MLP kulutuslukemat

S

sam123

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Oliko sulla tuossa kaikki sähkö? Oman mittarin kytkin tiistaipäivänä mittaamaan pelkkää maalämpöpumppua. Minulla on kaikkien aikojen maksimi vuorokausikulutus 88,2 kWh. Sekin kesältä kun oli 35 henkeä sukukokouksessa ja saunottiin. Eli sauna kuumotti 8h+ ja lämmintä vettä meni....

Sami

276m2 seinien sisäpuoli, yläkerrassa korotettu katto ja alakerta harkkoa puoliksi maan sisällä. Ei puolilämpimiä tiloja. Yläpohjassa 10cm palavillaa ja 30cm puhallusvillaa. Koneellisen ilmanvaihdon piirissä ehkä 220 - 230 m2. 210m kaivo.

Lähin mittauspiste: http://www.wunderground.com/history/airport/EFJY/2009/12/10/CustomHistory.html?dayend=16&monthend=12&yearend=2009&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA

Kulutuslukemissa mukana lämmitys, käyttöveden lämmitys, IV-koneen jälkilämmitys, kaikki KV-pumput. APK-kytketty kuumaan veteen. Jossakin välissä mittaus muuttuu kokonaissähkönkulutuksen mittaukseen.

KOKO SÄHKÖNKULUTUS V.2009 14352 kWh (ei poltettu puita)
V.2009 kulut sähkön osalta: 114,17 euroa/kk --> 1370,07 euroa vuodessa

KOKO SÄHKÖNKULUTUS V.2010 14300 kWh (poltettu rakennusjätelautaa 5 kottikärryllistä), vuosi 2010 oli 8.33% kylmempi kuin v.2009

KOKO SÄHKÖNKULUTUS V.2011 13159 kWh Takassa poltettu tammikuun ekalla viikolla 7 pesällistä laudan pätkiä. Vuosi 2011 oli 16% leudompi kuin vuosi 2010.

Sähkö maksoi v. 2011
- PV 5,41 + 4,77 = 10.18 snt
- YÖ 4,53 + 3,73 = 8,26 snt
 

Liitteet

S

sam123

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: MLP kulutuslukemat

23.12.2009
keskilämpötila -7
49.37 kWh

24.12.2009
keskilämpötila -12
ei vertailukelpoinen (kinkun paisto, saunominen ilman ammeen täyttöä) 33 kWh

25.12.2009
keskilämpötila -16
45.77 kWh

Mukana siis lämmitys, lämmin käyttövesi (5 henkeä), kaikki kiertovesipumput, shuntit ja IV-koneen jälkilämmitys.

276m2 maalämmöllä, ei halon halkoa.
 
S

sam123

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: MLP kulutuslukemat

26.12.2009
keskilämpö -15
48.925 kWh

27.12.2009
keskilämpö -18
52.025 kWh

28.12.2009
keskilämpö -12
41.105 kWh

Tämän 3 pv:n jakson keskilämpötila -14. Jakson lämpötilakäyrät: http://www.wunderground.com/history/airport/EFJY/2009/12/26/CustomHistory.html?dayend=28&monthend=12&yearend=2009&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

Kulutus suoraan pumpun mittailta 30.11.09-29.12.09 1001kWh. Vastukset eivät ole olleet päällä ainakaan koko tuntia, koska ei näy laskureissa.
Puita mennyt n. 10 pesällistä pienessä takassa ja silloin kun tulet pesässä on ollut ikkuna raollaan, koska takkakytkin ei pysy päällä pakkasella :(. Eipähän tarvi enää poltella kun tuosta ei lopulta varmaan ole mitään hyötyä noin pienellä tulisijalla ikkuna auki. KHH:ssa alkaa haisemaan viemäri jos tuo ikkuna ei ole raollaan. Siellä on kolme lattiakaivoa, joista kaksi kuivia sekä pesuallas.


Kohde ~3v asuttu 176m2+85m2 kolmen hengen talous Oulun seudulla. Tavalliset lto-koneet vesipatterilla molemmissa rakennuksissa ja lattialämmitys. Pienemmän osan kolmasosa/AT +14 astetta ja muissa siellä 20. Talossa asteita 23-21. Talon ja ulkorakennuksen välissä LR-Pex putkielementit, joissa kulkee kaikki vedet ja lämpimän käyttöveden kierto on siellä myös.
Talo on Jukka-talon suurelementti ja melkein matalaenergiatasoa.
 
S

sam123

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: MLP kulutuslukemat

Vähän lämpimämpi päivä:

29.12.2009
keskilämpö -2
34.015 kWh
 
S

sam123

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: MLP kulutuslukemat

Lähtökohtatilanne:

* -20 astetta ulkona ja sisällä se +22 astetta. Laatta +30 ja sisäseinät (+takka) + 22. Talon energiankulutus vaikkapa 10 kW.

* Ulkolämpötila alkaa nousta ja menovesikäyrän pyynti alkaa myös tippua. (28.12 hyvä esimerkki, lämpötila -20 ---> -1 18h aikana) http://www.wunderground.com/history/airport/EFJY/2009/12/28/DailyHistory.html

* 10h myöhemmin edelleen -10 asteta ulkona. Laatta +27 ja seinät (+takka) + 22. Talon energiakulutus 5 kW. Jotta nyt olisi tapahtunut "jotain vähemmän miellyttävää", olisi ylilämpöä syntynyt tuosta +30 asteisesta laatasta, joka ei olisi ehtinyt seuraamaan lämpötilan muutosta, vaan olisi luovuttanut lämpöä hitaammin ja aiheuttaisi "ylilämpöä" ulkolämpötilan noustessa.

Betonia tämän talon lattioissa on noin 22 kuutiota (8cm laatta), joka painanaa teräksineen noin 52800 kg. Betonin ominaislämpökapasiteetti 0,8 KJ/kilo/C. Jolloin tuo kolmen asteen lämpötilaero tarkoittaa noin 35 kWh varautumista laattaan. Tuolla varautumismäärällä ei taloa lämpimänä pidetä, saatikka että siitä saisi jotain ylilämpöä 10h aikana.

Suurimmat ylilämmöt tulevat keväällä kun yöllä lämpötila käy -10 asteessa ja päivällä on aurinkoista plussakeliä ja kaihtimet ovat auki. Tällöin kannattaa käyttää ulkolämpötilan hidastinta, sisäanturia jne.

YÖ-varaavassa sähkökaapelilämmityksessä varmasti tulee tuollaisena 28.12 päivänä lämmintä, varsinkin jos on vielä illalla polttanut kunnon latauksen uunissa.

Tuo lämpötilan nousu tapahtui jo edellisen päivän eli 28.12.2009 aikana kuten kulutuksesta voi päätellä, 29.12 lukemiin pienempi vaikutus.

Sami
 
S

sam123

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: MLP kulutuslukemat

30.12.2009
Keskilämpötila -10 °C
kulutus 44.576kWh


Maksimilämpötila -5 °C
Minimilämpötila -14 °C
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: MLP kulutuslukemat

Lämmitettävän kohteen tiedot:
- Puutalo vm. 2009, energialuokitus B/C.
- Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa.
- Asukkaat: 2 aikuista, 2 lasta.
- Kerrosala: 126m2
- Huoneistoala: 108m2
- Tilavuus: 403m3 (ilmatilavuus noin 275m2)
- Lämmitysjärjestelmä: MLP Nibe 1217+600m maapiiri

Marraskuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 1031 kwh (3,75kWh/m3)
- Käyttösähkö 727 kwh (2,64kWh/m3)
- MLP 304 kwh (1,10kWh/m3)
- Veden kulutus 10,5 m3
- Puunkulutus: 30-40 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila 0,6c, pakkasennätys -5,0c


Joulukuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 1370 kwh (4,98kWh/m3)
- Käyttösähkö 821 kwh (2,98kWh/m3)
- MLP 549 kwh (2kWh/m3)
- Veden kulutus 9,071 m3
- Puunkulutus: 40-50 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -9c, pakkasennätys -25,3c

Sähkön kokonaiskulutus 9000-10000 kWh vuodessa.
Maalämpöpumpun osuus sähkön kokonaiskulutuksesta 3500-3900 kWh vuodessa.
 

wattis

Pumpusta ottaa
Vs: MLP kulutuslukemat

Raksaaja sanoi:
Lämmitettävän kohteen tiedot:
- Puutalo vm. 2009, energialuokitus B/C.
- Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa.
- Asukkaat: 2 aikuista, 2 lasta.
- Kerrosala: 126m2
- Huoneistoala: 108m2
- Tilavuus: 403m3 (ilmatilavuus noin 275m2)
- Lämmitysjärjestelmä: MLP Nibe 1217+600m maapiiri
Taisit sanoa jossain MLP/VILP väännössä että sinulla on samankokoinen kämppä kuin minulla, mutta minulla parempi LTO. Eihän noilla näytä olevan muuta eroa kuin minulla tasan tuplakokoinen ilmatilavuus.

Paljonkos tuossa on ikkunapinta-alaa?
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: MLP kulutuslukemat

wattis sanoi:
Raksaaja sanoi:
Lämmitettävän kohteen tiedot:
- Puutalo vm. 2009, energialuokitus B/C.
- Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa.
- Asukkaat: 2 aikuista, 2 lasta.
- Kerrosala: 126m2
- Huoneistoala: 108m2
- Tilavuus: 403m3 (ilmatilavuus noin 275m2)
- Lämmitysjärjestelmä: MLP Nibe 1217+600m maapiiri
Taisit sanoa jossain MLP/VILP väännössä että sinulla on samankokoinen kämppä kuin minulla, mutta minulla parempi LTO. Eihän noilla näytä olevan muuta eroa kuin minulla tasan tuplakokoinen ilmatilavuus.

Paljonkos tuossa on ikkunapinta-alaa?
Tuskin koosta olen puhunut vaan muista spekseistä.
Aika hyvin ilmeisesti talojen pitäisi olla vertailukelpoiset, sijaintinsakin puolesta. Tämä mökki sijaitsee ns. Oulun eteläisessä.
Minulle on tosin vielä vähän epäselvää miten 1-kerroksisen ja 1 1/5 kerroksisen talon energiataloudellisuus menee, kun toisessa on yläpohjaa ja alapohjaa tilavuuteen ja huoneistoalaan vähemmän. Mutta tuskin tuon vaikutus kovin hirvittävä on...10%...20%..?
Ikkunoita tosi laitettiin aika monta lisää valmistajan piirrustuksiin ja kaikkien kokoa suurennettiin. Muistin sopukoista repäistynä ikkuna pinta-ala 24.7%...saatta olla ihan metsässäkin. (Ei löydy nyt piirustuksia...täytyy etsi illemmalla).

Täällä talon "speksit": http://www.aijaa.com/v.php?i=5504136.jpg

Noista spekseistä poiketen yläpohjassa noin 450-500mm eristettä.
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

Ilmastokeskustelua ei tähän ketjuun. Aloita siitä oma aihe tuonne Yleiseen osioon. Samoin muu aiheeseen kuulumaton keskustelu oikeille alueille. Kiitoksia
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: MLP kulutuslukemat

Väliaikatietoja: 1.1.2010 - 8.1.2010

Keskilämpötila -20.1
Ylin lämpötila -11c
Alin lämpötila -34c

Maalämpöpumpun kulutus keskimäärin 25,57 kwh / pvä.
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

31.12.2009
Keskilämpö -12
46.95 kWh

1.1.2010
Keskilämpö -18
55.95 kWh

2.1.2010
Keskilämpö -20 (min. -27)
60.22 kWh

3.1.2010
Keskilämpö -21 (min. -31)
56.73

4.1.2010
Keskilämpö -10
43.97 kWh

5.1.2010
Keskilämpö -17
56.19 kWh

6.1.2010
Keskilämpö -23 (min. -29) Kovin lämmitystarveluku wundergroundin mukaan (75)
62.75 kWh

7.1.2010
Keskilämpö -23 (min. -29)
60.96 kWh

8.1.2010
Keskilämpö -22 (min. -26)
64.591 kWh (kylpypäivä)

9.1.2010
Keskilämpö -22 (min. -25)
65.77 kWh

10.1.2010
Keskilämpö -14
49.25 kWh

Kahteen ulkolämpömittariin tallentuneet min lämpötilat -31.3 / -30.8. Maapiirin min tulo +1.2 astetta ja paluu min tasan nolla.
Ei halon halkoa edelleenkään (maalämmön "haastajille" tiedoksi) /c020

Sami
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

11.1.2010
Keskilämpö -6
40.95 kWh

12.1.2010
Keskilämpö -7
41.00 kWh

13.1.2010
Keskilämpö -14
48.32 kWh

14.1.2010
Keskilämpö -12
44.33 kWh

15.1.2010
Keskilämpö -7
42.61 kWh

16.1.2010
Keskilämpö -6
42.18 kWh

17.1.2010
Keskilämpö -8
42.69 kWh

18.1.2010
Keskilämpö -12
48.81 kWh

Huom! 15-17.1 ei lämpimän veden kulutusta, lämpötila ja ilmanvaihto kuten kotona ollessakin. Ei halkoja edelleenkään.

Sami
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: MLP kulutuslukemat

Tois puol jokke sanoi:
Moro! Paljonko teillä on sisälämpö ja paljonko lattioissa lämpöä?
Meillä sisälämpötila 22-23 astetta.
Lattiassa kiertää 25-35 asteinen vesi, ulkolämpötila +10...-30c.
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

Tois puol jokke sanoi:
Moro! Paljonko teillä on sisälämpö ja paljonko lattioissa lämpöä?
Sisälämpö 22 astetta, kosteissa tiloissa asteen kaksi enempi.


-20 asteessa menovesi 31

Sami
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: MLP kulutuslukemat

Tilasin sitten uteliaisuuttani 3 kuukauden sähkönkulutusraportin Vattenfallilta.
Nyt siis kokonaiskulutuslukemia, vilp, pilp ja sähkölämmittäjien riemuksi.
Vähän on Vattenfallin data pätkinyt, kun ei ole joka päivä saanut lukemaa luettua.

Takassa on poltettu puita viimeksi helmikuussa 2009.
Sauna on puilla lämmitetty noin 2 kertaa viikossa.

Huom! Luenta-aika vaihtelee

Lukema Kulutus
Yleissiirto Yhteensä

Luenta-aika [kWh] [kWh]
1.10.2009 14:12 9872
2.10.2009 12:58 9904 32
4.10.2009 13:02 9937 33
5.10.2009 14:21 9972 35
6.10.2009 13:05 9999 27
7.10.2009 13:45 10031 32
8.10.2009 13:09 10054 23
9.10.2009 13:52 10081 27
10.10.2009 13:22 10112 31
11.10.2009 13:29 10145 33
12.10.2009 13:53 10175 30
14.10.2009 10:46 10234 59
15.10.2009 11:34 10266 32
17.10.2009 13:57 10336 70
18.10.2009 13:59 10378 42
19.10.2009 12:58 10407 29
20.10.2009 14:32 10443 36
21.10.2009 13:47 10464 21
22.10.2009 12:41 10490 26
28.10.2009 13:37 10695 205
29.10.2009 14:30 10724 29
30.10.2009 13:36 10756 32
2.11.2009 15:55 10872 116
3.11.2009 15:36 10902 30
4.11.2009 15:20 10932 30
6.11.2009 15:23 11005 73
8.11.2009 14:02 11053 48
9.11.2009 14:21 11095 42
10.11.2009 13:57 11130 35
11.11.2009 14:23 11161 31
12.11.2009 14:27 11195 34
13.11.2009 14:31 11234 39
14.11.2009 14:33 11271 37
15.11.2009 14:34 11308 37
16.11.2009 14:37 11338 30
17.11.2009 14:22 11366 28
18.11.2009 14:27 11399 33
19.11.2009 14:28 11428 29
20.11.2009 14:25 11459 31
21.11.2009 14:40 11495 36
23.11.2009 14:41 11560 65
24.11.2009 14:28 11587 27
25.11.2009 15:14 11629 42
27.11.2009 15:10 11696 67
28.11.2009 14:49 11731 35
30.11.2009 14:43 11801 70
1.12.2009 15:50 11838 37
4.12.2009 9:25 11934 96
5.12.2009 17:01 11976 42
6.12.2009 15:17 12004 28
7.12.2009 15:28 12041 37
8.12.2009 13:46 12083 42
9.12.2009 13:31 12119 36
10.12.2009 14:58 12154 35
11.12.2009 14:58 12190 36
12.12.2009 14:57 12226 36
13.12.2009 15:05 12263 37
14.12.2009 14:51 12320 57
15.12.2009 14:53 12376 56
16.12.2009 14:53 12424 48
17.12.2009 14:52 12492 68
18.12.2009 14:54 12554 62
20.12.2009 15:48 12647 93
21.12.2009 15:23 12692 45
23.12.2009 15:11 12798 106
27.12.2009 14:50 12990 192
28.12.2009 14:57 13043 53

Vähän alle 3 kuukauden sähkön kokonaiskulutus 3171 kWh.
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

19.1.2010
Keskilämpö -14
49.18 kWh

20.1.2010
Keskilämpö -21
60.89 kWh

21.1.2010
Keskilämpö -22 (ammeen täyttö ja pari vierasta saunomassa)
64.78 kWh
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

Kerrotko Sam123 vielä onko talosi millloin rakennettu jne, onko eristetty yli normien vai miten ja onko monta kerrosta, 1, 2 vai peräti 3?
Ehkä olet jonnekin jo tiedot laittanut mutta ei pistänyt silmään...
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

Ei ole mikään matalaenergiatalo, v.2002/2003 määräyksillä. Ei tippakaan ylimääräistä eristettä. Jotain tietoja lisätty ekaan postaukseen.

22.1.2010
Keskilämpö -22
62.67 kWh

23.1.2010
Keskilämpö -23
61.03 kWh

24.1.2010
Keskilämpö -20
47.50 kWh

25.1.2010
Keskilämpö -16
47.82 kWh

26.1.2010
Keskilämpö -22
57.29 kWh

Kylmää pukkaa, tänä aamuna 29 astetta pakkasta. Ensi kuussa tosin poltan puuta minäkin. Katsotaan kuinka kulutus kehittyy

Sami

EDIT:korjattu lämpötilalukemat (edelliset otettu vahingossa Kuoreveden Hallista)
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

sam123 sanoi:
Ei ole mikään matalaenergiatalo, v.2002/2003 määräyksillä. Ei tippakaan ylimääräistä eristettä. Jotain tietoja lisätty ekaan postaukseen.

*snip*

276m2 seinien sisäpuoli, yläkerrassa korotettu katto ja alakerta harkkoa puoliksi maan sisällä.
Eli 3-kerroksinen kämppä?
Pienet on MLP kulutukset, hjuva niin :D
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

viimeiset 35vrk 42,7kWh/vrk

Kohde ~3v asuttu 176m2+85m2 kolmen hengen talous Oulun seudulla. Tavalliset lto-koneet vesipatterilla molemmissa rakennuksissa ja lattialämmitys. Pienemmän osan kolmasosa/AT +14 astetta ja muissa siellä 20. Talossa asteita 23-21. Talon ja ulkorakennuksen välissä LR-Pex putkielementit, joissa kulkee kaikki vedet ja lämpimän käyttöveden kierto on siellä myös.
Talo on Jukka-talon suurelementti ja melkein matalaenergiatasoa.
Mittasin pelkkää käyttövedentekoa tuossa elokuulla ja se vei ~4 kWh vrk kolmella suihkukäynnillä ja muuten normaalikäytöllä.
 

marduk

Jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

Paljonko sitä sähköä menee sitten kaikenkaikkiaan vuorokaudessa, missä olisi myös valaistus. Mikä kiuas sulla oikein on. Entä onko tietoa paljonko menee sähköä vuositasolla.
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

marduk sanoi:
Paljonko sitä sähköä menee sitten kaikenkaikkiaan vuorokaudessa, missä olisi myös valaistus. Mikä kiuas sulla oikein on. Entä onko tietoa paljonko menee sähköä vuositalolla.
Tuo kulutus tulee suoraan pumppua mittaavasta digimittarista. Talon kokonaiskulutus arvio ~13tkWh vuoteen. Vattenfallin laskuun laittama arvio laskussa.
Kiuas 6kW Mondex 2-3 krt viikkoon. Valaistukseen ei hirveitä mahda mennä kun on tasan 8 halogeenia ja loput pyritty tekemään energiansäästöillä. On tietysti muitakin tavallisia lamppuja.
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

27.1.2010
Keskilämpö -23
64.56 kWh

28.1.2010
Keskilämpö -22
64 kWh

29.1.2010
Keskilämpö -20
56.24 kWh

30.1.2010
Keskilämpö -14
48.23 kWh

31.1.2010
Keskilämpö -8
41.4 kWh
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

Tammikuu pulkassa. Vuosikymmenen kylmin tammikuu on takana ja tässä dataa:

Keskilämpö -16,4 astetta
Keskikulutus 53,318 kWh/vrk
Keskikulutus 2,22 kWh/h
Yhteensä: 1652,86 kWh

Kovin vrk kulutus 65,77 kWh/vrk (2,77kWh/h) keskilämpö -22
Pienin vrk kulutus 40,95 kWh/vrk (1,71kWh/h) keskilämpö -6

Kulutukset sisältävät lämmitys, käyttövesi 4 hengelle, IV-koneen jälkilämmitys.

Yhtään klapia ei ole puuta poltettu. Taloussähkön osuuden saan kunhan Vattenfall toimittaa raportin.

Sami
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

Keskilämpö -16,4 astetta
Keskikulutus 53,318 kWh/vrk
Keskikulutus 2,22 kWh/h
Yhteensä: 1652,86 kWh

Kovin vrk kulutus 65,77 kWh/vrk (2,77kWh/h) keskilämpö -22
Pienin vrk kulutus 40,95 kWh/vrk (1,71kWh/h) keskilämpö -6

Kulutukset sisältävät lämmitys, ml. kiertovesipumput, käyttövesi 4 hengelle, IV-koneen jälkilämmitys.

Yhtään klapia ei ole puuta poltettu. Taloussähkön osuuden saan kunhan Vattenfall toimittaa raportin.


Vattenfall toimitti raportin ja näyttää siltä että taloussähkön kulutuksemme on tosi pientä (oltiinhan tuossa nyt tosin joitakin päiviä poissa kotoa). Maalämmön pienet kulutuslukemat eivät nyt sitten ainakaan ole seurausta suuren taloussähkön kulutuksesta.

Tammikuu KAIKKI SÄHKÖ yhteensä: 1958 kWh
Yösähkö: 709 kWh 36,2%
PV-sähkö: 1248 kWh 63,7%

Sami
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: MLP kulutuslukemat

Pitäisikö tästä jatkaa vaikka täällä:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8702.0

Niin saavat Sam123 ja muut rauhassa laittaa niitä MLP kulutuksia tähän ketjuun..

Viesti siirretty ylhäällä olevan linkin ketjuun -Samppa
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

Kerrankin kävi tuuri. Wattsonin resetoinnin jälkeen saatiin melkein kaikki helmikuun lukemat talteen. Tutkimattomia ovat bittien tiet ;D

1
Keskilämpö -10
Kulutus 33.59 kWh

2
Keskilämpö -7
Kulutus 38.29 kWh

3
Keskilämpö -11
Kulutus 35.57 kWh

4
Keskilämpö -7
Kulutus 34.80 kWh

5
Keskilämpö -5
Kulutus 34.25 kWh

6
Keskilämpö -5
Kulutus 32.74 kWh

7
Keskilämpö -5
Kulutus 28.87 kWh

8
Keskilämpö -3
Kulutus 29.36 kWh

9
Keskilämpö -7
Kulutus 34.36 kWh

10
Keskilämpö -17
Kulutus 42.9 kWh

11
Keskilämpö -17
Kulutus 44.15 kWh

12
Keskilämpö -10
Kulutus 51.52 kWh

13
Keskilämpö -15
Kulutus 46.09 kWh

14
Keskilämpö -15
Kulutus 51.60 kWh

15
Keskilämpö -10
Kulutus 45.18 kWh

16
Keskilämpö -12
Kulutus 43.16 kWh

17
Keskilämpö -20
Kulutus

18
Keskilämpö -20
Kulutus

19
Keskilämpö -22
Kulutus

20
Keskilämpö -23
Kulutus 47.08 kWh (vieraita + piiitkä saunailta)

21
Keskilämpö -20
Kulutus 50.03 kWh

22
Keskilämpö -15
Kulutus 51.98 kWh

23
Keskilämpö -19
Kulutus 45.81 kWh

24
Keskilämpö -17
Kulutus 50.16 kWh

25
Keskilämpö -13
Kulutus 48.37 kWh

26
Keskilämpö -12
Kulutus 44.84 kWh

27
Keskilämpö -2
Kulutus 38.17 kWh

28
Keskilämpö 0
Kulutus 24.77 kWh (ILP hyrräsi 5h)


Wundergroundin mukaan helmikuun keskilämpö -12,1 astetta. Yhteiskulutus 1607 kWh, josta lämmitys, käyttövesi, kv-pumput, IV-koneen jälkilämmitys 1202 kWh. Poltettujen lautojen merkitys havaittavissa 1-13.2 välisenä aikana. (Viimeinen pesällinen poltettu 11.2 ja yhteispuumaäärä 3 x kottikärryllinen, joista kaksi lepsusti pakattua ja yksi tiiviisti pakattu. Lautaa siis.)

Tietysti lautojen polttelu loppui kun pakkaset alkoivat :-[ JOS puuttuvien vuorokausilukemien lukemille syöttää vastaavien keskilämpötilojen lukemat tammikuulta saadaan helmikuulle n.450 kWh pienempi kulutus. Keskilämpötilat tammikuu -16.3 vs. helmikuu -12.1 eli poltettujen lautojen tuottama energia on nähtävissä, mutta sen osuus on aika pieni.

EDIT: Koko helmikuun kulutus Vattenfallin raportin mukaan siis: 1607 kWh, josta puhtaan käyttösähkön osuus noin 400kWh eli 14,4kWh/vrk.

Sami
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: MLP kulutuslukemat

Lämmitettävän kohteen tiedot:
- Puutalo vm. 2009, energialuokitus B/C.
- Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa.
- Asukkaat: 2 aikuista, 2 lasta.
- Kerrosala: 126m2
- Huoneistoala: 108m2
- Tilavuus: 403m3 (ilmatilavuus noin 275m2)
- Lämmitysjärjestelmä: MLP Nibe 1217 8kw+600m maapiiri

Tammikuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus (Liikaa lunta ei jaksa kahlata mittarille)
- Käyttösähkö ?
- MLP 688 kwh (2,5kWh/m3)
- Veden kulutus 7 m3
- Puunkulutus: 35-45 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila 14,7c, pakkasennätys -29,9c (ilmeisesti sääaseman ei näytä tuon enempää, oma mittari näytti -34c)


Helmikuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus (Liikaa lunta ei jaksa kahlata mittarille)
- Käyttösähkö ?
- MLP 478 kwh (1,74kWh/m3)
- Veden kulutus 6 m3
- Puunkulutus: 35-45 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -11,9c, pakkasennätys -29,9c

Tammikuun ja helmikuun sähkön kokonaiskulutus 2475kWh.

KORJAUS: MLP:n kulutuslukema korjattu. 427kwh => 478kWh. Luentaväli oli ollut 25 päivää. Uusilukema laskettu 25 päivän keskikulutuksen perusteella ja kerrottu 28:lla. Työmatkojen takia ei pääse aina justiinsa 1. päivä lukemaan mittaria. Samasta syystä vedenkulutus vaihtelee.
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

Lego sanoi:
Kuinka paljon maalämpö kuluttaa kesäkautena kWh/vrk kun ei tarvitse muuten lämmitellä tiluksia?
n.5 kWh/vrk oli meillä kun teki pelkkää käyttövettä pari kertaa päivässä. Suihkukertoja n.3 per vrk.
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

ekis sanoi:
Sami pistä vähän 0-kelin lukemia.
Meillä oli 200kWh/7vrk kun viimeksi lauantaina katsoin. Öisin oli kyllä ollut kovaakin pakkasta (yli 20), mutta päivällä taas paistoi aurinko. Pitää nyt käydä katsomassa kun yöpakkaset on poistuneet..
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vs: MLP kulutuslukemat

Siirretty kommentointia tuonne kommentointi- ketjuun:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8702.30
 
S

sam123

Vieras
Vs: MLP kulutuslukemat

Maaliskuun lukemat:
Keskilämpö -5,1 astetta
Keskikulutus 34,16 kWh/vrk
Yhteensä 1059 kWh
pvm/kWh/vrk-keskilämpö (lajiteltu pienimmästä kulutuksesta suurimpaan)

31 25,12 3
27 26,63 1
1 26,8 0
28 26,87 1
2 28,57 -1
11 28,72 0
26 29,5 2
29 30,31 0
30 30,61 2
10 30,68 -1
20 30,82 0
21 31,57 -5
23 32,34 -4
24 32,55 -7
12 32,8 -5
3 32,89 -4
22 33,02 -8
8 33,2 -3
25 33,94 -8
13 34,82 -8
9 35,19 -5
19 37,51 -2
14 37,94 -11
4 37,98 -5
5 38,13 -11
18 40,23 -11
15 41,91 -12
7 42,13 -15
17 43,79 -15
6 43,84 -11
16 48,56 -15

Sami
 

ekis

Vakionaama
Vs: MLP kulutuslukemat

sam123 sanoi:
Maaliskuun lukemat:
Keskilämpö -5,1 astetta
Keskikulutus 34,16 kWh/vrk
Yhteensä 1059 kWh
pvm/kWh/vrk-keskilämpö (lajiteltu pienimmästä kulutuksesta suurimpaan)
Sami
Ei paha... kuinka paljon meni muuta sähköä?
 
Ylös Bottom