, niin sama vaki-puhallus sillä tuntuu päällä olevan, vaikka ulkoyksikönkin flekti on seis = ei tasan tarkkaan lämmittele tuolla hetkellä ja taas aamuisin ulkoyksikön flekti käy, mutta ei se puhallus sisäyksiköllä yhtään sen suurempi ole, eikä laipatkaan mihinkään kääntyneet :hmm:
 

PolyEsko

Vakionaama
@HiTec Voitko säätää puhallinnopeutta kompuran käydessä ja huilatessa? Eli muuttuuko puhallinnopeus säädettäessä molemmila hetkillä? Jos, niin jokin on muuttunut.
 

PolyEsko

Vakionaama
Mutta LN ykkösversiota kuitenkin eikä LN2. Outoa, että lepotilan aikainenkin säätö muuttaa nopeutta, niin että se muuttuu samatien. Minulla ei, koska on aina silloin pienimmillään ja muuttuu vasta, kun kompurakin herää.
Aika meikun päästä otettuna luulotieto.
 

Upo-vaari

Tulokas
Olen Upovari-pioneerejä. V. -82 asennettu laitteisto huolehtii vielä tänä päivänäkin ilmalämmityksen ja käyttöveden lämmityksen 120 neliöisessä 1-taso ok-talossa, vuosikulutus käyttösähkö mukaan lukien ollut 15-19 000 kWh/v. Laitteisto modernisoitu 2015 logiikkaohjatuksi (ja "takkakytkimellä" varustetuksi), puhaltimet, kompressori ja lämmönvaihtimet uusittu. Tänä keväänä asennutin Mitsubishi LN25VGHz- ilmalämpöpumpun siten, että asennuspaikka pyrittiin optimoimaan. Eli sisäyksikkö sijoitettu huoneiston perälle siten että siitä on mahdollisimman suora ( ja pitkä) matka Upovarin kiertoilman imusäleikköön. Ilmalämpöpumpun läheisyydessä, suoraan edessä, on varaava takka ja hieman sivummalla (varaava) puuhella. Ideana oli se, että ILP puhaltaa Upovarille, joka levittää lämmitetyn ilman huoneiston eri huoneisiin. Toimii ihan ok, sillä Upovarin voi säätää nyt siten, että sen kiertoilmakompressori /sähkövastuslisälämmitys kytkeytyy päälle vasta kun huonelämpötila laskee alle 18 asteen. Upovarin poistoilmalämpöpumppu/kompressori huolehtii vesivaraajan lämmityksestä 100 % ja poistoilmavaihdosta (liesituuletin, WC, vaatehuone, sauna, pesuhuone, pukuhuone) siten, että ilma huoneistossa vaihtuu kerran 2 tunnissa, käyttövesi lämmittyy täysin ja ulospuhallettava poistoilma on miinusasteista.

"Ongelmana" on savunhaju. Ilmeisesti johtuu siitä, että ilmalämpöpumppu ottaa korvausilmaa sieltä mistä helpoimmin saa eli lähellä olevasta takasta. Mitsubishhin LN25:ssä on takkatoiminto ("Circulator"), joka käsittääkseni pyörittää ympäröivää ilmaa. Kannattaako sitä pitää lainkaan päällä ? Ja missä asennossa puhallus kannattaa normaalisti pitää takkaan nähden: suoraan sitä kohti vai jommalle kummalle sivulle. Olin havaitsevinani, että kun käyttää ns. "viuhkatoimintoa" eli puhallus vaihtelee oikealta-vasemmalle niin savunhajua ei (juurikaan) havaitse. Onko muilla kokemusta LN25-osalta. Vai miten eliminoida tuo savunhajun leviäminen (muuten kuin pitämällä ikkunaa auki)...jolloin korvausilma tulee ulkoa.
 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
Tuota noin.. ILP ei ota korvausilmaa mistään eikä se vaikuta ilmanvaihtoon mitenkään.

Jos ILP mielestäsi imee savunhajua niin kyse on kuitenkin siitä ettö hajua tulee kokoajan sisään mutta ILP vain levittää sen tehokkaasti.

Eli talossa on liiallinen alipaine
 
Viimeksi muokattu:

Upo-vaari

Tulokas
Järkeen käypä. Alipaine on Upovarin kautta säädetty aika minimiin, mutta pittää ruuvailla... Kiitos havainnosta. Alipaine on käsittääkseni talossa parempi kuin ylipaine, niin ei kerry kosteutta rakenteisiin. Siitä syystä Upovari-ilmalämmitystaloissa vähemmän homeilmiöitä...
 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
Järkeen käypä. Alipaine on Upovarin kautta säädetty aika minimiin, mutta pittää ruuvailla... Kiitos havainnosta. Alipaine on käsittääkseni talossa parempi kuin ylipaine, niin ei kerry kosteutta rakenteisiin. Siitä syystä Upovari-ilmalämmitystaloissa vähemmän homeilmiöitä...
Alipaine ja ylipaine on molemmat huonoja. Nykyään vaatimukset sanoo että ilmanvaihto olisi ilman erityistä syytä oltava tasapainossa.

Itse uskon nykyään siihen että koneellisen ilmanvaihdon kanssa pitäisi olla myös vapaa ulkoyhteys "räppänän" kautta. Tämä siksi että kone ei koskaan pysty pitämään tasapainoa.
 

Upo-vaari

Tulokas
Näin on. Ehkä nyky-/tulevan sukupolven laitteet pystyvät tuon (helposti ?) huomioimaan. Mutta näillä vanhoilla vehkeilläkin tulee toimeen (hyötysuhde yms.). Kunhan tuo savunhajun saisi poistuun... Kukaan ei muuten oo useinkaan kommentoitu mitä maksaa ILPien, aurinkopaneelien yms. investointi asennuksineen. Hyöty pitkässä juoksussa huomioiden investointikustannukset... ?
 
Viimeksi muokattu:

Pumppaataikuole

Aktiivinen jäsen
Kukaan ei muuten oo useinkaan kommentoitu mitä maksaa ILPien, aurinkopaneelien yms. investointi asennuksineen. Hyöty pitkässä juoksussa huomioiden investointikustannukset... ?
No itse en näistä innostunut aikaisemmin juuri siksi, että ynnäilin esim. ilpin maksavan itsensä suunnilleen takaisin vasta ollessaan uusimisiässä, tai säästön turhan pieneksi riesaan nähden. Tämä siis kun sähköä sai vanhaan kunnon normaalihintaan. Nyt kun sähkön hinta vaatimattomasti viisinkertaistui, tilanne muuttui ihan toiseksi. Jos ja kun sähkön hinta jää pysyvästi korkealle, 2395€ sijoitus tähän vähän parempaan ilppiin tuntuu kannattavalta.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Kannattaa tutkia/tutkituttaa mistä se savu sinne huoneistoon vuotaa, ja miksi...
Ilp ei ota ulkoa ilmaa yhtään, eikä sitä ulos työnnä, vaan kierrättää sisällä jo olemassa olevaa ilmaa.
 

Visuri

Jäsen
Mistä mahtaa kiikastaa kun heat asetus 21 circulator päällä ja kun lämpötila saavutetaan, laskee circulatorista huolimatta puhaltimen nopeus minimiin?

Jos pidän heat ja circulator tilaa esim. puhaltimen 3-nopeudella, senhän kuuluisi jatkaa 3-nopeudella sisäilman kierrätystä eikä tiputtaa sitä minimiin jos olen oikein ymmärtänyt?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Siitä se taitaa kiikastaa että Mitsussa ei ole takkatilaa. Siinä ilmeisesti on joku sumea logiikka mikä estää "vedontunnetta".

On se vaan Mitsubishille vaikeaa tehdä takkatilaa joka puhaltaa halutusti. Ehkä vielä joskus.
 

maanma

Vakionaama
Circulator on mode, kuten ovat lämmitys, jäähdytys, kuivatus. Se sulkee lämmityksen.

Mel cloud ajastimin voi käyttää esim lämmittää tunnin kovemmin ja sitten levittelee lämpöä seuraavan tunnin
 

Mikki

Hyperaktiivi
Circulator on mode, kuten ovat lämmitys, jäähdytys, kuivatus. Se sulkee lämmityksen.

Mel cloud ajastimin voi käyttää esim lämmittää tunnin kovemmin ja sitten levittelee lämpöä seuraavan tunnin

No siis mitä se tekee jos ei lämmitä EIKÄ puhalla? Toshibassa tuo tila laitetaan virtanapista tai sulakkeesta "päälle". Kulutus 0W silloin.
 

Visuri

Jäsen
Toki tämä on vain foorumi johon yksityishenkilöt kirjoittaa, mutta eikö juuri postauksissa #2 ja #3 kerrota, että circulatorilla heat päällä puhaltimen nopeus ei muutu asetetusta, vaan pelkästään lämmitys loppuu ja sisäilman kierrätys alkaa?

Myös käyttöohjeessa sanotaan circulatorista: ”Jos sisälämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, ulkoyksikkö sammuu ja sisäyksikön ”FAN” toiminto alkaa toimia sisäilman kierrättämiseksi. Tuulettimen nopeutta ja ilman virtaussuuntaa voidaan muuttaa mieltymysten mukaiseksi.”

Tällä hetkellä kun heat circulatorilla hiljenee, (asetetun lämpötilan saavuttamisen jälkeen) ei puhaltimen nopeuden säätämisellä ole mitään vaikutusta.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Tuosta tekstistä vissiin puuttuu se että puhallin kuitenkin hiljenee jos ei ole laitteen mielestä tarpeeksi lämmintä.

Vai tuntuuko todellisuus kohtaavan tuon tekstin kanssa? Kyllä niitä on jo useampia valituksia että puhallus himmaa.

Siinä on siis ehkä joku alaraja milloin se lopettaa puhaltamasta. Siksi jossain taloudessa se ehkä toimii jos sisälämpö on riittävän korkea.
 

Visuri

Jäsen
Mutta jos ei ole laitteen mielestä tarpeeksi lämmintä, eikös sen silloin kuuluisi vaan jatkaa lämmittämistä eikä siirtyä ”lepotilaan”?

Mä ymmärrän circulator toiminnon niin että siinä on kaksi vaihtoehtoa - joko lämpimän puhallus tai sitten sisäilman kierrätys asetetulla nopeudella.

Ilman circulatoria vaihtoehdot on lämpimän puhallus tai ”lepotila”.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Niin... Ottakaa selkoa toimiiko se vai ei. Siinä on sekavaa tietoa jaossa.

Mutta olisiko että jos pyynti on vaikka 20C niin siihen jää joku väli että se ei puhalla eikä lämmitä. Kun jonkun idiootin koodarin mielestä puhallus 21C esim "vetää"
 

Visuri

Jäsen
No sekin on hyvin paljon mahdollista :D Täytyy nyt toistaiseksi jatkaa manuaalisesti FAN toiminnon käyttöä takan lämmityksen yhteydessä lämpimän ilman levittämiseksi, mutta kyllä se vaan olisi hienoa kun toimisi automaattisesti.
 

maanma

Vakionaama
Lämmitystoiminnolla puhaltaa asetetulla nopeudella kunnes lämpötila on saavutettu, minkä jälkeen hiljakseen.

Circulator toiminnolla puhaltaa pyydetyllä nopeudella. Mahdollisesti tähän toimintoon lämmityksestä kaukosäätimellä siirryttäessä puhallusnopeus ei muutu. Mel could ajastimella siirryttäessä puhallusnopeus on se mikä ajastustapahtumaan valittiin.
 

Harrastelija

Hyperaktiivi
”Jos sisälämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, ulkoyksikkö sammuu ja sisäyksikön ”FAN” toiminto alkaa toimia sisäilman kierrättämiseksi. Tuulettimen nopeutta ja ilman virtaussuuntaa voidaan muuttaa mieltymysten mukaiseksi.”

Ehkä joku on kokeillut…. Ehkä kaukaa haettu…
Pitääkö tuolle ei-lämmitys moodille valita puhaltimen nopeus erikseen?
Eli takkamoodissa ei puhallettaisi aina samalla nopeudella vaan käyttäjä voi valita nopeuden jolla puhaltaa kun ei lämmitä ja nopeuden lämmityksen aikana. Jos ei-lämmitä ja lämmittää tilan nopeudet laittaa samaksi niin sitten ei nopeus muutu.
Pumppu sitten hyppii noiden kahden moodin välillä tarpeen mukaan?

Joulun alla ehkä pääsee itsekin testaamaan. Tosin RW:tä.
 

Visuri

Jäsen
Kun heat+circulator tilassa lämmitys loppuu, menee puhallin minimiin eikä puhaltimen nopeuden säädöllä ole mitään vaikutusta. Nopeuspalkit kaukosäätimessä lisääntyy ja laite piippaa, mutta puhallin pysyy pienellä. Mielestäni siis ei jostain syystä nyt mene niin kuin ohjekirjassa kerrotaan..

Tämä siis alun nimenomaan se ongelma mitä lähdinkin täältä kyselemään, mutta varmaan kolmannen kerran vähän erilailla muotoiltuna :D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tämä siis alun nimenomaan se ongelma mitä lähdinkin täältä kyselemään, mutta varmaan kolmannen kerran vähän erilailla muotoiltuna :D
Kysy asiaa valmistajalta/maahantuojalta. Kyseiselle mallille en ole löytänyt Service Technical Guidea, josta tuo toiminta selviäisi.
 

Visuri

Jäsen
Näin se varmaan täytyy tosiaan tehdä. Se nyt ainakin on varmaa, että ei tämä ohjeiden mukaan tällä hetkellä toimi. Ja ohjeetkin ovat melko selkeät, eli en enää isoo prosenttia jättäisi käyttäjän viaksi, vaikka sekin tässä tapauksessa usein mahdollista :)
 

Liitteet

  • D75F9C1B-81DB-4AF3-971F-B92F09C0BBA9.jpeg
    D75F9C1B-81DB-4AF3-971F-B92F09C0BBA9.jpeg
    157,8 KB · Katsottu: 606
  • 45C2871F-CE71-4F95-AC08-C11D0F38C318.jpeg
    45C2871F-CE71-4F95-AC08-C11D0F38C318.jpeg
    206,9 KB · Katsottu: 389

roots

Hyperaktiivi
Näin se varmaan täytyy tosiaan tehdä. Se nyt ainakin on varmaa, että ei tämä ohjeiden mukaan tällä hetkellä toimi. Ja ohjeetkin ovat melko selkeät, eli en enää isoo prosenttia jättäisi käyttäjän viaksi, vaikka sekin tässä tapauksessa usein mahdollista :)
Seurataan, ilmottele tänne mitä sait vastaukseksi.
 

venalaine

Jäsen
Niin olikos se niin, että joku päätteli, että jos lämpötila laskee alle 22 vai 21, niin silloin siirrytään circulaattorissa halutuksesta puhalluksesta himmailuun? Jois näin on, niin ei tietenkään paras mahdollinen tilanne, mutta useissa tapauksissa varmaan vaan lähinnä teoreettinen ongelma. Jos lämpötila laskee niin alas, niin sopii olettaa, että ei sitä takan lämpöä juuri ole levitettäväksi (palaa jo kitumalla tai sammunut tms.) ja se kai tuon tarkoitus on. Kai se kone sitten alkaa pian lämmittää ja sen myötä myös puhaltaa halutulla voimakkuudella.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
No varaavat takat tuottaa lämpöä parhaiten tuntien viiveellä. Usein kyljestä mitattu huippulämpötila saavutetaan n. 5-6 tuntia pellin sulkemisen jälkeen.

Se mitä tulee mitsun sirkulaattoriin, niin oikeilla jäljillä olet, että se ei ole varsinainen takkatoiminto.
 

Rodari

Tulokas
Edellinen Panasonicin yli 10 vuotta vanha pumppu kyllä osasi pysäyttää Sisä yksikön puhaltimen kun takka lämmitti ja käynnistää tarvittaessa eli huuhaata tuo takka toiminto mitzu ft25 sessa
 

Rodari

Tulokas
Juu ei se takan ollessa tulille mitään haittaa että ei pysähdy levittäisi vain lämpöä,, mutta näillä kosteilla plussa keleillä Sisä yksikkö vaan turhaa ja aiheuttaa turhan viileän ilman kierron ja turhaa sähkön ja puhaltimen laakerien kulumista jotta tässä suhteessa yli kymmenen vuotta vanha Panasonic oli fiksumpi
 

Russeli

Tulokas
Mitenkäs teillä toimii tämä laite viilennyskäytössä, kun sisäilman lämpötila on saavutettu? Meillä laite sijaitsee avoimen tilan nurkassa. Olisi kiva jos laite jatkaisi puhaltamista asetetulla puhallusnopeudella, vaikka ei kokoajan jäähdytä. Tällöin viileä ilma sekoittuisi paremmin. Nyt laite menee välissä lepotilaan, jolloin viileä ilma ei sekoitu aivan optimaalisesti. Sammuukohankompura syklien välissä? Onkohan siitä haittaa, jos tulee paljon käynnistyksiä, kun tuota sahaamista tapahtuu suhteellisen tiuhaan?

Minkälaisilla asetuksilla tätä kannattaisi ajaa?
 

7PP

Jäsen
Vaihdoin talvella vanhan Mitsubishimme LN25:een, ja olen nyt hiukan ihmetellyt uuden laitteemme toimintaa jäähdytyksellä...

Muistikuvani mukaan vanha laite toimi jäähdytyksellä kutakuinkin samantyyppisesti kuin talvella lämmitykselläkin, eli kohtuullisen selvät tauot jäähdytys/lämmitysjaksojen välissä. Tämä uusi laite sen sijaan pitää jäähdytyksellä vähän väliä sellaisia muutaman sekunnin mittaisia "minitaukoja". Tuossa on pari noin puolen tunnin mittaista esimerkkiä tältä aamupäivältä:

Jäähdytys 2023-06-27-B.jpg

Jäähdytys 2023-06-27.jpg


Puhallusnopeutena on ollut III eli se toiseksi suurin.

Onkohan tuolle järkevää selitystä, vai onko laittessa jotain vikaa?
 

Matias

Aktiivinen jäsen
Meillä on komisen viikkoa ollut LN25 käytössä jäähdytyksellä ja kyllä siinä lyhyitä n minuutin taukoja on siinä tilanteessa kun huonelämpötila alkaa olla pyyntilämpötilan lähellä.
Puhallusnopeutena meillä on 2 mutta kun jäähdytys alkaa toimia niin puhallusnopeus nousee jäähdytyksen ajaksi kai kolmoseen ja käyntiäänestä kuulee milloin jäähdytys on päällä.
Kun huonelämpötila on asteen-pari korkempi kuin asetuslämpö niin silloin jäähdytys on jatkuvasti päällä kunnes huoneilma jäähtyy lähelle asetuslämpöä ja jäähdytyskäynti muuttuu jaksottaiseksi.
 