MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 11/2014), Kainuu

Zen

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Talouden energiankulutusta mitataan kuudella kWh mittarilla ja maalämpöpumpun lämmityksen tuotto Pollucom energiamittarilla. Lämpimän käyttövedenkulutus mitataan lämminvesimittarilla.

*******************************************************************************************************************************
Vuosi 2011

MLP: 2526 kWh (sisältää: kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)

Käyttösähkö: 5347 kWh (kiuas oli isoin yksittäinen käyttösähkön kuluttaja: 1400 kWh)
Kokonaiskulutus: 7873 kWh
Sekapuuta: 1 p-m3
Vesi: 103,6 m3[/size]

*******************************************************************************************************************************
VUOSI 2012

MLP kuluttanut sähköä: 3325 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12995 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 10194 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 2801 kWh (lämmin käyttövesi)

MLP:
COP 3,91 (Vuosihyötysuhde)

MLP + IVK:
COP 3,56 (Vuosihyötysuhde, jos ilmanvaihtokone otetaan mukaan. IVK-kulutus 322 kWh)

Kokonaiskulutukset:
MLP: 3325 kWh
Muu sähkö: 7173 kWh
yht. 10 498 kWh

Takassa meni puita alle 0,5 p-m3

Jos talossa ei olisi maalämpöä:
Suorasähkö: 12 995 kWh
Muu sähkö: 7173 kWh
yht. 20 168 kWh

Erotus: 9670 kWh = 1160 EUR (12snt/kWh)
*******************************************************************************************************************************
VUOSI 2013

MLP kuluttanut sähköä: 3388 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12987 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9663 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 3324 kWh (lämmin käyttövesi)

MLP:
COP 3,8 (Vuosihyötysuhde)

Kokonaiskulutukset:
MLP: 3388 kWh
Muu sähkö: 7296 kWh
yht. 10 684 kWh

Takka lämpeni kuudesti tänä vuonna.
*******************************************************************************************************************************
[size=24pt]VUOSI 2014:[/size]

MLP kuluttanut sähköä: 3463 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12 980 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9618 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 3362 kWh (lämmin käyttövesi)

MLP:
COP 3,8 (Vuosihyötysuhde)

Kokonaiskulutukset:
MLP: 3463 kWh (talo)
ILP: 270 kWh (asennettu 10.11.14, autotalli)
IVK: 293 kWh
Muu sähkö: 6234 kWh
yht. 10 260 kWh

Takka lämpeni viidesti tänä vuonna.
*******************************************************************************************************************************



kokonaiskulutus kWh keskilämpötila
2010
Joulukuu 1 093,16 -15,87 (35,26 kWh/vrk)
2011
Tammikuu 878,42 -10,70 (28,34 kWh/vrk)
Helmikuu 866,27 -18,56 (30,94 kWh/vrk)
Maaliskuu 744,52 -4,97 (24,02 kWh/vrk)
Huhtikuu 604,26 +3,29 (20,14 kWh/vrk)
Toukokuu 523,04 +7,98 (16,87 kWh/vrk)
Kesäkuu 412,00 +14,36 (13,73 kWh/vrk)
Heinäkuu 370,61 +16,65 (11,95 kWh/vrk)
Elokuu 525,71 +12,18 (16,95 kWh/vrk)
Syyskuu 567,12 +8,54 (18,90 kWh/vrk)
Lokakuu 732,33 +3,16 (23,62 kWh/vrk)
Marraskuu 802,29 -0,60 (26,74 kWh/vrk)
Joulukuu 846,57 -1,65 (27,31 kWh/vrk)
2012
Tammikuu 964,27 -11,63 °C (31,11 kWh/vrk)

Talo 112m2 (291m3) MLP ja takkaleivinuuni 3500 kg

Erillinen piharakennus autotalli/varastot 38m2 (102m3) Suorasähkö (lämmitetään vain tarvittaessa)

MLP Nibe F1245 6kW + 140m (kallio 125m)

Ilto W100 Econo (1000W etulämmitysvastus ja jälkilämmitys vesipatterilla) Vuosihyötysuhde 63 %

Mitatut puhallintehot eri nopeuksilla:

Nopeus 1: 10 W (poissa)
Nopeus 2: 16 W
Nopeus 3: 32 W (kotona)
Nopeus 4: 102 W (tehostus)
Nopeus 5: 210 W (sukat lähtee jalasta)

Talossa asuu kaksi aikuista ja kaksi pientä lasta. (lasten kasvaessa kulutus tulee nousemaan, eli nyt mennään varmasti kulutuksen pohjalukemissa)

Vedenkulutus 120,8 m3 vuodessa. (1.6.2010-1.6.2011)

Kiuas aina valmis Harvia Forte AF6 (aiheuttaa suoraa sähkönkulutusta vuodessa noin 1400 kWh, ei aina päällä)

Polttamalla puuta havaittu kulutuksen pienentyvän vain noin 5-10 kWh päivässä, mutta vertailu on hankalaa, kun käyttösähkö mukana. Lisää vertailua tulossa talvella 2011-2012.

Talo 112m2 (291m3) 128 brm2 (415 rak-m3)

U-arvot W/(m2K)
Ulkoseinä 200+60 mm 0.15
Yläpohja 100+400 mm 0.07
Alapohja 200mm solumuovi 0.15
Ulko-ovi 1kpl 1.10
Parvekeovi 2kpl 1.20
Ikkunat 0.95

Piharakennus 38m2 (102m3)

U-arvot W/(m2K)
Ulkoseinä 150+50mm 0.23
Yläpohja 300 mm 0.12
Alapohja 200mm solumuovi 0.15
Umpiovi 3kpl 0.80
Nosto-ovi 1kpl ?.??
Ikkunat 5kpl 1.20

Sähkövastuksia ei tarvinnut käyttää muuhun kuin legionellan tappamiseen.
Uunia on lämmitetty 2010-2011 talvena pienellä määrällä laudanpätkiä ja sekapuuta on mennyt 1 pino-m3 23.1.2011 mennessä. Puuta tarkoitus polttaa jatkossa noin 0,5 - 1 pino-m3 vuodessa. (rakennusaikaista laudan- ja lankunpätkää riittää siis vielä moneksi vuodeksi)
Tarkka kokonaiskulutus 2010 15208 kWh, mutta rakentaminen jatkui autotallissa Joulukuun alkuun asti, eli rakennuspuhaltimia oli vielä käytössä autotallissa.

Taloon muutettu asumaan 1.6.2010.

Nibe F 1245 - 6kW COP 4,51 [bei B0 / W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (0 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)
Nibe F 1245 - 6kW COP 5,83 [bei W10/W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (+10 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)

(COP-tiedot EN 14511 mukaan)

Melkoinen ero jos saisi tarjottua lämpimämpää nestettä pumpulle. Käyttövedenkin COP olisi luonnolisesti parempi.

Lisätään tänne loppuun vielä energiaselvityksen kulutusarviot suoralla sähköllä.

Kuukausi Lämmitys Käyttösähkö Kokonaiskulutus
Tammikuu 1776 544 2320 kWh
Helmikuu 1589 491 2080 kWh
Maaliskuu 1211 544 1755 kWh
Huhtikuu 991 526 1517 kWh
Toukokuu 820 544 1364 kWh
Kesäkuu 718 526 1244 kWh
Heinäkuu 734 541 1275 kWh
Elokuu 738 544 1282 kWh
Syyskuu 822 526 1348 kWh
Lokakuu 1057 544 1601 kWh
Marraskuu 1223 526 1749 kWh
Joulukuu 1582 544 2126 kWh
Yhteensä: 13261 6400 19661 kWh

Yhteensä: 19661 kWh
Yhteensä/brm2: 154 kWh/brm2 (ET-luokka B)


Miksi tarvitaan energiatodistus, vaikka jokainen voi energialaskusta seurata omaa kulutustaan?

Energiatodistus antaa mahdollisuuden verrata oman kiinteistön energiankulutusta muihin vastaaviin rakennuksiin, kun energiankulutus esitetään yhtenäisellä tavalla ja asteikolla. Pientalossa perheen asumistottumukset vaikuttavat energialaskun suuruuteen, jolloin energialaskun perusteella pientalojen vertailu ei anna oikeaa kuvaa.

Energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen käyttötarkoitusta varten tarvitsema energiamäärä, jolloin perheen asumistottumukset eivät vaikuta rakennuksen energialuokkaan. Energiatodistus mahdollistaa vertailun myös silloin, kun toisesta talosta olisi käytettävissä vain sähkölasku ja toisesta öljylasku.
 

Liitteet

Viimeksi muokattu:

Zen

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Tässä vertailun vuoksi viimekesältä kokonaiskulutus erottelu, niin näkee vähän mitä meillä on taloussähkön ja vedenlämmityksen kulut kesäaikaan.

Heinäkuu 2010 kokonaiskulutukset:

Kulutus kWh
1.7.2010 9,04
2.7.2010 12,91
3.7.2010 12,87
4.7.2010 8,86
5.7.2010 10,11
6.7.2010 10,75
7.7.2010 11,03
8.7.2010 10,11
9.7.2010 11,37
10.7.2010 9,67
11.7.2010 13,68
12.7.2010 6,73
13.7.2010 12,76
14.7.2010 11,05
15.7.2010 11,62
16.7.2010 14,96
17.7.2010 14,08
18.7.2010 13,75
19.7.2010 11,66
20.7.2010 10,3
21.7.2010 10,71
22.7.2010 10,46
23.7.2010 15,3
24.7.2010 16,12
25.7.2010 15,1
26.7.2010 7,77
27.7.2010 10,33
28.7.2010 10,18
29.7.2010 13,19
30.7.2010 17,93
31.7.2010 17,6

yht. 372 kWh (31.07.2010)

keskikulutus päivässä 12 kWh

vedenkulutus n. 12 m3

Loppuun vielä energiaselvityksen laskennallinen kulutus:
Lämmitys Käyttösähkö Yhteensä
Heinäkuu 734 541 1275 kWh
 

SamiT

Jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Nuo lukemat näyttää ihan meidän käyttösähköluvuilta ;D Hyvin pelittää ja pumpun mitoitus varmasti oikein. Mites kaivon piirin lämpötilat on käyttäytynyt kun pitkiäkin käynti jaksoja on ollut?
Samppa
 

Zen

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

SamiT sanoi:
Nuo lukemat näyttää ihan meidän käyttösähköluvuilta ;D Hyvin pelittää ja pumpun mitoitus varmasti oikein. Mites kaivon piirin lämpötilat on käyttäytynyt kun pitkiäkin käynti jaksoja on ollut?
Samppa
Joulukuun pahimpien pakkasten lopulla alkoi olla kaivo kovilla, mutta nyt tilanne on helpottanut ja kaivo elpynyt. :)

Ei ole näköjään ollut minulla USB-muisti pumpussa kiinni pahimpien pakkasten aikana Joulukuussa, niin ihan tarkkoja alimpia lämpötiloja en nyt saa, mutta muistan nähneeni jotain seuraavanlaista:

tulo maasta -0,5C
paluu maahan -4,0C

Joulukuun 2010 kokonaiskulutukset:

(kulutus kWh) (keskilämpötila) (huom.)
1.12.2010 61,8 -7,66 Rakennuspuhallinta käytetty vähän
2.12.2010 51,52 -7,04 Rakennuspuhallinta käytetty vähän
3.12.2010 38,11 -8,65
4.12.2010 36,34 -13,94
5.12.2010 43,09 -12,19
6.12.2010 37,91 -6,22
7.12.2010 34,59 -12,57
8.12.2010 23,46 -6,69
9.12.2010 34,79 -8,99
10.12.2010 38,96 -18,88
11.12.2010 38,22 -20,15
12.12.2010 37,07 -14,64
13.12.2010 43,39 -20,24
14.12.2010 38,2 -22,31
15.12.2010 34,69 -14,25
16.12.2010 38,61 -14,7
17.12.2010 32,72 -15,61
18.12.2010 37,9 -16,57
19.12.2010 36,94 -19,31
20.12.2010 31,07 -16,74
21.12.2010 32,54 -16,62
22.12.2010 41,26 -22,49
23.12.2010 17,13 -29,44 Aamulla reissuun ->
24.12.2010 14,15 -21,47 Poissa
25.12.2010 12,98 -16,87 Poissa
26.12.2010 25,06 -14,85 Takaisin iltapäivällä -> (sisälämpötila palatessa n. +17 astetta, tultiin yhtä päivää liian aikaisin reissusta)
27.12.2010 40,13 -15,35
28.12.2010 38,39 -24,1
29.12.2010 39,61 -21,57
30.12.2010 33,68 -20,21
31.12.2010 28,85 -11,59

yht. 1093,16 kWh (31.12.2010)

keskikulutus päivässä 35,26 kWh

keskilämpötila -15,87 astetta

leivinuuni lämmitty n. 8 kertaa

autotalli ollut kylmänä melkein koko kuukauden

Talon energiaselvityksen laskennallinen kulutus Joulukuussa:
Lämmitys: 1582 kWh
Käyttösähkö: 544 kWh
Yhteensä: 2126 kWh
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Talon energiaselvityksen laskennallinen kulutus Tammikuussa:
Lämmitys: 1776 kWh
Käyttösähkö: 544 kWh
Yhteensä: 2319 kWh

Tammikuu 2011 kokonaiskulutus:

Kulutus kWh Lämpötila Huom.
1.1.2011 40 -10,78 Saunailta isommalla porukalla
2.1.2011 31,85 -11,4
3.1.2011 33,36 -19,25
4.1.2011 32,47 -19,05
5.1.2011 33,3 -19,34
6.1.2011 36,57 -14,15
7.1.2011 28,13 -9,06
8.1.2011 28,88 -8,4
9.1.2011 32,67 -4,31
10.1.2011 25,95 -0,76
11.1.2011 26,42 -1,7
12.1.2011 27,37 -2,49
13.1.2011 29,42 -6,2
14.1.2011 35,76 -13,55
15.1.2011 29,3 -24,21
16.1.2011 36 -22,78
17.1.2011 26,52 -9,86
18.1.2011 29,75 -6,76
19.1.2011 22,85 -7,15
20.1.2011 24,51 -9,47
21.1.2011 22,1 -9,73
22.1.2011 26,95 -6,8
23.1.2011 19,24 -9,74
24.1.2011 23,67 -8,73
25.1.2011 24,81 -18,78
26.1.2011 30,2 -23,1
27.1.2011 26,35 -11,52
28.1.2011 20,65 -2,08
29.1.2011 24,48 -0,52
30.1.2011 23,96 -12,33
31.1.2011 24,93 -7,52

yht. 878,42 kWh (31.1.2011)
(maalämmön osuus tästä noin 295 kWh)
(harvia aina valmiin muhimisvastuksen osuus noin 182 kWh)
(käyttösähkön osuus noin 401,42 kWh)

keskikulutus päivässä 28,34 kWh

keskilämpötila -10,69 astetta

puunkulutus n. 140 kg sekapuuta ja laudanpätkiä leivinuunissa

vedenkulutus 9,7m3

autotalli ollut kylmänä koko kuukauden

MLP tiedot:
käynnistykset 521 kertaa
kokonaiskäyttöaika 190h -josta tehty käyttövettä 46h

lämmitettävä vesi kompura kW h kWh COP kWh
0/50 1,48 46 68,08 3,46 235,56
0/35 1,35 144 194,4 4,51 876,744
190 262,48 3,985 1112,30

(COP-tiedot EN 14511 mukaan)
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_liste_waermepumpen.pdf

Loppuun vielä muutamalta kylmältä päivältä tarkat lukemat:
kokonaiskulutus keskilämpötila
15.1.2011 0:00 0,9 -19,1
15.1.2011 1:00 0,83 -18,39
15.1.2011 2:00 0,73 -18,89
15.1.2011 3:00 0,56 -19,39
15.1.2011 4:00 0,84 -20,89
15.1.2011 5:00 0,88 -22,29
15.1.2011 6:00 1,48 -22,6
15.1.2011 7:00 1,12 -23,1
15.1.2011 8:00 0,95 -23,6
15.1.2011 9:00 1,28 -24,5
15.1.2011 10:00 1,49 -25
15.1.2011 11:00 1,2 -24,39
15.1.2011 12:00 0,87 -23,39
15.1.2011 13:00 0,99 -22,79
15.1.2011 14:00 1,13 -23,79
15.1.2011 15:00 1,17 -25,1
15.1.2011 16:00 1,67 -25,89
15.1.2011 17:00 1,24 -26,7
15.1.2011 18:00 1,7 -27,5
15.1.2011 19:00 1,87 -28
15.1.2011 20:00 1,99 -28,6
15.1.2011 21:00 1,68 -28,89
15.1.2011 22:00 1,17 -29,1
15.1.2011 23:00 1,56 -29,2
16.1.2011 0:00 1,28 -29,39
16.1.2011 1:00 1 -29,6
16.1.2011 2:00 0,98 -29,89
16.1.2011 3:00 1,19 -30,1
16.1.2011 4:00 1,85 -30,29
16.1.2011 5:00 1,81 -30,5
16.1.2011 6:00 1,17 -30,5
16.1.2011 7:00 2,02 -29,39
16.1.2011 8:00 1,34 -26,39 leivunuuni lämmitetty kevyesti, loppulämpötila +175 astetta
16.1.2011 9:00 1,76 -24,1
16.1.2011 10:00 1,76 -23
16.1.2011 11:00 1,25 -21,29
16.1.2011 12:00 1,43 -20,1
16.1.2011 13:00 1,32 -19,6
16.1.2011 14:00 1,23 -19
16.1.2011 15:00 2,33 -18,29
16.1.2011 16:00 1,51 -18,29
16.1.2011 17:00 1,12 -18,29
16.1.2011 18:00 2,61 -17,89
16.1.2011 19:00 2,15 -17,1
16.1.2011 20:00 2,07 -16,1
16.1.2011 21:00 1,07 -16,1
16.1.2011 22:00 0,82 -16
16.1.2011 23:00 0,93 -15,5

keskikulutus: 1,36 kWh/h
keskilämpötila: -23,50 astetta
kokonaiskulutus: 65,3 kWh (48h)
 

Liitteet

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Suunnilleen samaa luokkaa menee kesäaikaan meilläkin vaikka ei ole mitään pumppu. Talvella menee 400-500 kWh/kk ilman lämmitystä, johtuen etupäässä valaistuksen lisääntyneestä käytöstä.

Edit: Siis ei menekään kun tuohon pitää lisätä käyttövedenlämmitys niin sitten on yhteensä ~600-700 kWh/kk kesäaikaan. Joten kyllä tuo lämpöpumppu auttaa myös siinä hommassa.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Talon energiaselvityksen laskennallinen kulutus Helmikuu:
Lämmitys: 1589 kWh
Käyttösähkö: 491 kWh
Yhteensä: 2080 kWh

Helmikuu 2011 kokonaiskulutus:

Kulutus kWh Lämpötila Huom.
1.2.2011 20,98 -7,29 uuni lämmitetty
2.2.2011 24,42 -5,61
3.2.2011 24,23 -6,98 uuni lämmitetty
4.2.2011 24,71 -8,87
5.2.2011 24,24 -12,87 uuni lämmitetty
6.2.2011 29,81 -16,11 uuni lämmitetty
7.2.2011 31,48 -20,18 uuni lämmitetty
8.2.2011 23,08 -7,85
9.2.2011 26,41 -10,75 uuni lämmitetty
10.2.2011 28,03 -23
11.2.2011 34,2 -24,54
12.2.2011 29,65 -21,05
13.2.2011 36,96 -24,94
14.2.2011 40,47 -26,14
15.2.2011 43,55 -27,84
16.2.2011 34,6 -29,56
17.2.2011 41,32 -31,22 uuni lämmitetty
18.2.2011 29,96 -30,15 uuni lämmitetty
19.2.2011 31,43 -26,04 uuni lämmitetty
20.2.2011 30,85 -24,83
21.2.2011 28,37 -24,71
22.2.2011 32,21 -25,16
23.2.2011 35,19 -24,42
24.2.2011 36,08 -25,15
25.2.2011 36,15 -19,84
26.2.2011 29,05 -6,06
27.2.2011 25,51 -2,87
28.2.2011 33,33 -5,5

maalämpöpumppu noin 362 kWh
harvia aina valmis muhimisvastus noin 182 kWh
käyttösähkö noin 322,27 kWh

kaikki sähkö yht. 866,27 kWh (28.2.2011)

keskikulutus päivässä 30,94 kWh

keskilämpötila -18,55 astetta

Takkaa/leivinuunia lämmitetty 9 kertaa, eli noin 120-130 kg puuta (sisältää hullua kokeilua kulutuksen muutokseen eri lämpötiloissa) :p

vedenkulutus 7,7m3

MLP tiedot:
käynnistykset 572 kertaa
kokonaiskäyttöaika 241h -josta tehty käyttövettä 46h

lämmitettävä vesi sähköteho kW h kWh COP kWh
0/50 1,48 46 68,08 3,46 236
0/35 1,35 195 263,25 4,51 1187
yht. 1423 kWh
(COP-tiedot EN 14511 mukaan)
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_liste_waermepumpen.pdf
 

Liitteet

ekis

Vakionaama
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen sanoi:
MLP Nibe F1245 6kW + 140m (kallio 125m)
Menee kyllä vähällä. Tuo klapien poltto ei varmaan hirveästi laske kulutusta. :cool:
Mitä makso kaivo, pumppu ja asennus? Voitko ottaa kuvan asennuksesta? Onko kytketty 1x230, 3x230V vai 3x400V? Käykö paljon pätkäkäyntiä, asteminuutit?
Minkä lämpöistä vettä oot pitänyt vesivaraajassa? Meneekö vastukset helposti päälle? Vastuksen teho?
Osaako tuo Nibe säätää automaattisesti ilmanvaihtoa ja kiertovesipumppua?
Onko sulla asunnon pohjakuvaa?
 

Zen

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

ekis sanoi:
Menee kyllä vähällä. Tuo klapien poltto ei varmaan hirveästi laske kulutusta. :cool:
Mitä makso kaivo, pumppu ja asennus? Voitko ottaa kuvan asennuksesta? Onko kytketty 1x230, 3x230V vai 3x400V? Käykö paljon pätkäkäyntiä, asteminuutit?
Minkä lämpöistä vettä oot pitänyt vesivaraajassa? Meneekö vastukset helposti päälle? Vastuksen teho?
Osaako tuo Nibe säätää automaattisesti ilmanvaihtoa ja kiertovesipumppua?
Onko sulla asunnon pohjakuvaa?
Pumppu, kaivo ja asennus oli yhteensä noin 11000 EUR, mutta olin itse mukana asennuksessa. (avaimet käteen kusetustarjoukset oli 14000-15000 EUR)
Sähköliitäntä 3x400V.
Tammikuussa käynnistyksiä 512 kertaa, käynyt yhteensä 190h -josta tehnyt käyttövettä 46h.
Asteminuutit taisi olla -140, lämpökäyrä 3 korjaus -1.
Varaajan koko on 180l, käyttövesi on pumpussa säästöasennossa +45 astetta. Lattiakiertoon lähtee maksimissaan +35 asteista vettä. Lämmin käyttövesi ei ole loppunut kertaakaan kesken.
6kW vastuksia on käytetty vain legionellan tappamiseen.
Nibe tarjoaa lattialämmitysvettä ilmanvaihtokoneen jälkilämmityspatterille ja sisältää kirtovesipumpun. Talossa huonekohtaiset termostaatit, paitsi Wc, khh, sauna ja pesuhuone (manuaalisäätö)
Talon pohjakuva lisätty ensimäiseen viestiin.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen sanoi:
keskikulutus: 1,36 kWh/h
keskilämpötila: -23,50 astetta
kokonaiskulutus: 65,3 kWh (48h)
Pumppu taitaa olla aika pahasti ylimitoitettu :cool: tosin eipä tuo tuloksessa näy.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Espejot sanoi:
Pumppu taitaa olla aika pahasti ylimitoitettu :cool: tosin eipä tuo tuloksessa näy.
Harmi, kun ei tullut kirjattua Joulukuulta pumpun käyntejä ylös, koska sillon oli ainakin kaivo kovilla.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Toinen juttu mikä herättää huomioni on takkaleivinuuni, 3500 kg.
Paljonkohan tarvitsee olla pakkasta että tarvitsee sähköä lämmitykseen, välttämättä ei joka talvi. ::)
 

JM80

Jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Vähällä menee. Oletko laskenut takaisinmaksuaikaa verrattuna suora sähkölämmitykseen? Ei liene kovin monta vuotta tuolla hinnalla? Sähkön hinta näyttää nousevan tasaiseen tahtiin eli varmasti järkevä valinta tulevaisuutta ajatellen. Meillä myös 3500 kg:n takka/leivinuuni, Tiileri merkkinen, minkä merkkinen uuni teillä on? Tulisija hyvä olla sähkökatkojen varalta, tarvittaessa tuossa uunilla pitää talon ainakin plussan puolella kovillakin pakkasilla.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

ekomies sanoi:
Toinen juttu mikä herättää huomioni on takkaleivinuuni, 3500 kg.
Paljonkohan tarvitsee olla pakkasta että tarvitsee sähköä lämmitykseen, välttämättä ei joka talvi. ::)
Niinhän se käy kun haluaa takan ja täysikokoisen leivinuunin samaan, painoa ja kokoa kertyy kun tekee tiilestä. Talohan lämpiää varmasti reilusti pelkällä uunilla jos sitä lämmittää joka päivä. Nyt ei ole kumminkaan tarkoitus kytätä uunin palamista loppuelämää ja kaikkea vapaa-aikaa, vaan lämmittää se silloin kun siltä tuntuu. Maalämpö antaa myös vapauden olla polttamatta tuota uunia ilman, että sähkölasku on jotain tähtitieteellistä.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

JM80 sanoi:
Vähällä menee. Oletko laskenut takaisinmaksuaikaa verrattuna suora sähkölämmitykseen? Ei liene kovin monta vuotta tuolla hinnalla? Sähkön hinta näyttää nousevan tasaiseen tahtiin eli varmasti järkevä valinta tulevaisuutta ajatellen. Meillä myös 3500 kg:n takka/leivinuuni, Tiileri merkkinen, minkä merkkinen uuni teillä on? Tulisija hyvä olla sähkökatkojen varalta, tarvittaessa tuossa uunilla pitää talon ainakin plussan puolella kovillakin pakkasilla.
Energiaselvityksen mukaan tämän talon kaikki lämmittäminen suoralla sähköllä syö keskimäärin 13261 kWh vuodessa. Käyttösähkölle oli laskettu melko iso luku, eli 6400 kWh... en usko, että meillä menee näin paljon käyttösähköön vuodessa. Nyt kuluvana vuotena tulee näkemään millaiseen kulutukseen todellisuudessa päästään. Meidän takkaleivinuuni on periaatteessa sama kuin tiilerin, mutta tämän on tehnyt muurari "pitkästä tavarasta". Varmasti olisi harmittanut jos olisi ottanut jonkin pikkutakan, kun tuossa on mukava paistella makkaraa ja leivinuunin puolella onnistuu vaimolla leivonnaiset ja ruuat.
 

ekis

Vakionaama
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Voitko pistää valokuvan miten tuo maalämpöpumppu on asennettu KHH:seen?
Putkisto ja paisuntasäiliö yms.
Vastava kuin tämä.
 

Liitteet

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Pitikö Kainuussa olla mitä selvityksiä/lupia ennenkuin sai ruveta poraamaan?
Entä reiän minimietäisyys tontin rajoihin ja kiinteistöön?
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

ekomies sanoi:
Pitikö Kainuussa olla mitä selvityksiä/lupia ennenkuin sai ruveta poraamaan?
Entä reiän minimietäisyys tontin rajoihin ja kiinteistöön?
Kajaanissa ei 2009-vuonna tarvinnut virallisesti anoa lupaa, vaan pelkällä puhelulla selvisi tarvittavat tiedot. Myöhemmin mestari toimitti tarkemman sijainnin rakennusvalvontaan. Kaupungin vaatimus etäisyydestä taisi olla vähintään 7.5 m tontin rajasta. Meillä on kaksi kaivoa tuossa naapureilla lähellä, eli matkaa meidän kaivolta noin 30 m ja toiselle kaivolle noin 50 m.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Kotoa poissa kulutus:

22.12 sammutettu aina valmis kiuas illalla
22.12 laitettu maalämpöpumppu käynnistämään lomatilan 23.12 klo 0.00,
lomatilan päättyminen asetettu 27.12 klo 0.00
23.12 lämmitetty uuni aamulla ennen lähtöä
23.12 lähdetty kotoa noin klo 12.00
26.12 palattu kotiin aiottua aikaisemmin noin klo 17.30 (sisällä lämmintä noin +17)
Palautettu pumppu normaaliin toimintaan ja laitettu aina valmis kiuas takaisin päälle.

kokonaiskultus kWh keskilämpötila

21.12.2010 32,54 -16,62
22.12.2010 41,26 -22,50
23.12.2010 17,13 -29,44 Lähtö->
24.12.2010 14,15 -21,47
25.12.2010 12,98 -16,87
26.12.2010 25,06 -14,85 -> Takaisin iltapäivästä
27.12.2010 40,13 -15,35
28.12.2010 38,39 -24,10
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Nyt mielenkiinnolla pitää seurata, että milloin maalämpöpumppu kuluttaa vähemmän vuorokaudessa, kuin aina valmis kiuas. ;D

Maalämpöpumpun mitattu kulutus 19.3-30.3.2011 aikana: 112,11 kWh (keskiarvo 10,19 kWh/päivä) (keskilämpötila noin -5,4 astetta)

Harvia aina valmis kiuas AF6:
Ilman saunomista muhimisvastus näyttäisi kuluttavan: 6,88 kWh/päivä. (+250 astetta)
Saunominen lisäsi kulutusta melko vähäsen, eli yhteiskulutus: 8,28 kWh/päivä.

Edittiä:

Päivitys
 

vote

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Helmikuun tuloksissa sinulla on merkitty 9 uunin lämmityskertaa . Onko minkäänlaista arviota kuinka paljon paloi puuta yhteensä?
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

vote sanoi:
Helmikuun tuloksissa sinulla on merkitty 9 uunin lämmityskertaa . Onko minkäänlaista arviota kuinka paljon paloi puuta yhteensä?
Helmikuussa olen polttanut vain laudan ja lankunpätkiä, mutta olisikohan mennyt noin 120-130 kg tavaraa uuniin.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

19.3.2011 asennettu 3-vaihe kWh-mittari maalämpöpumpulle, niin nyt saan jatkossa tarkemmat kulutuslukemat ilman arvailuja. Peruskulutus näyttäisi olevan, kun pumppu ei käy 50W, tämä tulee siis kiertovesipumpusta joka käy käytännössä melkein 24/7. Pumpun tehdessä vettä lattialämmitykseen kulutus näyttäisi olevan 1,4kW, tämä sisältää kompressorin, kiertovesipumpun ja liuospumpun. Valmistajan antamat kulutustiedot EN 14511 mukaan näyttäisi pitävän paikkaansa.

Talon "peruskuorma" 24/7 on vesikierto 50W ja ilmanvaihtokone 32W yht. 82W
Talon "poissa kuorma" 24/7 on vesikierto 50W ja ilmanvaihtokone 10W yht. 60W

Jos talon peruskuormaan lasketaan mukaan aina valmis kiuas, niin tulos on melkoinen:
"peruskuorma" 24/7 on vesikierto 50W, Ilto 32W ja kiuas 287W yht. 369W
 

Liitteet

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen sanoi:
Talon "peruskuorma" 24/7 on vesikierto 50W ja ilmanvaihtokone 32W yht. 82W
Talon "poissa kuorma" 24/7 on vesikierto 50W ja ilmanvaihtokone 10W yht. 60W
Meneekö toi IV tosiaankin noin vähällä eli 16W per puhallinen
Meillä peruskulutus 160-170W. Kierovesipumppu 65W II:lla joten IV:lle jäisi 2x50W (tulo/poisto).
Jos IV tiputtaa 30l/s niin peruskulutus 130-140W eli IV:lle 2x35W
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Espejot sanoi:
Meneekö toi IV tosiaankin noin vähällä eli 16W per puhallinen
Meillä peruskulutus 160-170W. Kierovesipumppu 65W II:lla joten IV:lle jäisi 2x50W (tulo/poisto).
Jos IV tiputtaa 30l/s niin peruskulutus 130-140W eli IV:lle 2x35W
Tuo minun kulutus on mitattu kWh-mittarilla, mutta tässä viralliset tiedot:

Mainoksesta: ;D
Energiatehokkaat tasavirtapuhaltimet
Laitteessa on integroidut energiataloudelliset EC-tasavirtapuhaltimet, joiden sähkönkulutus on puolta pienempi kuin vaihtovirtapuhaltimilla. EC-puhaltimien etuna on, että niitä voidaan säätää portaattomasti ja hyötysuhde säilyy hyvänä myös matalilla kierroksilla.
 

Liitteet

repomies

Hyperaktiivi
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Niin nuo puhaltimet on täysillä ajettaessa yhteensä 238W. Ihan hirveää painetta sinne kanavaan ei mahda syntyä jos ajelee niitä 16W teholla. Säästöä tulee kahta kautta..
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Talon energiaselvityksen laskennallinen kulutus Maaliskuu:

Lämmitys: 1211 kWh (39,06 kWh/vrk) (toteutunut 9,77 kWh/vrk)
Käyttösähkö: 544 kWh (17,54 kWh/vrk) (toteutunut 14,24 kWh/vrk)
Yhteensä: 1755 kWh (56,61 kWh/vrk) (toteutunut 24,02 kWh/vrk)

Maaliskuu 2011 kokonaiskulutus:

Kokonaiskulutus kWh Keskilämpötila Huom.
1.3.2011 26,32 -10,68
2.3.2011 25,04 -1,5
3.3.2011 24,12 -0,36
4.3.2011 26,47 -0,87
5.3.2011 28,15 -3,86
6.3.2011 27,14 -8,68
7.3.2011 28,58 -7,41
8.3.2011 26,13 -0,75
9.3.2011 23,68 -0,58
10.3.2011 25,85 0,12
11.3.2011 22,01 -1,35 (Harvia aina valmis kiuas pois päältä kokopäivän)
12.3.2011 28,17 -3,93
13.3.2011 21,23 -7,07 (Harvia aina valmis kiuas pois päältä kokopäivän)
14.3.2011 21,62 -5,33 (Harvia aina valmis kiuas pois päältä kokopäivän)
15.3.2011 29,45 -7,59
16.3.2011 29,14 -10,74
17.3.2011 27,43 -7,85
18.3.2011 18,69 -0,64
19.3.2011 21,22 -1,02 (3-vaihe kWh-mittari asennettu pumpulle illalla)
20.3.2011 26,24 -2,82 "MLP 08,74 kWh"
21.3.2011 23,16 -0,5 "MLP 09,09 kWh" (3-vaihe kWh-mittari asennettu kiukaalle illalla)
22.3.2011 22,37 1,82 "MLP 07,15 kWh"
23.3.2011 26,70 -2,59 "MLP 10,45 kWh"
24.3.2011 21,72 -7,4 "MLP 10,25 kWh" (Harvia aina valmis kiuas pois päältä kokopäivän)
25.3.2011 30,65 -10,81 "MLP 12,73 kWh"
26.3.2011 13,97 -9,74 "MLP 10,81 kWh" (Harvia aina valmis kiuas pois päältä kokopäivän)
27.3.2011 16,44 -5,68 "MLP 07,92 kWh" (Harvia aina valmis kiuas pois päältä kokopäivän)
28.3.2011 18,20 -5,16 "MLP 09,57 kWh" (Harvia aina valmis kiuas pois päältä kokopäivän)
29.3.2011 18,68 -11,61 "MLP 12,03 kWh" (Harvia aina valmis kiuas pois päältä kokopäivän)
30.3.2011 26,12 -11,85 "MLP 13,37 kWh"
31.3.2011 19,83 -7,65 "MLP 09,05 kWh" (Harvia aina valmis kiuas pois päältä kokopäivän)


Testien perusteella aina valmiille kiukaalle "maistuu" sähkö.

maalämpöpumppu noin 303 kWh (mitattu 19.3 - 31.3.2011 -> 121,16 kWh, 10,10 kWh/vrk)
ilmanvaihtokone 11,59 kWh (mitattu)
harvia aina valmis kiuas noin 170 kWh (mitattu osittain)
käyttösähkö noin 259,93 kWh

kaikki sähkö yht. 744,52 kWh (24,02 kWh/vrk)

keskilämpötila -4,97 astetta

Takkaa/leivinuunia lämmitetty 0 kertaa

vedenkulutus 7,6 m3

MLP tiedot: (31.3.2011 mennessä)
käynnistykset 354 kertaa
kokonaiskäyttöaika 199 h -josta tehty käyttövettä 44 h
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Lämpimällä ilmalla näyttää tulevan vähäinen tarvittava lämmitys käyttöveden sivutuotteena.
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Niben käppyröitä ihmeteltäväksi ajalta 5.4 - 7.4.2011

Noin +7 asteen lämpötilassa käyntiväliksi näkyy tulleen 5h.

Edit:

Lisätty aurinkoisen kevätpäivän käppyrä, missä käyntiväliksi tuli 10h noin +13 asteen lämpötilassa. (21.4-23.4.2011)
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Talon energiaselvityksen laskennallinen kulutus Huhtikuu:

Lämmitys: 991 kWh (33,03 kWh/vrk) (toteutunut 209,85 kWh 6,995 kWh/vrk)
Käyttösähkö: 526 kWh (17,53 kWh/vrk) (toteutunut 394,41 kWh 13,147 kWh/vrk)
Yhteensä: 1517 kWh (50,56 kWh/vrk) (toteutunut 604,26 kWh 20,14 kWh/vrk)

Huhtikuu 2011 kokonaiskulutus:

Kokonaiskul. kWh Keskilämpötila Nibe kWh Kiuas kWh
1.4.2011 25,46 -2,06 10,43 8,14
2.4.2011 16,98 1,32 6,22 0
3.4.2011 25,8 3,77 8,76 7,74
4.4.2011 16,93 2,34 7,35 0
5.4.2011 25,63 3,74 8,40 6,92
6.4.2011 16,82 0,96 7,79 0
7.4.2011 23,39 2,13 8,75 7,18
8.4.2011 31,03 1,08 13,33 5,62 ( legionellan tappopäivä )
9.4.2011 21,26 1,86 8,27 0
10.4.2011 22,08 3,25 5,62 6,23
11.4.2011 13,01 1,49 6,05 0
12.4.2011 12,24 3,15 6,13 0
13.4.2011 25,09 4,10 9,10 10,05
14.4.2011 14,40 2,09 8,17 0
15.4.2011 23,55 4,07 7,07 9,40
16.4.2011 14,63 6,28 4,15 0
17.4.2011 17,20 6,02 6,88 0
18.4.2011 17,32 3,12 6,62 0
19.4.2011 25,32 2,25 8,56 7,98
20.4.2011 18,75 0,06 7,38 0
21.4.2011 22,79 1,98 5,32 7,64
22.4.2011 14,63 4,78 3,95 0
23.4.2011 22,78 5,89 4,79 9,20
24.4.2011 15,43 4,25 3,92 0
25.4.2011 18,92 7,20 4,87 5,78
26.4.2011 12,63 7,64 3,31 0
27.4.2011 20,89 4,89 5,86 7,11
28.4.2011 23,77 4,70 9,44 3,45 ( legionellan tappopäivä )
29.4.2011 23,78 4,31 6,55 8,22
30.4.2011 21,75 1,32 6,81 5,54

maalämpöpumppu 209,85 kWh (mitattu 6,995 kWh/vrk)
ilmanvaihtokone 17,53 kWh (mitattu)
harvia aina valmis kiuas 116 kWh (ei ole ollut päällä kokoajan, mitattu)
erottelematon käyttösähkö 260,88 kWh

kaikki sähkö yht. 604,26 kWh (20,14 kWh/vrk)

keskilämpötila 3,29 astetta

Takkaa/leivinuunia lämmitetty 2 kertaa (yht. 15-20kg puuta)

vedenkulutus 8,6 m3

MLP tiedot: (30.4.2011 mennessä)
käynnistykset 299 kertaa
kokonaiskäyttöaika 123 h -josta tehty käyttövettä 48 h
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

AnttiT sanoi:
Minkä merkkinen ja kokoinen tuo sun kiuas on?
Se on aina valmis Harvia Forte AF6 6kW, kiviä 100kg. Huhtikuussa ei ole ollut "aina valmiina" vaan lämmitetty enemmänkin tarpeen mukaan.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Talon energiaselvityksen laskennallinen kulutus Toukokuu:

Lämmitys: 820 kWh (26,45 kWh/vrk) (toteutunut 180,48 kWh 5,82 kWh/vrk) Sisältää: lämmitys ja lkv
Käyttösähkö: 544 kWh (17,54 kWh/vrk) (toteutunut 342,56 kWh 11,05 kWh/vrk)
Yhteensä: 1364 kWh (44,00 kWh/vrk) (toteutunut 523,04 kWh 16,87 kWh/vrk)

Toukokuu 2011 kulutusseuranta:

Kok.kulutus Keskilämp. MLP Kiuas
01.5.2011 19,10 1,80 7,99 0
02.5.2011 26,83 1,56 9,94 7,36
03.5.2011 15,78 1,42 8,31 0
04.5.2011 15,54 3,29 7,77 0
05.5.2011 28,83 1,84 8,83 8,02
06.5.2011 16,58 6,25 5,08 0
07.5.2011 11,23 5,98 6,39 0
08.5.2011 15,94 8,12 7,24 0
09.5.2011 15,43 11,84 6,74 0
10.5.2011 12,69 8,78 3,87 0
11.5.2011 14,05 7,44 7,05 0
12.5.2011 12,42 8,75 4,54 0
13.5.2011 15,68 5,70 6,16 0
14.5.2011 23,04 5,78 5,65 9,06
15.5.2011 14,57 8,91 6,73 0
16.5.2011 11,91 8,28 3,53 0
17.5.2011 28,71 7,74 6,07 10,47
18.5.2011 12,20 6,82 5,68 0 (legionellan tappopäivä)
19.5.2011 18,89 7,47 5,66 5,43
20.5.2011 13,30 10,48 3,86 0
21.5.2011 21,42 09,25 6,33 6,87
22.5.2011 14,81 12,10 5,01 0
23.5.2011 10,52 13,53 3,38 0
24.5.2011 25,52 12,02 5,86 10,25
25.5.2011 12,09 09,91 2,79 0
26.5.2011 20,35 08,44 4,57 6,64
27.5.2011 12,43 09,02 5,69 0
28.5.2011 23,16 09,94 6,13 7,61
29.5.2011 14,63 10,11 4,63 0
30.5.2011 13,81 10,06 4,09 0
31.5.2011 11,58 14,58 4,94 0

maalämpö 180,48 kWh (5,82 kWh/vrk)
käyttösähkö 342,56 kWh (11,05 kWh/vrk)
kokonaiskulutus 523,04 kWh (16,87 kWh/vrk)

keskilämpötila 7,97C

vedenkulutus 9,2 m3

puuta ei poltettu
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Espejot sanoi:
Laskennallinen osuus on laskettu kyllä päin persettä. Ei voi mennä lämitykseen noin paljon vaikka lämmitäisi paljon parjatulla PILP:llä.
Tuossa sama eroteltuna:

lämmitys, tilat
296 kWh

lkv
525 kWh (lkv 362 kWh, häviöt 163 kWh)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Ensimmäinen vuosi maalämmön käyttämistä takana ja fiilikset on hyvät.

(1.6.2010 - 1.6.2011)

MLP tiedot:
käynnistykset 5112 kertaa
kokonaiskäyttöaika 1999 h -josta tehty käyttövettä 563 h

Kokonaiskulutus: 3210 kWh (sisältää kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Raksaaja sanoi:
Sähköpuhaltimia ja/tai takkaa käytetty joulukuuhun 2010 asti?
Vai miten tuo pitäisi ymmärtää?
Autotallissa on käytetty vielä rakennuspuhallinta Joulukuun alussa, mutta talo on lämmennyt nyt vuoden maalämmöllä ja puuta on kulunut noin 1,5 p-m3. Puuta on tarkoitus polttaa jatkossa noin 0,5 - 1 p-m3 vuodessa leivinuunissa ja takassa.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

ekis sanoi:
Tyytyväinen olen kulutuksen vähyyteen, mutta TMA-vääntö on käyty toisaalla aiemmin.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13770.0
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Tänään kyllästyin käyttämään kaupungin vesijohtovettä istutuksien kasteluun ja asensin puutarhapumpun lämpökaivoon. Kasteluun käytettävä veden määrä tulee olemaan tänä vuonna melko iso, kun nurmikkokin pitää istuttaa vielä muiden istutuksien lisäksi. Onhan tuota hyvä käyttää myös auton pesuun. Lämpökaivosta tuleva vesi oli kirkasta eikä haissut millekään, mutta juoda tuota ei kannata. Puutarhapumpulla oli hintaa 40 euroa ja takuu 2 vuotta. ;D

Tälle kesälle olisi tarkoitus asentaa taloon vielä maalämpönesteellä toimiva puhallinkonvektori viilentämään sisäilmaa, mutta siitä lisää myöhemmin kesällä. Tällä hetkellä riittää talon viilennykseen pelkkä kesäpellin auki pitäminen ilmanvaihtokoneessa.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Kesäkuu 2011 kulutusseuranta:

maalämpö 103,94 kWh (3,46 kWh/vrk)
käyttösähkö 308,06 kWh (10,27 kWh/vrk)
kokonaiskulutus 412,00 kWh (13,73 kWh/vrk)

vedenkulutus 9m3

Alkuvuoden keskilämpötila näyttää olevan vielä pakkasen puolella:
1.1.2011-23.6.2011
Keskilämpötila -1,55 astetta.

Samalle aikajaksolle maalämpö kuluttanut sähköä:
1.1.2011-23.6.2011
1389,26 kWh

Maalämpökaivosta pumpattu todella reilusti vettä puutarhan kasteluun, eikä ole loppunut kesken vielä kertaakaan.

Puhallinkonvektorin asennus on viivästynyt työkiireiden takia myöhempään ajankohtaan.
 
Ylös Bottom