Monoblock ilma vesipumpun kytkentä kierukkaan

lajunpe

Jäsen
Vaikka olen tästä kysynyt jo aikaisemminkin, niin palaan vielä kerran, koska tuon kierukan pinta-ala on 2,8 m2. Voisiko se sittenkin toimia riittävän hyvällä hyötysuhteella? Suoraan varaajan kytkentä ei ole mahdollinen.
 

Liitteet

  • Hotwater system_revA.jpg
    Hotwater system_revA.jpg
    124 KB · Katsottu: 95

lmfmis

Vakionaama
1. Tuohon on matematiikkaa jolla voi lämmönluovutuksen laskea. Google auttaa.

2. Sitten voit myös kokeilla....

Pahin mitä voi tapahtua on että kierukassa vilp vesi ei lauhdu tarpeeksi ja varaaja jäähtyy lämmitystarvetta nopeammin kuin kierukka pystyy sitä lämmittämään. Vilp jauhaa ja varaajan lämpötila ei nouse.

3. ... ja jos ei kierukka riitä, niin mitäpäs sitten?

Sitten jos näin on niin keinot on:
- lisätä kierukan vaihtopinta-alaa
- nostaa kiertoveden lämpötilaa
- nostaa kiertoveden nopeutta.
- muu lämmönsiirtopneste kuin glykoli? Olisiko parempia?
 

Mekaniker

Vakionaama
CopyPaste: - muu lämmönsiirtopneste kuin glykoli? Olisiko parempia?
Suosittelen Propyleeni aurinkolämmönsiirtimen nestettä, kestää pidempään ja ei tule katastrofia jos kiehuu
Syy on moottoriglykolin huono ominaisuus vanhempana ylikuumentuessa että se muodostaa limainen pinta lämmönsiirtimiin, ja sitä ei saa pois helpolla
Täällä aurinkokeräimet ovat toimineet vuosikaudet 40% liuoksella
Lisää aiheesta: https://www.energiakauppa.com/Paisunta-astia/Pakkasneste
Jodat tarjoaa myös laskentamalleja Levylämmönvaihdin ja kierukka- osiossa
 

rMa

Jäsen
Pumpulle meno kannattaisi haaroittaa lämmityksen paluusta ja pumpulta paluun voisi kytkeä ylemmän vastuksen yhteeseen.
 

lmfmis

Vakionaama
Tuo kierukan sijoitus ja koko varaajassa vähän heijastelee aurinkokeräimille mitoitusta ja siinä helposti yli 70 asteinen vesi kiertää tuolla kierukassa.

Varmaan moninkertainen lämmönsiirtokyky siinä käytössä.

Mutta kokeilemaan vain.
 

lajunpe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Tuo kierukan sijoitus ja koko varaajassa vähän heijastelee aurinkokeräimille mitoitusta ja siinä helposti yli 70 asteinen vesi kiertää tuolla kierukassa.

Varmaan moninkertainen lämmönsiirtokyky siinä käytössä.

Mutta kokeilemaan vain.
Siinä oli 3 vuotta 100 putken tyhjökeräimet kytkettynä, muuta purkasin sen pois. Ongelma oli kesällä varaajan "kiehuminen" ja paikka on taas sellainen, että talvella hyöty oli hyvin vähäinen. Kaikkea on tullut vuosien varrella kokeiltua;D
 

lmfmis

Vakionaama
Siinä oli 3 vuotta 100 putken tyhjökeräimet kytkettynä, muuta purkasin sen pois. Ongelma oli kesällä varaajan "kiehuminen" ja paikka on taas sellainen, että talvella hyöty oli hyvin vähäinen. Kaikkea on tullut vuosien varrella kokeiltua;D

Uima-allas! :p
 

HelaKammo

Vakionaama
Ohoh, meillä ihan vastaava toteutus, 700 litraa ja 60 putkea, eikä yli 80 edes poissa ollessa. Lattialämmön jos sammuttaisi, niin saattaisi kiehua. Putkissa lienee eroja? Varaaja on tosin villaeristeinen börö. Käyttövesi tulee lämmitettyä 2/3 kesästä lähes yksinomaan keräimillä ja sillä jaksaa lämmetä myös palju hienosti. Tiskari ja pyykkikone kuumassa vedessä, että saa kaiken irti auringosta.
 

lajunpe

Jäsen
Ohoh, meillä ihan vastaava toteutus, 700 litraa ja 60 putkea, eikä yli 80 edes poissa ollessa. Lattialämmön jos sammuttaisi, niin saattaisi kiehua. Putkissa lienee eroja? Varaaja on tosin villaeristeinen börö. Käyttövesi tulee lämmitettyä 2/3 kesästä lähes yksinomaan keräimillä ja sillä jaksaa lämmetä myös palju hienosti. Tiskari ja pyykkikone kuumassa vedessä, että saa kaiken irti auringosta.
Itseasiassa keräimissä kiertävä neste meni usein yli 100 asteen. Riskinä oli, että nesteet lentää varoventtiilistä ulos. Magneettiventtiilillä ohjasin kuumaa vettä ulos isoon astiaan, jota käytettiin myöhemmin kasteluun. Kyllästyin siihen "pujaamiseen" ja myin keräimet uusiokäyttöön Viroon.
 